Bonjour à toutes et à tous.
J’ai une interrogation pour laquelle je n’ai pas trouvé de réponse.
Je me permet donc de vous soumettre mon problème.
J’ai dans une maison individuel un tableau électrique comprenant 2 rangées de fusibles et disjoncteurs protégés par 1 interrupteur différentiel 63A de type AC pour l’ensemble du tableau. (différentiel positionné en haut à droite).
Je doit rajouter dans ce tableau un circuit pour une plaque de cuisson, un lave-linge et une hotte d’aspiration.
Je pense donc rajouter un différentiel de type A avec ces 3 disjoncteurs en repiquant l’alimentation sur l’entrée du différentiel déjà présent.
(Je n’ai pas de bornier).
J’ai un espace libre au milieu de la 2ème rangée qui est déjà occupée sur sa gauche et sur sa droite par d’autres disjoncteurs et fusibles qui seraient très compliqués de déplacer.
Puis-je dans cet espace ajouter mon différentiel de type A avec ses 3 disjoncteurs ou est-il interdit de placer "un autre circuit" au milieu d’une rangé déjà protégé par un différentiel.
Cordialement.
J’ai une interrogation pour laquelle je n’ai pas trouvé de réponse.
Je me permet donc de vous soumettre mon problème.
J’ai dans une maison individuel un tableau électrique comprenant 2 rangées de fusibles et disjoncteurs protégés par 1 interrupteur différentiel 63A de type AC pour l’ensemble du tableau. (différentiel positionné en haut à droite).
Je doit rajouter dans ce tableau un circuit pour une plaque de cuisson, un lave-linge et une hotte d’aspiration.
Je pense donc rajouter un différentiel de type A avec ces 3 disjoncteurs en repiquant l’alimentation sur l’entrée du différentiel déjà présent.
(Je n’ai pas de bornier).
J’ai un espace libre au milieu de la 2ème rangée qui est déjà occupée sur sa gauche et sur sa droite par d’autres disjoncteurs et fusibles qui seraient très compliqués de déplacer.
Puis-je dans cet espace ajouter mon différentiel de type A avec ses 3 disjoncteurs ou est-il interdit de placer "un autre circuit" au milieu d’une rangé déjà protégé par un différentiel.
Cordialement.
17 janvier 2022 à 15:26
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Ajouter interrupteur différentiel dans vielle installation.
Bonjour.
Il n'existe aucune obligation quand à l'emplacement des équipements dans le tableau.
Mais cette disposition risque de prêter à confusion.
Si l'ajout est compliqué, pourquoi ne pas remplace le 63A type AC, par un 63A type A, et mettre ces nouveaux circuits avec les autres ?
A noter qu'il n'y a pas d'obligation de dédier un circuit à la hotte.
Il n'existe aucune obligation quand à l'emplacement des équipements dans le tableau.
Mais cette disposition risque de prêter à confusion.
Si l'ajout est compliqué, pourquoi ne pas remplace le 63A type AC, par un 63A type A, et mettre ces nouveaux circuits avec les autres ?
A noter qu'il n'y a pas d'obligation de dédier un circuit à la hotte.
17 janvier 2022 à 15:51
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Ajouter interrupteur différentiel dans vielle installation.
Il y à déjà une vingtaine de fusibles et disjoncteurs sur le différentiel présent plus un autre tableau à l’étage avec aussi quelque fusibles. Je me disait que çà commençait à faire beaucoup. Je pensais que c'était mieux (plus dans la norme) de rajouter un différentiel plutôt que de cumuler derrière le même?
17 janvier 2022 à 16:06
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Installation triphasée interrupteur différentiel
- N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
- 2. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- N°14214 : Bonjour à toute la communauté. J'ai récemment acheté un interrupteur différentiel 63A Type A pour mettre à la base de mon installation éclectique pour protéger davantage ma maison (L'installation date des années...
- 3. Installation interrupteur différentiel type A lave-vaisselle plaque de cuisson four etc.
- N°11986 : Bonjour, En aval d'un inter différentiel de 40A type A, peut-on en plus de la plaque de cuisson et du lave-linge alimenter un lave-vaisselle et un four ? (en dehors de toute considération sur la puissance). Sinon,...
- 4. Section des câbles et calibre contacteur
- N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
- 5. Installation interrupteur différentiel avec disjoncteurs
- N°25694 : Bonjour. Je me lance pour ajouter un interrupteur différentiel et trois disjoncteurs à mon tableau électrique. Totalement novice, je souhaiterais le faire pour comprendre… J’ai acheté du matériel de Nov’Elec Un...
- 6. Ajouter un interrupteur différentiel comment le raccorder ?
- N°19043 : Bonjour à tous, Je voudrais rajouter un interrupteur différentiel à mon tableau électrique. Le tableau électrique (photo 1) date d’il y a 10 à 15 ans. Il y a un ID 63A 30mA qui est dédié pour tous les disjoncteurs des...
- 7. Installation plaque à induction ampérage interrupteur différentiel
- N°21055 : Bonjour. Je voudrais installer une plaque à induction de 7900W en biphasé et mettre un disjoncteur de 20A + un inter différentiel type A. Quel ampérage choisir pour l'interrupteur différentiel ? Sachant qu'il n'y aura que...
- 8. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 9. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
- N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
- 10. Installation inter différentiel après disjoncteur différentiel
- N°5853 : Bonjour, je suis équipé en triphasé puissance 12 kW, en amont du disjoncteur Edf j'ai un disjoncteur différentiel tétra (40 A 30 mA) et je voudrais rajouter sur chaque phase un inter différentiel 40 A de type A ou AC selon...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite