3520 kW par prise ou par fusible ?
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
22282
Question Forum Électricité : 3520 kW par prise ou par fusible ?
Bonjour !
Après de nombreuses recherches je n'arrive pas à trouver de réponse définitive à mon interrogation :
Combien d'appareil peut-on brancher dans une pièce (quelle puissance) ?
Mes pistes de réponse : J'entends partout "On peut brancher PAR PRISE V*A (3520 pour 16A)"
Mais, si deux prises sont côte à côte sur le mur, que l'on branche une multiprise (capacité 3520 kW) et cela sur les deux prises : Est-ce que chaque multiprise peut recevoir 3520 kW soit pour ces deux prises murales équipées chacune d'une multiprise une capacité de 7040 kW ?
Ou est-ce qu'il s'agit du circuit, et du "fusible" (je parle avec mes mots) qui accepte 3520KW ?
Exemple concret (fictif) : Dans un salon, 5 prises murales sont présentes, en série et un seul circuit (1 bouton sur le disjoncteur)
Ce circuit peut accueillir 3520 kW répartis sur 5 prises ?
OU alors 5*3520KW soit 15k+ KW sur ce circuit répartis sur 5 prises ?
La première réponse me semble la bonne, mais vu que dans 80% de mes recherches je vois écrit "PAR PRISE" je me pose la question...
Quelqu'un a une réponse définitive à m'apporter ?
D'avance merci ! J'ai essayé d'être le plus descriptif possible.
Chaleureusement,
Pierre-Jean
Après de nombreuses recherches je n'arrive pas à trouver de réponse définitive à mon interrogation :
Combien d'appareil peut-on brancher dans une pièce (quelle puissance) ?
Mes pistes de réponse : J'entends partout "On peut brancher PAR PRISE V*A (3520 pour 16A)"
Mais, si deux prises sont côte à côte sur le mur, que l'on branche une multiprise (capacité 3520 kW) et cela sur les deux prises : Est-ce que chaque multiprise peut recevoir 3520 kW soit pour ces deux prises murales équipées chacune d'une multiprise une capacité de 7040 kW ?
Ou est-ce qu'il s'agit du circuit, et du "fusible" (je parle avec mes mots) qui accepte 3520KW ?
Exemple concret (fictif) : Dans un salon, 5 prises murales sont présentes, en série et un seul circuit (1 bouton sur le disjoncteur)
Ce circuit peut accueillir 3520 kW répartis sur 5 prises ?
OU alors 5*3520KW soit 15k+ KW sur ce circuit répartis sur 5 prises ?
La première réponse me semble la bonne, mais vu que dans 80% de mes recherches je vois écrit "PAR PRISE" je me pose la question...
Quelqu'un a une réponse définitive à m'apporter ?
D'avance merci ! J'ai essayé d'être le plus descriptif possible.
Chaleureusement,
Pierre-Jean
27 mai 2022 à 16:14
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
3520 kW par prise ou par fusible ?
Bonjour.
En fait il y a 2 limites.
1/ La limite de la prise.
Sur une prise 16A on peut brancher des appareils d'une puissance maxi de 16x230 = 3680W.
De toute façon, si l'appareil a une puissance plus élevée, le fabricant ne le muni pas d'une fiche 16A.
2/ La limite du circuit.
Elle dépend du calibre du disjoncteur et elle concerne la somme des puissances de tous les appareils en route à un instant donné sur toutes les prises du circuit.
Si le disjoncteur est de 16A cette limite est de 3680W.
Si le disjoncteur est de 20A cette limite est de 4600W.
Dans les faits rares sont les appareils de forte puissance pour lesquels la norme n'impose pas un circuit dédié.
Donc, sauf usage atypique, on n'atteint jamais la limite du circuit.
Ainsi dans votre salon vous ne brancherez sans doute que des appareils qui consomment au maximum quelques dizaines de watts (box, TV, lampe, chargeur téléphone...).
Il n'y a que dans la cuisine qu'il faut être vigilant, le petit électroménager pouvant être assez consommateur : bouilloire, cafetière, grille pain, micro-onde...
En fait il y a 2 limites.
1/ La limite de la prise.
Sur une prise 16A on peut brancher des appareils d'une puissance maxi de 16x230 = 3680W.
De toute façon, si l'appareil a une puissance plus élevée, le fabricant ne le muni pas d'une fiche 16A.
2/ La limite du circuit.
