Profil du membre 1Insp
Actuellement
26 502
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit 1Insp

a posté 4 868 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour.
Ce n'est pas le réseau national, ou peut être en aval d'un transfo!
En outre il faut une protection surintensités au départ du câble qui alimente le tableau secondaire
Pour la dernière phrase, je ne vois pas "répartit sur 3 phases, en utilisant un rail de pontage en L1,L2,L3 j’alimente chaque disjoncteur avec 2 phases." depuis l'ID du tableau.
Bonne continuation.
Citation :un réseau triphasé 230V !!
L’alimentation générale est en triphasé 230V sans neutre.
Ce n'est pas le réseau national, ou peut être en aval d'un transfo!
Citation :Quel "différentiel" si c'est celui du disjoncteur général c'est non. Pour l'ID vous ne spécifiez pas si c'est en amont ou en aval; et si c'est en aval vous aurez 2 ID en cascade.
puis-je brancher trois phase de mon câble en 4G dans le différentiel et le quatrième fil à la terre ?
En outre il faut une protection surintensités au départ du câble qui alimente le tableau secondaire
Pour la dernière phrase, je ne vois pas "répartit sur 3 phases, en utilisant un rail de pontage en L1,L2,L3 j’alimente chaque disjoncteur avec 2 phases." depuis l'ID du tableau.
Bonne continuation.
01 mars 2024 à 16:44

Bonjour.
Je ne comprends pas trop votre "ne bronche pas" avec des puissances.
Quel genre de tests ?
Ces appareils sont 2 ID; l'un serait de type G et l'autre serait de type F. tout en étant de même intensité nominale et de même sensibilité le type F est plus immunisé contre les perturbations transitoires que le type G, il est dénommé aussi HPI.
Ces 2 appareils n'ont pas la même tenue aux courants de court ed court-circuits, et leur pouvoir de coupure est différent; 500A pour l'un et 1000A pour l'autre. ABB est plus reconnu.
Donc 2 conceptions différentes.
Bonne journée.
Je ne comprends pas trop votre "ne bronche pas" avec des puissances.
Quel genre de tests ?
Ces appareils sont 2 ID; l'un serait de type G et l'autre serait de type F. tout en étant de même intensité nominale et de même sensibilité le type F est plus immunisé contre les perturbations transitoires que le type G, il est dénommé aussi HPI.
Ces 2 appareils n'ont pas la même tenue aux courants de court ed court-circuits, et leur pouvoir de coupure est différent; 500A pour l'un et 1000A pour l'autre. ABB est plus reconnu.
Donc 2 conceptions différentes.
Bonne journée.
16 février 2024 à 06:50

Bonjour, (pour info).
Je ne suis pas spécialiste en informatique.
Cependant, pour avoir fait beaucoup de vérifications dans le domaine industriel, j'ai vu:
L'onduleur centralisé qui alimentait tout, il doit être bien dimensionné pour supporter les multiples équipements susceptibles d'être branchés, en faisant attention que personne ne branche un radiateur...prises à détrompeur.
Dans cette configuration, en sortie d'onduleur (et suivant son type) il faut assurer la protection contacts indirects et surintensités. Attention, en cas de panne onduleur, c'est le "noir" il faut "bypasser". Déporter un signal de dysfonctionnement.
L'onduleur centralisé qui alimente uniquement les unités ou serveurs.
Appareil moins puissant, protections surintensités et contacts indirects comme ci-dessus, et bypass et signal d'alerte également. Les écrans et imprimantes sont sur le réseau normal.
L'onduleur (micro) par unités simple à installer, indépendants, mais qui prend un peu de place suivant le nombre d'unités.
Les écrans et imprimantes sont sur le réseau normal.
Aucune protection spécifique en sortie d'onduleur.
Dans votre cas, il vous appartient de déterminer le niveau de sécurité de fonctionnement que vous désirez.
Peut être n'y aura t'il qu'une seule imprimante partagée dans votre cas
Par contre, je n'ai jamais vu d'installation telle que vous le prévoyez.
Pas plus de CPI sur un réseau TBT.
Cordialement.
Je ne suis pas spécialiste en informatique.
Cependant, pour avoir fait beaucoup de vérifications dans le domaine industriel, j'ai vu:
L'onduleur centralisé qui alimentait tout, il doit être bien dimensionné pour supporter les multiples équipements susceptibles d'être branchés, en faisant attention que personne ne branche un radiateur...prises à détrompeur.
Dans cette configuration, en sortie d'onduleur (et suivant son type) il faut assurer la protection contacts indirects et surintensités. Attention, en cas de panne onduleur, c'est le "noir" il faut "bypasser". Déporter un signal de dysfonctionnement.
L'onduleur centralisé qui alimente uniquement les unités ou serveurs.
Appareil moins puissant, protections surintensités et contacts indirects comme ci-dessus, et bypass et signal d'alerte également. Les écrans et imprimantes sont sur le réseau normal.
L'onduleur (micro) par unités simple à installer, indépendants, mais qui prend un peu de place suivant le nombre d'unités.
Les écrans et imprimantes sont sur le réseau normal.
Aucune protection spécifique en sortie d'onduleur.
Dans votre cas, il vous appartient de déterminer le niveau de sécurité de fonctionnement que vous désirez.
Peut être n'y aura t'il qu'une seule imprimante partagée dans votre cas
Par contre, je n'ai jamais vu d'installation telle que vous le prévoyez.
Pas plus de CPI sur un réseau TBT.
Cordialement.
15 février 2024 à 19:22

Bonjour.
Personnellement je cerne mal l'opération que vous voulez faire :
Si je comprends bien votre écrit, vous voulez poser des compteurs et disjoncteurs pour que Enedis se raccorde dessus en adduction depuis le domaine public.
Ces 2 appareils ci dessus sont fournis par Enedis lors de l'établissement du contrat de fourniture.
Enedis ne raccordera jamais sur du matériel non fourni par lui.
Je me demande si vous ne prenez pas le problème à l'envers, il faut contacter Enedis d'abord pour finaliser le problème de l'adduction et de la répartition des comptages.
Cordialement.
Personnellement je cerne mal l'opération que vous voulez faire :
Si je comprends bien votre écrit, vous voulez poser des compteurs et disjoncteurs pour que Enedis se raccorde dessus en adduction depuis le domaine public.
Ces 2 appareils ci dessus sont fournis par Enedis lors de l'établissement du contrat de fourniture.
Enedis ne raccordera jamais sur du matériel non fourni par lui.
Je me demande si vous ne prenez pas le problème à l'envers, il faut contacter Enedis d'abord pour finaliser le problème de l'adduction et de la répartition des comptages.
Cordialement.
26 janvier 2024 à 09:19

Bonjour.
Et malheureusement depuis plus de nouvelles !!
Et malheureusement depuis plus de nouvelles !!
25 janvier 2024 à 19:49

Bonjour.
Est-ce une erreur d'écriture ou une méconnaissance de la distribution électrique ?
Cordialement.
Citation :Certes j'interviens à la 7ème réponse, mais je me demande toujours ce que vous entendez par "1 fusible qui contrôle l'arrivée de la terre"
J'ai débranché tous les fusibles, à l'exception de celui qui contrôle l'arrivée de la terre au niveau du panneau électrique.
Est-ce une erreur d'écriture ou une méconnaissance de la distribution électrique ?
Cordialement.
25 janvier 2024 à 19:46

Bonjour.
A la réponse 3, nous apprenons le sens de la question.
La micro crèche est un ERP de 5ème catégorie; elle est assujettie à une autorisation d'ouverture avec un contrôle de conformité par bureau de contrôle.
Vous avez cité 3 références : 038024 il s'agit d'une commande pour mettre hors tension l'établissement par les services de secours. c'est une commande à émission ou à manque de tension.
C'est nécessaire lorsque le disjoncteur général n'est pas à proximité immédiate de l'entrée de l'établissement.
062520 il s'agit de bloc de télécommande et de contrôle des BAES
040561 il s'agit du boitier d'alarme type 4
Je ne comprends pas pourquoi vous voulez associer ces modules: coupure énergie, mise au repos des BAES, déclenchement de l'alarme incendie; Peut être un point que j'oublie, ou une demande spécifique du bureau de contrôle ou de la commission de sécurité?
Il faut vous rapprocher du bureau de contrôle pour éclaircir ces points.
Bonne continuation.
A la réponse 3, nous apprenons le sens de la question.
La micro crèche est un ERP de 5ème catégorie; elle est assujettie à une autorisation d'ouverture avec un contrôle de conformité par bureau de contrôle.
Vous avez cité 3 références : 038024 il s'agit d'une commande pour mettre hors tension l'établissement par les services de secours. c'est une commande à émission ou à manque de tension.
C'est nécessaire lorsque le disjoncteur général n'est pas à proximité immédiate de l'entrée de l'établissement.
062520 il s'agit de bloc de télécommande et de contrôle des BAES
040561 il s'agit du boitier d'alarme type 4
Je ne comprends pas pourquoi vous voulez associer ces modules: coupure énergie, mise au repos des BAES, déclenchement de l'alarme incendie; Peut être un point que j'oublie, ou une demande spécifique du bureau de contrôle ou de la commission de sécurité?
Il faut vous rapprocher du bureau de contrôle pour éclaircir ces points.
Bonne continuation.
25 janvier 2024 à 11:51

Bonjour, (pour complémenter)
TD = tableau de distribution, terme utilisé dans l'industrie, car ces établissements comportent généralement plusieurs tableaux en + du tableau principal ou TGBT
Vous parlez d'un sectionneur 125A et d'un disjoncteur de branchement 400A, vous n'êtes donc plus sur un tarif bleu tertiaire, mais sur un tarif jaune.
Connaissez vous l'Icc en tête de ce TD, ou de chaque TD ?
Vous citez l'emploi d' ID en sélectivité horizontale; ces appareils ont une tenue limitée aux courants de courts circuits, ils sont rarement adaptés à l'Icc au niveau du TD.
C'est pourquoi il faut utiliser des disjoncteurs avec un Pdc supérieur à l'Icc au niveau du tableau.
Vous notez l'emploi de contacteurs 63A en concordance avec l'appareil de protection amont, ce calibre doit être affiné en fonction de l'utilisation aval: 63A en AC1 n'est pas égal à 63A en AC3.
Pour les peignes, et/ou répartiteurs, ils doivent être adaptés au courant d'emploi, par l'organe de protection amont, voire aval et également une tenue aux courants de courts circuits.
Dans votre §4, vous tablez beaucoup sur un sectionneur 125A pour le choix de sections.. un sectionneur n'a aucune protection interne; il faut donc supposer qu'il est protégé à 125A en amont vu que le disjoncteur de branchement est à 400A.
Pour les sections de conducteurs internes au TD, les valeurs sont correctes, tout en étant minimales.
Il ne m'est pas possible de développer plus.
Bonne continuation.
TD = tableau de distribution, terme utilisé dans l'industrie, car ces établissements comportent généralement plusieurs tableaux en + du tableau principal ou TGBT
Vous parlez d'un sectionneur 125A et d'un disjoncteur de branchement 400A, vous n'êtes donc plus sur un tarif bleu tertiaire, mais sur un tarif jaune.
Connaissez vous l'Icc en tête de ce TD, ou de chaque TD ?
Vous citez l'emploi d' ID en sélectivité horizontale; ces appareils ont une tenue limitée aux courants de courts circuits, ils sont rarement adaptés à l'Icc au niveau du TD.
C'est pourquoi il faut utiliser des disjoncteurs avec un Pdc supérieur à l'Icc au niveau du tableau.
Vous notez l'emploi de contacteurs 63A en concordance avec l'appareil de protection amont, ce calibre doit être affiné en fonction de l'utilisation aval: 63A en AC1 n'est pas égal à 63A en AC3.
Pour les peignes, et/ou répartiteurs, ils doivent être adaptés au courant d'emploi, par l'organe de protection amont, voire aval et également une tenue aux courants de courts circuits.
Dans votre §4, vous tablez beaucoup sur un sectionneur 125A pour le choix de sections.. un sectionneur n'a aucune protection interne; il faut donc supposer qu'il est protégé à 125A en amont vu que le disjoncteur de branchement est à 400A.
Pour les sections de conducteurs internes au TD, les valeurs sont correctes, tout en étant minimales.
Il ne m'est pas possible de développer plus.
Bonne continuation.
24 janvier 2024 à 16:04

Bonjour.
Apparemment ce serait des manchons de raccordement câbles réseau utilisés par Enedis ou autre.
Ils se sertissent avec un pince spécifique.
Bonne continuation.
Apparemment ce serait des manchons de raccordement câbles réseau utilisés par Enedis ou autre.
Ils se sertissent avec un pince spécifique.
Bonne continuation.
10 janvier 2024 à 17:23

Bonjour.
Personnellement je vois 1 prise de terre avec 2 brins, comme ça aurait pu être les 2 brins d'une boucle de fond de fouille, ou d'une liaison avec un autre bâtiment.
Vous pouvez mettre une cosse en C dans la fouille et ne remonter qu'un brin, si vous pensez que votre bureau de contrôle chipote... (sans raison)
Quant a voir l'interdit, là il y a un pas et un grand.
2 prises de terre simultanément accessibles doivent être reliées entre elles; c'est pourquoi il est très difficile de faire un montage TTS/ITS/TNS dans un poste ; il faudrait isoler la borne de mise à la terre du neutre si elle était séparée.
Ce problème a fait l'objet d'une remise à niveau dans les anciens postes ou les prises de terre étaient séparées, mais les bornes ou barrettes de mesures côte à côte : Ça c'est interdit.
En espérant vous avoir aidé, bonne continuation.
Citation :Je pense que c'est vous qui voyez 2 prises de terre.
du coup 2 prises de terre ce qui est interdit ?
Personnellement je vois 1 prise de terre avec 2 brins, comme ça aurait pu être les 2 brins d'une boucle de fond de fouille, ou d'une liaison avec un autre bâtiment.
Vous pouvez mettre une cosse en C dans la fouille et ne remonter qu'un brin, si vous pensez que votre bureau de contrôle chipote... (sans raison)
Quant a voir l'interdit, là il y a un pas et un grand.
2 prises de terre simultanément accessibles doivent être reliées entre elles; c'est pourquoi il est très difficile de faire un montage TTS/ITS/TNS dans un poste ; il faudrait isoler la borne de mise à la terre du neutre si elle était séparée.
Ce problème a fait l'objet d'une remise à niveau dans les anciens postes ou les prises de terre étaient séparées, mais les bornes ou barrettes de mesures côte à côte : Ça c'est interdit.
En espérant vous avoir aidé, bonne continuation.
05 janvier 2024 à 18:07

Bonjour.
On voit sur votre photo :
- 2 disjoncteurs + contacteurs correspondants à chacun de vos chauffe eau.
- On constate que les 2 contacteurs sont en marche forcée (curseur en face du soleil).
- 1 horloge dont les picots sont sur 23H et 7H ce qui correspond généralement aux heures creuses (HC).
- On constate également que le bouton est sur permanent, ce qui correspond aussi à une marche forcée.
Sur les contacteurs, le sigle "0" veut dire arrêt ; le sigle "lune" veut dire marche auto (horloge ou asservissement compteur; le sigle "soleil" veut dire marche permanente ou forcée.
Pour votre désagrément: hormis ce qui a été dit ci-dessus, les thermostats des chauffe eaux sont ils corrects?, vérifier les connexions.
Pour la chaine de commande, il faut que l'horloge soit alimentée, à l'heure et qu'elle fonctionne.
Il faut que les contacteurs soient opérationnels (pas de bobine grillée ou de contacts puissance défectueux) le témoin sur chaque contacteur peut attester le bon état de la bobine.
Et bien entendu un contrat J/N
Bonne continuation.
On voit sur votre photo :
- 2 disjoncteurs + contacteurs correspondants à chacun de vos chauffe eau.
- On constate que les 2 contacteurs sont en marche forcée (curseur en face du soleil).
- 1 horloge dont les picots sont sur 23H et 7H ce qui correspond généralement aux heures creuses (HC).
- On constate également que le bouton est sur permanent, ce qui correspond aussi à une marche forcée.
Sur les contacteurs, le sigle "0" veut dire arrêt ; le sigle "lune" veut dire marche auto (horloge ou asservissement compteur; le sigle "soleil" veut dire marche permanente ou forcée.
Pour votre désagrément: hormis ce qui a été dit ci-dessus, les thermostats des chauffe eaux sont ils corrects?, vérifier les connexions.
Pour la chaine de commande, il faut que l'horloge soit alimentée, à l'heure et qu'elle fonctionne.
Il faut que les contacteurs soient opérationnels (pas de bobine grillée ou de contacts puissance défectueux) le témoin sur chaque contacteur peut attester le bon état de la bobine.
Et bien entendu un contrat J/N
Bonne continuation.
05 janvier 2024 à 11:23

Bonjour.
Bonne continuation.
Citation :Oui, Abandonnez le tournevis testeur, et testez avec une lampe témoin ou un multimètre. Le testeur est un faux ami pour qui ne sait pas analyser ses résultats, lisez les remarques concernant cet appareil.
Avez-vous une piste pour m'aider à résoudre ce problème ?
Bonne continuation.
05 janvier 2024 à 06:51

Bonjour.
Vous n'avez pas besoin de barrette.
Vous faites arriver vos terres sur une barre cuivre (40*5 par exemple) , percée de préférence pour relier chacune de vos terres (par cosses) et les conducteurs de protections des masses HT et BT du poste et peut être d'autres liaisons équipotentielles.
Vous ne parlez pas de la prise de terre du neutre! vous la mettez ou ?
Bonne continuation.
Vous n'avez pas besoin de barrette.
Vous faites arriver vos terres sur une barre cuivre (40*5 par exemple) , percée de préférence pour relier chacune de vos terres (par cosses) et les conducteurs de protections des masses HT et BT du poste et peut être d'autres liaisons équipotentielles.
Vous ne parlez pas de la prise de terre du neutre! vous la mettez ou ?
Bonne continuation.
04 janvier 2024 à 19:27

Bonjour.
Vous voulez créer 4 distributions pour 4 comptages indépendants.
Cette distribution se fait suivant les règles de la NFC 14-100, ou les différents cas de figure sont représentés.
Nous ne savons rien du plan de situation; nous ne savons pas s'il y a une REMBT...
Les canalisations en amont de l'AGCP sont sous la responsabilité du distributeur d'énergie, et c'est lui même qui détermine les modalités de réalisations.
L'attestation de conformité se fait sur les installations en aval de l'AGCP.
Vous avez mis un tableau en réponse 2, on ne sait ce qu'il représente: tableau d'abonné peut être; en aucun cas il ne peut servir de tableau de répartition entre compteurs.
Prendre un électricien pour uniquement remplir les attestations de conformités et mettre son tampon, relève de l'utopie.
Vous voulez faire des économies, soit; mais les installations avant comptage sont des affaires de professionnels, surtout qu'il y a un distributeur d'énergie en amont qui est assez pointilleux.
Ne faites pas le travail 2 fois....
Bonne continuation.
Vous voulez créer 4 distributions pour 4 comptages indépendants.
Cette distribution se fait suivant les règles de la NFC 14-100, ou les différents cas de figure sont représentés.
Nous ne savons rien du plan de situation; nous ne savons pas s'il y a une REMBT...
Les canalisations en amont de l'AGCP sont sous la responsabilité du distributeur d'énergie, et c'est lui même qui détermine les modalités de réalisations.
L'attestation de conformité se fait sur les installations en aval de l'AGCP.
Vous avez mis un tableau en réponse 2, on ne sait ce qu'il représente: tableau d'abonné peut être; en aucun cas il ne peut servir de tableau de répartition entre compteurs.
Prendre un électricien pour uniquement remplir les attestations de conformités et mettre son tampon, relève de l'utopie.
Vous voulez faire des économies, soit; mais les installations avant comptage sont des affaires de professionnels, surtout qu'il y a un distributeur d'énergie en amont qui est assez pointilleux.
Ne faites pas le travail 2 fois....
Bonne continuation.
04 janvier 2024 à 19:13

Bonjour,
Il faut rechercher sur le net avec la référence de l'appareil ou celui du module de commande.
Dans le passé la SARL SARRAZY @club-internet.fr m'a dépanné; vous pouvez les contacter, ils vous diront si on trouve encore ces modules de commande ou s'il y a une référence de remplacement.
Bonne continuation.
Il faut rechercher sur le net avec la référence de l'appareil ou celui du module de commande.
Dans le passé la SARL SARRAZY @club-internet.fr m'a dépanné; vous pouvez les contacter, ils vous diront si on trouve encore ces modules de commande ou s'il y a une référence de remplacement.
Bonne continuation.
19 décembre 2023 à 10:34

Bonjour.
Apparemment, ce modèle est peignable, il est alimenté par le bas, et le peigne est RP9PXH210
Bonne continuation.
Apparemment, ce modèle est peignable, il est alimenté par le bas, et le peigne est RP9PXH210
Bonne continuation.
19 décembre 2023 à 09:51

Bonjour.
Quand vous achetez un formulaire, la prestation du vérificateur est comprise.
Vous pouvez très bien faire l'installation vous même, c'est vous qui demanderez le formulaire en tant que propriétaire installateur.
Par contre je ne sais pas ce qu'est un "électricien Consuel"
Cordialement.
Quand vous achetez un formulaire, la prestation du vérificateur est comprise.
Vous pouvez très bien faire l'installation vous même, c'est vous qui demanderez le formulaire en tant que propriétaire installateur.
Par contre je ne sais pas ce qu'est un "électricien Consuel"
Cordialement.
12 décembre 2023 à 09:14

Bonjour.
Merci CMT
Bonne journée.
Merci CMT
Bonne journée.
10 décembre 2023 à 09:13

Bonjour.
Et comme l'a écrit CMT, le signal HP/HC de ces nouveaux contrats, ne doit pas être le même que le signal HP/HC du tarif réglementé.
Pourquoi ? Bonne question ! il est impossible d'avoir chez EDF, Enedis, et Delta Dore, un interlocuteur compétent.
Bonne continuation.
Citation :Comme je l'ai écrit, c'est pareil pour moi.
Toutefois, il y a un petit élément que je ne comprends pas : ayant complètement désolidarisé mon chauffe-eau de mon bornier S4 du Calybox, comment se fait-il que la LED S4 s'est rallumée ? Rien n'est connecté dessus.
Et comme l'a écrit CMT, le signal HP/HC de ces nouveaux contrats, ne doit pas être le même que le signal HP/HC du tarif réglementé.
Pourquoi ? Bonne question ! il est impossible d'avoir chez EDF, Enedis, et Delta Dore, un interlocuteur compétent.
Bonne continuation.
08 décembre 2023 à 16:01

