Section fil pilote vu faible intensité
Actuellement
26 503
questions dans le
forum électricité
4948
Installation électricité : Section fil pilote vu faible intensité
Invité

Bonjour, la norme pour fil pilote vers convecteur semble 1,5 de section.
Si je connecte un régulateur genre Deltia vers mes fils pilote convecteur, y a-t-il risque à utiliser du diamètre 0,75 (qui sauf erreur autorise 1380 W soit 6 ampères en 220 V) et sachant que les signaux, très brefs se chiffrent en milliampères ?
Je parle de programmateur dirigé direct vers fil 4 ordre et non pas qui commande la phase sur tableau. Quelle intensité représente ces signaux ? Est- ce un problème de risque ou de norme ? Merci.
Si je connecte un régulateur genre Deltia vers mes fils pilote convecteur, y a-t-il risque à utiliser du diamètre 0,75 (qui sauf erreur autorise 1380 W soit 6 ampères en 220 V) et sachant que les signaux, très brefs se chiffrent en milliampères ?
Je parle de programmateur dirigé direct vers fil 4 ordre et non pas qui commande la phase sur tableau. Quelle intensité représente ces signaux ? Est- ce un problème de risque ou de norme ? Merci.
20 décembre 2008 à 02:09
Astuce 1 bricolage electricite
Invité

Section fil pilote vu faible intensité
Invité

Bonsoir, même s'il s'agit d'un fil pilote et non pas un fil d'alimentation, il vaut mieux utiliser une section de fil de 1,5 mm2 de type H07V-U.
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Sections câbles conducteurs et protection
- N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
- 2. Couleur et section fil pilote chauffage
- N°3258 : Salut à tous, j'aimerais une aide concernant le choix de la couleur et de la section du fil pilote pour ligne chauffage de 2,5mm2 chauffage dans une chambre : 1 de 1000W, 1 de 1500W et 2 de 1000W. Merci d avance.
- 3. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 4. Câbler un tableau divisionnaire
- N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
- 5. Intensité du courant qui passe dans le fil pilote d'un radiateur
- N°25580 : Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais savoir quelle est l'intensité du courant qui passe dans le fil pilote d'un radiateur. Y a-t-il une norme qui définit cela ? Cordialement. Pierre.
- 6. Section câble passage triphasé à monophasé
- N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
- 7. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
- N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
- 8. Brancher un contacteur H/P sans fil pilote
- N°13979 : Bonjour nouveau sur ce forum. Ayant parcouru un peu partout mais ma solution n'est pas encore acquis. Le problème je n'ai pas de fils (noirs) pilote ou contacts sec comm je voulais derrière le tableau électrique. J'ai remis...
- 9. Section des câbles et calibre contacteur
- N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
- 10. Section câble tableau divisionnaire
- N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite