Section de 2,5 ou plus à la place du 1,5
Actuellement
26 503
questions dans le
forum électricité
4218
Conseils Branchement électrique : Section de 2,5 ou plus à la place du 1,5
Invité

Bonjour. Je suis en possession de câbles rigides sous gaines qui ont servi à l'installation de radiateurs électriques. J'ai démonté l'installation. Ces câbles avaient été installés il y a 2 ans. Puis-je les utiliser pour des prises de courant à la place de fils de 1,5 mm ?
En d'autres termes : On ne peut utiliser un fil trop fin par rapport à la norme mais peut-on augmenter la section ?
Par avance merci.
En d'autres termes : On ne peut utiliser un fil trop fin par rapport à la norme mais peut-on augmenter la section ?
Par avance merci.
09 juillet 2008 à 12:38
Réponses Forum électricité 1
Section de 2,5 ou plus à la place du 1,5
Bien sur vous pouvez, les sections de la norme sont des sections minimales, rien n'interdit de mettre plus.
A noter que vous avez le droit de mettre un circuit prises en 1,5² s'il est protégé par un disj de 16A max et s'il ne comporte pas plus de 5 prises.
CMT
A noter que vous avez le droit de mettre un circuit prises en 1,5² s'il est protégé par un disj de 16A max et s'il ne comporte pas plus de 5 prises.
CMT
10 juillet 2008 à 00:30
Réponses Forum électricité 2
Invité

Section de 2,5 ou plus à la place du 1,5
Invité

Si vous utilisez du 2,5 pour les prises, vous serez vraiment dans la norme.
10 juillet 2008 à 00:30
Réponses Forum électricité 3
Invité

Section de 2,5 ou plus à la place du 1,5
Invité

Oui bien sur, à condition de mettre une protection adéquate : 20 A pour du 2.5 mm2.
10 juillet 2008 à 00:30
Réponses Forum électricité 4
Invité

Section de 2,5 ou plus à la place du 1,5
Invité

Bonjour,
Vos prises en 1,5 n'étaient pas aux normes, remplacez par votre 2,5².
On peut toujours augmenter le diamètre, mais au dessus de la protection correspondant au circuit cela devient inutile au dessus du diamètre préconisé.
G.B.
Vos prises en 1,5 n'étaient pas aux normes, remplacez par votre 2,5².
On peut toujours augmenter le diamètre, mais au dessus de la protection correspondant au circuit cela devient inutile au dessus du diamètre préconisé.
G.B.
10 juillet 2008 à 23:46
Réponses Forum électricité 5
Invité

Section de 2,5 ou plus à la place du 1,5
Invité

Contrairement à ce qui a été dit au dessus, la norme autorise les circuits prises en 1,5².
Pour rappel :
Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)
CMT
Pour rappel :
Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)
CMT
12 juillet 2008 à 02:27
Réponses Forum électricité 6
Invité

Section de 2,5 ou plus à la place du 1,5
Invité

Internaute 2 à internaute 5 : merci de cette précision, j'étais dans un autre contexte d'installation. Encore merci pour ce recyclage.
13 juillet 2008 à 18:20
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 2. Réaliser installation avec des câbles de 2.5 mm² à la place de 1.5mm²
- N°10608 : Bonjour. Je suis entrain de réaliser une installation complète, et partant du principe que "qui peut le plus peut le moins", je suis en train de me demander si je peux remplacer tous les câbles de 1.5mm² (éclairage, volet...
- 3. Peut-on relier ensemble des fils électrique 1,5 mm² 2,5 mm² avec un domino
- N°106 : Bonjour, peut-on relier ensemble des fils de 1,5 mm² et de 2,5 mm² sur le même domino ?
- 4. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 5. Section des câbles et calibre contacteur
- N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
- 6. Conseils avis rénovation tableau électrique
- N°12984 : Bonjour, Je suis en train de refaire mon installation électrique, j'aimerais savoir si mon installation n'a pas de défauts. Merci par avance. 1 disjoncteur 63A en tête d'installation suivi d'un parafoudre, suivi de 4...
- 7. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
- N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
- 8. Puissance fil 2,5 mm²
- N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
- 9. Sections câbles conducteurs et protection
- N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
- 10. Section du câble d'alimentation pour une pompe de 18,5 kW
- N°3970 : Bonjour ! Quelle doit être la section de mon câble pour alimenter une pompe à chaleur en triphasé d'une puissance de 18.5 kW ? Et le disjoncteur de protection ?
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite