FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre 1Insp

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 502 questions dans le forum électricité


Membre inscrit 1Insp

1Insp
a posté 4 868 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Électricité

1,5² est suffisant, un sèche serviette n'est pas un gros consommateur de courant ; néanmoins vous auriez pu indiquer sa puissance dans votre question !
forum consulter ce sujet Branchement sèche serviette sur le forum Électricité

Pour réponse 1 : ?
forum consulter ce sujet Branchement sèche serviette sur le forum Électricité

Publicité

En fonction du "ps", oui c'est normal.
forum consulter ce sujet Défaut de mise à la terre sur le forum Électricité

Plutôt que de décrire tous les cas de figure, vous pourriez être plus explicite sur le "neutre non raccordé", et votre type d'alimentation ? Merci
forum consulter ce sujet Coupure du neutre sur un moteur alimenté sur le forum Électricité

Ce serait une solution ; votre tableau étant éloigné d'1m de votre DG, vous serait-il possible de mettre un tableautin contenant protection+parafoudre immédiatement à côté de votre DG, pour respecter les 0,5m de conducteurs, et d'augmenter la section du conducteur PE de mise à la terre (16² au lieu des 4² mini); votre équipement serait toujours protégé puisque dans la distance maxi de 30M.
forum consulter ce sujet Pose d'un parafoudre et règle des 50 cms sur le forum Électricité

Il serait bon que vous vous mettiez en rapport avec EDF, pour exposer votre cas, et qu'ils posent un enregistreur.
forum consulter ce sujet Surtension du compteur EDF sur le forum Électricité

La solution 1 est très intéressante ; vous pouvez également alimenter votre congélateur par l'intermédiaire d'un transfo à séparation de circuits ; mais vous ne pourrez jamais mettre un disjoncteur de branchement équipé d'un DDR 30mA.
forum consulter ce sujet Réenclencheur automatique où l'acheter sur le forum Électricité

Effectivement c'est gênant ; je pense qu'il faudrait contrôler l'isolement des circuits ainsi que la répartition de ceux-ci ; peut être une phase trop chargée ! Consulter un spécialiste pour cette analyse.
forum consulter ce sujet Coupure de courant disjoncteur principal saute sur le forum Électricité

Comment savez-vous que la polarité est inversée sur le compteur ? Normalement vous n'avez pas accès à ses bornes ! Ne serait ce pas plutôt le disjoncteur ? Ou dans ce cas la phase ne "serait" pas protégée ; Consultez votre distributeur d'énergie.
forum consulter ce sujet Compteur électrique polarité inversée sur le forum Électricité

Non, ce n'est pas bien normal ; pour qu'il n'y ait pas de prise de terre, cette maison doit être très vieille ! Peut être payez-vous un loyer très bas, mais votre proprio vous doit un logement décent, et une installation électrique en sécurité contre les risques de contacts directs et indirects.
forum consulter ce sujet Normes électricité maison pas de prise de terre sur le forum Électricité

Je pense qu'il s'agit du sectionnement du conducteur neutre qui était distinct du porte fusible (de la phase)à une certaine époque.
forum consulter ce sujet Pourquoi 2 portes fusibles pour une même ligne sur le tableau sur le forum Électricité

Seules la rénovation totale et les impossibilités techniques permettent de déroger à l'éclairage de plafond dans ces locaux (chambres, séjours, cuisines); les appliques sont autorisées en substitution dans ce cas, de même que les prises commandées. (art 771 $314.2. 3. a).
forum consulter ce sujet Applique ou plafond norme NF C 15-100 sur le forum Électricité

Cette installation est très ancienne ; je ne vois pas comment faire une mise en sécurité sans engendrer certains travaux nécessaires pour la sécurité des personnes et des biens ; Si encastré vous ne trouverez pas de mécanismes s'adaptant aux boîtes en place ; je "devine" des canalisations anciennes, de nature et de sections non appropriées voire périmées ; Je ne peux que conseiller une réfection.
forum consulter ce sujet Remplacer vieille prise avec un plomb par une prise normale sur le forum Électricité

Ce sont les normes techniques de construction en fonction des critères de fusion, de limitation, et de contraintes thermiques. Les cartouches gG et aM sont utilisées en industriel ; la cartouches gL est une ancienne appellation. Mais votre question concerne les cartouches domestiques ou industrielles ? Les cartouches domestiques sont de différentes dimensions en fonction de leur calibre.
forum consulter ce sujet Différence de type de fusible sur le forum Électricité

Cela me semble bien difficile ! Un mémento Promotélec serait un minimum, ou quelques sites sur le net.
forum consulter ce sujet Rénovation de l'installation électrique sur le forum Électricité

Ce pourrait être la VMC, non ?
forum consulter ce sujet Information tableau électrique sur le forum Électricité

2 solutions : soit un télérupteur et 3 poussoirs ; soit 2 va & vient et un permutateur. Déjà dit maintes fois.
forum consulter ce sujet Va et vient avec trois interrupteurs à relier sur le forum Électricité

Je pense que vos tableaux sont interconnectés ; la valeur maxi de la résistance de terre dans l'habitation est fixée à 100 ohms ; bien que vous pouvez toujours l'améliorer, pourquoi ?
forum consulter ce sujet Réfection circuit terre sur le forum Électricité

Votre question est bien succincte : vous avez un branchement tarif jaune (comptage posé), et vous demander des infos sur la logette ! ; de plus vous ne spécifiez aucune puissance ; le disjoncteur général devra être adapté à cette puissance, le dispositif de sectionnement visuel des contacts devra être installé en amont du DG, s'il n'est pas incorporé au panneau de comptage.
forum consulter ce sujet Branchement ERDF compteur jaune sur le forum Électricité

Votre question est ambigüe, notamment "installation 3 fils et 2 pôles" ! 400V, 230V ? Peut-on en savoir plus.
forum consulter ce sujet Utiliser disjoncteur différentiel 4 pôles à la place d'un 2 pôles sur le forum Électricité

J'ai fait une réponse à cette question au n° 4673 page 94 ; je pense que c'est le même cas.
forum consulter ce sujet 2 maisons mitoyennes transformées en 1 mais gardé les 2 compteurs sur le forum Électricité

J'ai bien peur que vous soyez déçu, et que vous ayez les mêmes réponses qu'en 4563. Apparemment votre sortie de fils est Ph/N 230V et votre plaque est câblée avec un cordon 3Ph+N+T. Consulter la notice d'instruction pour modifier le câblage et l'adapter à la tension de votre sortie de câble.
forum consulter ce sujet Demande réponse plus détaillée pour branchement plaque induction sur le forum Électricité

Aucun problème ; vous pourrez remplacer les autres prises en fonction de vos rénovations. Pour le DDR je suppose que vous mettez un 30mA.
forum consulter ce sujet Terre manquante sur installation électrique sur le forum Électricité

Malgré votre a priori, je pense que vous avez un problème de résistance d'isolement au niveau du corps de chauffe ; il serait bon de contrôler cette résistance à l'aide d'un mégohmmètre, "à chaud".
forum consulter ce sujet Thermostat chauffe eau fait disjoncter le compteur sur le forum Électricité

L'hypothèse d'un fil desserré est tout à fait plausible ; votre disj de branchement est un 500mA, apparemment vous avez un 30mA en aval ; votre installation en charge a dû provoqué un échauffement au niveau de la source (bornes amont), et une perte de puissance, puis un déséquilibre des tensions, le disj 30mA a analysé ce déséquilibre et s'est ouvert ; la charge ayant disparu le disjoncteur de branchement reste fermé. "ce n'est qu'une hypothèse à distance".
forum consulter ce sujet Incendie sur différentiel sur le forum Électricité

Je pense qu'il vous faut créer un tableau divisionnaire pour l'étage, et l'alimenter avec une section convenable depuis votre tableau général.
forum consulter ce sujet Ajout ligne supplémentaire sur le forum Électricité

Nous allons supposer que votre radiateur est de classe II et IP23 ; De ce fait il peut être installé dans le volume 2, soit à l'intérieur d'une distance comprise entre 0 et 0,6m du bord extérieur du receveur pour les douches "classiques" (receveur saillie et pomme fixe).
forum consulter ce sujet Pose d'un radiateur électrique dans une salle de bain sur le forum Électricité

Sans plus d'informations (puissances & type de protection), je dirais que votre équipement présente un défaut d'isolement ; à vérifier à l'aide d'un mégohmmètre.
forum consulter ce sujet Différentiel saute quand pompe à chaleur en marche pompe du puit sur le forum Électricité

Je ne vois pas d'autre solution que le remplacer, si vous voulez que votre machine marche, avec les mesures de sécurité que le constructeur lui a dotées.
forum consulter ce sujet Sécurité porte machine à laver défectueuse sur le forum Électricité

C'est tout simple, la NF C 15-100 n'autorise pas la pose de conducteurs H07V-U sans protection. Et il a été dit maintes fois que toute canalisation doit pouvoir être retirée.
forum consulter ce sujet Traverser fils H07V-U poutre bois sur le forum Électricité

J'avoue ne pas bien comprendre : "section carrée, il voulait du rond" ! Est-ce 25mm² et qu'il voulait du 16mm² ? Quoiqu'il en soit c'est un problème à régler entre votre artisan et EDF.
forum consulter ce sujet Changement de compteur et réglementation sur les fils d'arrivée sur le forum Électricité

Je dirais non, car je pense que vous avez mis ces "dominos" sous une boîte de connexions, autoextinguible, genre Plexo.
forum consulter ce sujet Fils électriques raccordés avec dominos sous laine de verre sur le forum Électricité

La valeur que vous citez concerne les règles relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées, est-ce votre cas ? Hors du cas précité l'organe de commande général ainsi que les protections divisionnaires doivent se situer entre 1m et 1,8m. Ces valeurs sont entre : "0,75m et 1,3m" lorsque les règles de l'accessibilité sont applicables.
forum consulter ce sujet Tableau à 50 cm du sol sur le forum Électricité

La règle d'une connexion est qu'elle soit accessible en permanence pour son contrôle ; votre couvercle de goulotte étant démontable, un examen de cette connexion est toujours possible.
forum consulter ce sujet Connecteurs automatiques dans goulottes autorisés sur le forum Électricité

Votre machine à laver présente un défaut d'isolement ; vérifier ou faites vérifier les raccordements ainsi que l'isolement global.
forum consulter ce sujet Machine à laver fait disjoncter le compteur sur le forum Électricité

2,5² (Cu) avec protection mécanique (conduit) ; 4² dans le cas contraire (Art 544.2 NF C 15-100).
forum consulter ce sujet Diamètre fils de la liaison équipotentielle sur le forum Électricité

Vous avez certainement un défaut d'isolement sur le circuit qui disjoncte ; la recherche en branchant un à un les luminaires est une solution. Un contrôle au mégohmmètre est un plus (à condition d'en avoir un), néanmoins il faudra certainement faire des "mesures individuelles" par tronçons ou par récepteurs.
forum consulter ce sujet Le télérupteur disjoncte sur le forum Électricité

Ce "câble blanc" est de la série A03vh. h, il sert aux lampes de chevet ! Je ne sais pas ce qu'il alimente, mais ce n'est pas adapté : pas de conducteur de protection, traversée de mur sans conduit, pas de protection mécanique !


danger-electrique
Message Bricovidéo :
Toujours Coupez le courant au disjoncteur général avant toute intervention sur votre installation

électrique.

forum consulter ce sujet Alimentation de ma chaudière est-elle aux normes sur le forum Électricité

Je pense que vous voulez parler des PC de courant assigné au plus égal à 20A ; cette hauteur est de 50mm (axe des alvéoles).
forum consulter ce sujet À quelle hauteur placer une prise électrique sur le forum Électricité

Telle que la question est formulée, la réponse est oui ; Il n'est pas tenu compte des déclassements dûs aux modes de pose, longueur de circuit, et conditions de déclenchements.
forum consulter ce sujet Câbler disjoncteur tétrapolaire dans une armoire sur le forum Électricité

Oui, il a raison, car il n'a pas dû le prévoir dans son coffret (et il n'y est pas obligé).
forum consulter ce sujet Spa protégé par un disjoncteur différentiel de 30 mA sur le forum Électricité

Risques : Aucun, si les dispositifs de protections sont adaptés à la section des conducteurs ; mais ce n'est pas du tout normatif. Aviez-vous un diagnostic électricité avant d'acheter ?
forum consulter ce sujet Réseau électrique câblé 1.5 mm sur le forum Électricité

Cela me conviendrait assez bien.
forum consulter ce sujet Tableau secondaire sur le forum Électricité

Apparemment votre disjoncteur est déficient ; à remplacer.
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel ne veut plus s'enclencher sur le forum Électricité

C'est son courant d'emploi, c'est à dire qu'il ne doit jamais être traversé par un courant supérieur à celui qui est marqué dessus ; un inter doit toujours être protégé contre les surcharges.
forum consulter ce sujet Inter différentiel en Ampère sur le forum Électricité

Bonjour, le circuit de commande est déficient, voir la protection ; à grande vitesse le moteur demande peut être plus que votre contrat ne peut fournir ; il faudrait nous donner les puissances installées et disponibles. Cordialement.
forum consulter ce sujet Vieux tour à métaux qui fonctionne en 380 V problème télémécanique sur le forum Électricité

Bonjour, d'après le moteur de recherche LS et LG c'est le même groupe, origine british ; leurs disjoncteurs répondent aux normes EN 60898 et IEC 947.2 donc ils sont adaptés aux tableaux français. Cordialement.
forum consulter ce sujet Avis sur disjoncteurs de marque LS sur le forum Électricité

Bonjour, 3 VV sur un même circuit, ça ne marche pas, apparemment vous voulez un 2è circuit indépendant du 1er, i : l vous faut créer un VV pour ce circuit. Cordialement.
forum consulter ce sujet Brancher un troisième va et vient sur le forum Électricité

Bonjour, un défaut d'isolement est une résistance trop faible entre des conducteurs actifs de polarité différente, ou entre des conducteurs actifs et le circuit de terre ; Ce défaut se mesure hors tension avec un mégohmmètre. Cordialement.
forum consulter ce sujet Qu'est-ce qu'un défaut d'isolement sur le forum Électricité

Bonjour, couper votre disj général, le compteur doit s'arrêter ; couper toutes vos protections divisionnaires, le compteur doit s'arrêter ; isoler circuits par circuits pour déterminer le gros consommateur ; Avez-vous un comptage HP/HC ? Votre chauffe-eau ne serait-il pas en marche forcée ? Voilà quelques pistes.
Si fuites de courant le disj général doit déclencher, je n'y crois pas trop.
Un examen avec pince ampèremétrique pourrait vous en apprendre plus. Cordialement.
forum consulter ce sujet Consommation d'électricité doublée problème de fuite de courant sur le forum Électricité