FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre CMT

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 508 questions dans le forum électricité


Membre inscrit CMT

CMT
a posté 10 932 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Électricité

Non aucune obligation, à partir du moment ou votre installation électrique est déjà en service (et heureusement sinon le rayon électricité des GSB ferait faillite !)
CMT
09 janvier 2009 à 03:23
forum consulter ce sujet Demande de consuel pour pose de radiateurs électriques sur le forum Électricité

Il faut impérativement un différentiel 30mA en amont du SPA. Il n'y a pas d'obligation que celui-ci soit dédié au SPA. Donc 2 solutions :
- mettre un disjoncteur simple dédié au SPA, en aval d'un interrupteur différentiel 30mA déjà existant.
- mettre un disjoncteur différentiel 30mA dédié au SPA.
La solution 1 est nettement moins chère.
CMT
09 janvier 2009 à 03:23
forum consulter ce sujet Spa protégé par un disjoncteur différentiel de 30 mA sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour,
Voir le schéma joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


Pour les couleurs de fils à ajouter, ce que vous voulez sauf bleu et vert / jaune.
CMT
06 janvier 2009 à 03:28
forum consulter ce sujet Transformer un branchement simple en va et vient sur le forum Électricité

Le mieux est de l'acheter sur la librairie en ligne du site Promotelec.
CMT
05 janvier 2009 à 02:30
forum consulter ce sujet Trouver guide Promotelec norme NF C 15-100 sur le forum Électricité

Mettez tout dans le tableau avec dans l'ordre interrupteur différentiel puis disjoncteur.
L'intensité étant la même en tout point d'un circuit, inutile de mettre le disjoncteur près du four.
Je ne vois pas non plus l'intérêt d'un courbe D, car pour un four il n'y a pas de courant d'appel au démarrage.
CMT
05 janvier 2009 à 02:30
forum consulter ce sujet Branchement four céramique 24kW en triphasé sur le forum Électricité

Votre question n'est pas claire.
15kW en tri c'est 3x25A
En tête vous devez avoir le disjoncteur de branchement EDF qui doit être un 10/30A sélectif (type S), réglé par EDF sur 25A, et plombé sur la partie amont par EDF.
Si ce disjoncteur est à côté de votre tableau de répartition principal, c'est lui qui joue le rôle de coupure d'urgence.
S'il n'est pas à côté, il faut ajouter en tête du tableau, soit un interrupteur sectionneur tétrapolaire 40A, soit un autre disjoncteur du même type que celui d'EDF 10/30A mais non sélectif et réglé par vous sur 25A.
Dans le tableau en aval de tout cela vous mettrez :
- des interrupteurs différentiels 30mA bipolaire pour les circuits mono (1 par phase)
- un ou des interrupteurs différentiels 30mA tétrapolaire pour les circuits tri ou tétra
CMT
05 janvier 2009 à 02:30
forum consulter ce sujet Quel disjoncteur pour abonnement EDF de 15 kW en triphasé sur le forum Électricité

Difficile de vous aider sans voir sur place.
Cela peut éventuellement être le fil qui alimente la partie principale de votre habitation qui est desserré.
CMT
03 janvier 2009 à 04:18
forum consulter ce sujet Plus d'électricité dans maison des années 50 cherche boîtiers fusibles sur le forum Électricité

Au minimum 6² protégé par un disj 32A, ce qui vous laissera 7kW de dispo.
Mais vous ne dites rien de la longueur de cette liaison.
Au delà d'une vingtaine de mètre, il faudra augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension.
CMT
03 janvier 2009 à 04:18
forum consulter ce sujet Section câble tableau de répartition futur système traitement piscine sur le forum Électricité

Pour compléter réponse 4.
Je voulais dire se repiquer d'inter en inter.
CMT
30 décembre 2008 à 17:36
forum consulter ce sujet Huit éclairages par circuit oui mais comment sur le forum Électricité

Effectivement pas besoin d'un autre disj 2A car dans le cas du calybox, la sortie chauffe-eau est déjà sous tension.
Il suffit de relier A1 au neutre du disj 2A du gestionnaire.
Mais tant que la liaison téléinfo ne sera pas faite, il faudra mettre votre contacteur en marche forcée.
CMT
30 décembre 2008 à 17:36
forum consulter ce sujet Câblage chauffe eau avec un gestionnaire d'énergie sur le forum Électricité

D'un point de vue puissance électrique aucune problème.
D'un point de vue sélectivité c'est moins bon, si le disjoncteur associé saute, tous vos congélateurs seront coupés.
CMT
23 décembre 2008 à 01:29
forum consulter ce sujet Congélateur et réfrigérateur sur même prise sur le forum Électricité

Pour réponse 2
Ces tableaux ne sont pas forcément adaptés pour de l'utilisation domestique.
Le dimensionnement d'un câble se fait en fonction de la longueur et de l'intensité mais également en fonction de l'hypothèse de chute de tension admissible.
Les tableaux de ce lien sont faits avec une hypothèse de chute de tension de 3% rarement utilisée en domestique.
CMT
22 décembre 2008 à 01:11
forum consulter ce sujet Section de fils entre tableau garage et tableau principal sur le forum Électricité

Je pense que vous parlez d'interrupteurs différentiels et non pas de disjoncteurs différentiels.
Section mini entre les borniers du tableau et les interrupteurs différentiels (s'ils sont alimentés individuellement) :
- 10² pour un ID 40A
- 16² pour un ID 63A
CMT
22 décembre 2008 à 01:11
forum consulter ce sujet Diamètre fils entre différentiels dans mon boîtier sur le forum Électricité

Bonjour
Le mieux est d'utiliser un télévariateur type Yokis :
www.yokis.fr/modules.htm
Il faudra remplacer vos va et vient par des poussoirs.
CMT
19 décembre 2008 à 00:59
forum consulter ce sujet Mettre un variateur sur un va et vient sur le forum Électricité

Ce n'est pas interdit puisque la norme donne des sections mini, mais fortement déconseillé.
Au vu du 6² dans votre tableau, un futur utilisateur pourrait penser que cette section est la même tout du long et mettre à tort un disj 32A à l'origine.
Ensuite d'un point de vue pratique, le 6² est galère à utiliser : gaines plus grosse, fils plus rigide, ne convient pas pour les bornes de connexion automatique...
A mon avis à oublier ou alors vous mettez réellement un 6² 32A au départ et vous refaites un mini tableau avec les bonnes protections à la place de votre boîte de dérivation.
CMT
15 décembre 2008 à 02:26
forum consulter ce sujet Surdimensionner sections fils sur le forum Électricité

Sur 50cm, la chute de tension est négligeable, ce n'est pas cela qui est à l'origine de votre problème.
Pour rappel malgré tout, section minimum du câble d'alimentation entre le Disjoncteur de Branchement EDF et le tableau de répartition principal en fonction du type de DB :
- 15/30/45A : 10²
- 30/45/60A : 16²
- 60/75/90A : 25²
Voyez plutôt EDF
CMT
15 décembre 2008 à 02:26
forum consulter ce sujet Problème baisse de tension électrique sur le forum Électricité

Sans doute que tout est ramené au tableau qui est utilisé comme boîte de dérivation. Ce n'est pas interdit.
Si cela a été fait comme cela, c'est sans doute que c'était plus pratique pour le cheminement des gaines.
Si vous ne faites qu'un changement de tableau, sans refaire toute l'installation électrique, il est à mon avis plus simple de rester comme cela.
Si vous n'avez pas assez de place, vous pouvez éventuellement utiliser des bornes à connexion automatique, à la place des Viking.
CMT
15 décembre 2008 à 02:26
forum consulter ce sujet Navettes dans tableau d'abonné sur le forum Électricité

Qu'appelez-vous beaucoup.
Un spot de 50W allumé 4 heures par jour revient environ à 2 centimes par jour.
A vous de faire les multiplications.
CMT
11 décembre 2008 à 04:08
forum consulter ce sujet Économie d'énergie si on pose un variateur sur le forum Électricité

Vu l'usage prévu (pas de gros consommateur, pas de chauffage élect) 7kW seront suffisant. Donc mettre du 16² protégé à l'origine par un disj 32A pour limiter la chute de tension (si la distance de l'autre bâtiment est moindre cela pourrait être un disj 40A).
Cependant si vous vouliez anticiper un éventuel usage futur plus important, mettre du 25² et pas de protection à l'origine.
Vous ne pouvez pas vous brancher directement sur le disjoncteur 500mA.
Il faut mettre un petit tableau avec les protection qui servira de dérivation intermédiaire.
Voir exemple en fichier joint
Pour la terre les 2 solutions évoquées sont possible. Voici ce que dit Promotelec à ce sujet :
"Il y a deux solutions pour la prise de terre d'un local extérieur : soit on ramène la terre du logement principal en passant un conducteur de protection avec le câble d'alimentation électrique, soit on crée une nouvelle prise de terre au niveau du local concerné.
Si on crée une nouvelle prise de terre, il faut en effectuer la mesure, ce qui nécessite un équipement particulier.
Il faut également s'assurer qu'aucun équipement électrique alimenté par des circuits dont la terre provient du tableau principal (par exemple un éclairage extérieur) ne soit à proximité d'équipements alimentés par des circuits du local en annexe (par exemple un autre éclairage extérieur).
Ramener la terre du logement principal dispense de la mesure de terre et supprime les problèmes de proximité éventuelle entre des équipements électriques raccordés à des terres d'origines différentes. Cela peut cependant se révéler plus onéreux selon la distance entre le logement et l'annexe. Voir le schéma joint
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


11 décembre 2008 à 04:08
forum consulter ce sujet Confirmation de la section d'un câble électrique sur le forum Électricité

Vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sous un même disjoncteur, du moment que vous respectez les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A (4500W max) ou Fus 16A (3500W max)
1,5² : Disj ou Fus 10A (2250W max)
Prévoir si nécessaire un programmateur ou un gestionnaire d'énergie sous le même ID protégé par un disj 2A.
CMT
26 novembre 2008 à 10:05
forum consulter ce sujet Pour 3 panneaux rayonnants de 2000 W nombre de disjoncteurs sur le forum Électricité

Bonjour, voir principe de branchement joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


CMT
20 novembre 2008 à 04:10
forum consulter ce sujet Installation 2 prises en dérivation sur le forum Électricité

Bonjour,
En série peu probable, mais en repiquage oui.
Êtes-vous certaine qu'au niveau de l'interrupteur des WC, il n'y a pas un fil qui repart vers l'interrupteur de votre salle de bain et que vous auriez mal connecté.
A vérifier.
CMT
17 novembre 2008 à 04:33
forum consulter ce sujet Interrupteurs en série sur le forum Électricité

En principe chaque circuit doit avoir son propre conducteur de terre, mais en rénovation ce que vous proposez est toléré.
Pas de problème pour ajouter 3 disjoncteurs à votre tableau sauf si l'interrupteur différentiel 30mA en aval duquel vous vous raccordez est déjà saturé.
A noter que vous pouvez tout câbler en 1,5² si vous vous limitez à 2250W de chauffage avec un disj 10A et 5 prises avec un disj 16A (ce qui vous permettra de passer plus de fils de terre).
Prévoir si nécessaire un fil pilote pour le radiateur.
CMT
13 novembre 2008 à 03:02
forum consulter ce sujet Installer l'électricité dans les combles sur le forum Électricité

1/ 16² si la longueur est raisonnable
2/ Oui obligatoire (à mettre en tête du tableau)
3/ A priori non. Pourquoi faire ?
4/ Avec 11 kW de chauffage, sans doute trop juste ou alors avec un délesteur. Gardez votre abonnement 9kW mais dimensionnez pour 12kW, il sera toujours temps d'augmenter l'abonnement à l'usage si vous voyez que c'est trop juste.
CMT
07 novembre 2008 à 03:28
forum consulter ce sujet Schéma installation chauffage électrique sur le forum Électricité

Êtes vous certain de votre mesure. 1,5mm de diamètre cela correspond à 1,8mm² de section qui n'est pas une section normalisée.
Avec un disjoncteur 20A, vous devriez avoir un câble d'au moins 2,5mm².
En principe :
- câble en 1,5² --> disj 10A max et puissance 2250W max
- câble en 2,5² --> disj 20A max et puissance 4500W max.
Avec un radiateur de 2000W cela passe aussi bien en 1,5² qu'en 2,5² mais dans le doute pour la section, mettre un disj 10A.
CMT
07 novembre 2008 à 03:28
forum consulter ce sujet Puissance électrique en Watt sur le forum Électricité

Bonsoir
Du 6² protégé par un fusible ou un disj 32A
CMT
05 novembre 2008 à 02:20
forum consulter ce sujet Diamètre câble pour alimenter cuisinière de 6900 Watts sur le forum Électricité

Bonjour.
Sous un ID type AC 63A : tout le chauffage + le programmateur qui va avec
Sous un ID type A 40A : lave-linge, plaques (6² 32A obligatoire même si vous êtes au gaz), circuit prises chambre, 1 circuit éclairage (pas celui de la chambre)
Sous un ID type AC 40A : le reste
Pour les disjoncteurs (on peut affiner en fonction des cas particuliers) :
- 16A ou 10A pour l'éclairage et le sanibroyeur
- 32A pour la plaque
- 2A pour le programmateur
- 20A pour tout le reste
Le frigo n'a pas besoin d'un circuit spécialisé mais rien ne l'interdit.
Pour la cuisine, ce n'est pas environ 6 prises, mais au moins 6 prises.
Pour la salle c'est au moins une prise par tranche de 4m².
CMT
03 novembre 2008 à 03:37
forum consulter ce sujet Nombre de disjoncteurs par différentiel nouvelle installation électrique sur le forum Électricité

Cela dépend de quand date votre installation.
Avec la dernière norme, les prises commandées sont sur les circuits d'éclairage. Vous ne pouvez donc pas reprendre un neutre d'un circuit prise.
Dans le cas contraire, si vous êtes certain que le neutre est issus du même disjoncteur, pas de problème
CMT
01 novembre 2008 à 11:54
forum consulter ce sujet Fil neutre prise de courant endommagé sur le forum Électricité

En réponse 4, je voulais dire :
Vérifiez que la puissance de ce qui est branché dessus ne dépasse pas 2000W.
CMT
26 octobre 2008 à 02:56
forum consulter ce sujet Etincelle dans un interrupteur lors de l'allumage sur le forum Électricité

Vérifiez le serrage de l'ampoule
Je crois que j'ai le même.
Le chapeau chinois est clipsé. Il suffit de tirer dessus délicatement.
CMT
26 octobre 2008 à 02:56
forum consulter ce sujet Lustre qui fait un bruit bizarre sur le forum Électricité

A priori, il ne doit pas y avoir de problème.
Si nécessaire mettre des ampoules basse consommation qui chauffent beaucoup moins.
CMT
18 octobre 2008 à 15:43
forum consulter ce sujet Pose plafonnier sur lambris bois risque feu sur le forum Électricité

Si ce n'est que le tableau et qu'il n'y a pas les lignes à retirer, cela me semble excessif.
Il y a 300 euros de matériels + 2 à 3 heures de main d'oeuvre (qui dépendent de la région) + le déplacement.
En revanche s'il faut tirer à neuf tous les circuits, c'est plutôt pas très cher (mais une fois de plus cela dépend du type de mur, du mode de pose, du type d'appareillage...)
Reste que c'est toujours difficile à dire sans voir sur place.
Faites faire plusieurs devis pour comparer.
CMT
22 août 2008 à 00:34
forum consulter ce sujet Avis pour devis installation électrique classique sur le forum Électricité

Vérifiez le calibre du fusible associé à votre circuit four. Vous pouvez mettre jusqu'à 16A, ce qui vous autorise 3680W, ce qui est largement suffisant pour votre four.
Si cela se trouve, ce n'est pas un problème de surcharge mais un problème de court-circuit.
CMT
18 août 2008 à 13:23
forum consulter ce sujet Problème branchement four sur une prise de 20A sur le forum Électricité

Votre radiateur fonctionnera sans programmateur.
Mais si vous voulez faire quelques économies je vous conseille d'installer un programmateur et d'y connecter vos fils pilote.
Voir schéma de branchement joint
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


24 juillet 2008 à 00:51
forum consulter ce sujet Branchement convecteurs installer thermostat électronique sur le forum Électricité

On ne peut pas repartir d'une installation 230V pour monter une prise en 400V.
Il faut réellement passer en triphasé, donc qu'EDF change l'alimentation, le compteur et le disjoncteur pour les passer en triphasé (frais non négligeables au passage)
Il faut ensuite refaire votre tableau électrique en l'adaptant à une gestion triphasé (avec un peu de matériel couteux : interrupteur différentiel et disjoncteurs tétrapolaire)
Voir exemple de tableau en triphasé joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous aurez ensuite toutes les "joies" de l'équilibrage et de votre disjoncteur qui saute parce que vous dépassez l'intensité max sur une phase (60A mono saute quand l'ensemble de l'installation dépasse 60A, 3x20A mono saute lorsque vous dépassez 20A sur une phase)
Pour remédier à cela, vous devrez sûrement augmenter la puissance de votre abonnement.
Et je ne parle pas des problèmes de rupture de neutre.
... donc idée à déconseiller, surtout juste pour brancher un four.
CMT
24 juillet 2008 à 00:51
forum consulter ce sujet Achat et installation four qui fonctionne en 360V triphasé sur le forum Électricité

Cela dépend du calibre max du disjoncteur de branchement que vous utilisez et du type de tension :
Monophasé :
- 45A max : 2x50²
- 60A max : 2x70²(sachant qu'EDF ne pose pratiquement plus que ceux là)
- 90A max : 2x120² (2x95² c'est pour 106m max mais cela fera l'affaire)
En triphasé :
- 3x30A max : 4x25²
- 3x60A max : 4x35²
CMT
24 juillet 2008 à 00:51
forum consulter ce sujet Information sur la section de câble sur le forum Électricité

Si l'interrupteur est déjà présent, c'est probablement impossible car pour une prise il faut la phase, le neutre, la terre, alors que dans votre interrupteur, il n'y a probablement que la phase et son retour vers la lampe.
Soit neutre et terre passent aussi par l'interrupteur et là vous pouvez faire (bien que ce ne soit pas conforme puisque prises et éclairages doivent être sur des circuits séparés), soit il faut trouver par où passent le neutre et la terre du circuit et les ramener à la prise.
CMT
24 juillet 2008 à 00:51
forum consulter ce sujet Comment installer une prise de courant sous un inter sur le forum Électricité

Il faut 2 type de protections :
- une protection contre les surintensités assurée par un disjoncteur 32A ou un fusible 32A dédiée à ce circuit
- une protection différentielle haute sensibilité assurée par un interrupteur différentiel 30mA type A qui peut être commune à plusieurs circuits.
Vous pouvez éventuellement mettre sur ce circuit uniquement un disjoncteur différentiel 32A 30mA typeA, qui cumule les deux fonctions ci-dessus, mais en général on ne le fait pas car cela revient plus cher.
CMT
22 juillet 2008 à 01:32
forum consulter ce sujet Protection plaque à induction sur le forum Électricité

Un interrupteur différentiel fonctionne dans les deux sens.
Le sens usuel est l'alimentation par le haut.
Vous pouvez cependant alimenter par le bas à condition de mettre une étiquette d'avertissement dans le tableau.
CMT
22 juillet 2008 à 01:32
forum consulter ce sujet Sens de câblage interrupteur différentiel sur le forum Électricité

Bonjour, pour la section des câbles en sortie de disjoncteur cela dépend du type de disjoncteur de branchement :
- 15/30/45A : 10²
- 30/45/60A : 16²
- 60/75/90A : 25²
Avec du 16² cela suffit pour les cas standard.
La connexion se fait en bas du disjoncteur de branchement EDF où la partie aval n'est en principe pas plombée.
Pour l'alimentation de vos ID, l'idéal est effectivement d'alimenter un bornier de phase et un bornier de neutre en provenance du disjoncteur EDF et de repartir de ces borniers pour alimenter vos différents ID.
A défaut de bornier, alimentez directement le 1er ID et repiquez vous d'ID en ID avec un câble en 16² (attention pas plus de 2 conducteurs par borne d'un ID).
Voir exemple de branchement joint avec des borniers :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


20 juillet 2008 à 02:45
forum consulter ce sujet Branchement tableau sur disjoncteur sur le forum Électricité

Il faudra passer par un contacteur de puissance. Voir schéma de branchement joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Préférez malgré tout l'utilisation de fils pilote et d'un programmateur plutôt que celle d'une thermostat centralisé
CMT
20 juillet 2008 à 02:45
forum consulter ce sujet Brancher deux plinthes électrique avec thermostat sur le forum Électricité

