Fils électriques enterrés
Actuellement
26 502
questions dans le
forum électricité
874
Fiches électricité : Fils électriques enterrés
Invité

Bonjour, j'aurais voulu savoir s'il y avait une distance à respecter entre des lignes électriques et un réseau d'eau enfoui dans une tranchée. Peut-on mettre les deux dans la même tranchée, et à quelle profondeur doit-on creuser la tranchée ?
Avis des bricoleurs à cette question 1
Invité

Fils électriques enterrés
Invité

Profondeur minimum pour la première canalisation 60 cm, distance entre 2 canalisations minimum 20 cm. Ne pas oublier les grillages de signalisation bleu pour l'eau, rouge pour l'électricité.
Avis des bricoleurs à cette question 2
Invité

Fils électriques enterrés
Invité

Non ! Pour la canalisation électrique c'est 80 cm posée sur un lit de sable de 20 cm ! Je crois que ceux qui ne sont pas électro-techniciens devraient s'abstenir de répondre aux questions !
Avis des bricoleurs à cette question 3
Invité

Fils électriques enterrés
Invité

Confirmation : 80 cm pour la ligne électrique.
Avis des bricoleurs à cette question 4
Invité

Fils électriques enterrés
Invité

La canalisation électrique doit se trouver à 60 cm, creusez 80 cm et mettez 20 cm de sable, puis la canalisation. Donc vous avez bien 60 cm pour la première canalisation et c'est bien 20 cm de distance avec l'eau et 50 cm avec le téléphone.
Avis des bricoleurs à cette question 5
Invité

Fils électriques enterrés
Invité

Norme C15-100 :
Les canalisations électriques ne doivent pas être placées parallèlement au dessous des canalisations pouvant donner lieu à des condensations (telles que canalisations d'eau, de vapeur ou de gaz, etc...), à moins que des dispositions ne soient prises pour protéger les canalisations électriques.
Lorsque des canalisations électriques sont installées au voisinage de canalisations non électriques, elles doivent être disposées de sorte que toute intervention prévisible sur une canalisation ne risque pas d'endommager les autres.
Ceci peut être réalisé par :
- un espace approprié entre les canalisations ;
- la mise en place d'écrans mécaniques ou thermiques.
Pour parer aux effets du tassement des terres, les câbles doivent être enfouis en terrain normal, au
moins à 0,50 m de la surface du sol. Cette profondeur est portée à 0,85 m à la traversée des voies
accessibles aux voitures et sous les trottoirs. Ces profondeurs peuvent être diminuées en terrain
rocheux. Elles peuvent ne pas être respectées si des dispositions sont prises pour que les câbles ne
supportent pas directement les effets du tassement des terres, par exemple à l'aide de fourreaux.
Ces valeurs s'appliquent à compter de la partie supérieure du câble après pose.
Lorsqu'une canalisation enterrée croise une autre canalisation électrique enterrée, elles
doivent, en principe, se trouver à une distance minimale de 0,20 m.
Lorsqu'une canalisation électrique enterrée longe ou croise des conduites d'eau, d'hydrocarbure, de
gaz, d'air comprimé ou de vapeur également enterrées, une distance minimale de 0,20 mètre doit, en
principe, exister entre leurs points les plus rapprochés.
Cette distance peut être réduite à condition que les installations soient séparées par un dispositif de
protection donnant une sécurité équivalente.
Les canalisations électriques ne doivent pas être placées parallèlement au dessous des canalisations pouvant donner lieu à des condensations (telles que canalisations d'eau, de vapeur ou de gaz, etc...), à moins que des dispositions ne soient prises pour protéger les canalisations électriques.
Lorsque des canalisations électriques sont installées au voisinage de canalisations non électriques, elles doivent être disposées de sorte que toute intervention prévisible sur une canalisation ne risque pas d'endommager les autres.
Ceci peut être réalisé par :
- un espace approprié entre les canalisations ;
- la mise en place d'écrans mécaniques ou thermiques.
Pour parer aux effets du tassement des terres, les câbles doivent être enfouis en terrain normal, au
moins à 0,50 m de la surface du sol. Cette profondeur est portée à 0,85 m à la traversée des voies
accessibles aux voitures et sous les trottoirs. Ces profondeurs peuvent être diminuées en terrain
rocheux. Elles peuvent ne pas être respectées si des dispositions sont prises pour que les câbles ne
supportent pas directement les effets du tassement des terres, par exemple à l'aide de fourreaux.
Ces valeurs s'appliquent à compter de la partie supérieure du câble après pose.
Lorsqu'une canalisation enterrée croise une autre canalisation électrique enterrée, elles
doivent, en principe, se trouver à une distance minimale de 0,20 m.
Lorsqu'une canalisation électrique enterrée longe ou croise des conduites d'eau, d'hydrocarbure, de
gaz, d'air comprimé ou de vapeur également enterrées, une distance minimale de 0,20 mètre doit, en
principe, exister entre leurs points les plus rapprochés.
Cette distance peut être réduite à condition que les installations soient séparées par un dispositif de
protection donnant une sécurité équivalente.
19 mars 2009 à 04:08
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
- N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
- 2. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 3. Mélanger les fils électriques de sections différentes dans goulotte
- N°49 : Pourriez-vous me dire si on peut mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes ? Merci.
- 4. Section des fils électriques en triphasé
- N°1009 : Bonjour, pourriez-vous me dire la section qu'il me faut pour tirer une ligne en triphasé du tableau EDF à mon tableau qui est dams mon garage (disjoncteur 30A) et longueur à tirer 30 mètres = section ? Merci de votre réponse....
- 5. Installer fils électriques différentes sections à la suite
- N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
- 6. Normes jonction des fils électriques sous terre
- N°122 : Comment procéder pour faire une jonction de fils électriques sous terre ?
- 7. Comment passer des fils électriques dans une gaine
- N°4 : Bonjour Bricovideo et bravo pour votre forum. Je n'arrive pas à passer plus d'un mètre de fil dans une gaine électrique ; avez vous une astuce ? Merci.
- 8. Couleurs des fils électriques
- N°1029 : Bonjour, comment peut-on différencier la masse du neutre ? J'ai plusieurs fils mais de même couleur.
- 9. Chute de la section des fils électriques
- N°3846 : Bonjour à tous, aujourd'hui je me suis amusé à calculer la surface exacte de la section des fils électriques, ainsi pour le 1,5 je trouve 1,32 mm2 et pour le 2,5 je trouve 2,26 mm2. Est-ce que cela a toujours été ainsi ou...
- 10. Couleur fils électriques anciennes normes
- N°1180 : Comment brancher une cuisinière électrique, les fils muraux étant aux anciennes normes ( noir, jaune, gris) ?
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite