Bonjour,
Est-il possible de remplacer son ancien disjoncteur différentiel par un type F.
C'est pour installer une prise renforcée de recharge véhicule électrique.
Merci pour votre aide.
A+
Est-il possible de remplacer son ancien disjoncteur différentiel par un type F.
C'est pour installer une prise renforcée de recharge véhicule électrique.
Merci pour votre aide.
A+
11 mars 2022 à 22:25
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Remplacer un différentiel
Bonjour,
Il est préférable, plutôt que de remplacer le différentiel existant, d'ajouter un circuit dédié pour la recharge d'un véhicule électrique, avec son interrupteur différentiel + disjoncteur ou alors un disjoncteur différentiel.
Cordialement, Rémi.
Il est préférable, plutôt que de remplacer le différentiel existant, d'ajouter un circuit dédié pour la recharge d'un véhicule électrique, avec son interrupteur différentiel + disjoncteur ou alors un disjoncteur différentiel.
Cordialement, Rémi.
13 mars 2022 à 09:44
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Remplacer un différentiel
Bonjour JND. Voir ce sujet http://www.forum-electricite.com/installer-prise-vehicule-hybride-rechargeable.html
Vous trouverez d'autres renseignements à partir des mots clés borne recharge véhicule
On attire votre attention sur l'obligation de passer par un professionnel agréé dès lors que la puissance de charge dépasse 3,6 kW.
Cordialement.
Vous trouverez d'autres renseignements à partir des mots clés borne recharge véhicule
On attire votre attention sur l'obligation de passer par un professionnel agréé dès lors que la puissance de charge dépasse 3,6 kW.
Cordialement.
13 mars 2022 à 10:49
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Remplacer disjoncteur différentiel
- N°16878 : Bonjour, Je suis anglais, je peux seulement parler un peu français, alors je ne peux pas m'expliquer en français très bien, désolé. :shocked: Dans ma maison j'ai un disjoncteur différentiel 650mA cassé je dois le remplacer...
- 2. Remplacer disjoncteur C-16 par disjoncteur différentiel C-16 30mA
- N°20927 : Bonjour. Puis-je remplacer mon disjoncteur C-16 (prises et lumières du salon) par un disjoncteur différentiel C-16 30mA afin d'ajouter le portail électrique extérieur sur la même ligne ? Le but est d'éviter de tirer une...
- 3. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- N°24217 : Bonjour à toutes et tous. Ceci est mon premier message, je suis déjà lecteur des différentes discussions, mais en tant que nouveau propriétaire, j'ai pas mal de questions à mon tour :) Nous avons donc acheté notre...
- 4. Remplacer disjoncteur C20 par différentiel 30 mA
- N°5957 : Bonjour, Je voudrais savoir si je peux remplacer le disjoncteur C20 par un différentiel 30 mA ? Merci.
- 5. Remplacer interrupteur différentiel
- N°19172 : Bonjour. Cet interrupteur différentiel est HS. (Voir Photo 1 jointe). Introuvable dans le commerce. Par quoi puis-je le remplacer ? Pensez-vous que celui là (photo 2) puisse faire l'affaire. Merci de vos conseils.
- 6. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
- N°19616 : Bonjour à tous. J’ai épluché les posts du forum... et suis épaté par l’entraide qui y règne. Aussi, je lance une question dont je n’ai pas trouvé la réponse : comment remplacer un télérupteur GM 45000 par un...
- 7. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
- 8. Tableau triphasé remplacer porte-fusible par des disjoncteurs
- N°25570 : Bonjour. Dans une maison en triphasé et tableau électrique des années 80 je souhaiterais remplacer chaque porte-fusible par un disjoncteur adapté pour la sécurité des personnes, donc sûrement des 30 mA. Sur le site...
- 9. Interrupteur différentiel CD765F par quoi le remplacer ?
- N°25320 : Bonsoir. Je dois changer un différentiel Hager 63A 30 mA de type CD765F. Il n'existe plus. Par quoi puis-je le remplacer ? est-ce qu'un CDA peut faire l'affaire ? Ou alors il faut partir sur un CDS ? Je voulais changer pour...
- 10. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- N°14214 : Bonjour à toute la communauté. J'ai récemment acheté un interrupteur différentiel 63A Type A pour mettre à la base de mon installation éclectique pour protéger davantage ma maison (L'installation date des années...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite