Problèmes de Electricite : Chauffe eau fait sauter le disjoncteur


Invité
invité
Bonjour,
J'ai un problème avec mon ballon d'eau chaude.
Quand il se met en fonctionnement ou quand je le met en marche forcée le disjoncteur saute instantanément.
J’ai donc testé la continuité entre les bornes de la résistance et la masse du ballon.
Je pense que normalement il ne devrait pas y avoir de continuité entre ses bornes et la masse (résistance infinie).
Or cela ne semble pas être le cas. Il y aurait donc un problème d’isolement de la résistance.
Aussi, je constate que le ballon fait disjoncter le différentiel quand il se met en fonctionnement or quand je débranche la masse il ne le fait plus disjoncter => cela semble confirmer mon diagnostic.
Mon diagnostic est-il bon ?
Cordialement.
15 juin 2010 à 14:46
Réponse 1 aux problèmes electricite

Chauffe eau fait sauter le disjoncteur

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour, votre diagnostic est bon, la résistance est en défaut, il faut la changer. Cordialement.
15 juin 2010 à 19:50
Réponse 2 aux problèmes electricite

Chauffe eau fait sauter le disjoncteur

GL
Membre inscrit
GL
29 748 messages
Bonjour. Ce peut être cela, mais... Un défaut d'isolement déclenche un différentiel.
Le seul problème est que c'est peut-être celui du disjoncteur de branchement s'il n'y en a pas d'autre.
Si c'est facile à effectuer, vous débranchez tous les fils connectés aux résistances (ce que vous n'avez pas fait semble-t-il) et vous testez à l'ohmmètre les résistances par rapport à la carcasse.
Vous devriez trouver l'infini ou pas loin si tout va bien.
Dans le cas contraire, votre diagnostic initial sera bon : l'une des résistances présente un défaut d'isolement.
15 juin 2010 à 18:28
Réponse 3 aux problèmes electricite

Chauffe eau fait sauter le disjoncteur

Bob
Membre inscrit
Bob
2 474 messages
Bonjour, votre diagnostic est bon, défaut d'isolement de la résistance donc à remplacer.
15 juin 2010 à 17:51
Réponse 4 aux problèmes electricite

Chauffe eau fait sauter le disjoncteur

DB
Membre inscrit
DB
483 messages
Bonjour. La résistance de votre chauffe-eau doit être à la masse.
Deux possibilités :
1) Si votre CE est récent il vaut peut-être le coup de changer seulement la résistance.
2) S'il est ancien (+ de 5 ans), envisagez de changer le chauffe-eau.
15 juin 2010 à 22:40
Réponse 5 aux problèmes electricite

Chauffe eau fait sauter le disjoncteur


Invité
invité
Bonjour, vous citez "quand je débranche la masse il ne le fait plus disjoncter".
Votre chauffe-eau est bien relié à la terre avec son conducteur, d'où la raison du déclenchement.
Par contre une question : les tuyauteries de votre chauffe-eau sont-elles en matière isolante (PER) ou conductrices (cuivre) ?
Si conductrices ---> une liaison équipotentielle doit être présente sur votre installation.
Dans ce cas, même en débranchant la terre du chauffe-eau, cela déclencherait tout de même.
A vérifier s'il y a lieu d'avoir une LEP sur votre chauffe-eau ?
17 juin 2010 à 14:38
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Chauffe-eau fait sauter le courant
    N°15574 : Bonjour. J'ai récemment remplacé mon ballon d'eau chaude. Les branchements sont corrects. Lors de la mise en marche j'ai mis en marche forcée que j'ai oubliée pendant trois jours jusqu'à ce que le courant saute. Depuis le...
  • 2. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
  • 3. cumulus fait sauter disjoncteur conseils dépannage
    N°97 : Bonjour, j'ai mon disjoncteur qui saute lorsque mon ballon d'eau chaude se met en marche le soir (avec le tarif nuit). Est-ce le groupe de sécurité, le boîtier de déclenchement qui est défectueux ou les résistances qui font...
  • 4. Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto
    N°14779 : Bonjour à tous, Voici le contexte : - Chauffe eau neuf de marque Atlantic 200L résistance stéatite. - Contacteur jour/nuit neuf. - Pas de radiateur en route, aucun autre appareil en route, l'appartement est vide, il n'y a...
  • 5. Problème résistance chauffe-eau
    N°17788 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau (après ne plus avoir de chauffage, il fallait bien que je n'ai plus d'eau chaude). Cela a commencé, il y a quelques jours, le passage en HC qui met en route le chauffe eau...
  • 6. Mon chauffe-eau fait sauter les plombs
    N°7303 : J'ai un problème qui a maintes fois été exposé ici sur différents topics : mon chauffe-eau fait sauter les plombs. Si j'ai bien compris, il s'agirait d'un défaut de résistance, soit la résistance est cassée, soit la cuve...
  • 7. Lave-linge fait sauter le disjoncteur
    N°22605 : Bonjour. Je rencontre un souci avec mon lave-linge : Dès que je branche la prise électrique, le disjoncteur saute. La première fois que ça a sauté, le lave linge était probablement en mode essorage, ou venait de se...
  • 8. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
    N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
  • 9. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
    N°16423 : Bonjour, J'ai acheté un interrupteur horaire IH'clic Schneider Electric référence 16654 sur les heures creuses d'ERDF. Apparemment j'ai vu qu'il devait être protégé par un disjoncteur 2A. Dans ce cas ma question est de...
  • 10. Chauffe-eau fait sauter les plombs
    N°14909 : Bonjour. Je constate depuis hier que les plombs sautent à chaque fois que le chauffe eau se met en route. Il s'agit d'un chauffe eau modèle Blyss castorama 300L stéatite + protection anode pile 9V. En ouvrant le capot,...
>>> Résultats suivants pour : Chauffe eau fait sauter le disjoncteur >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
boitier d encastrementpb prise cuisiniere electriquetableau electrique 08electricite saignee 02



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite