FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre CMT

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 508 questions dans le forum électricité


Membre inscrit CMT

CMT
a posté 10 932 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Électricité

Il y a de fortes chances qu'il soit sur le palier avec le compteur.
Si c'est un compteur électronique, c'est le compteur qui assure ce rôle (bornes C1 C2 auxquelles vous avez accès sous le capot du bas non plombé).
Si c'est un compteur mécanique, le relai 175 Hz se trouve probablement à côté ou alors il n'y en a pas dut tout. Voyez ce point avec EDF.
Pour la liaison, un simple câble en 2x1,5² fera l'affaire, mais à mon avis c'est à votre charge.
Voir schéma joint ici :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


18 juillet 2008 à 01:18
forum consulter ce sujet Localisation relais de découplage EDF sur le forum Électricité

En locaux d'habitation il n'y a pas de formule c'est normalisé :
- 1,5² 16A max
- 2,5² 20A max
- 4² 25A max
- 6² 32A max
- 10² 45A max
- 16² 63A max
- 25² 90A max
Il y a éventuellement un calcul à faire si la longueur du câble est élevée et que l'ont tient compte de la chute de tension.
Voir ici la formule de calcul jointe extraite de la norme
Pour agrandir les images, cliquez dessus.

En locaux industriels, il y a des tableaux et des formules qui calcule l'intensité max admissible d'un câble en fonction de plusieurs paramètres : condition de pose, type de câble, type de tension, température, nombre de circuit, résistivité thermique du sol... C'est pourquoi ces dimensionnements doivent se faire par un bureau d'étude.
CMT
18 juillet 2008 à 01:18
forum consulter ce sujet Comment calculer la section des câbles électrique sur le forum Électricité

Publicité

Oui bien sur c'est même indispensable dans le cadre d'une mise en sécurité d'une installation dépourvue de terre (et en l'attente de la réalisation de celle-ci).
La meilleure protection est l'association différentiel 30mA + terre.
Mais à défaut de terre un différentiel 30mA vous assurera une protection contre les contacts directs.
En absence de terre, faite également une liaison équipotentielle supplémentaire dans la cuisine (et dans la salle de bain mais là c'est obligatoire dans tous les cas)
Mettre une étiquette d'avertissement "installation dépourvue de prise de terre" dans le tableau
CMT
16 juillet 2008 à 00:26
forum consulter ce sujet Utilité d'un différentiel si terre absente sur le forum Électricité

Evitez plus de 2 conducteurs par borne de connexion (mauvais serrage).
Utilisez de préférence des Bornes type Wago qui permettent de connecter simultanément plusieurs conducteurs sans problème.
Le fil de terre part du tableau (pas du disjoncteur).
CMT
16 juillet 2008 à 00:26
forum consulter ce sujet Validation schéma pour brancher 3 prises utilisant des dominos sur le forum Électricité

Je vous conseille d'acheter le petit livre indispensable sur l'Installation Electrique des Locaux d'Habitation édité par Promotelec, en vente 12,50 € sur Promotelec. com, c'est un très bon résumé de la norme accessible à tous.
www.promotelec.com/wdbox/pagescli/promotelec/index.htm
La norme complète c'est 242€ HT sur le site de l'UTE, mais ce n'est pas compréhensible pour un non électricien et cela présente peu d'intérêt pour un particulier.
CMT
14 juillet 2008 à 16:04
forum consulter ce sujet Cherche le livre du consuel sur le forum Électricité

Quelques explications sur ce que vous avez fait nous aideraient sans doute à mieux analyser votre problème.
CMT
14 juillet 2008 à 16:04
forum consulter ce sujet Mon compteur disjonte sur le forum Électricité

Unifilaires sous gaine ou 3G nu (posé en apparent ou dans les vides de construction) ou encore unifilaires sous goulottes.
Le 3G sous gaine n'est pas intéressant économiquement.
Dans une même gaine vous pouvez mettre plusieurs circuits pour peu que vous respectiez la règle d'occupation des 1/3.
CMT
14 juillet 2008 à 16:04
forum consulter ce sujet Choix câble pour renovation longère sur le forum Électricité

Aucun intérêt à mettre un type S dans le tableau. Le type S est retardé donc c'est en théorie celui qui sautera en dernier. Le type S doit être le disjoncteur EDF à l'extérieur.
Dans votre tableau, vous avez 2 solutions
- soit vous mettez un interrupteur sectionneur 63A
- soit vous remettez un disjoncteur type EDF mais non retardé en amont de votre tableau
Personnellement, je préconise la 1ère solution
Sachant que le disjoncteur de branchement EDF (DB) assure 2 types de protection :
- La protection différentielle : Si vous avez une fuite de courant inférieure à une valeur comprise entre 250mA c'est vos ID du tableau qui sauteront. Au delà c'est soit vos ID du tableau, soit le DB extérieur. C'est pour cela qu'il est intéressant que celui-ci soit retardé et éviter ainsi qu'il ne déclenche.
Vous pouvez toujours dire à EDF qu'en cas de défaut c'est toujours leur DB qui saute et leur demander de mettre un type S pour éviter cela (attention avec des fils en 10² leur DB doit impérativement être un 15/30/45A). Vous pouvez également leur demander de mettre un DB non différentiel et mettre un 300mA en tête de votre tableau.
- la protection contre les surintensités. Pour cet usage le type S ne retarde rien du tout. Si vous avez mis un inter-sectionneur c'est le DB extérieur qui sautera. Si vous avez mis un disjoncteur intérieur, ce sera soit l'extérieur, soit l'intérieur, voire les 2 qui sauteront. Le meilleur moyen est de dimensionner correctement sont abonnement et si nécessaire d'utiliser un délesteur. Restent les court-circuits et très franchement c'est un peu la loterie pour savoir quel élément déclenchera le 1er.
Dernière chose qui m'intrigue. Avec moins de 30mA EDF aurait pu mettre le compteur et le disjoncteur à l'intérieur. Cela peut être une piste à explorer avec eux.
CMT
13 juillet 2008 à 18:20
forum consulter ce sujet Disjoncteur bipolaire 500mA non sélectif à l'extérieur sur le forum Électricité

Pas forcément bon tout cela.
Un petit schéma aurait aidé à une meilleure compréhension.
- Il aurait été préférable de mettre une protection différentiel dédiée à votre piscine. Repartir des borniers du tableau et mettre le différentiel à l'arrivée dans le local piscine
- Quel est le type d'interrupteur 20A à l'arrivée et pour quoi faire ? J'imagine qu'il joue le rôle de dispositif de coupure d'urgence. Cet interrupteur doit assurer une coupure bipolaire avec un pourvoir de coupure suffisant.
- Avec quelle section alimentez-vous vos 2 tableaux électriques et sur quelle distance ?
- Pourquoi 2 tableaux dans le local piscine et pas tout dans le même ?
- Qu'il y a-t-il dans chaque tableau ? Quels circuits, quelles protections ?
Avec tout cela difficile de dire si vous avez bon (mais probablement pas) !
CMT
12 juillet 2008 à 02:27
forum consulter ce sujet Verification alimentation local piscine sur le forum Électricité

L'idéal est que la balnéo possède sa propre terre en provenance du tableau. Cette terre doit de plus être reliée à la liaison équipotentielle suplémentaire de la salle d'eau.
A défaut si vraiment vous n'avez pas d'autre possibilité, la terre des volets c'est toujours mieux que pas de terre du tout.
CMT
12 juillet 2008 à 02:27
forum consulter ce sujet Piquer prise terre sur volets roulants électriques pour balnéo sur le forum Électricité

1/ Vous pouvez mettre votre tableau à l'endroit qui vous semble le plus judicieux, à condition de rajouter en tête du tableau un dispositif de coupure d'urgence, le plus pratitique étant un interrupteur sectionneur du type de celui-ci :
www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?reference=002357
2/ Pas de problème pour la pièce fermée (et non communicante) du moment que vous avez la coupure d'urgence évoquée ci-dessus dans le tableau, et que vous avez par ailleurs le disjoncteur de branchement EDF qui lui est accessible et joue le rôle de coupure d'urgence pour le reste de la maison.
Mettre un câble de liaison de section suffisante. Voici la section minimum du câble d'alimentation entre le Disjoncteur de Branchement EDF et le tableau de répartition principal en fonction du type de DB :
- DB 15/30/45A : 10² pour 22m max
- DB 30/45/60A : 16² pour 27m max
- DB 60/75/90A : 25² pour 28m max
A noter que dans votre cas la GTL, au sens de la norme, n'est pas obligatoire, sauf si vous êtes dans le cas d'une réhabilitation totale avec redistribution des cloisons.
CMT
10 juillet 2008 à 23:46
forum consulter ce sujet Emplacement Gaine Technique de Logement GTL sur le forum Électricité

Il faut en effet un circuit spécialisé avec 3 conducteurs (phase, neutre, terre) en 6² protégé par un disjoncteur ou un fusible 32A dans le tableau.
La connexion de la cuisinière se fait en général dans une boîte de connexion (encastré ou apparent) à l'aide d'un gros domino branché suivant le schéma disponible ici
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


10 juillet 2008 à 23:46
forum consulter ce sujet Raccordement électrique Cuisinière vitro céramique sur le forum Électricité

Voici le schéma de principe joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

, avec un interrupteur simple et un va et vient.
CMT
10 juillet 2008 à 23:46
forum consulter ce sujet Schéma de montage d'un point lumineux avec interrupteur sur le forum Électricité

Bien sur vous pouvez, les sections de la norme sont des sections minimales, rien n'interdit de mettre plus.
A noter que vous avez le droit de mettre un circuit prises en 1,5² s'il est protégé par un disj de 16A max et s'il ne comporte pas plus de 5 prises.
CMT
10 juillet 2008 à 00:30
forum consulter ce sujet Section de 2,5 ou plus à la place du 1,5 sur le forum Électricité

Je ne sais si ma réponse va vous convenir car j'ai l'impression que vous avez déjà pas mal étudié la question.
Il nous manque également la puissance de votre abonnement qui nous aurait un peu mieux orienté vers les solutions possible.
Comme vous l'avez compris un abonnement en tri réparti l'intensité sur 3 phases.
Ainsi un abonnement 12kVA correspond à 20A en tri c'est à dire 20A sur chaque phase.
Le même en mono correspond à 60A disponibles sur une seule phase.
Je trouve qu'en habitat le terme Equilbrage est impropre car à l'inverse de l'industrie EDF ne vous demande pas d'équilibrer.
Votre seule contrainte est de ne pas dépasser l'intensité max d'une phase (20A dans mon exemple).
Cette contrainte est d'autant plus forte que l'abonnement est faible. Vous n'aurez pas les mêmes problèmes avec un 3x15A et un 3x60A.
L'équilibrage va consister à répartir vos gros consommateurs au mieux sur chaque phase afin de ne pas dépasser l'intensité mas d'une phase.
Les appareils en tri se répartissent naturellement sur les 3 phases. Afin de faciliter l'équilibrage essayez de brancher le maximumn de choses en tri (plaques, chauffe-eau, piscine)
Pour le mono il faut effectivement identifier quel circuit est sur quelle phase. Déterminer la consommation potentielle de ces circuits (pour les appareils électroménager, reportez vous à la plaque signalétique de l'appareil).
Répartir ensuite les circuits de manière homogène sur chaque phase (gros consommateurs, prises, éclairages) en s'assurant que la somme des puissances d'une phase ne dépassera pas le maxi autorisé de votre abonnement.
Il faut bien sur tenir compte du fait que tout ne fonctionne jamais forcément en même temps et parfois accepter quelques contraintes du style ne pas mettre le lave-linge en même temps que le sèche linge.
Reste qu'avec des abonnement faibles 3x15A ou 3x20A c'est difficile car la puissance dispo par phase n'est pas élevée et parfois la seule solution est d'augmenter l'abonnement.
Je terminerai en vous donnant un exemple de tableau tri, dont vous pouvez vous inspirer.
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


06 juillet 2008 à 23:54
forum consulter ce sujet Equilibrer un réseau triphasé sur le forum Électricité

Vous pouvez repiquer des prises plusieurs fois de suite, dans la limite de 8 prises par circuit en 2,5²
CMT
06 juillet 2008 à 23:54
forum consulter ce sujet Raccorder une boîte sur une autre boîte sur le forum Électricité

Non, il doit y avoir éventuellement un dispositif de coupure d'urgence, mais celle-ci peut se faire avec un simple interrupteur sectionneur.
Je pense même que le coup de poing n'est pas bon car il faut un dispositif à accès directe aux conducteurs d'alimentation.
CMT
06 juillet 2008 à 23:54
forum consulter ce sujet Obligation installation bouton coup de poing sur le forum Électricité

Non ce n'est pas la norme et effectivement la protection 20A n'est pas adaptée à du 1,5².
Pour faire au plus vite une mise en sécurité, remplacez le 20A par un 16A.
L'idéal est de dédier un disj 20A pour votre circuit en 2,5² et un disj 16A pour un circuit votre circuit en 1,5².
Si vous vouliez respecter la norme actuelle au pied de la lettre, il faudrait 4 circuits différents :
- 2 prises
- Porte garage
- Sèche linge
- Aspiration
CMT
05 juillet 2008 à 02:06
forum consulter ce sujet Fils de section différente sur un disjoncteur 20A sur le forum Électricité

Il vous faut en effet la phase coupée après l'interrupteur et un neutre.
Le plus simple est de repartir des 2 fils qui alimentent le luminaire 1 et de se repiquer en parallèle pour alimenter le luminaire 2.
Reste à voir si c'est possible techniquement dans votre configuration
CMT
04 juillet 2008 à 01:24
forum consulter ce sujet Ajouter un luminaire à mon installation sur le forum Électricité

Cela peut être :
- soit le fil pilote des Heures Creuses pour le ballon d'eau chaude
- soit la proctection d'un programmateur ou d'un gestionnaire d'énergie qui alimente les fils pilote de radiateurs électriques.
CMT
02 juillet 2008 à 20:44
forum consulter ce sujet Fusible pilote dans armoire électrique sur le forum Électricité

Pour de la location saisonnière vous n'avez pas d'obligation de mettre un branchement EDF dédié pour chaque logement (à l'inverse d'un bail de location classique).
Vous avez néanmoins intérêt à faire des installations autonomes pour chaque appartement (avec un tableau par apparemment), le branchement seul restant commun. Cela vous permettra de changer l'usage de votre appartement dans le futur plus facilement si nécessaire.
Pour redistribuer le plus simple est de mettre un répartiteur en sortie du disjoncteur EDF et d'alimenter chaque tableau avec des câbles de section appropriée. Voir exemple de répartiteur :
www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?reference=004880
Pour la section des câbles, cela dépend du disjoncteur de branchement
- 10² pour un DB 15/30/45A
- 16² pour un DB 30/45/60A
- 25² pour un DB 60/75/90A
Une solution pourrait être de tout alimenter en 10² en limitant l'intensité avec un disj 40A à l'origine et éventuellement de manière facultative un compteur d'énergie pour chaque tableau si vous voulez 'surveiller' les consommations individuelles. Ce tableau vous servirait ainsi de répartiteur.
Voir l'exemple joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Les limites seront :
- la puissance de votre abonnement unique, qui ne peut pas dépasser 90A en mono (et encore pas partout). Au delà il faut passer en tri qui vous permet d'avoir jusqu'à 3x60A (vous branchez les appartements en mono en les répartissant sur chaque phase).
- le risque que cela disjoncte si trop d'appartements tirent beaucoup de courant simultanément (à voir en fonction de l'équipement électrique de vos appartements)
- le disjoncteur EDF doit pouvoir être accessible pour pouvoir être réenclenché si vous n'êtes pas là.
Pour la partie chambre d'hotes, je vous suggère de les regrouper toutes dans un même tableau.
A noter que vous ne pouvez pas revendre l'électricité autrement que sous forme d'un forfait inclus dans le prix de la location.
Si vous vouliez que chaque appartement ait son propre abonnement EDF, il faudrait faire une colonne montante correctement dimensionnée et validée par EDF (il faut mieux passer par un professionnel)
Voir principe d'une colonne joint :
www.michaud.fr/npds/themes/them-dyn-mi/images/Guidepratique.pdf
Pour la terre, s'inspirer de l'exemple page 7 de ce doc
www.promotelec.com/wdbox/Datas/Promotelec/MISELATE.pdf
CMT
02 juillet 2008 à 20:44
forum consulter ce sujet Redistribuer aux divers tableaux à partir d'un seul compteur sur le forum Électricité

Il faut mettre dans le tableau un disjoncteur tripolaire ou tétrapolaire adapté à la puissance max (mais je pense que 16 suffit) et relier avec un câble en 4 ou 5 conducteurs adapté à la puissance max (mais je pense que 1,5² suffit).
Ne pas oublier en amont de tout cela un interrupteur différentiel tetra 30mA type A.
J'imagine cependant que votre usage est professionnel et pas personnel, à adapter en fonction des réglementation en vigueur pour votre activité (ERP...)
CMT
02 juillet 2008 à 04:25
forum consulter ce sujet Lave linge triphasé à brancher à tableau triphasé sur le forum Électricité

Voir notice sur ce lien :
docdif.fr.grpleg.com/general/LEGRAND-FR/NP-FT-GT/0064CR4-00.pdf
CMT
02 juillet 2008 à 04:25
forum consulter ce sujet Schéma de câblage compteur d'énergie LEGRAND modèle 04669 sur le forum Électricité

Un interrupteur ne permet qu'un point de commande, il n'y a effectivement que 2 fils.
Un va et vient permet 2 points de commande et il y a 3 fils.
Cela dépend de ce que vous voulez faire.
Si vous voulez supprimer un va et vient et remplacer l'autre par un inter automatique :
- vous brancher sur l'inter automatique le fil qui était sur la borne L ou P et un des 2 fils navette qui était sur la borne 1 ou 2 et vous isolez l'autre
- au niveau de l'autre va et vient vous reliez ensemble le fil qui était sur la borne L ou P et le fil navette que vous avez utilisé sur l'inter (1 chance sur 2 de trouver le bon du 1er coup) et vous isolez l'autre.
CMT
02 juillet 2008 à 04:25
forum consulter ce sujet Poser un interrupteur automatique à la place d'un va et vient sur le forum Électricité

Je pense que vous êtes dans le volume 1 (même en contournant la margelle, il y a moins de 2m entre le bord de la piscine et vos éclairage).
Donc, obligatoire : TBTS 12V et IP55 (protection contre les jets d'eau)
Désolé mais vous ne pouvez pas garder vos spots !
CMT
30 juin 2008 à 00:53
forum consulter ce sujet Norme proximité de piscine sur le forum Électricité

Il existe des boîtiers spéciaux en résine qui vous assureront une connexion et une étanchéité parfaite.
CMT
30 juin 2008 à 00:53
forum consulter ce sujet Comment rallonger câble edf 25 carré sur le forum Électricité

Vous pouvez sans problème mettre le lave-linge en volume 3
CMT
29 juin 2008 à 01:09
forum consulter ce sujet Distance volume 3 de ma salle de bain sur le forum Électricité

La norme ne dit pas que l'appareillage d'un sous-sol doit être étanche, mais qu'il faut toujours adapter l'appareillage aux conditions d'utilisation.
Vous pouvez utiliser votre sous-sol pour laver votre moto à grande eau ou au contraire en faire un salon de home cinéma douillet. Dans les 2 cas vous ne metterez pas les mêmes appareillages.
C'est vrai que pour un sous-sol on pense souvent humidité ce qui conduit à mettre par défaut des appareillages étanches.
CMT
26 juin 2008 à 13:41
forum consulter ce sujet Sous-sol appareillage étanche sur le forum Électricité

Pour être parfaitement aux normes, ils auraien du avoir un circuit dédié.
Mais en rénovation, on se repique souvent sur le circuit prise, mais en se branchant derrière, pas en utilisant une fiche branchée dans la prise.
Celui qui vous a fait cela est un bricolo.
CMT
25 juin 2008 à 01:56
forum consulter ce sujet Branchement d'un volet électrique sur le forum Électricité

1° Seuls les plaques et lave-linge sont obligatoire sous le type A. A priori pas de problème pour tout brancher ce que vous évoquez sous un ID 63A (14,5 kW).
Si vous pensez être juste enlevez le chauffe-eau.
2° Je pense que vous confondez interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel. Les ID n'existent pas en 16A.
Votre suggestion est envisageable car la somme des puissances ne dépassera sans doute pas 3,6 kW.
Personnellement j'aurai plutôt mis un ID HPI 30mA 40A avec derrières 2 circuits avec un disj 16A pour chacun des appareils.
CMT
25 juin 2008 à 01:56
forum consulter ce sujet Branchement sur interrupteur différentiel 63 A type A sur le forum Électricité

Pas de hauteur particulière mais surtout on n'utilise pas de prises mais on se raccorde directement dans une boîte de connexion.
En générale celle-ci se trouve derrière le radiateur dont environ 20 à 30cm du sol.
CMT
25 juin 2008 à 01:56
forum consulter ce sujet Hauteur prise radiateur électrique sur le forum Électricité

Aucune importance les 2 sont parfaitement autorisées.
Vous pouvez même mixer les 2 techniques.
Pour la dérivation en étoile, il existe des bornes type Wago qui acceptent jusqu'à 8 conducteurs.
CMT
25 juin 2008 à 01:56
forum consulter ce sujet Conseils pour brancher 8 prises circuit repiquage ou en étoile sur le forum Électricité

Ces 2 ID sont bipolaire et ils le sont dailleurs tous (au minimum).
- Le 8690 est un ID avec arrivée par le haut et départ le haut. C'est un ID peignable qui permet de brancher directement dessus le peigne de connexion des disjoncteurs
- Le 8629 est un ID avec arrivée par le haut et départ par le bas. C'est un ID à câbler qui vous oblibe à utilser un câble pour relier votre ID aux peigne de connexion des disjoncteur.
Du point de vue des caractéristiques électrique c'est exactement la même chose.
D'un point de vue pratique je vous conseille l'ID 8690 peignable qui est beaucoup plus simple d'utilisation. Vous pouvez même utiliser des peignes verticaux (réf 5000 et plus) pour relier ensemble plusieurs rangées et là c'est le top.
CMT
25 juin 2008 à 01:56
forum consulter ce sujet Question interrupteurs différentiels Legrand sur le forum Électricité

Du 3x16² si c'est en mono.
Du 5x2,5² si c'est en tri.
Mais êtes-vous certain qu'il s'agit bien de la puissance consommée et non pas de la puissance restituée ?
CMT
23 juin 2008 à 02:15
forum consulter ce sujet Section fil électrique pour alimenter PAC de 13 kW sur le forum Électricité

Ce qui change c'est l'hypothèse de chute de tension, j'ai pris 5% et 1Insp 3%.
CMT
23 juin 2008 à 02:15
forum consulter ce sujet Alimentation électrique d'un abri de jardin sur le forum Électricité

Si vous faites un schéma de branchement avec la phase au poussoir, il n'y a pas de problème.
Il suffit de repiquer les neutres à l'intérieur du tableau.
Assurez-vous cependant que vous n'avez pas plus de 8 points d'utilisation sur ce circuit :
www.telerupteur.com
CMT
20 juin 2008 à 11:48
forum consulter ce sujet Télérupteurs sur 3 zones d'éclairage sur le forum Électricité

Votre branchement est forcément en triphasé.
Ensuite vous pouvez câbler une partie de l'installation en triphasé et une autre en mono en mettant un ID mono par phase.
Je vous conseille malgré tout d'essayer de brancher le maximum d'appareil en tri (plaques, chauffe-eau...) cela facilite l'équilibrage. Voir exemple de tableau joint
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


20 juin 2008 à 11:48
forum consulter ce sujet Branchement électricité pompe à chaleur en triphasé sur le forum Électricité

Les goulottes PVC prévues par les fabricants pour aller à l'intérieur de la GTL ne sont absolument pas obligatoires.
Vous pouvez très bien faire votre GTL en bois comme vous l'avez prévu et poser vos coffrets soit dessus (prévoir un fond en bois à votre coffret qui vous permettra de passer les fils sans gaine à l'intérieur).
Voir ces 2 extraits de la norme pour illustrer ces propos
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


20 juin 2008 à 11:48
forum consulter ce sujet Gaine technique logement sur le forum Électricité

NON !
- La pose de câbles en parallèle se fait dans l'industrie avec des conditions de pose bien particulière. Elle ne se fait pas dans les locaux d'habitation.
- Il est interdit d'utiliser le Vert/Jaune pour autrechose que pour la terre
- Votre fil de neutre ne serait pas doublé et votre "bricolage" ne servirait à rien
De toute façon pour une alimentation sur 40m, il faut du 2x25².
CMT
20 juin 2008 à 11:48
forum consulter ce sujet deux fils ensemble pour augmenter capacité sur le forum Électricité

A ma connaissance, il n'y a effectivement que dans les salles d'eau où l'on doit utiliser du câble lorsqu'on utilise une goulotte.
CMT
20 juin 2008 à 11:48
forum consulter ce sujet Fils HO7VU ou Câble RO2V dans un goulotte sur le forum Électricité

Pour une très rare fois pas complétement d'accord avec vous GL.
Le disjoncteur placé en amont doit limiter l'intensité en tenant compte de la chute de tension admissible.
Donc pour du 6² sur 100m : 16A et pas 32A
Amicalement, CMT.
20 juin 2008 à 11:48
forum consulter ce sujet Alimentation électrique d'un abri de jardin sur le forum Électricité

Quel type de câble mettre ? : du câble noir rigide type R2V
Quelle section ? Avec 5% max de chute de tension autorisé par la norme, il faut du 6²
Quelle protection choisir ? Un disjoncteur 16A
Quelle courbe de déclenchement ? Courbe C
Enterré ou aérien ? Au choix, si enterré mettre de la gaine TPC rouge d'au moins 40 avec éventuellement un regard à mi distance pour faciliter le tirage.
CMT
19 juin 2008 à 01:38
forum consulter ce sujet Alimentation électrique d'un abri de jardin sur le forum Électricité

La norme prévoit des valeurs maxi, mais rien n'interdit de mettre moins (vous disposerez simplement de moins de puissance disponible sur ce circuit), c'est même un usage fréquent :
- Disj 16A maxi pour de l'éclairage, mais vous pouvez mettre 10A
- Disj 20A maxi pour un circuit prises en 2,5², mais vous pouvez mettre 16A.
A noter que ces disjoncteur ne sont pas là pour protéger les luminaires ou les appareils que l'on branche, mais le circuit de l'installation.
Si vous branchez 8 appareils qui consomment 500W sur 8 prises, cela passera avec un disj 20A, mais pas avec un disj 16A.
Pour le chauffage, il y a effectivement une restriction d'utilisation et c'est disj 10A max pour un circuit en 1,5². Voir la pièce jointe :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je pense que c'est pour éviter d'avoir un circuit qui serait en permanence aux limites max, ce qui n'est jamais très bon.
D'autres circuits ont des limites d'utilisation : VMC 2A, circuit d'asservissement tarifaire 2A, fil pilote 2A, gestionnaire d'énergie 2A.
Merci pour les compliments sur le schéma.
CMT
17 juin 2008 à 23:48
forum consulter ce sujet Protection circuits lumière disjoncteurs 10A ou 16A sur le forum Électricité

Il faut que ce soit accessible pour remplacer les câbles au cas où.
Donc il faut mettre des gaines (dans ce cas autant mettre des conducteur simples plutôt que des câbles)
CMT
17 juin 2008 à 02:15
forum consulter ce sujet Passage câble électrique sous plafond dans faux plafond sur le forum Électricité

- Suivant les centres EDF c'est vous ou EDF qui le fournit. A voir avec eux au moment du devis de branchement
- C'est toujours EDF qui le branche
- Si moins de 30m c'est à l'intérieur dans la GTL, si c'est plus de 30 c'est à l'extérieur dans le coffret en limite de propriété
De toute facon ne rien faire tant que vous n'avez pas pris contact avec EDF pour connaître leurs exigences de branchement qui varient d'une région à l'autre
CMT
17 juin 2008 à 02:15
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel 500 mA sur le forum Électricité

Oui
Comme l'ensemble de l'installation d'ailleurs.
CMT
16 juin 2008 à 03:02
forum consulter ce sujet différentiel 30mA pour l'installation chauffe eau sur le forum Électricité

Il me semble (mais je ne suis pas certain) qu'EDF n'impose aucune contrainte de déphasage pour un particulier, ce qui n'est pas le cas pour un industriel.
CMT
16 juin 2008 à 03:02
forum consulter ce sujet Déphasage installation électrique appareils ménagers sur le forum Électricité

Je pense que dans la réponse 2, l'épissure est juste là pour raccorder les fils le temps de tirer un fil neuf in extenso.
CMT
15 juin 2008 à 02:05
forum consulter ce sujet Fil coupé dans le sol par accident sur le forum Électricité

La norme n'interdit pas de faire des connexions ni des dérivations.
Mais ces connexions intermédiaires sont souvent source d'échauffement.
Elles sont donc à éviter surtout pour des circuits de gros consommateurs tels que ceux que vous évoquez. Pour ces derniers il est prudent de changer les fils sur toute leur longueur.
Si vous le faites, préférez des bornes type Wago, ou si vous prenez des dominos, faites les dans les règles de l'art voir le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Mais autre question, pourquoi ne gardez vous pas vos tableaux divisionnaires actuels (à supposer que le câble d'alimentation soit correctement dimensionné) ?
CMT
13 juin 2008 à 00:15
forum consulter ce sujet Dériver le câble d'alimentation d'une machine à laver sur le forum Électricité

Oui vous pouvez.
Pour rappel un circuit est l'ensemble des matériels électrique protégés contre les surintensité par le même disjoncteur ou le même fusible.
La limite est sur le nombre de points d'utilisation, limité à 8.
CMT
13 juin 2008 à 00:15
forum consulter ce sujet Mettre plusieurs circuits lumière sur une seule protection sur le forum Électricité