Profil du membre 1Insp
Actuellement
26 502
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit 1Insp

a posté 4 868 messages sur les forums BricoVidéo :
1,5² est suffisant, un sèche serviette n'est pas un gros consommateur de courant ; néanmoins vous auriez pu indiquer sa puissance dans votre question !

En fonction du "ps", oui c'est normal.

Plutôt que de décrire tous les cas de figure, vous pourriez être plus explicite sur le "neutre non raccordé", et votre type d'alimentation ? Merci

Ce serait une solution ; votre tableau étant éloigné d'1m de votre DG, vous serait-il possible de mettre un tableautin contenant protection+parafoudre immédiatement à côté de votre DG, pour respecter les 0,5m de conducteurs, et d'augmenter la section du conducteur PE de mise à la terre (16² au lieu des 4² mini); votre équipement serait toujours protégé puisque dans la distance maxi de 30M.

Il serait bon que vous vous mettiez en rapport avec EDF, pour exposer votre cas, et qu'ils posent un enregistreur.

La solution 1 est très intéressante ; vous pouvez également alimenter votre congélateur par l'intermédiaire d'un transfo à séparation de circuits ; mais vous ne pourrez jamais mettre un disjoncteur de branchement équipé d'un DDR 30mA.

Effectivement c'est gênant ; je pense qu'il faudrait contrôler l'isolement des circuits ainsi que la répartition de ceux-ci ; peut être une phase trop chargée ! Consulter un spécialiste pour cette analyse.

Comment savez-vous que la polarité est inversée sur le compteur ? Normalement vous n'avez pas accès à ses bornes ! Ne serait ce pas plutôt le disjoncteur ? Ou dans ce cas la phase ne "serait" pas protégée ; Consultez votre distributeur d'énergie.

Non, ce n'est pas bien normal ; pour qu'il n'y ait pas de prise de terre, cette maison doit être très vieille ! Peut être payez-vous un loyer très bas, mais votre proprio vous doit un logement décent, et une installation électrique en sécurité contre les risques de contacts directs et indirects.

Je pense qu'il s'agit du sectionnement du conducteur neutre qui était distinct du porte fusible (de la phase)à une certaine époque.

Seules la rénovation totale et les impossibilités techniques permettent de déroger à l'éclairage de plafond dans ces locaux (chambres, séjours, cuisines); les appliques sont autorisées en substitution dans ce cas, de même que les prises commandées. (art 771 $314.2. 3. a).

Cette installation est très ancienne ; je ne vois pas comment faire une mise en sécurité sans engendrer certains travaux nécessaires pour la sécurité des personnes et des biens ; Si encastré vous ne trouverez pas de mécanismes s'adaptant aux boîtes en place ; je "devine" des canalisations anciennes, de nature et de sections non appropriées voire périmées ; Je ne peux que conseiller une réfection.

Ce sont les normes techniques de construction en fonction des critères de fusion, de limitation, et de contraintes thermiques. Les cartouches gG et aM sont utilisées en industriel ; la cartouches gL est une ancienne appellation. Mais votre question concerne les cartouches domestiques ou industrielles ? Les cartouches domestiques sont de différentes dimensions en fonction de leur calibre.

Cela me semble bien difficile ! Un mémento Promotélec serait un minimum, ou quelques sites sur le net.

Ce pourrait être la VMC, non ?

2 solutions : soit un télérupteur et 3 poussoirs ; soit 2 va & vient et un permutateur. Déjà dit maintes fois.

Je pense que vos tableaux sont interconnectés ; la valeur maxi de la résistance de terre dans l'habitation est fixée à 100 ohms ; bien que vous pouvez toujours l'améliorer, pourquoi ?

Votre question est bien succincte : vous avez un branchement tarif jaune (comptage posé), et vous demander des infos sur la logette ! ; de plus vous ne spécifiez aucune puissance ; le disjoncteur général devra être adapté à cette puissance, le dispositif de sectionnement visuel des contacts devra être installé en amont du DG, s'il n'est pas incorporé au panneau de comptage.

Votre question est ambigüe, notamment "installation 3 fils et 2 pôles" ! 400V, 230V ? Peut-on en savoir plus.

J'ai fait une réponse à cette question au n° 4673 page 94 ; je pense que c'est le même cas.

J'ai bien peur que vous soyez déçu, et que vous ayez les mêmes réponses qu'en 4563. Apparemment votre sortie de fils est Ph/N 230V et votre plaque est câblée avec un cordon 3Ph+N+T. Consulter la notice d'instruction pour modifier le câblage et l'adapter à la tension de votre sortie de câble.

Aucun problème ; vous pourrez remplacer les autres prises en fonction de vos rénovations. Pour le DDR je suppose que vous mettez un 30mA.

Malgré votre a priori, je pense que vous avez un problème de résistance d'isolement au niveau du corps de chauffe ; il serait bon de contrôler cette résistance à l'aide d'un mégohmmètre, "à chaud".

L'hypothèse d'un fil desserré est tout à fait plausible ; votre disj de branchement est un 500mA, apparemment vous avez un 30mA en aval ; votre installation en charge a dû provoqué un échauffement au niveau de la source (bornes amont), et une perte de puissance, puis un déséquilibre des tensions, le disj 30mA a analysé ce déséquilibre et s'est ouvert ; la charge ayant disparu le disjoncteur de branchement reste fermé. "ce n'est qu'une hypothèse à distance".

Je pense qu'il vous faut créer un tableau divisionnaire pour l'étage, et l'alimenter avec une section convenable depuis votre tableau général.

Nous allons supposer que votre radiateur est de classe II et IP23 ; De ce fait il peut être installé dans le volume 2, soit à l'intérieur d'une distance comprise entre 0 et 0,6m du bord extérieur du receveur pour les douches "classiques" (receveur saillie et pomme fixe).

Sans plus d'informations (puissances & type de protection), je dirais que votre équipement présente un défaut d'isolement ; à vérifier à l'aide d'un mégohmmètre.

Je ne vois pas d'autre solution que le remplacer, si vous voulez que votre machine marche, avec les mesures de sécurité que le constructeur lui a dotées.

C'est tout simple, la NF C 15-100 n'autorise pas la pose de conducteurs H07V-U sans protection. Et il a été dit maintes fois que toute canalisation doit pouvoir être retirée.

J'avoue ne pas bien comprendre : "section carrée, il voulait du rond" ! Est-ce 25mm² et qu'il voulait du 16mm² ? Quoiqu'il en soit c'est un problème à régler entre votre artisan et EDF.

Je dirais non, car je pense que vous avez mis ces "dominos" sous une boîte de connexions, autoextinguible, genre Plexo.

La valeur que vous citez concerne les règles relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées, est-ce votre cas ? Hors du cas précité l'organe de commande général ainsi que les protections divisionnaires doivent se situer entre 1m et 1,8m. Ces valeurs sont entre : "0,75m et 1,3m" lorsque les règles de l'accessibilité sont applicables.

La règle d'une connexion est qu'elle soit accessible en permanence pour son contrôle ; votre couvercle de goulotte étant démontable, un examen de cette connexion est toujours possible.

Votre machine à laver présente un défaut d'isolement ; vérifier ou faites vérifier les raccordements ainsi que l'isolement global.

2,5² (Cu) avec protection mécanique (conduit) ; 4² dans le cas contraire (Art 544.2 NF C 15-100).

Vous avez certainement un défaut d'isolement sur le circuit qui disjoncte ; la recherche en branchant un à un les luminaires est une solution. Un contrôle au mégohmmètre est un plus (à condition d'en avoir un), néanmoins il faudra certainement faire des "mesures individuelles" par tronçons ou par récepteurs.

Ce "câble blanc" est de la série A03vh. h, il sert aux lampes de chevet ! Je ne sais pas ce qu'il alimente, mais ce n'est pas adapté : pas de conducteur de protection, traversée de mur sans conduit, pas de protection mécanique !

Message Bricovidéo :
Toujours Coupez le courant au disjoncteur général avant toute intervention sur votre installation
électrique.

Message Bricovidéo :
Toujours Coupez le courant au disjoncteur général avant toute intervention sur votre installation
électrique.

Je pense que vous voulez parler des PC de courant assigné au plus égal à 20A ; cette hauteur est de 50mm (axe des alvéoles).

Telle que la question est formulée, la réponse est oui ; Il n'est pas tenu compte des déclassements dûs aux modes de pose, longueur de circuit, et conditions de déclenchements.

Oui, il a raison, car il n'a pas dû le prévoir dans son coffret (et il n'y est pas obligé).

Risques : Aucun, si les dispositifs de protections sont adaptés à la section des conducteurs ; mais ce n'est pas du tout normatif. Aviez-vous un diagnostic électricité avant d'acheter ?

Apparemment votre disjoncteur est déficient ; à remplacer.

C'est son courant d'emploi, c'est à dire qu'il ne doit jamais être traversé par un courant supérieur à celui qui est marqué dessus ; un inter doit toujours être protégé contre les surcharges.

Bonjour, le circuit de commande est déficient, voir la protection ; à grande vitesse le moteur demande peut être plus que votre contrat ne peut fournir ; il faudrait nous donner les puissances installées et disponibles. Cordialement.

Bonjour, d'après le moteur de recherche LS et LG c'est le même groupe, origine british ; leurs disjoncteurs répondent aux normes EN 60898 et IEC 947.2 donc ils sont adaptés aux tableaux français. Cordialement.

Bonjour, 3 VV sur un même circuit, ça ne marche pas, apparemment vous voulez un 2è circuit indépendant du 1er, i : l vous faut créer un VV pour ce circuit. Cordialement.

Bonjour, un défaut d'isolement est une résistance trop faible entre des conducteurs actifs de polarité différente, ou entre des conducteurs actifs et le circuit de terre ; Ce défaut se mesure hors tension avec un mégohmmètre. Cordialement.

Bonjour, couper votre disj général, le compteur doit s'arrêter ; couper toutes vos protections divisionnaires, le compteur doit s'arrêter ; isoler circuits par circuits pour déterminer le gros consommateur ; Avez-vous un comptage HP/HC ? Votre chauffe-eau ne serait-il pas en marche forcée ? Voilà quelques pistes.
Si fuites de courant le disj général doit déclencher, je n'y crois pas trop.
Un examen avec pince ampèremétrique pourrait vous en apprendre plus. Cordialement.
Si fuites de courant le disj général doit déclencher, je n'y crois pas trop.
Un examen avec pince ampèremétrique pourrait vous en apprendre plus. Cordialement.
