Profil du membre CMT
Actuellement
26 509
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT

a posté 10 933 messages sur les forums BricoVidéo :
A priori ce n'est pas normal mais un tournevis testeur ce n'est pas fiable.
Testez avec un multimètre en position voltmètre (environ 10 en grande surface de bricolage).
Vous devez avoir
- 230V entre phase et terre
- 0V entre neutre et terre.
Si c'est l'inverse, c'est qu'il y a une inversion en amont : dans le raccordement du tableau ou au niveau du disjoncteur de branchement par exemple.
CMT
Testez avec un multimètre en position voltmètre (environ 10 en grande surface de bricolage).
Vous devez avoir
- 230V entre phase et terre
- 0V entre neutre et terre.
Si c'est l'inverse, c'est qu'il y a une inversion en amont : dans le raccordement du tableau ou au niveau du disjoncteur de branchement par exemple.
CMT
23 juin 2009 à 08:37

Sur un même circuit en 2,5² (c'est à dire sous un même disjoncteur) vous pouvez mettre jusqu'à 8 prises sachant que les prises double comptent pour 1.
Mettre maximum 2 fils par bornes d'un disjoncteur. Au delà il faut faire une dérivation dans le tableau.
CMT
Mettre maximum 2 fils par bornes d'un disjoncteur. Au delà il faut faire une dérivation dans le tableau.
CMT
22 juin 2009 à 22:11

Il faut respecter les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A (4500W max) ou Fus 16A (3500W max)
1,5² : Disj ou Fus 10A (2250W max)
En pratique (sauf très petits radiateurs genre 500W) ne pas dépasser 2 radiateurs par circuit en 2,5² et pas plus d'un radiateur par circuit en 1,5².
Cela vous permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée.
A noter aussi que l'on ne peut pas mettre plus de 2 conducteurs par borne d'un disjoncteur.
Au delà il faut faire une dérivation dans le tableau, par exemple avec des bornes type Wago.
Pour l'interrupteur différentiel dédié au chauffage, prendre un 40A jusqu'à 8kVA de chauffage, 63A au delà.
Prévoir si nécessaire un programmateur ou un gestionnaire d'énergie sous le même ID protégé par un disj 2A.
CMT
2,5² : Disj 20A (4500W max) ou Fus 16A (3500W max)
1,5² : Disj ou Fus 10A (2250W max)
En pratique (sauf très petits radiateurs genre 500W) ne pas dépasser 2 radiateurs par circuit en 2,5² et pas plus d'un radiateur par circuit en 1,5².
Cela vous permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée.
A noter aussi que l'on ne peut pas mettre plus de 2 conducteurs par borne d'un disjoncteur.
Au delà il faut faire une dérivation dans le tableau, par exemple avec des bornes type Wago.
Pour l'interrupteur différentiel dédié au chauffage, prendre un 40A jusqu'à 8kVA de chauffage, 63A au delà.
Prévoir si nécessaire un programmateur ou un gestionnaire d'énergie sous le même ID protégé par un disj 2A.
CMT
22 juin 2009 à 22:09

Vous pouvez bien sur le faire vous mettre.
C'est indispensable dans la salle de bain et la cuisine.
Ailleurs voyez si cela vaut le coup. En général dans une chambre, à part des ordi il n'y a que des appareils qui ne nécessitent pas de raccordement à la terre.
Si vous ne voulez pas refaire de saignées 3 solutions :
- repasser un fil dans les gaines existantes, mais il faut trouver leur cheminement et qu'elle ne soient pas trop petite ou saturées ce qui est souvent le cas dans les anciennes installation
- passer un fil sous moulure (mais pas terrible d'un point de vue esthétique)
J'imagine qu'au fil du temps vous referez les différentes pièces de la maison. A cette occasion faites des saignées pour passer une gaine contenant le fil de terre.
Autre solution le semi-encastré : une plinthe électrique fait le tour de la pièce et vous encastrez une gaine sur 15cm entre la plinthe et la prise. Cette solution vous permet de plus d'ajouter d'autres prises.
Quand au fil de terre, l'idéal est d'en tirer un du tableau par circuit. Mais en rénovation vous pouvez vous reprendre sur un fil de terre de section au moins égale en provenance d'un autre circuit. C'est toujours mieux que pas de terre du tout.
CMT
C'est indispensable dans la salle de bain et la cuisine.
Ailleurs voyez si cela vaut le coup. En général dans une chambre, à part des ordi il n'y a que des appareils qui ne nécessitent pas de raccordement à la terre.
Si vous ne voulez pas refaire de saignées 3 solutions :
- repasser un fil dans les gaines existantes, mais il faut trouver leur cheminement et qu'elle ne soient pas trop petite ou saturées ce qui est souvent le cas dans les anciennes installation
- passer un fil sous moulure (mais pas terrible d'un point de vue esthétique)
J'imagine qu'au fil du temps vous referez les différentes pièces de la maison. A cette occasion faites des saignées pour passer une gaine contenant le fil de terre.
Autre solution le semi-encastré : une plinthe électrique fait le tour de la pièce et vous encastrez une gaine sur 15cm entre la plinthe et la prise. Cette solution vous permet de plus d'ajouter d'autres prises.
Quand au fil de terre, l'idéal est d'en tirer un du tableau par circuit. Mais en rénovation vous pouvez vous reprendre sur un fil de terre de section au moins égale en provenance d'un autre circuit. C'est toujours mieux que pas de terre du tout.
CMT
22 juin 2009 à 08:33

Oui bien sur vous pouvez, mais pas plus de 2 conducteurs par borne d'un disjoncteur. Au delà il faudrait faire une dérivation intermédiaire dans le tableau.
CMT
CMT
22 juin 2009 à 08:25

Vous pouvez poser une goulotte derrière vos meuble dans la partie vide sanitaire, mais ce ne sera pas très pratique au niveau du plan de travail et au niveau de la hotte.
Si vous le pouvez mettez plutôt une gaine encastrée.
CMT
Si vous le pouvez mettez plutôt une gaine encastrée.
CMT
22 juin 2009 à 08:23

Si vous avez un bornier de capacité suffisante pas de problème.
Attention toujours un seul fil par borne sur le bornier.
CMT
Attention toujours un seul fil par borne sur le bornier.
CMT
22 juin 2009 à 08:21

Voir la réponse de la question 5753.
CMT
CMT
20 juin 2009 à 20:57

Il faut du 16², si ce câble ne dépasse pas une vingtaine de mètres.
CMT
CMT
20 juin 2009 à 20:56

Non, il faut séparer courants forts et courants faibles dans des gaines différentes.
CMT
CMT
20 juin 2009 à 20:55

Non il faut du 16² en amont et en aval.
CMT
CMT
20 juin 2009 à 20:53

Bien sûr, d'ailleurs un circuit c'est l'ensemble des matériels électriques protégés contre les surintensités par un même disjoncteur ou un même fusible.
Par contre pas, plus de 2 conducteurs par borne du disjoncteur, au delà il faut faire une dérivation préalable dans le tableau.
CMT
Par contre pas, plus de 2 conducteurs par borne du disjoncteur, au delà il faut faire une dérivation préalable dans le tableau.
CMT
20 juin 2009 à 20:53

Avez-vous au une terre quelque part dans l'habitation.
Il faut tester avec un multimètre (environ 10 en GSB) en position Voltmètre.
Vous devez trouver :
- 230V entre phase et terre
- 0V entre neutre et terre.
Mais vu ce que vous décrivez je vous conseille de faire une mise en sécurité de votre installation électrique qui comporte au minimum les 5 points suivants :
1- Présence d'un appareil général de commande et de protection de l'installation facilement accessible (en principe le disjoncteur de branchement).
2- Présence à l'origine de l'installation, d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre (en général 30mA).
3- Présence, sur chaque circuit, d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs.
4- Présence d'une liaison équipotentielle et respect des règles liées aux volumes, dans chaque local contenant une baignoire ou une douche.
5- Absence de matériels proscrits ou présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension (vos interrupteurs en porcelaine). Les conducteurs doivent être protégés par des conduits, moulures ou plinthes.
Je vous invite à acheter le guide de la "Mise en sécurité de l'installation électrique" édité par Promotelec qui vous donnera la conduite à tenir pour mettre en uvre les 5 points ci-dessus.
Vous le trouverez en faisant une recherche dans la librairie en ligne de Promotelec.
www.promotelec.com
Si vous voulez aller plus loin et vous rapprocher de la norme NF C 15-100 actuellement en vigueur, je vous invite à acheter toujours chez Promotelec, le petit livre rouge "Locaux d'habitation Installation électrique" (même lien), c'est un très bon résumé de la norme accessible à tous.
CMT
Il faut tester avec un multimètre (environ 10 en GSB) en position Voltmètre.
Vous devez trouver :
- 230V entre phase et terre
- 0V entre neutre et terre.
Mais vu ce que vous décrivez je vous conseille de faire une mise en sécurité de votre installation électrique qui comporte au minimum les 5 points suivants :
1- Présence d'un appareil général de commande et de protection de l'installation facilement accessible (en principe le disjoncteur de branchement).
2- Présence à l'origine de l'installation, d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre (en général 30mA).
3- Présence, sur chaque circuit, d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs.
4- Présence d'une liaison équipotentielle et respect des règles liées aux volumes, dans chaque local contenant une baignoire ou une douche.
5- Absence de matériels proscrits ou présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension (vos interrupteurs en porcelaine). Les conducteurs doivent être protégés par des conduits, moulures ou plinthes.
Je vous invite à acheter le guide de la "Mise en sécurité de l'installation électrique" édité par Promotelec qui vous donnera la conduite à tenir pour mettre en uvre les 5 points ci-dessus.
Vous le trouverez en faisant une recherche dans la librairie en ligne de Promotelec.
www.promotelec.com
Si vous voulez aller plus loin et vous rapprocher de la norme NF C 15-100 actuellement en vigueur, je vous invite à acheter toujours chez Promotelec, le petit livre rouge "Locaux d'habitation Installation électrique" (même lien), c'est un très bon résumé de la norme accessible à tous.
CMT
19 juin 2009 à 19:46

Pas du tout aux normes.
Compte-tenu de la chute de tension sur 100m (5% max pour des prises), avec du 6², vous ne pourriez pas tirer plus de 15A pour toutes les prises.
Donc il vous faut une section beaucoup grosse (par exemple 10² permettraient 25A disponibles pour vos prise à l'arrivée, 16² 40A...), et encore je ne tiens pas compte de la chute de tension dans le circuit prises terminal. A dimensionner en fonction de l'usage simultané prévu.
Il faudrait protéger votre câble au départ contre les surintensités.
Des circuits prises en 2,5² se protègent avec un disjoncteur 20A max (et non pas 32A).
CMT
Compte-tenu de la chute de tension sur 100m (5% max pour des prises), avec du 6², vous ne pourriez pas tirer plus de 15A pour toutes les prises.
Donc il vous faut une section beaucoup grosse (par exemple 10² permettraient 25A disponibles pour vos prise à l'arrivée, 16² 40A...), et encore je ne tiens pas compte de la chute de tension dans le circuit prises terminal. A dimensionner en fonction de l'usage simultané prévu.
Il faudrait protéger votre câble au départ contre les surintensités.
Des circuits prises en 2,5² se protègent avec un disjoncteur 20A max (et non pas 32A).
CMT
19 juin 2009 à 19:41

Il suffit de faire une dérivation avec des dominos ou des bornes automatiques type Wago.
Cette dérivation peut se trouver, dans le tableau, dans une goulotte, dans une boîte de dérivation, dans un boîtier d'encastrement de l'inter.
Voici 2 exemples de câblage :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Cette dérivation peut se trouver, dans le tableau, dans une goulotte, dans une boîte de dérivation, dans un boîtier d'encastrement de l'inter.
Voici 2 exemples de câblage :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


19 juin 2009 à 19:31

D'un point de vue norme électrique, les 2 solutions sont équivalentes.
Vous n'avez jamais intérêt à multiplier les tableaux secondaires.
Mais en rénovation on n'a pas toujours le choix.
A vous de voir en fonction de la facilité à passer les câbles et de la place qu'il vous reste sur le tableau actuel, du taux de remplissage du ou des interrupteurs différentiels qui se trouvent dessus.
Si vous refaites un tableau du 6² protégé par un disj 32A vous autorise 7kW ce qui devrait être suffisant pour votre usage.
Par contre assurez-vous que la liaison entre votre tableau principal et le tableau secondaire actuelle est suffisamment dimensionnée pour faire face à ce surcroit de puissance.
Voici un exemple de branchement :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous n'avez jamais intérêt à multiplier les tableaux secondaires.
Mais en rénovation on n'a pas toujours le choix.
A vous de voir en fonction de la facilité à passer les câbles et de la place qu'il vous reste sur le tableau actuel, du taux de remplissage du ou des interrupteurs différentiels qui se trouvent dessus.
Si vous refaites un tableau du 6² protégé par un disj 32A vous autorise 7kW ce qui devrait être suffisant pour votre usage.
Par contre assurez-vous que la liaison entre votre tableau principal et le tableau secondaire actuelle est suffisamment dimensionnée pour faire face à ce surcroit de puissance.
Voici un exemple de branchement :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

19 juin 2009 à 19:25

Non, en enterré, il faut du R2V sous gaine.
CMT
CMT
19 juin 2009 à 19:20

Bien sûr c'est autorisé.
CMT
CMT
16 juin 2009 à 08:09

Il faut impértivement un type A sur les circuits de la plaque électrique et du lave-linge.
Pour les autres circuits un type AC suffit, mais vous pouvez également mettre un type A.
Pour rappel un type A à la même caractéristiques qu'un AC mais protége en plus des fuites de courant continu.
CMT
Pour les autres circuits un type AC suffit, mais vous pouvez également mettre un type A.
Pour rappel un type A à la même caractéristiques qu'un AC mais protége en plus des fuites de courant continu.
CMT
16 juin 2009 à 08:08

Il y a un défaut d'isolation sur votre barbecue et effectivement la mise à la terre joue son rôle, evacue le courant de fuite ce qui fait couper l'interrupteur différentiel pour votre sécurité.
Il faut réparer ou faire réparer ce barbecue.
CMT
Il faut réparer ou faire réparer ce barbecue.
CMT
16 juin 2009 à 08:06

Voici les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A (4500W max) ou Fus 16A (3500W max)
1,5² : Disj ou Fus 10A (2250W max)
Vous pouvez éventuellement mettre 2 radiateurs sur le même circuit.
Je vous conseille de dimensionner large et de ne pas vous mettre proche des limites max.
Ne pas oublier de passer 4 fils :
- neutre
- phase
- terre
- pilote
Pour l'interrupteur différentiel dédié au chauffage, il faut prendre un 63A à partir de 8kW de chauffage. Vous y êtes presque à 200W près. Donc autant prévoir dès maintenant la possibilité d'un ajout futur.
Voici un exemple de branchement dont vous inspirer :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

(à la régulation près, je ne sais pas comment fonctionne les Ecotherme).
CMT
2,5² : Disj 20A (4500W max) ou Fus 16A (3500W max)
1,5² : Disj ou Fus 10A (2250W max)
Vous pouvez éventuellement mettre 2 radiateurs sur le même circuit.
Je vous conseille de dimensionner large et de ne pas vous mettre proche des limites max.
Ne pas oublier de passer 4 fils :
- neutre
- phase
- terre
- pilote
Pour l'interrupteur différentiel dédié au chauffage, il faut prendre un 63A à partir de 8kW de chauffage. Vous y êtes presque à 200W près. Donc autant prévoir dès maintenant la possibilité d'un ajout futur.
Voici un exemple de branchement dont vous inspirer :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

(à la régulation près, je ne sais pas comment fonctionne les Ecotherme).
CMT
16 juin 2009 à 08:02

Pas de problème pour utiliser du souple du moment qu'il y a des embouts sertis.
Une restriction cependant, ce n'est pas bien adaptés aux connecteurs automatiques que l'on trouve sur de plus en plus d'appareillages.
CMT
Une restriction cependant, ce n'est pas bien adaptés aux connecteurs automatiques que l'on trouve sur de plus en plus d'appareillages.
CMT
14 juin 2009 à 19:05

C'est la section des conducteurs qui dictent cela.
Si vous respectez la norme actuelle, le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)
Lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boîtier, ils sont décomptés de la manière suivante :
- 1 socle par boîtier --> 1 socle décompté
- 2 socles par boîtier --> 1 socle décompté
- 3 socles par boîtier --> 2 socles décomptés
- 4 socles par boîtier --> 2 socles décomptés
- plus de 4 socles par boîtier --> 3 socles décomptés.
Sur une rénovation d'une vieille installation, ce n'est pas un drame s'il y a une prise de plus, le tout est qu'il y ait bien la bonne protection contre les surintensités au départ.
CMT
Si vous respectez la norme actuelle, le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)
Lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boîtier, ils sont décomptés de la manière suivante :
- 1 socle par boîtier --> 1 socle décompté
- 2 socles par boîtier --> 1 socle décompté
- 3 socles par boîtier --> 2 socles décomptés
- 4 socles par boîtier --> 2 socles décomptés
- plus de 4 socles par boîtier --> 3 socles décomptés.
Sur une rénovation d'une vieille installation, ce n'est pas un drame s'il y a une prise de plus, le tout est qu'il y ait bien la bonne protection contre les surintensités au départ.
CMT
14 juin 2009 à 19:03

Un interrupteur sectionneur bipolaire 63A conviendra mieux pour cet usage (réf 2357).
C'est de plus un peu moins cher (environ 30 de moins).
CMT
C'est de plus un peu moins cher (environ 30 de moins).
CMT
14 juin 2009 à 18:59

La question n'est pas assez précise !
Cela dépend de la chute de tension autorisée et donc de l'usage prévu.
Pour simplifier et sans tenir compte du cos phi :
- éclairage 3% : 16²
- autre usage 5% : 10²
- alimentation tableau de répartition 2% et dimensionnement pour 10/30A : 70²
CMT
Cela dépend de la chute de tension autorisée et donc de l'usage prévu.
Pour simplifier et sans tenir compte du cos phi :
- éclairage 3% : 16²
- autre usage 5% : 10²
- alimentation tableau de répartition 2% et dimensionnement pour 10/30A : 70²
CMT
11 juin 2009 à 19:59

Ce ne sont pas les compteurs qu'il faut ponter mais les tableaux de distribution.
Faites démonter le compteur EDF de l'appartement 2 par EDF.
Les bornes amonts du disjoncteur EDF de l'appartement 2 ne seront alors plus plombées.
Reliez les borniers du tableau de l'appartement 1 aux bornes amont du disjoncteur de l'appartement 2 par un câble en :
- 10² si disjoncteur de l'appartement 1 est un 15/45A
- 16² si disjoncteur de l'appartement 1 est un 30/60A
- 25² si disjoncteur de l'appartement 1 est un 60/90A
et le tour est joué !
CMT
Faites démonter le compteur EDF de l'appartement 2 par EDF.
Les bornes amonts du disjoncteur EDF de l'appartement 2 ne seront alors plus plombées.
Reliez les borniers du tableau de l'appartement 1 aux bornes amont du disjoncteur de l'appartement 2 par un câble en :
- 10² si disjoncteur de l'appartement 1 est un 15/45A
- 16² si disjoncteur de l'appartement 1 est un 30/60A
- 25² si disjoncteur de l'appartement 1 est un 60/90A
et le tour est joué !
CMT
11 juin 2009 à 19:53

Il y a plusieurs manières possibles pour réaliser une LES.
L'interconnexion supplémentaire en local est plus dans l'esprit de la norme, mais celle que vous avez réalisée est malgré tout correcte normativement.
CMT
L'interconnexion supplémentaire en local est plus dans l'esprit de la norme, mais celle que vous avez réalisée est malgré tout correcte normativement.
CMT
11 juin 2009 à 19:48

Au niveau d'un interrupteur il n'y a pas une phase et un neutre (heureusement car vous feriez de beaux court-circuit), mais une phase que l'on coupe et qui retourne vers la lampe.
Ne pas vous fier au tournevis testeur pour la présence de courant, cela s'allume avec des courant induits, même en l'absence de courant dans les fils (et en particulier lorsqu'un fil est coupé).
A mon avis votre circuit d'éclairage n'alimente pas que les WC. L'alimentation des WC est repiquée à partir d'ailleurs et c'est au niveau de cette connexion qu'il y a quelque chose de desserré.
Le fait d'avoir démonter l'interrupteur à fait bouger les fils et à rompu la connexion plus loin.
Il faut vérifier toutes les connexions mais sur un périmètre plus large.
CMT
Ne pas vous fier au tournevis testeur pour la présence de courant, cela s'allume avec des courant induits, même en l'absence de courant dans les fils (et en particulier lorsqu'un fil est coupé).
A mon avis votre circuit d'éclairage n'alimente pas que les WC. L'alimentation des WC est repiquée à partir d'ailleurs et c'est au niveau de cette connexion qu'il y a quelque chose de desserré.
Le fait d'avoir démonter l'interrupteur à fait bouger les fils et à rompu la connexion plus loin.
Il faut vérifier toutes les connexions mais sur un périmètre plus large.
CMT
11 juin 2009 à 06:39

Je pense que la question est en doublon, mais j'en profite pour vous donner ce lien utile.
C'est un document sur la mise à la terre, édité par Promotelec :
www.promotelec.com document.pdf
En résumé la LES est suffisante (2,5² si protégé mécaniquement, 4² mini sinon).
Il n'y a même pas besoin de relier au tableau, une interconnexion locale est suffisante.
CMT
C'est un document sur la mise à la terre, édité par Promotelec :
www.promotelec.com document.pdf
En résumé la LES est suffisante (2,5² si protégé mécaniquement, 4² mini sinon).
Il n'y a même pas besoin de relier au tableau, une interconnexion locale est suffisante.
CMT
10 juin 2009 à 06:23

En immeuble, la liaison équipotentielle principale n'est pas de votre ressort mais de celui de l'immeuble.
Elle doit relier à la terre les canalisations qui pénètrent dans l'immeuble et les éléments métalliques de la construction.
Par contre votre conducteur principale de protection (entre le boîtier de terre du palier et votre tableau) n'a pas une section suffisante.
Il faut la même section que la section de l'arrivée principale électrique donc sans doute du 10² ou du 16².
CMT
Elle doit relier à la terre les canalisations qui pénètrent dans l'immeuble et les éléments métalliques de la construction.
Par contre votre conducteur principale de protection (entre le boîtier de terre du palier et votre tableau) n'a pas une section suffisante.
Il faut la même section que la section de l'arrivée principale électrique donc sans doute du 10² ou du 16².
CMT
10 juin 2009 à 06:15

Oui, il faut qu'elle soit plus large.
Il faut que le contournement de la cloison, fasse plus de 60 cm.
Pour la hauteur de la cloison, il faut au minimum 1m80 depuis le fond de la baignoire.
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

CMT
Il faut que le contournement de la cloison, fasse plus de 60 cm.
Pour la hauteur de la cloison, il faut au minimum 1m80 depuis le fond de la baignoire.
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

CMT
08 juin 2009 à 19:42

Vous devez mettre un boîtier de dérivation en sortie du disjoncteur de branchement EDF.
La section des fils à utiliser dépendra du type de disjoncteur de branchement :
- 10² pour un 15/45A
- 16² pour un 30/60A
- 25² pour un 60/90A
Si vous voulez mettre une section plus faible, il faudra mettre un disjoncteur adapté à la section du câble utilisé.
- 6² 32A
- 10² 40A
- 16² 63A
Un petit tableau avec des borniers et des caches pourra faire l'affaire.
Vous pouvez vous inspirer de l'exemple joint qui ressemble un peu à votre cas de figure visible ici :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

La section des fils à utiliser dépendra du type de disjoncteur de branchement :
- 10² pour un 15/45A
- 16² pour un 30/60A
- 25² pour un 60/90A
Si vous voulez mettre une section plus faible, il faudra mettre un disjoncteur adapté à la section du câble utilisé.
- 6² 32A
- 10² 40A
- 16² 63A
Un petit tableau avec des borniers et des caches pourra faire l'affaire.
Vous pouvez vous inspirer de l'exemple joint qui ressemble un peu à votre cas de figure visible ici :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

05 juin 2009 à 19:12

On ne peut pas se baser sur les couleurs, mais par contre regardez les bornes du va et vient actuel.
Il suffit de relier ensemble le fils de la borne L (ou P)à la celui de la borne 1 et laisser seul celui de la borne 2 (en l'isolant avec un domino).
Attention ces connections doivent rester accessible ultérieurement.
CMT
Il suffit de relier ensemble le fils de la borne L (ou P)à la celui de la borne 1 et laisser seul celui de la borne 2 (en l'isolant avec un domino).
Attention ces connections doivent rester accessible ultérieurement.
CMT
04 juin 2009 à 06:55

Pour faire cela il faut de ID peignables.
Suivant les marques ils ne se branchent pas pareil.
Par exemple chez Legrand arrivée haut départ haut, chez Hager arrivée bas départ haut.
CMT
Suivant les marques ils ne se branchent pas pareil.
Par exemple chez Legrand arrivée haut départ haut, chez Hager arrivée bas départ haut.
CMT
04 juin 2009 à 06:52

Mettre un Interrupteur différentiel 30mA 40A type AC (type A si lave-linge ou plaques derrière).
Le 25A présente peu d'intérêt : intensité insuffisante, plus cher, plus difficile à trouver, pas évolutif.
CMT
Le 25A présente peu d'intérêt : intensité insuffisante, plus cher, plus difficile à trouver, pas évolutif.
CMT
03 juin 2009 à 08:11

Vérifiez le serrage, en particulier au niveau des prises, mais si nécessaire sur tous les autres éléments du circuit de ces 2 prises : tableau, boîte de dérivation, autre prise...
CMT
CMT
02 juin 2009 à 08:28

Ce qu'il faut c'est que les circuits avec neutre commun soient sous un même interrupteur différentiel sinon cela ne fonctionne pas.
Donc pas d'autre choix que de mettre ces circuits sous un ID tetra.
Pour les autres circuits vous pouvez faire comme vous avez prévu.
Voici 2 exemples joints (sans neutre commun) :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Donc pas d'autre choix que de mettre ces circuits sous un ID tetra.
Pour les autres circuits vous pouvez faire comme vous avez prévu.
Voici 2 exemples joints (sans neutre commun) :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


29 mai 2009 à 08:14

Dans le cadre d'une mise en sécurité d'une installation, il faut impérativement mettre des prises reliées à la terre dans la cuisine et la salle de bain.
Dans les autres pièces ce n'est pas forcément nécessaire.
Vous pouvez vous contentez de raccorder uniquement les prises sur lesquelles vous branchez des appareils reliés à la terre (ordinateur par exemple).
A noter que sur une installation neuve toutes les prises doivent être reliées à la terre.
En pratique pour ajouter la terre cela dépend de comment est faite votre installation vous pouvez :
- remplacer dans les gaines 2 fils par 3 fils
- tirer un fil de terre à part depuis le tableau (sous moulure par exemple)
- reprendre un fil de terre d'un circuit proche (à condition qu'il ait la section suffisante).
Vous pouvez profitez de travaux de rénovation pour encastrer tout cela.
CMT
Dans les autres pièces ce n'est pas forcément nécessaire.
Vous pouvez vous contentez de raccorder uniquement les prises sur lesquelles vous branchez des appareils reliés à la terre (ordinateur par exemple).
A noter que sur une installation neuve toutes les prises doivent être reliées à la terre.
En pratique pour ajouter la terre cela dépend de comment est faite votre installation vous pouvez :
- remplacer dans les gaines 2 fils par 3 fils
- tirer un fil de terre à part depuis le tableau (sous moulure par exemple)
- reprendre un fil de terre d'un circuit proche (à condition qu'il ait la section suffisante).
Vous pouvez profitez de travaux de rénovation pour encastrer tout cela.
CMT
29 mai 2009 à 08:11

Le mieux est de faire un petit tableau dans votre local piscine.
Sur 50m la chute de tension est loin d'être négligeable.
Je vous conseille de mettre
- un disj 32A au départ dans le tableau principal (7,3kW max)
- un câble en 10² si votre disjoncteur EDF est à l'intérieur de l'habitation à côté de votre tableau (3,2% chute de tension max) ou un câble en 16² si votre disjoncteur EDF est à l'extérieur en limite de propriété (2% chute de tension max)
- un interrupteur différentiel 40A 30mA type AC dans le tableau
- un circuit 6² disj 32A pour la pompe
- un circuit 2,5² ou 1,5² disj 16A pour la prise
- un circuit 1,5² disj 10A pour l'éclairage.
Vous pouvez vous inspirer (en adaptant les calibres et les sections) de ce schéma pour le câblage :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

A noter que si 7,3kW ne suffise pas et que vous vouliez aller jusqu'à 9,2kW, il faudra mettre un disj 40A et du 16² dans les 2 cas de figure.
CMT
Sur 50m la chute de tension est loin d'être négligeable.
Je vous conseille de mettre
- un disj 32A au départ dans le tableau principal (7,3kW max)
- un câble en 10² si votre disjoncteur EDF est à l'intérieur de l'habitation à côté de votre tableau (3,2% chute de tension max) ou un câble en 16² si votre disjoncteur EDF est à l'extérieur en limite de propriété (2% chute de tension max)
- un interrupteur différentiel 40A 30mA type AC dans le tableau
- un circuit 6² disj 32A pour la pompe
- un circuit 2,5² ou 1,5² disj 16A pour la prise
- un circuit 1,5² disj 10A pour l'éclairage.
Vous pouvez vous inspirer (en adaptant les calibres et les sections) de ce schéma pour le câblage :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

A noter que si 7,3kW ne suffise pas et que vous vouliez aller jusqu'à 9,2kW, il faudra mettre un disj 40A et du 16² dans les 2 cas de figure.
CMT
29 mai 2009 à 08:04

Normativement, il n'y a aucune obligation de mettre la phase à gauche ou à droite.
L'usage veut qu'on la mette à droite.
CMT
L'usage veut qu'on la mette à droite.
CMT
29 mai 2009 à 07:56

Ce que vous dites est tout à fait possible et est fréquent dans le cadre d'une mise en sécurité d'une installation tri.
Par contre l'interrupteur différentiel tétrapolaire doit être dans ce cas un type A.
La solution avec un ID mono par phase pour les appareils mono et un ID tetra pour les appareils tri est également possible. Elle est meilleure d'un point de vue sélectivité, mais n'est pas toujours possible sur les anciennes installation tri où vous pouvez avoir des neutres communs à plusieurs circuits mono.
CMT
Par contre l'interrupteur différentiel tétrapolaire doit être dans ce cas un type A.
La solution avec un ID mono par phase pour les appareils mono et un ID tetra pour les appareils tri est également possible. Elle est meilleure d'un point de vue sélectivité, mais n'est pas toujours possible sur les anciennes installation tri où vous pouvez avoir des neutres communs à plusieurs circuits mono.
CMT
27 mai 2009 à 07:56

... Par contre les fils en 4² m'inquiètent !
Quel est leur usage et quelle est la protection au départ sur le tableau.
CMT
Quel est leur usage et quelle est la protection au départ sur le tableau.
CMT
26 mai 2009 à 10:36

Votre ami avait raison (règle de remplissage des 1/3), mais la norme s'est assoupli récemment sur ce sujet.
Elle autorise de ne pas respecter cette règle si les conducteurs sont passés avant l'encastrement de la gaine.
... et je ne vois pas comment le consuel ira vérifié si vous avez encastré la gaine avant ou non.
Il faut malgré tout savoir que cette règle des 1/3 est là essentiellement pour faciliter le tirage des fils dans la gaine.
CMT
Elle autorise de ne pas respecter cette règle si les conducteurs sont passés avant l'encastrement de la gaine.
... et je ne vois pas comment le consuel ira vérifié si vous avez encastré la gaine avant ou non.
Il faut malgré tout savoir que cette règle des 1/3 est là essentiellement pour faciliter le tirage des fils dans la gaine.
CMT
26 mai 2009 à 10:35

Je ne comprends pas que sur un forum de bricolage on puisse poser de telles questions sur une installation de type industrielle.
C'est du ressort d'un bureau d'études.
CMT
C'est du ressort d'un bureau d'études.
CMT
26 mai 2009 à 08:27

Personnellement je n'aime pas trop.
Soit je changerai les borniers pour en mettre des plus grand.
Soit je prendrai des ID peignables avec un peigne vertical, qui permet de tout alimenter avec une seule arrivée en 16².
CMT
Soit je changerai les borniers pour en mettre des plus grand.
Soit je prendrai des ID peignables avec un peigne vertical, qui permet de tout alimenter avec une seule arrivée en 16².
CMT
26 mai 2009 à 08:22

Il faut voir le disjoncteur ou le fusible au tableau, mais si c'est du 32A il est probable que le fil soit en 6².
De plus c'est facile à voir, le 4² est mono brin, le 6² est multibrins.
CMT
De plus c'est facile à voir, le 4² est mono brin, le 6² est multibrins.
CMT
24 mai 2009 à 11:12

Aucun problème, cela correspond à la tension maximale admissible.
De toute façon les tensions sont maintenant en 400V et plus 380V.
CMT
De toute façon les tensions sont maintenant en 400V et plus 380V.
CMT
24 mai 2009 à 11:11

Vous pouvez le faire vous même tout en respectant la norme actuellement en vigueur.
Vous aurez sans doute besoin d'au minimum 2 circuits (prises et éclairage) voire plus en fonction de vos besoin.
Si le bâtiment est indépendant, il sera sans doute pratique de faire un petit tableau dans le garage. Section et protection du câble à déterminer en fonction de la distance de la liaison et de la puissance nécessaire.
Prévoir dans le tableau au moins un interrupteur différentiel 30mA type AC (ou type A si prévision d'installation d'un lave-linge ou de plaques électriques), courant assigné à déterminer en fonction des circuits prévus (mais si c'est juste prises et éclairage 40A suffiront).
Prévoir également un dispositif de coupure d'urgence qui peut être assuré par l'interrupteur différentiel s'il n'y en a qu'un.
Pour la terre, soit vous la ramenez de l'habitation principale, soit vous en faite une nouvelle dans le bâtiment (il faudra alors en faire la mesure).
Ci-joint un schéma qui peut vous servir de base :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous aurez sans doute besoin d'au minimum 2 circuits (prises et éclairage) voire plus en fonction de vos besoin.
Si le bâtiment est indépendant, il sera sans doute pratique de faire un petit tableau dans le garage. Section et protection du câble à déterminer en fonction de la distance de la liaison et de la puissance nécessaire.
Prévoir dans le tableau au moins un interrupteur différentiel 30mA type AC (ou type A si prévision d'installation d'un lave-linge ou de plaques électriques), courant assigné à déterminer en fonction des circuits prévus (mais si c'est juste prises et éclairage 40A suffiront).
Prévoir également un dispositif de coupure d'urgence qui peut être assuré par l'interrupteur différentiel s'il n'y en a qu'un.
Pour la terre, soit vous la ramenez de l'habitation principale, soit vous en faite une nouvelle dans le bâtiment (il faudra alors en faire la mesure).
Ci-joint un schéma qui peut vous servir de base :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

24 mai 2009 à 11:09
