Problèmes électricité : Profondeur tranchée distance de sécurité


Invité
invité
Je dois commander deux portails situés à 130 mètres de l'habitation et espacés de 160 mètres. Je désire connaître la profondeur de la tranchée à réaliser sur le chemin d'accès. D'autre part, cette tranchée sera parallèle sur 100 mètres à une canalisation de Gaz de France. Quelles sont les précautions à prendre ? Distance minimale, protection, demande de travaux etc. Merci pour votre aide.
Réponses 1 au problème électrique

Profondeur tranchée distance de sécurité


Invité
invité
Tout d'abord, 60cm de profondeur pour la tranchée, ensuite mettez votre ou vos gaines dedans, recouvrez un peu d'environ 10 ou 15 centimètres, puis mettez un filet de couleur rouge (obligatoire). Ensuite, vous pouvez recouvrir le reste.
Réponses 2 au problème électrique

Profondeur tranchée distance de sécurité


Invité
invité
60 cm passage piéton, 80 cm passage voiture.
Réponses 3 au problème électrique

Profondeur tranchée distance de sécurité


Invité
invité
A usage particulier, tel que portail ou vidéo portier, on vous demande tout simplement que la profondeur soit supérieure ou équivalente à un coup de pioche. Pour ce qui est des autres profondeurs, 90 cm pour une gaine en 90 et 40 cm pour une alimentation EDF, avec du sable sur 30 cm, du grillage et encore 30cm de sable puis la terre.
GH
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

>>> Résultats suivants pour : Profondeur tranchée distance de sécurité >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
groupe de securite plomberieprise france usa adaptateurgroupe de securite plomberiereseau electrique france



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite