FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre 1Insp

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 512 questions dans le forum électricité


Membre inscrit 1Insp

1Insp
a posté 4 868 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Électricité

Bonjour, apparemment vous avez un circuit de protection défaillant : soit la ou les prises ne sont pas reliées à la terre, soit la prise de terre est inexistante ; je pense qu'il faut qu'un professionnel se prononce, ensuite il y a la LR/AR, vous verrez, il bougera. Cordialement.
14 juillet 2010 à 18:32
forum consulter ce sujet Problème mise à la terre défectueuse sur le forum Électricité

Bonjour, la section des conducteurs est tributaire de l'intensité véhiculée, et également de la chute de tension qui est dépendante de la longueur du circuit ; cette chute de tension est de 5% maxi. Il faut connaître la puissance par transfo et les longueurs approximatives. Cordialement.
14 juillet 2010 à 18:25
forum consulter ce sujet Éclairage halogène 12 Volts section et longueur fils BT sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour, toutes mes excuses, si ce post vous parait long.
En premier je dirais qu'il n'est nullement question de mettre CMT et moi-même à dos, je l'ai écrit et je le maintiens.
J'ai répondu sur la question où il est demandé s'il est un "danger sérieux" de n'avoir qu'un ou des DDR 300mA dans un tableau, ma réponse a été nuancée en fonction des obligations sur les installations neuves ou modifiées et celles existantes ne subissant aucune transformation ; je ne peux pas écrire (sans texte d'appui) que les installations d'avant 2003 et 1992 (sur certains points) doivent être modifiées.
Aujourd'hui, il n'est que dans l'habitat ou tous les circuits doivent être protégés avec des DDR 30mA.
Vos remarques sur les effets physiologiques sont justes, et c'est pourquoi l'UTE a mis en application l'alinéa ci-dessus.
Pour complémenter, j'ajouterais que les protections (différentielles entre autres) déclenchent généralement, d'après les constructeurs en 30mS ; Qu'un DDR 30mA, déclenche généralement à 22mA, ce qui traduit une résistance de fuite de 10450 Ohms ; que l'idéal serait 10mA, mais trop difficile à mettre en œuvre ; que le risque le plus dangereux est celui du contact direct, qu'il se calcule suivant la loi d'ohm, qu'il est tributaire de la tension appliquée, des différents types de contacts, de la résistance corporelle ; j'ajouterais que certains types de contacts, main/main sur polarités différentes, sont rarement vues par les DDR ; que pour les risques de contacts indirects (et c'est ici que je n'ai peut être pas assez été précis), la valeur de la prise de terre est prise en compte, ainsi que le tableau des tensions de contact, des temps d'exposition maxi, en fonction des tensions de sécurité.
Cordialement (et sans animosité).
14 juillet 2010 à 17:29
forum consulter ce sujet Sensibilité des protections différentielles sur le forum Électricité

Bonjour, que voulez vous savoir exactement, car telle que posée, votre question n'a pas de sens !
Cordialement.
13 juillet 2010 à 08:04
forum consulter ce sujet Ampérage plusieurs porte fusibles sur disjoncteur différentiel 63A sur le forum Électricité

Bonjour, vous êtes sûrs du 220V triphasé, ne serait ce pas 380V ; si votre chauffe eau est coupable, les schémas sont dans le couvercle du bornier. Cordialement.
13 juillet 2010 à 07:59
forum consulter ce sujet Branchement d'un chauffe eau sur le forum Électricité

Bonjour, quelle est l'ampleur de ces travaux ? les conduits métalliques (MRL) sont admis dans les conditions d'humidité nulles à légères (AD1 & AD2); leur emploi nécessite une mise à la terre, en cas de conducteurs isolés ; ils sont interdits dans les salles d'eau. Vous risquez de rencontrer un problème de trop faible section en fonction des travaux que vous envisagez ; l'idéal serait de remplacer ces conduits, aucun problème pour les apparents, mais pour ceux encastrés, il faut ouvrir.
Pour le tableau électrique dans un placard, c'est hors norme. Cordialement.
13 juillet 2010 à 07:56
forum consulter ce sujet Électricité à prévoir dans un logement comportant des conduits métalliques sur le forum Électricité

Bonjour, on pourrait répondre que le disjoncteur est HS ; avez vous essayé d'ouvrir tous les circuits en aval de ce disjoncteur, avant de ré-enclencher ce dernier ?
A suivre. Cordialement.
13 juillet 2010 à 07:42
forum consulter ce sujet Impossible de relancer un disjoncteur foudre très près de ma maison sur le forum Électricité

Bonjour, c'est le contacteur ou le disjoncteur qui grille ? je pencherais pour le contacteur qui ne serait pas d'un courant d'emploi adapté à la puissance du chauffe eau ; mais votre électricien doit savoir tout ça...
Cordialement.
13 juillet 2010 à 07:37
forum consulter ce sujet Disjoncteur chauffe-eau électrique vibration et fumée sur le forum Électricité

Bonjour, je ne partage pas entièrement l'analyse de CMT (c'est rare);
Si vous êtes en construction, modification ou rénovation, la ou les fonctions DDR 30mA sont obligatoires (c'est la norme)
Si c'est de l'existant, que vous ne modifiez rien, que la prise de terre est compatible avec le DDR 300mA (produit R (terre)*I (DDR)< UL (tension limite conventionnelle), vous n'êtes pas assujetti ;
UL = 50V sauf dans les salles d'eau ou cette valeur est de 12V ; peut être devrez vous mettre un DDR 30mA sur cette partie (si la prise de terre est > à 40 ohms, ce qui est rare en immeuble). Cordialement.
13 juillet 2010 à 07:33
forum consulter ce sujet Sensibilité des protections différentielles sur le forum Électricité

Bonjour, avant de démonter ou modifier, au risque de perdre une garantie, ne serait il pas plus judicieux de consulter votre vendeur. Pour info : tout appareil doit être fourni avec une notice d'utilisation rédigée dans la langue du pays ou l'appareil est vendu. Cordialement.
13 juillet 2010 à 07:15
forum consulter ce sujet Ventilateur de plafond halogène qui ne fonctionne pas sur le forum Électricité

Bonjour, 5x50W=250W=11A ; mais vous ne dites pas ce qui chauffe : l'installation ou les lampes, car, en effet, ces dernières dégagent beaucoup de chaleur, et nécessitent de l'aération "en cul de lampe", les leds chauffent moins. Cordialement.
13 juillet 2010 à 07:10
forum consulter ce sujet Raccordement de 5 lumières encastrables sur le forum Électricité

Bonjour, c'est pour éviter la formation de glace dans les chéneaux et descentes, ce câble est isolé et adapté pour remplir cette fonction, ils sont généralement équipé de la régulation. Cordialement.
13 juillet 2010 à 07:02
forum consulter ce sujet Câble chauffant et corrosion Galvanique sur le forum Électricité

Bonjour, ce que vous prévoyez est un petit coffret d'automatisme, avec un flotteur pt haut/pt bas qui commande une électro vanne ; les contacts du flotteur agissent comme un inter et commandent (en ouverture et fermeture) l'EV. "Vous ne connaissez rien en électricité", aussi je vous conseillerais de vous rapprocher d'une personne ayant des connaissances pour effectuer ce montage et auquel vous participerez. Cordialement.
13 juillet 2010 à 06:57
forum consulter ce sujet Branchement Flotteur et électrovanne sur une double prise sur le forum Électricité

Bonjour, je crois que c'est la 3è remarque, il serait sympa que ce schéma soit modifié pour éviter une autre remarque et induire des internautes dans l'erreur. Cordialement.
13 juillet 2010 à 06:42
forum consulter ce sujet Branchement horloge modulaire à un disjoncteur différentiel sur le forum Électricité

Bonjour, ces appareils sont des années 90/96, au niveau de la sensibilité, ils sont apparentés à du type AC ; le "A" en bas à gauche fait partie de la référence. Cordialement.
10 juillet 2010 à 07:37
forum consulter ce sujet Information Disjoncteurs Différentiels sur le forum Électricité

Bonjour, en refaisant une analyse plus objective de "mon installation disjoncte", on peut supposer que c'est le disjoncteur de branchement, celui-ci au pire est un 500mA ; S'il n'y a que le combiné frigo/congélateur qui tourne, cet appareil est coupable et ce n'est pas une ligne dédiée seule avec DDR 30mA qui corrigera le problème ; les mégohmmètres de nos jours sont dotés de plusieurs tensions d'essai, et de très faible intensité, sans danger pour ces matériels ; la magnéto 500V 2A ne sert plus qu'aux circuits câbles uniquement.
Votre appareil doit avoir un défaut d'isolement, peut être fugitif, qu'il faut trouver. Il y aurait bien la "séparation de circuits" mais cette méthode impose quelques contraintes.
Cordialement.
09 juillet 2010 à 08:39
forum consulter ce sujet En cas de forte chaleur mon installation électrique disjoncte sur le forum Électricité

Bonjour, un peu bizarre ce genre de montage, mais peut être ai je mal compris !
Cordialement.
09 juillet 2010 à 08:09
forum consulter ce sujet Comment faire passer source d'un circuit à un autre manuellement sur le forum Électricité

Bonjour, j'ai bien peur que vous soyez contraint de passer en mono 60A (12kVA), sinon c'est 25A (15kVA) en triphasé et là intervient l'équilibrage ; mais il faudrait également demander les possibilités du distributeur d'énergie. Cordialement.
09 juillet 2010 à 08:04
forum consulter ce sujet Puissance compteur électrique sur le forum Électricité

Bonjour, vous pouvez faire un circuit de prises commandées, mais le nombre de ces prises est limité à 2 par inter, après il faut passer par un contacteur ; pour des prises en direct elles doivent être câblées en 2.5². Cordialement.
09 juillet 2010 à 07:55
forum consulter ce sujet Transformer un point lumineux en plusieurs prises de courant sur le forum Électricité

Bonjour, vous n'avez pas de mémento ; pour un logement de surface > à 100m², alimenté en monophasé, puissance < à 18kVA, il faut (au mini) 1 ID 40A 30mA type A et 3 ID 40A 30mA type AC. Cordialement.
08 juillet 2010 à 08:05
forum consulter ce sujet Quel interrupteur différentiel choisir pour tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour, bien sûr il faut retrouver la commande en aval de l'inter ; mais peut être que ce circuit de l'applique existante passe à proximité du tableau ! Cordialement.
08 juillet 2010 à 07:58
forum consulter ce sujet Raccordement de spot sur l'alimentation applique extérieure existante sur le forum Électricité

Bonjour, ce matériel est de l'Arnould, je doute beaucoup que vous le trouviez encore ; il faudra prévoir un autre montage. Cordialement.
08 juillet 2010 à 07:47
forum consulter ce sujet Cherche interrupteur de remplacement encastré 1964 sur le forum Électricité

Bonjour, la tranquillité c'est extérieur aux volumes 1 & 2, c'est à dire > à 3.5m du bord du bassin ; pour une installation dans le volume 1 (voire 2) il faut une armoire IP55 IK07, réalisation interne en isolation supplémentaire ou classe II, ouverture du coffret asservi à une mise hors tension dudit coffret. Extraits du chapitre 702.55 de la NFC 15.100. Cordialement.
08 juillet 2010 à 07:42
forum consulter ce sujet Distance règlementaire entre piscine et branchement électrique sur le forum Électricité

Bonjour, vous parlez des plombs, mais pas du différentiel, ce serait un court circuit ; faites vérifier par un électricien. Cordialement.
08 juillet 2010 à 07:11
forum consulter ce sujet Chauffe eau fait sauter les plombs dès qu'il se met en marche sur le forum Électricité

Bonjour, si c'est le câble d'alimentation, c'est non ; pour les autres utilisations, si c'est un câble enterré, c'est la boîte "coulée" ; mais la meilleure solution reste le câble à la bonne longueur. Cordialement.
08 juillet 2010 à 07:01
forum consulter ce sujet Peut on brancher boîte de dérivation sur câble d'alimentation sur le forum Électricité

Bonjour, ces valeurs me font un peu frissonner (neutre/terre 220V au lieu de 0V ; et phase/neutre 3 à 20V au lieu de 220V); si ces valeurs sont au niveau du tableau électrique, il faut intervenir très vite pour éviter les désagréments.
Vérifier entièrement votre tableau au niveau des connexions, prenez les tensions au niveau du DB ; si rien d'anormal n'apparait au tableau, il faut demander l'intervention du distributeur d'énergie. Cordialement.
08 juillet 2010 à 06:53
forum consulter ce sujet Problème tension électrique sur le forum Électricité

Bonjour, ce modèle de prise n'est plus au catalogue des constructeurs ; Aujourd'hui il faut un circuit spécialisé pour le four, et un autre pour la plaque ou la cuisinière. Pour le four c'est une canalisation en 2.5², pour la plaque (ou la cuisinière) c'est 6² en mono, ou 2.5² en triphasé (+ neutre).
Dans votre phrase "mis le compteur aux normes" doit on comprendre qu'il s'agit du tableau électrique ? . Cordialement.
08 juillet 2010 à 06:41
forum consulter ce sujet Remplacer une prise ancienne pour four et plaque électriques sur le forum Électricité

Bonjour, une prise de terre en fond de fouille n'est pas contrainte d'avoir des piquets, par contre je suis étonné de sa valeur (pour un fond de fouille !) De plus si je comprends bien, vous auriez fait une 2ème boucle avec piquet ! .
L'utilisation de charbon de bois, ou de graphite, améliore sensiblement.
La valeur de 100 ohms est une valeur générique, qui peut être dépassée dans les conditions difficiles, avec utilisation impérative de DDR 30mA. Cordialement.
07 juillet 2010 à 08:05
forum consulter ce sujet Problème terre dans le sable sur le forum Électricité

Bonjour, (pour abonder), le Consuel est obligatoire pour une création de comptage, ou une rénovation totale avec interruption de fourniture, il n'intervient que pour le contrôle final ; est ce votre cas ?
Le minimum est l'application de la NFC 15.100
Le cran au dessus est l'application du décret du 14/11/88 si vous avez des employés, ce décret est une application du code du travail.
Cordialement.
07 juillet 2010 à 07:42
forum consulter ce sujet Quelles obligations électriques pour un atelier bureau sur le forum Électricité

Bonjour, Il vous faut un circuit de commande protégé pour l'horloge, et un circuit de puissance avec contacteur adapté à la puissance du four. Cordialement.
07 juillet 2010 à 07:24
forum consulter ce sujet Horloge triphasée pour four à pizza sur le forum Électricité

Bonjour, il n'y a pas de fiche avec terre pour les télévisions, donc je pense que votre problème est ailleurs. Cordialement.
07 juillet 2010 à 07:18
forum consulter ce sujet Problème électrique dans le fil d'une antenne de télévision sur le forum Électricité

Bonjour, tout dépend de ce qu'il alimente : forme, courant d'emploi et puissance du matériel alimenté. Cordialement.
07 juillet 2010 à 07:05
forum consulter ce sujet Compteur Edf monophasé sur contacteur triphasé sur le forum Électricité

Bonjour, il semblerait que votre appareil soit en défaut d'isolement ; à confirmer par une mesure au mégohmmètre, et peut être pourvoir à son remplacement. Cordialement.
06 juillet 2010 à 07:01
forum consulter ce sujet En cas de forte chaleur mon installation électrique disjoncte sur le forum Électricité

Bonjour, ce que vous prévoyez est correct, et je ne vois pas comment vous pourriez faire autrement. Cordialement.
06 juillet 2010 à 06:58
forum consulter ce sujet Branchement parafoudre schéma de câblage sur le forum Électricité

Bonsoir, comme quoi, il n'y a pas de mystère en électricité, mais beaucoup de logique.
Cordialement.
04 juillet 2010 à 22:12
forum consulter ce sujet Panne localisée à une pièce sans que le disjoncteur ne saute sur le forum Électricité

Bonjour, j'essaie de comprendre le 2ème alinéa de votre réponse (2), et j'avoue que je peine ; pourriez-vous être plus explicite. Cordialement.
04 juillet 2010 à 22:10
forum consulter ce sujet Installer un inter différentiel Merlin Gerin 23158 sur le forum Électricité

Bonjour, apparemment et tel que vous l'expliquez, ce neutre serait "coupé", revoir vos raccordements, ceux que vous avez touché et ensuite jusqu'au tableau. Cordialement.
04 juillet 2010 à 22:05
forum consulter ce sujet Neutre sous tension c'est normal sur le forum Électricité

Bonjour, seul le réparateur pourra vous renseigner, attention à la vétusté du matériel.
Cordialement.
04 juillet 2010 à 21:55
forum consulter ce sujet Réparation four électrique suite à une surtension sur le forum Électricité