Elle dépend du calibre du disjoncteur et elle concerne la somme des puissances de tous les appareils en route à un instant donné sur toutes les prises du circuit.
Si le disjoncteur est de 16A cette limite est de 3680W.
Si le disjoncteur est de 20A cette limite est de 4600W.
Dans les faits rares sont les appareils de forte puissance pour lesquels la norme n'impose pas un circuit dédié.
Donc, sauf usage atypique, on n'atteint jamais la limite du circuit.
Ainsi dans votre salon vous ne brancherez sans doute que des appareils qui consomment au maximum quelques dizaines de watts (box, TV, lampe, chargeur téléphone...).
Il n'y a que dans la cuisine qu'il faut être vigilant, le petit électroménager pouvant être assez consommateur : bouilloire, cafetière, grille pain, micro-onde...
27 mai 2022 à 16:34
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
3520 kW par prise ou par fusible ?
Merci CMT,
Vous avez parfaitement répondu à ma question :)
Les fameux V*A sont donc liés au circuit entier !
Oui les appareils en question sont entre 4 et 120W et la limite ne sera jamais atteinte mais je souhaitais avoir une réponse claire !
Merci encore !
Vous avez parfaitement répondu à ma question :)
Les fameux V*A sont donc liés au circuit entier !
Oui les appareils en question sont entre 4 et 120W et la limite ne sera jamais atteinte mais je souhaitais avoir une réponse claire !
Merci encore !
27 mai 2022 à 16:54
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
3520 kW par prise ou par fusible ?
Et en complément.
Il n'y a pas de limite par pièce.
Un circuit peut desservir plusieurs pièces.
Une pièce peut comporter plusieurs circuits.
Il n'y a pas de limite par pièce.
Un circuit peut desservir plusieurs pièces.
Une pièce peut comporter plusieurs circuits.
27 mai 2022 à 18:05
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
- 2. Convertir prise chauffage en prise électrique
- N°13493 : Bonjour. J'avais 2 radiateurs électriques muraux 220/240. J'ai changé mon système de chauffage et je me retrouve aujourd'hui avec les prises de mes vieux radiateurs style grille-pain que je voudrais transformer en prises...
- 3. Four électrique sur prise 16A
- N°12235 : Bonsoir, Tout d'abord je tiens à préciser que je suis sur ce problème depuis 2 jours et même si effectivement il a déjà été abordé sur le forum, je n'y ai pas trouvé de réponse (tout est son contraire se dit). Mon...
- 4. Circuit prise de courant en 10 ampères fusible saute souvent
- N°6690 : Bonjour, mes 3 circuits prise de courant sont protégés par un porte-fusible de 10 ampères mais l'un d'entre eux étant celui de la cuisine, le fusible saute souvent car, trop d'appareils mis sous tension en même temps. Donc je...
- 5. Installation prise triphasée fil 1,5mm² et fusible
- N°10618 : Bonjour, Hier j'ai décidé d'installer une prise triphasée en repiquant l'alimentation d'une vieille prise triphasée. J'ai regardé les fusibles actuels : 10 A et les fils que je croyais 2.5 mm² étaient en fait en...
- 6. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
- N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
- 7. Plusieurs appareils branchés sur prise reliée à l'éclairage
- N°4198 : Bonjour, je viens d'emménager dans un ancien appart (plus de 20 ans) rénové. J'ai donc un ancien boîtier de fusible. J'ai un fusible de 10A qui n'arrête pas de griller (destiné à l'éclairage des chambres et du séjour)....
- 8. Transformer prise cuisinière en prise appareil électroménager
- N°1777 : Bonjour, en manque de prises électriques dans mon coin cuisine, de type F1bis (immeuble de plus de 30 ans avec une seule prise électrique de 20A et une prise "fil" pour cuisinière), je voudrais transformer la prise cuisinière...
- 9. Quel diamètre de fils et quel fusible pour un sauna de 3,6 kW
- N°7790 : Bonjour je désirerais installer dans ma maison un sauna électrique dont la puissance annoncée est de 3,6 kW. J'ai une installation existante (en 220V monophasé) avec un panneau radiant que je vais supprimer et je désirais...
- 10. Problème prise porte fusible unipolaire ouvert 208V dans prise
- N°8755 : Bonjour j'ai un problème avec des prises électrique quand le porte fusible unipolaire est ouvert j'ai 208 Volts dans les prises et quand il est fermé j'ai 40 Volts que faire. Merci
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite