FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Norme réseau électrique sec

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 506 questions dans le forum électricité


10004

FAQ Question électricité : Norme réseau électrique sec


Invité
invité
Bonjour, je dois amener l'électricité, l'eau, le gaz à une maison, quelle est la norme à la tranchée, puis-je mettre les canalisations ensemble ? Quelle est la profondeur ? Où puis-je trouver les normes par écrit ? Merci.
20 novembre 2010 à 19:12
Réponses Forum sur l’électricité 1

Norme réseau électrique sec


Invité
invité
Ci-joint un petit schéma. Il est un peu ancien et peut être pas 100% aux dernières normes.
Mais c'est néanmoins une bonne base de départ.
CMT (21/11/10)
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
installation électrique enterré

21 novembre 2010 à 09:01
Réponses Forum sur l’électricité 2

Norme réseau électrique sec


Invité
invité
Bonjour. Sujet x fois traités sur ce forum. Consultez la norme NF C 15-100 et / ou le site Promotelec, canalisations enterrées. Pour info : 0,20m entre chaque canalisation, eau en-dessous. DB (21/11/10)
21 novembre 2010 à 10:37
Réponses Forum sur l’électricité 3

Norme réseau électrique sec

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour, pour les normes par écrit, il faut vous procurer le condensé Promotelec.
Les distances de voisinage entre canalisations électriques ou non est de 0,2m. Cordialement.
21 novembre 2010 à 17:21
Réponses Forum sur l’électricité 4

Norme réseau électrique sec


Invité
invité
Bonjour. Pour pouvoir vous répondre avec précision il faut indiquer si la tranchée sera sous une voie carrossable ou non. (21/11/10)
21 novembre 2010 à 18:03
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. 7 questions sur la norme NFC 15-100
    N°15207 : Bonjour à tous, Je réalise actuellement une rénovation totale d'une maison avec division et mise en location, je dois donc me mettre aux normes électriques du moment. Je me pose quelques questions dont je ne trouve les...
  • 2. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
    N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
  • 3. Information norme C15 100 triphasé protection manque de tension
    N°6269 : Bonjour, La norme C15-100 triphasé exige une protection par manque de tension, définit-elle la niveau de tension de déclenchement ? Si oui, quel est-il ? Merci.
  • 4. Minimum norme communication
    N°15835 : Bonjour, Dans un projet de rénovation totale d'une grange en habitation (création d'un compteur et consuel), je me pose la question suivante : La pose d'une antenne (ainsi que le réseau intérieur en coaxial + prise TV)...
  • 5. Différentiel sur réseau indépendant en continu
    N°11922 : Je suis sur un projet d'installation hydro-électrique. On veut coupler une turbine avec une MCC, pour alimenter le réseau de chauffage électrique d'une maison. On a choisi la solution de la commutation EDF/génératrice par...
  • 6. Norme NFC 15-100 raccordement électrique Cuivre ou Aluminium
    N°15931 : Bonjour, Je rénove une maison ancienne. Le compteur et le disjoncteur sont en limite de propriété (enfouissement du réseau récent pas la commune) et à 70 mètres du tableau principal. J'ai des informations...
  • 7. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
    N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
  • 8. Mise en place d'un reseau électrique sous plancher
    N°3143 : Je voudrais mettre en place le réseau électrique de la maison sous le plancher. Quelle norme dois -je respecter ?
  • 9. Passage câble réseau secondaire
    N°22863 : Bonjour à tous. Merci d'avance pour votre aide. Voilà ça va paraitre simple mais je voudrais être sûr de moi, je vous ai fait un petit schéma en dessous pour visualiser. Voilà, dans un bâtiment industriel j'ai deux...
  • 10. Norme pour câble d'arrivée EDF
    N°21580 : Bonjour. Bientôt la visite du consuel. Mon câble EDF arrive par le bas, mon tableau électrique, est en fait une armoire métallique Merlin Gerin. Ma question est : Puis-je faire traverser ce câble 25 carré à...
>>> Résultats suivants pour : Norme réseau électrique sec >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite