Normes pour installations électriques
Actuellement
26 503
questions dans le
forum électricité
1044
Fiche installation électrique : Normes pour installations électriques
Invité

1) Combien peut-on mettre de points lumineux sur une même ligne ?
2) Combien peut-on mettre de prises de courant sur une même ligne ?
3) Peut-on mettre une prise de courant sur une ligne de lumières ?
4) Est-il normal de trouver des disjoncteurs de 10 ampères sur des alimentations de convecteurs électriques ? Si la ligne possède 2250 Watts de puissance de convecteurs, est-il normal d'avoir un disjoncteur de protection de 10 Ampères ?
5) Que prévoit la norme de construction française pour remédier à ces différents problèmes ?
6) Peut-on mettre sur une même ligne des prises électriques alimentant une salle à manger et des prises alimentant frigidaire et congélateur dans un cellier ? Merci.
2) Combien peut-on mettre de prises de courant sur une même ligne ?
3) Peut-on mettre une prise de courant sur une ligne de lumières ?
4) Est-il normal de trouver des disjoncteurs de 10 ampères sur des alimentations de convecteurs électriques ? Si la ligne possède 2250 Watts de puissance de convecteurs, est-il normal d'avoir un disjoncteur de protection de 10 Ampères ?
5) Que prévoit la norme de construction française pour remédier à ces différents problèmes ?
6) Peut-on mettre sur une même ligne des prises électriques alimentant une salle à manger et des prises alimentant frigidaire et congélateur dans un cellier ? Merci.
Astuces bricolage 1 électricité
Invité

Normes pour installations électriques
Invité

1) On peut placer sur une même ligne câblée avec des fils électriques de section de 1,5 mm² : 8 points d'éclairage
2) On peut placer sur une même ligne câblée avec des fils électriques de section de 2,5 mm² : 8 prises électriques
3) La norme interdit le mélange des genres. Par contre, techniquement c'est possible. Si vous êtes câblé en 1,5 mm² (circuit lumineux), vous nêtes autorisé qu'à 5 prises de courant maximum, donc méfiance de ne pas charger la ligne !
4) Les fusibles ou disjoncteur de 10A sont valables pour des convecteurs de puissance inférieure ou égale à 2250 Watts. Pour des convecteurs entre 2250 Watts et 4500 Watts, il faut un disjoncteur de 20A ou un fusible de 16A.
5) Oui, on peut. Attention pour le four électrique et lave-linge, pour lesquels il faut une ligne dédiée à chacun.
2) On peut placer sur une même ligne câblée avec des fils électriques de section de 2,5 mm² : 8 prises électriques
3) La norme interdit le mélange des genres. Par contre, techniquement c'est possible. Si vous êtes câblé en 1,5 mm² (circuit lumineux), vous nêtes autorisé qu'à 5 prises de courant maximum, donc méfiance de ne pas charger la ligne !
4) Les fusibles ou disjoncteur de 10A sont valables pour des convecteurs de puissance inférieure ou égale à 2250 Watts. Pour des convecteurs entre 2250 Watts et 4500 Watts, il faut un disjoncteur de 20A ou un fusible de 16A.
5) Oui, on peut. Attention pour le four électrique et lave-linge, pour lesquels il faut une ligne dédiée à chacun.
Astuces bricolage 2 électricité
Invité

Normes pour installations électriques
Invité

1) Légalement je ne sais pas, sinon tout dépend de la puissance des lampes. Il y a aussi un côté pratique à envisager, si vous installez dix points d'éclairage sur une ligne et que vous devez couper pour intervenir, les dix points ne peuvent plus fonctionner. Cinq me semble raisonnable.
2) Cinq aussi, si elle accueille des multiprises surtout...
3) Non... Mais alors pas du tout... Le diamètre du cuivre n'est pas le même pour l'éclairage. En général, 1,5mm² pour les lampes contre 2,5mm² pour les prises. Si les câbles sont de 2,5mm² il n'y a pas de danger. Cette prise doit être prévue pour mettre une lampe sur pied ou une lampe de chevet. Dans ce cas il n'y a pas de souci. Au niveau norme je crois que maintenant c'est interdit.
4) 10A x 220 Volts = 2200 Watts, c'est limite.... S'il sont tous à fond ça pète. Chez moi c'est 16A pour 2500 Watts.
5) Trop compliqué pour s'y conformer en rénovation partielle. Il faut faire une nouvelle installation pour répondre à la norme.
6) A priori, oui.
2) Cinq aussi, si elle accueille des multiprises surtout...
3) Non... Mais alors pas du tout... Le diamètre du cuivre n'est pas le même pour l'éclairage. En général, 1,5mm² pour les lampes contre 2,5mm² pour les prises. Si les câbles sont de 2,5mm² il n'y a pas de danger. Cette prise doit être prévue pour mettre une lampe sur pied ou une lampe de chevet. Dans ce cas il n'y a pas de souci. Au niveau norme je crois que maintenant c'est interdit.
4) 10A x 220 Volts = 2200 Watts, c'est limite.... S'il sont tous à fond ça pète. Chez moi c'est 16A pour 2500 Watts.
5) Trop compliqué pour s'y conformer en rénovation partielle. Il faut faire une nouvelle installation pour répondre à la norme.
6) A priori, oui.
Astuces bricolage 3 électricité
Invité