Bonjour, en pensant que 380V = forme de courant triphasé et que 230V = prise 2P+T, la tension simple (230V) s'obtient entre une phase et le neutre, en pensant bien entendu que ce neutre est "sorti", c'est à dire au niveau de la protection du groupe. Cordialement.
04 juillet 2010 à 21:54
forum consulter ce sujet 230V à partir d'un groupe électrogène en 380V sur le forum Électricité

Bonjour, je ne sais ce que vous appelez par "suivre", mais il faut mettre les va & vient en fonction du nouvel emplacement de l'escalier. Cordialement.
04 juillet 2010 à 21:44
forum consulter ce sujet Déplacement d'une installation électrique avec va et vient sur le forum Électricité

Bonjour, les symptômes traduisent un défaut d'isolement ; mais... pourquoi ce disjoncteur (ou inter) a t-il été remplacé ? Est-ce une défaillance, ou un problème de sensibilité différentielle ?
Cordialement.
04 juillet 2010 à 21:41
forum consulter ce sujet Disjoncteur inter différentiel prises des appareils ménagers sautent sur le forum Électricité

Bonjour, je me suis souvent posé la question : l'internaute va t-il comprendre exactement ce que j'écris ! Et je me suis même aperçu qu'un électro ne comprenait pas le sens de ce que j'écrivais (comme quoi une réponse écrite est difficile).
Nous sommes contraints d'appeler un chat un chat ; C'est à l'internaute d'employer et de comprendre le bon vocabulaire ; et répondre dans un vocabulaire aléatoire, peut être source d'incompréhensions, d'erreurs, voire de dangers graves. Cordialement.
04 juillet 2010 à 16:10
forum consulter ce sujet Différence entre triphasé et tétrapolaire sur le forum Électricité

Bonjour, je m'en tiendrais à la réponse (3). Cordialement.
04 juillet 2010 à 15:51
forum consulter ce sujet Mise à la terre de 2 tableaux distincts dans une même maison sur le forum Électricité

Bonjour, 4 jours après, personne a répondu ! Ce n'est pas de la discrimination, mais il faut dire que la question n'est pas très précise ! ... Cordialement.
04 juillet 2010 à 15:27
forum consulter ce sujet Cherche schéma pour enseigne lumineuse sur le forum Électricité

Bonjour, vu les symptômes, il y a un défaut d'isolement sur votre installation ; le problème réseau pourrait avoir une incidence, mais pour cela certains autres abonnés devraient avoir des soucis également. Cordialement.
04 juillet 2010 à 11:48
forum consulter ce sujet Problème interrupteur différentiel 63A 30mA saute sur le forum Électricité

Bonjour, peut-être auriez-vous dû prendre le modèle pour acheter, il existe des assortiments en blister. Normalement les fusibles en habitat sont normalisés en taille par rapport à l'intensité, pour éviter de surcalibrer. Cordialement.
03 juillet 2010 à 10:18
forum consulter ce sujet Fusible qui n'est pas à la bonne taille sur le forum Électricité

Bonjour, j'ai voulu dire que certains installateurs sont pros "telle ou telle marque", un appareil défectueux peut exister chez n'importe lequel constructeur, après certains appareils sont plus chers que d'autre : marque, qualité+, résistance supérieure... cet avis concerne le matériel courant, pas les sous marques ; mais je vous rassure ABB est du matériel reconnu. Cordialement.
30 juin 2010 à 16:14
forum consulter ce sujet Quelle est la qualité du matériel ABB tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour, aucune objection à une prise de terre unique ; la pluralité de prise de terre peut être dangereuse. Ne pas faire d'amalgame entre l'habitation et la distribution publique au niveau des réseaux de terre. Cordialement.
30 juin 2010 à 16:05
forum consulter ce sujet Peut-on avoir 2 prises de terre dans une maison sur le forum Électricité

Bonjour, il y a un défaut d'isolement sur votre installation, qu'il est urgent d'éliminer : risques d'électrisation et électrocution. Cordialement.
30 juin 2010 à 16:00
forum consulter ce sujet Du courant sur toutes les parties métalliques de mon mobil home sur le forum Électricité

Bonsoir, si l'internaute questionneur pouvait nous répondre, ce serait sympa.
30 juin 2010 à 00:02
forum consulter ce sujet Postes MT/BT de distribution publique sur le forum Électricité