Ce n'est pas forcément évident.
Dans un va et vient, il y a celui avec la phase qui arrive du tableau et l'autre avec le retour lampe qui repart vers la lampe (en plus de 2 navettes).
Pour faire ce que vous voulez, il faut repartir du 1er.
Il faudra par ailleurs récupérer le neutre et la terre quelque part sur le circuit.
Tout dépendra donc du cheminement de vos câbles actuels. Voir le petit schéma joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


20 juillet 2008 à 02:45
forum consulter ce sujet Mettre 2 lampes dans veranda par repiquage sur le forum Électricité

En général ces anciens interrupteurs ne sont plus aux normes (risques de contacts directs par démontage sans l'aide d'outil, risque de contacts indirects par défaillance des isolations internes...) et doivent être changés.
Il existe cependant des fabricants qui proposent ce type de modèle en neuf.
Voir par exemple sur ce site :
www.fontini.com
Vous pouvez par ailleurs trouver quelques interrupteurs en porcelaine en allant sur les sites internet de certains Grandes Surfaces de Bricolage bien connues (avec moins de choix que sur le lien ci-dessus)
CMT
19 juillet 2008 à 01:58
forum consulter ce sujet Utilisation d'anciens interrupteurs sur le forum Électricité

A partir du moment où il y a bien continuité de la protection mécanique, pas de problème.
CMT
19 juillet 2008 à 01:58
forum consulter ce sujet Branchement prise cuisson goulotte sur le forum Électricité

La hotte se branche effectivement sur un circuit prise classique.
Vous pouvez repartir de votre prise pour en installer une nouvelle à proximité de la hotte (1,80 m mini si la prise est au dessus des plaques de cuisson).
Il faudra passer, soit en encastré dans une gaine, soit en apparent dans une moulure.
Voir schéma joint pour le principe de branchement :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


19 juillet 2008 à 01:58
forum consulter ce sujet Tirer une prise électrique sur le forum Électricité

Ce petit schéma vous fera comprendre les principes du branchement 'en parallèle' par rapport à celui 'en série'.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


19 juillet 2008 à 01:58
forum consulter ce sujet Schéma pour brancher 3 ampoules en parallèle sur le forum Électricité

Il existe des plaques prévues pour 3 modules mais elles sont un peu plus larges que le format traditionnel.
Par exemple ce type de modèle mais qui fera 12cm de large au lieu des 8cm habituels
www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?reference=078803
CMT
19 juillet 2008 à 01:58
forum consulter ce sujet Interrupteur pour trois lumières sur le forum Électricité

Pas très claire votre question, mais évitez plus de 2 conducteurs par borne d'un domino, au delà vous avez un mauvais serrage.
Voir type de branchement ici :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si plus de conducteurs, préférez l'utilisation de borne type Wago.
CMT
18 juillet 2008 à 01:18
forum consulter ce sujet Brancher sur le même domino deux arrivées de trois fois un sur le forum Électricité

A ma connaissance pas de norme particulière sur les boîtes de dérivation si ce n'est qu'elles doivent être suffisament grandes et rester accessibles. Pas de limite sur les autres points que vous avez évoqués.
Pour les connexion, pas de normes spéciales pour les boîtes, vous pouvez utiliser les dominos, mais je vous conseille plutôt d'utiliser des bornes type Wago beaucoup plus facile d'usage.
C'est interdit de mélanger prises et éclairages sur un même circuit, sauf dans le cas de prises commandées par un interrupteur qui sont assimilées à de l'éclairage.
CMT
18 juillet 2008 à 01:18
forum consulter ce sujet Normes actuels boîte de dérivation sur le forum Électricité

Il vous faut 3 circuits différents avec 3 disjoncteurs ou fusibles différents
Pour la lumière :
- fils en 1,5² et 8 points lumineux max protégé par disj 16A max ou fus 10A max
Pour les prises :
- fils en 1,5 mm² et 5 prises max protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- fils en 2,5 mm² et 8 prises max protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max
Pour les radiateurs :
- fils en 1,5² : 2250W max et disj ou fus 10A max
- fils en 2,5² : 4500W max et disj 20A max ou 3500W max et fus 16A max
CMT
18 juillet 2008 à 01:18
forum consulter ce sujet Branchement des radiateurs sur le forum Électricité