Normes pour installations électriques
Invité

1) 8 points lumineux maximum par circuit protégé par un coupe circuit 10A ou disjoncteur 10 ou 16A, conducteur 1,5mm². 2 circuits éclairage au moins doivent être prévus pour un logement supérieur à 35m²
2) Prise de Courant confort 10/16A : 8 socles maximum par circuit, coupe circuit 20A ou disjoncteur 20 ou 25A, conducteur 2,5 mm². Prise de Courant spécialisée 16A (lave-linge, lave-vaisselle,) : 1 seul socle par circuit, coupe circuit 20A ou disjoncteur 20 ou 25A, conducteur 2,5mm². Prise de Courant spécialisée 32A (appareil de cuisson) : 1 seul socle par circuit, coupe circuit ou disjoncteur 32A, conducteur 6mm²
3) NON
4) oui, 1 seul convecteur jusqu'à 2300W sur un circuit 10A 1,5 mm²
5) Retrouver sur cette page les principaux sites concernant la NORME NF C 15-100
6) Frigidaire et congélateur sur prises confort 10/16A, dans la limite indiquée au 2)
2) Prise de Courant confort 10/16A : 8 socles maximum par circuit, coupe circuit 20A ou disjoncteur 20 ou 25A, conducteur 2,5 mm². Prise de Courant spécialisée 16A (lave-linge, lave-vaisselle,) : 1 seul socle par circuit, coupe circuit 20A ou disjoncteur 20 ou 25A, conducteur 2,5mm². Prise de Courant spécialisée 32A (appareil de cuisson) : 1 seul socle par circuit, coupe circuit ou disjoncteur 32A, conducteur 6mm²
3) NON
4) oui, 1 seul convecteur jusqu'à 2300W sur un circuit 10A 1,5 mm²
5) Retrouver sur cette page les principaux sites concernant la NORME NF C 15-100
6) Frigidaire et congélateur sur prises confort 10/16A, dans la limite indiquée au 2)
Astuces bricolage 4 électricité
Invité

Normes pour installations électriques
Invité

Bonjour, petite rectification. On peut mettre une prise sur un circuit lumière seulement si celle-ci est une prise commandée.
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Normes pour installation des prises électriques
- N°93 : Je suis électricien frigoriste mais je n'ai pas exercé depuis longtemps, et je ne connais pas les nouvelles normes (ex : la hauteur des interrupteurs par rapport au sol, s'il est possible de mettre des prises au-dessus des plinthes...
- 2. Déséquilibrage installations électriques triphasé
- N°13244 : Bonjour, Locataire d'une maison de 60m², j'ai pour installation électrique 3 radiateurs radiant, un sèche serviette, un four électrique avec une une seule plaque en fonte, une machine à laver et un sèche linge. EDF m'a...
- 3. Anciennes installations électriques doivent elles être refaites
- N°6387 : Dans l'appartement de ma fille, l'installation électrique date des années 60, câblage sous baguettes de bois ; prises à 2 trous, impossible d'y brancher les nouveaux appareils, la prise de télé s'est fait la malle.. Y a-t-il...
- 4. Couleur fils électriques anciennes normes
- N°1180 : Comment brancher une cuisinière électrique, les fils muraux étant aux anciennes normes ( noir, jaune, gris) ?
- 5. Normes électriques cuisine équipée
- N°420 : Bonjour, je voudrais savoir ce que préconise les normes en ce qui concerne les branchements des appareils électroménager dans une cuisine équipée : four pyrolyse électrique, plaque induction, hotte aspirante, lave-vaisselle....
- 6. Normes électrique fils recouverts de tissus
- N°334 : Bonjour. Est-ce que les fils électriques recouvert de tissus sont toujours aux normes ? Je loue une maison ancienne, le tableau est neuf mais les fils sont d'époque ! Merci.
- 7. Courant triphasé normes électriques en vigueur
- N°2396 : Bonjour, j'ai acheté une cuisinière électrique, j'habite un immeuble construit il y a environ 20 ans et l'installation électrique de l'appartement est en triphasé. L'installateur de la cuisinière (Darty) refuse de la...
- 8. Prises électrique 32A toujours aux normes
- N°138 : Question au sujet des prises 32A. Sont-elles toujours aux normes pour les installations d'habitation ou uniquement pour l'industrie ? Merci pour votre réponse.
- 9. Normes électriques local installation point lumineux et quelques prises
- N°14107 : Bonjour. J'ai acquis un local/entrepôt nu (pas de bureau, pas de point d'eau) 4 murs, 1 portail et 1 toit. Celui-ci qui aura pour but de le diviser en 2 et de le louer à 2 artisans pour stockage. Je vais faire installer un...
- 10. Normes jonction des fils électriques sous terre
- N°122 : Comment procéder pour faire une jonction de fils électriques sous terre ?
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite