Bonjour à toutes et à tous,

Je suis très heureux de rejoindre votre communauté.
Toutefois ce qui m’amène à vous à ce jour c’est quelques questions de base concernant l’installation électrique de mon domicile.

Nous venons de nous installer dans notre nouveau chez nous, ayant pour projet de rajouter des circuits sur mon tableau après un différentiel 63A et quelques disjoncteur en seconde rangée de mon tableau principal je me suis retrouvé face à une verrue...
Mon installation a selon moi certaines incohérences et je voulais que l’on m’éclaire là-dessus, et ce que des personnes plus expérimentés en pensent.

Souci n*1
La valeur de mon différentiel 40A n’est-il pas trop faible pour l’installation ?
Souci n*2
Mon disjoncteur 32A (lui+même branché sur un différentiel 40A) part sur un tableau "divisionnaire" ou "secondaire" (je ne sais pas quelle est la différence…) dans un placard sous ma plaque de cuisson, sur un différentiel 40A…. n’y aurait-il pas un souci ?

Je précise que l’ancienne propriétaire a fait refaire récemment le tableau pour mettre les pièces d’eau (cuisine et salle de bains) à la terre.

Si vous avez d’autres observations ou anomalies je suis preneur.
Je vous remercie pour vos retours, et commentaires.
Merci.
MXL

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
vérification installation électriquevérification installation électriquevérification installation électrique

10 juin 2021 à 23:50
Réponse 1 du forum électricité

Vérification installation électrique pour évolution future

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Bonjour.

1/ Le disjoncteur EDF actuel est un 10/30A, donc ne peux pas vous fournir plus de 30A.
Vous n'atteindrez jamais les 40A de votre interrupteur différentiel.
Tant que vous ne demandez pas un abonnement supérieur à 6kVA, il ne sera pas changé et vous êtes tranquille
Dans le cas contraire, il y a effectivement risque de surcharge

2/ Mettre 2 différentiel en cascade ne sert effectivement à rien si ce n'est à surcharger le 1er.
Il serait pertinent de sortie le disjoncteur 32A du 1er différentiel

Donc si votre projet est d'ajouter une 2ème rangée au tableau principal je vous conseille de :
- mettre un ID 411651 en tête de la seconde rangée
- mettre un peigne vertical 405000 pour relier les 2 différentiels des 2 rangées.
- faire arriver l'arrivée EDF sur la borne du haut du peigne vertical
- sortir le disjoncteur 32A du différentiel de la 1ère rangée et le mettre en bout de rangée
- mettre une borne de connexion 405207 sur le disjoncteur 32A (ou changer le disjoncteur 32A par un modèle à vis)
- relier en 6² la 2ème borne du peigne vertical et la borne de connexion du disjoncteur 32A
11 juin 2021 à 07:28
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Vérification de la sécurité d'une installation électrique
    N°20403 : Bonjour, Ma question est une question de novice total. Je suis locataire d'une maison où il y a eu pas mal de rongeurs dans le grenier + faux plafond. Le propriétaire est prévenu mais je ne sais pas ce qu'il fera, pour ce...
  • 2. Demande avis pour future installation électrique
    N°10647 : Bonjour à tous, je me prépare à rénover ma maison, elle fait plus de 100 m², ci-joint mon futur tableau électrique, et j'attends vos conseils, avis ou vos critiques, mais pas trop de critique quand même... Merci d'avance....
  • 3. Vérification schémas unifilaires installation électrique
    N°19421 : Bonjour, Après avoir transformé un plateau en deux appartements, je vais recevoir la visite du consuel. Je voulais avoir votre avis sur les schémas unifilaires de mes installations et être sûr qu'il n'y a pas de boulettes...
  • 4. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 5. Vérification installation électrique
    N°11425 : Bonjour. J'aimerais savoir qui doit faire vérifier l'électricité ? Le preneur ou le bailleur ? Bien à vous, Wendy
  • 6. Vérification fonctionnement relais tripolaire LRD 10 Schneider
    N°13516 : Bonjour, J'ai une minuterie sur la pompe de ma piscine LC1 D09 couplée avec un relais tripolaire LRD 10 de Schneider Electric. Quelqu'un peut-il m'indiquer où trouver la notice d'utilisation en Français ? Merci.
  • 7. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 8. Vérification plans installation électrique
    N°18759 : Bonjour à tous, J’ai besoin de refaire l’installation complète de mon appartement. N’étant pas professionnel, j’aurai aimé que l’on me valide ou corrige les plans que j’ai faits. Le tableau sera raccordé par...
  • 9. Vérification avant visite Consuel
    N°22005 : Bonjour à tous. J'ai un garage indépendant de la maison. Pour avoir le courant dans ce garage (220 V) j'ai dû faire la démarche auprès d'Enedis pour un raccordement au réseau. Ça c'est fait, ils sont venus m'installer un...
  • 10. Réalisation installation électrique dans une future chambre
    N°8970 : Local actuellement alimenté en éclairage et prises (atelier 30 m²), projet aménager en chambre. Alimentation actuelle sur un fil 3 x 2.5, provenant d'une pièce voisine ayant une source avec disjoncteur, est-ce nécessaire de...
>>> Résultats suivants pour : Vérification installation électrique pour évolution future >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite