Bonjour à tous,

Je suis électro mécanicien chez un grand fabricant de matériel électrique et bien loin derrière moi le bâtiment et la NF C 15-100.
Je rénove un ERP (Bar) cat 5 et je me pose quelques questions :
- Il n'y a pas de plaque de cuisson ni de lave-linge dans le bar alors faut-il quand même mettre un inter diff type A ?
- Les maçons ont arraché le câble PTT en cassant un mur, que faut-il que je pose entre le DTI et la boîte FT sur le toit ?
30 mai 2010 à 23:27
Réponse 1 Forum électricité bricovideo.com

Questions ERP pour rénovation bar

DB
Membre inscrit
DB
483 messages
Bonjour. Vous devez pouvoir vous renseigner au sein de votre entreprise.
Êtes-vous propriétaire, locataire, gérant du local ERP... Si ce n'est pas le cas cela ressemble à du travail non déclaré. Le type A convient, pour les précisions que vous nous donnez.
Au sujet du câble téléphone en amont du DTI, c'est au fournisseur d'intervenir.
01 juin 2010 à 15:32
Réponse 2 Forum électricité bricovideo.com

Questions ERP pour rénovation bar


Invité
invité
Bonjour,
En fait je suis le nouveau propriétaire d'un vieux bistro qui a fermé il y a 2 ans, et comme je rénove complètement je m'occupe moi-même de l'installation électrique (question de budget étant donné le coût de la main d'œuvre et le tarif préférentiel que m'accorde ma société).
Par contre vous n'avez pas répondu à ma question concernant le diff type A, est-il obligatoire s'il n'y a pas d'appareil piloté par de l'électronique de puissance (plaque ou lave-linge) ?
Cordialement.
01 juin 2010 à 18:23
Réponse 3 Forum électricité bricovideo.com

Questions ERP pour rénovation bar

DB
Membre inscrit
DB
483 messages
Bonjour. J'ai répondu que suivant les précisions que vous nous donnez le Diff de Type A convient.
Le câble téléphone doit être remis en service par votre fournisseur, car il est en amont du DTI.
02 juin 2010 à 16:42
Réponse 4 Forum électricité bricovideo.com

Questions ERP pour rénovation bar

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour, je vous répondrai que le diff type A est obligatoire pour les circuits comportant des appareils susceptibles de produire des courant à composantes continues ; vous n'en avez pas, donc vous pouvez vous en dispenser ; mais si demain vous décidez d'acheter un matériel de ce genre, il faudra modifier votre tableau.
Cordialement.
04 juin 2010 à 06:57
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Questions / Réponses électricité rénovation électrique totale
    N°18379 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison de 1920 et l'électricité n'est pas du tout aux normes. J'ai fait une projection de ce que j'ai besoin et je souhaiterais savoir ce que je dois mettre comme module dans le tableau...
  • 2. Questions rénovation électrique
    N°25399 : Bonjour. J'ai quelques petites questions pour une rénovation de maison individuelle, pourriez-vous avoir l'amabilité de me donner quelques éclaircissements ? Q1 : Je suis dans une zone où le paratonnerre est obligatoire,...
  • 3. Mise en sécurité conformité rénovation partielle
    N°24250 : Bonjour. Je suis particulier, un entrepreneur a effectué des travaux de rénovation de mon appartement, notamment tout le circuit électrique à partir du disjoncteur principal (qui est inchangé ; donc sans dépose du compteur...
  • 4. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
    N°24217 : Bonjour à toutes et tous. Ceci est mon premier message, je suis déjà lecteur des différentes discussions, mais en tant que nouveau propriétaire, j'ai pas mal de questions à mon tour :) Nous avons donc acheté notre...
  • 5. Conseils avis rénovation tableau électrique
    N°12984 : Bonjour, Je suis en train de refaire mon installation électrique, j'aimerais savoir si mon installation n'a pas de défauts. Merci par avance. 1 disjoncteur 63A en tête d'installation suivi d'un parafoudre, suivi de 4...
  • 6. Rénovation d'un tableau et questions diverses
    N°7781 : Bonjour Pour une rénovation d'un tableau datant de 15 ans, avec fusibles et sans interrupteurs différentiels. Composition actuelle du tableau : - 2 circuits lumière + 2 circuits prises, - 3 C20 pour radiateurs, - un C32 (four) +...
  • 7. Conseils rénovation partielle électricité
    N°24290 : Bonjour. Dans une maison que je vais acquérir prochainement (remise des clés dans 2 mois), l'électricité est à refaire totalement. Elle serait des années 70 d'après ce qu'on m'a dit. Toutes les prises et les...
  • 8. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 9. Rénovation électrique problème double allumage
    N°24328 : Bonjour. Dans une rénovation électrique je rencontre un problème curieux. Deux lampes sont commandées par un double interrupteur. Tout va bien quand j’allume ou j’éteins les lampes séparément. En revanche, lorsque...
  • 10. Rénovation électrique maison de 1985
    N°24576 : Bonjour. Je souhaite rénover l’électricité de ma maison de 1985. Je souhaite changer le tableau électrique, les prise et interrupteur et éventuellement les boites d encastrement. Je vais garder les câbles...
>>> Résultats suivants pour : Questions ERP pour rénovation bar >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
douille e27 blancheculot ampoule 01armoire electrique schschema branchement variateur halogene



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite