Profil du membre 1Insp
Actuellement
26 512
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit 1Insp

a posté 4 868 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, comme je l'ai écrit en réponse (4), le minimum et le moins cher est un disjoncteur tripolaire, ce disj n'existe qu'en 3 pôles protégés, et il sera alimenté en amont avec le neutre et les 2 phases ; il conviendra de bien repérer ce neutre.
En aval de ce disj vous aurez 2 conducteurs à raccorder sur ce pôle neutre, vu que votre ligne est composée de 2 phases et 2 neutres, voilà pourquoi j'avais également proposé un disj tétra (mais c'est plus encombrant et plus cher).
Je pense toujours que cette ligne est dédiée à la plaque. Peut-être, pourriez-vous utiliser un des conducteurs "neutre" comme conducteur de protection (terre), mais cela implique de la connaissance, une modification du raccordement, et un bon repérage à la gaine thermo.
Cordialement.
En aval de ce disj vous aurez 2 conducteurs à raccorder sur ce pôle neutre, vu que votre ligne est composée de 2 phases et 2 neutres, voilà pourquoi j'avais également proposé un disj tétra (mais c'est plus encombrant et plus cher).
Je pense toujours que cette ligne est dédiée à la plaque. Peut-être, pourriez-vous utiliser un des conducteurs "neutre" comme conducteur de protection (terre), mais cela implique de la connaissance, une modification du raccordement, et un bon repérage à la gaine thermo.
Cordialement.
29 juin 2010 à 19:28

Bonjour, un fusible 10A est largement suffisant. Cordialement.
29 juin 2010 à 07:50

Bonjour, vos appliques sont de la basse tension, mais pas de la très basse tension (12V) il est d'ailleurs marqué 20 watts 230 volts.
Ne mélangez pas les circuits chauffage et éclairage ; tirez une ligne séparée.
Cordialement.
Ne mélangez pas les circuits chauffage et éclairage ; tirez une ligne séparée.
Cordialement.
29 juin 2010 à 07:49

Bonjour, le matériel ABB a autant de certifications que les autres constructeurs. Ce sont les installateurs qui sont +/- habitués aux différents matériels ; Cordialement.
29 juin 2010 à 07:43

Bonjour, Vu les puissances indiquées, c'est possible, bien qu'il n'y ai pas de marge. D'après votre écrit, le four "triphasé" se couple sur 2 phases, et certainement un neutre ; La protection de la ligne devra être tétrapolaire. Cordialement.
29 juin 2010 à 07:39

Bonjour, si une protection déclenche, c'est qu'elle a une raison ; soit votre contrat est < à la puissance appelée, soit un appareil est en défaut d'isolement, et c'est la fonction différentielle qui agit.
La réponse est un peu vague, mais il faudrait plus de précisions sur les appareils qui déclenchent. Cordialement.
La réponse est un peu vague, mais il faudrait plus de précisions sur les appareils qui déclenchent. Cordialement.
29 juin 2010 à 07:24

Bonjour, (re) le mot "pas" est en trop dans ma réponse n°4. Excuses.
29 juin 2010 à 06:45

Bonjour, 11 appareils endommagés, 11 prises en triphasé, devons-nous penser que ces 11 appareils étaient branchés sur ces prises ? Ce qui laisserait supposer que ces appareils ont des circuits 230V, branchés entre 1 phase et le neutre ; ces prises seraient alors pentapolaires ; bien sûr, si le conducteur neutre se coupe au départ de la ligne, les dégâts sont possibles.
Pourquoi ce neutre s'est-il défait ? Normalement le vérificateur ne démonte pas les prises ! Quant à l'appareil de mesure, sur quel calibre était-il ? Quel est le laps de temps écoulé entre la visite de contrôle et le sinistre.
Bien qu'il ne soit pas obligatoire d'avoir une protection individuelle de ces prises, 11 PC sur une même protection c'est trop, la puissance moyenne disponible d'une prise est divisée par 11.
Mais tout ceci n'est que supposition. Cordialement.
Pourquoi ce neutre s'est-il défait ? Normalement le vérificateur ne démonte pas les prises ! Quant à l'appareil de mesure, sur quel calibre était-il ? Quel est le laps de temps écoulé entre la visite de contrôle et le sinistre.
Bien qu'il ne soit pas obligatoire d'avoir une protection individuelle de ces prises, 11 PC sur une même protection c'est trop, la puissance moyenne disponible d'une prise est divisée par 11.
Mais tout ceci n'est que supposition. Cordialement.
28 juin 2010 à 22:15

Bonjour, votre circuit est hors tension certainement pas une protection qui a déclenché dans le tableau électrique. Cordialement.
28 juin 2010 à 20:00

Bonjour, je pense que l'un des interrupteurs est fatigué. Cordialement.
28 juin 2010 à 19:53

Bonjour, un peu surprenant cette question sur ce site !
Les TUR, appelés TIPI de nos jours sont des tableaux de distribution installés dans les postes HTA/BT pour la distribution publique (NFC 11.201); ils ne sont pas admis dans la distribution privé (poste abonné), ou la NFC 15.100 s'applique depuis les bornes de sortie du transformateur, et ou les règles de sectionnement/protection ne sont pas les mêmes.
Info : la MT (moyenne tension) est un langage des "anciens" qui n'est plus usité depuis la publication UTE C18.510 de 1989. Cordialement.
Les TUR, appelés TIPI de nos jours sont des tableaux de distribution installés dans les postes HTA/BT pour la distribution publique (NFC 11.201); ils ne sont pas admis dans la distribution privé (poste abonné), ou la NFC 15.100 s'applique depuis les bornes de sortie du transformateur, et ou les règles de sectionnement/protection ne sont pas les mêmes.
Info : la MT (moyenne tension) est un langage des "anciens" qui n'est plus usité depuis la publication UTE C18.510 de 1989. Cordialement.
28 juin 2010 à 19:50

Bonjour, vu la puissance, ce n'est pas une micro installation, c'est carrément une étude que vous demandez, et elle est spécifique ; ce site de "mr tout le monde" est-il assez étoffé pour répondre ?
Peut-être d'autres réponses viendront. Cordialement.
Peut-être d'autres réponses viendront. Cordialement.
28 juin 2010 à 19:12

Bonjour, entre le devis et la réalisation, il y a 2 différences :
- l'intensité du 1er disj est passée de 63A à 32A ;
- Le nombre de disj a changé, il n'y aurait plus qu'un disj 16A au lieu de 2.
Le passage "tri" à "mono" n'explique pas tout, car le devis stipulait tétra 63A.
Ceci peut facilement être réglé à l'amiable. Cordialement.
- l'intensité du 1er disj est passée de 63A à 32A ;
- Le nombre de disj a changé, il n'y aurait plus qu'un disj 16A au lieu de 2.
Le passage "tri" à "mono" n'explique pas tout, car le devis stipulait tétra 63A.
Ceci peut facilement être réglé à l'amiable. Cordialement.
28 juin 2010 à 07:15

Bonjour, cette question est, je pense, une suite de la 8387 ; un branchement 400V 2N tel que sur le schéma de ladite question, nécessite 3 pôles, donc (au mini) disj tripolaire qui sera en 3 pôles protégés. un disj tétra est possible aussi, un pôle libre ne nuit pas à sa fonction. Vous pouvez également, si vous êtes dans le cas de la question 8387, employer un disj tétra, 4 PP, branché N/Ph-N/Ph.
Cordialement.
Cordialement.
28 juin 2010 à 07:05

Bonjour, je n'arrive pas à comprendre ce que le vendeur (LM) vous a dit ; j'appliquerais ce que vous dit Bob35, vous aurez au moins ce point conforme. Cordialement.
26 juin 2010 à 18:02

Bonjour, je suis désolé, mais je ne comprends toujours pas :
Déjà il y a une différence entre la question et la réponse 4 :
En question il y aurait 2 phases + 2 neutres, ce qui m'a induit une erreur, ce n'est pas une alim III+N, mais 2 phases + 2 neutres, donc le schéma 400V 2N 16A est possible.
Dans la réponse 4, les valeurs changent :
- Nous avons 400V entre les 2 noirs X1 & X2, (et non plus 230V) ce serait 2 phases ! ;
- Nous avons 230V entre X1 et bleu, ce dernier serait un neutre ;
- Nous avons 0V entre X2 et bleu, là ce serait un premier problème ;
- Ensuite nous avons 230V entre X1 & marron (et non plus 400V), 2è problème.
En l'état actuel de ces dernières données, je n'arrive pas à dessiner cette alimentation III+N, les valeurs de la question sont plus plausibles.
Cordialement.
Déjà il y a une différence entre la question et la réponse 4 :
En question il y aurait 2 phases + 2 neutres, ce qui m'a induit une erreur, ce n'est pas une alim III+N, mais 2 phases + 2 neutres, donc le schéma 400V 2N 16A est possible.
Dans la réponse 4, les valeurs changent :
- Nous avons 400V entre les 2 noirs X1 & X2, (et non plus 230V) ce serait 2 phases ! ;
- Nous avons 230V entre X1 et bleu, ce dernier serait un neutre ;
- Nous avons 0V entre X2 et bleu, là ce serait un premier problème ;
- Ensuite nous avons 230V entre X1 & marron (et non plus 400V), 2è problème.
En l'état actuel de ces dernières données, je n'arrive pas à dessiner cette alimentation III+N, les valeurs de la question sont plus plausibles.
Cordialement.
26 juin 2010 à 17:27

Bonjour, je ne comprends pas ces mesures, vous mesurer du 400V et vous n'avez pas de contrat triphasé ? Vous mesurez 400V entre X1 & X2 et 0V entre X2 et bleu, alors que vous avez 230V entre X1 et bleu, et il y a 230V entre bleu et marron. vous avez un problème dans votre installation et je vous conseille de vous rapprocher d'un électricien. Cordialement.
25 juin 2010 à 07:26

Bonjour, je pense que vous voulez parler de la "fiche", celle ci est moulée, donc il faut couper et mettre une nouvelle fiche. Cordialement.
25 juin 2010 à 07:07

Bonjour, le collecteur de terre peut es trouver en haut d'un tableau, si celui ci le permet ; aucun texte ne précise cette position. Cordialement.
25 juin 2010 à 07:04

Bonjour, votre description est dure à comprendre, apparemment vous avez une prise III+N+T, vous pouvez utiliser le schéma n°2 : 400V 2N 16A. Cordialement.
24 juin 2010 à 07:03

Bonjour, vous mettez un conduit entre vos 2 prises. Cordialement.
24 juin 2010 à 06:52

Bonjour, la liaison équipotentielle est supplémentaire, pas secondaire, une seule boucle qui se ferme dans la salle d'eau, avant liaison au tableau. Dans votre cas vous n'avez rien à faire, et si vous changez de matériel un jour, vous ferez la LES depuis la prise de courant.
Cordialement.
Cordialement.
24 juin 2010 à 06:49

Bonjour, en plus de ce qui est dit ci-dessus, je vous conseille une protection DDR dédiée pour le congélateur. Cordialement.
24 juin 2010 à 06:32

Bonjour, j'avoue ne pas bien comprendre ces 2 premiers alinéas, l'installation électrique a plus de 15 ans, et l'installation électrique n'est pas raccordée au réseau ! Doit on comprendre que des éléments ont été enlevés entre votre visite et la mise à disposition.
Pourriez vous nous en dire plus ; par contre votre interlocuteur est le vendeur, pas le contrôleur. Cordialement.
Pourriez vous nous en dire plus ; par contre votre interlocuteur est le vendeur, pas le contrôleur. Cordialement.
24 juin 2010 à 06:13

Bonjour, vous avez changé un appareil d'utilisation, ce "changement" n'a pas lieu de provoquer un déclenchement tant que cet appareil est bon : essayez de le faire fonctionner à midi, si ça déclenche, vous saurez que l'éclairage public n'interfère pas.
Pour ce dernier, oui c'est possible, mais c'est très rare, il faut faire des constations, des mesures, et après voir le gestionnaire, c'est à dire la Commune. N'avez vous pas un autre appareil (genre congélateur) qui pourrait faire déclencher.
Cordialement.
Pour ce dernier, oui c'est possible, mais c'est très rare, il faut faire des constations, des mesures, et après voir le gestionnaire, c'est à dire la Commune. N'avez vous pas un autre appareil (genre congélateur) qui pourrait faire déclencher.
Cordialement.
22 juin 2010 à 07:38

Bonjour, je pense que c'est votre disj de branchement, donc c'est la fonction différentielle qui a agit ; est ce un phénomène d'orage ? est ce un défaut fugitif sur un circuit de faible consommation ? il conviendrait de faire quelques mesures d'isolement pour essayer de localiser ; peut être le disjoncteur "fatigué". A voir. Cordialement.
21 juin 2010 à 07:41

Bonjour, en mode auto il faut que vous consultiez le distributeur d'énergie pour les modalités et un fabricant pour l'armoire d'automatismes. Cordialement.
21 juin 2010 à 07:28

Bonjour, le remplacement des inters de commande par des détecteurs peut être une idée. Cordialement.
21 juin 2010 à 07:20

Bonjour, j'ai compris pour les "fils doublés". Je vois que vous avez essayé le branchement Ph/N, le branchement 2Ph/N et ça ne fonctionne toujours pas ! je pense qu'il faut voir votre revendeur pour explication.
21 juin 2010 à 07:16

Bonjour, vos fils anciens "seraient" de l'alu d'après guerre ; j'ai parlé de pontage, car de l'endroit ou il y a 4 fils, 2 de ces fils serait pour le point lumineux suivant ou il n'arrive que 2 fils.
Cordialement.
Cordialement.
21 juin 2010 à 07:07

Bonjour, je suis un peu surpris de lire qu'il est interdit de faire une dérivation (boîte) pour plusieurs PC, dès l'instant ou le nombre et la protection sont respectés ; j'aimerais connaître cet article.
Cordialement.
Cordialement.
20 juin 2010 à 06:45

Bonjour, comme dit un peu plus en avant, les circuits éclairage et PC doivent être distincts ; seul un éclairage "en vous servant" de la prise est autorisé (genre lampadaire).
Et pourquoi pas transformer cette PC en PC commandée. Cordialement.
Et pourquoi pas transformer cette PC en PC commandée. Cordialement.
20 juin 2010 à 06:39

Bonjour, une salle d'eau est un local avec des règles spécifiques, des volumes avec des contraintes ; votre schéma montre une insuffisance de vos connaissances ; il est écrit maintes fois que l'éclairage et les prises sont des circuits distincts, que le lavabo n'est pas une salle d'eau.
La liaison équipotentielle est une boucle qui relie toutes les masses métalliques du local, ainsi que les conducteurs de protection des circuits éclairage et PC, qu'elle doit être fermée dans ce local avant d'aller au tableau de distribution. Cordialement.
La liaison équipotentielle est une boucle qui relie toutes les masses métalliques du local, ainsi que les conducteurs de protection des circuits éclairage et PC, qu'elle doit être fermée dans ce local avant d'aller au tableau de distribution. Cordialement.
19 juin 2010 à 22:26

Bonjour, personnellement je pense qu'il faut vous rapprocher d'un artisan compétent qui pourra vous éviter des erreurs, vu que vous recherchez une installation complète. Cordialement.
19 juin 2010 à 22:16

Bonjour, votre question n'est plus un simple renseignement, c'est une étude avec visite préalable.
Il vaudrait mieux vous rapprocher d'une entreprise. Cordialement.
Il vaudrait mieux vous rapprocher d'une entreprise. Cordialement.
19 juin 2010 à 22:10

Bonjour, pas fini voudrait dire non câblé, non appareillé, est-ce des pièces de vie ?
Est-ce des locaux soumis à règles spécifiques ? Dans ces cas vous devez câbler et appareiller.
Je vous conseille d'appeler votre Consuel régional pour leur expliquer votre situation et éviter un déplacement peut être inutile. Cordialement.
Est-ce des locaux soumis à règles spécifiques ? Dans ces cas vous devez câbler et appareiller.
Je vous conseille d'appeler votre Consuel régional pour leur expliquer votre situation et éviter un déplacement peut être inutile. Cordialement.
19 juin 2010 à 22:06

Bonjour, apparemment ce serait un pontage, mais comme vous n'êtes pas sûr je vous conseillerais d'appeler une aide expérimentée. Cordialement.
19 juin 2010 à 22:00

Bonjour, je suppose que vous parlez du DB, difficile à répondre ; est de la connectique, de l'équilibrage de phase ? Vu que vous signalez ces désagréments après réfection du tableau, je pense que l'anomalie vient de là. Cordialement.
19 juin 2010 à 21:54

Bonjour, comme BB je ne connais pas ce montage. Cordialement.
19 juin 2010 à 21:49

Bonjour, seul le bricolage vous autorise à faire ainsi, mais c'est refusé par la norme ; il faut retirer un circuit. Cordialement.
19 juin 2010 à 21:48

Bonjour, votre plaque est en mono, vous ne devriez pas vous tromper ; mais pourquoi tous ces fils sont doublés. Cordialement.
19 juin 2010 à 21:45

Bonjour, pour répondre à votre 1er alinéa, 30A pour une section de 35² sur 140m correspond à une chute de tension de 1,03% ; Les valeurs mini de la NFC 15.100 sont 3% pour l'éclairage et 5% pour la force motrice.
Les valeurs que vous citez correspondent à la NFC 14.100 ou le distributeur d'énergie respecte ce 1%, afin de ne pas dépasser le 3% ou 5% en utilisation.
L'internaute stipule 140m après le disjoncteur de branchement, donc après le point de livraison, c'est de la NFC 15.100, à la charge de l'abonné ; j'ai répondu 60A par phase (j'ai arrondi, c'est 58A exactement) en précisant une delta U de 2%, si l'internaute veut 1% il est bien certain qu'il faudra augmenter la section.
La réponse que vous à fait le contrôleur du Consuel, est juste : on doit tenir compte du calibre maxi ; mais a t-il calculer la chute de tension ? il a appliqué le tableau de la NFC 14.100 (qui s'arrête aux bornes amont du DB) ou la chute de tension est calculée en prenant 1,37 volt/ampère/ au km et non 0,98 comme je l'ai fait. Cordialement.
Les valeurs que vous citez correspondent à la NFC 14.100 ou le distributeur d'énergie respecte ce 1%, afin de ne pas dépasser le 3% ou 5% en utilisation.
L'internaute stipule 140m après le disjoncteur de branchement, donc après le point de livraison, c'est de la NFC 15.100, à la charge de l'abonné ; j'ai répondu 60A par phase (j'ai arrondi, c'est 58A exactement) en précisant une delta U de 2%, si l'internaute veut 1% il est bien certain qu'il faudra augmenter la section.
La réponse que vous à fait le contrôleur du Consuel, est juste : on doit tenir compte du calibre maxi ; mais a t-il calculer la chute de tension ? il a appliqué le tableau de la NFC 14.100 (qui s'arrête aux bornes amont du DB) ou la chute de tension est calculée en prenant 1,37 volt/ampère/ au km et non 0,98 comme je l'ai fait. Cordialement.
17 juin 2010 à 08:03

Bonjour, ma remarque est que l'intensité nominale des inters est trop faible, il faut au moins des 40A. Cordialement.
17 juin 2010 à 07:26

Bonjour, doit on comprendre que les protections de l'appartement du 1er étage sont au rez de chaussée, à coté du disjoncteur de branchement, car si ce n'est pas le cas, votre tableau d'étage devrait comporter un inter/sectionneur pour coupure d'urgence. mais apparemment on vous propose ce montage ! peut on en savoir plus. Cordialement.
17 juin 2010 à 07:20

Bonjour, profondeur 0,5m en terrain normal (pelouse) et 0,85m sous les passages et voies de circulation. Cordialement.
17 juin 2010 à 07:13

Bonjour, si vous n'avez pas les heures creuses, vous avez certainement une horloge, il faut rechercher de ce côté. Cordialement.
16 juin 2010 à 19:58

Bonjour, je ne comprends pas trop vos valeurs : une fois vous avez 230V entre phase et neutre, puis après cette valeur passe à 3,5V ! pourquoi ? Ne serait ce pas neutre terre ? si c'est le cas cette valeur provient de la résistance de terre du point neutre du réseau qui est moins bonne que votre prise de terre.
Le petit grésillement que vous observez lors de la connexion du conducteur principal de terre, traduit que vous avez quand même quelques petits défauts sur votre installation ; la recherche sélective que vous proposez peut vous aider à localiser ces fuites. Cordialement.
Le petit grésillement que vous observez lors de la connexion du conducteur principal de terre, traduit que vous avez quand même quelques petits défauts sur votre installation ; la recherche sélective que vous proposez peut vous aider à localiser ces fuites. Cordialement.
16 juin 2010 à 19:56

Bonjour, il vous faut trouver quelqu'un qui possède un mesureur de terre pour effectuer cette mesure, essayez aussi de renvoyer le papier sans écrire de valeur, ils vous répondront.
Cordialement.
Cordialement.
16 juin 2010 à 19:45

Bonjour, vous pourriez utiliser un BAEH (bloc autonome habitation) dont les caractéristiques sont 8 à 10 lumens sur une durée de 5 à 6 heures. Cordialement.
16 juin 2010 à 09:40

Bonjour, je suis un peu étonné des écarts dans les réponses, notamment en (5), d'après les câbliers le câble U1000R2V 4*35² cuivre est donné pour une chute de tension de 0,98 volt par ampères au km. Cordialement.
15 juin 2010 à 20:11