Re, complément
J'ai omis d'écrire que les index du compteur fonctionnent bien: HC et HP jour normal, comme HC et HP pointe mobile.
Par contre dans les séquences, on voit le contact ouvert ou fermé, mais plus la mention 1F 2O, et il apparait d'autres paramètres comme conso haute ou basse saison !!
Et la, je n'ai pas encore trouvé de mémo expliquant ces nouveaux paramètres.
A suivre.
J'ai omis d'écrire que les index du compteur fonctionnent bien: HC et HP jour normal, comme HC et HP pointe mobile.
Par contre dans les séquences, on voit le contact ouvert ou fermé, mais plus la mention 1F 2O, et il apparait d'autres paramètres comme conso haute ou basse saison !!
Et la, je n'ai pas encore trouvé de mémo expliquant ces nouveaux paramètres.
A suivre.
08 décembre 2023 à 10:21

Bonjour.
(pour abonder dans ce qui a été écrit).
J'ai un gestionnaire DD GP8 radio CPL j’utilisais la sortie S4 (borne 6) du gestionnaire pour faire fonctionner mon CE, j'avais un contrat HP/HC réglementé. Tout fonctionnait impeccablement.
Au début du mois de novembre, j'ai opté pour un contrat "Zen Flex" EDF ; depuis, la sortie S4 est activée en permanence.
J'ai appelé EDF (3404) pour signaler, ils ont pris note, mais rien n'a changé.
J'ai appelé Enedis Linky, ils m'ont répondu qu'avec ce nouveau contrat je devais avoir la TIC standard (car j'ai toujours la TIC historique) en stipulant un code F185 auprès du fournisseur.
Je ne l'ai pas encore fait car il me semble avoir lu que la TIC standard n'était pas compatible avec les anciens gestionnaires.
Si quelqu'un sait.
J'ai appelé Delta Dore, comme je ne suis plus en activité, le service "pro" ne veut pas me répondre; le service "particulier" m'a dit de demander à EDF de réinitialiser ma ligne téléinfo, je m'en étonne car j'ai 3 appareils reliés en téléinfo (gestionnaire, écocompteur et délesteur) et ils sont tous bien allumés. Un dialogue nul !!
Néanmoins, retour au 3404 pour signaler (encore une autre personne) qui prends note, rempli un formulaire, mais le résultat est toujours négatif.
Entre temps j'ai paramétré le fonctionnement du CE via le contact C1C2. Ça marche bien sur.
J'ai également réinitialisé le gestionnaire, rien n'y a fait.
Donc, il me semble que la remarque de CMT concernant la compatibilité est juste.
Je vais peut être essayer la TIC standard, mais pas de suite, je veux être sur que c'est compatible avec mes équipements.
Comme quoi, même les gens du métier ou les pros, ont eux aussi parfois des problèmes.
Cordialement.
(pour abonder dans ce qui a été écrit).
J'ai un gestionnaire DD GP8 radio CPL j’utilisais la sortie S4 (borne 6) du gestionnaire pour faire fonctionner mon CE, j'avais un contrat HP/HC réglementé. Tout fonctionnait impeccablement.
Au début du mois de novembre, j'ai opté pour un contrat "Zen Flex" EDF ; depuis, la sortie S4 est activée en permanence.
J'ai appelé EDF (3404) pour signaler, ils ont pris note, mais rien n'a changé.
J'ai appelé Enedis Linky, ils m'ont répondu qu'avec ce nouveau contrat je devais avoir la TIC standard (car j'ai toujours la TIC historique) en stipulant un code F185 auprès du fournisseur.
Je ne l'ai pas encore fait car il me semble avoir lu que la TIC standard n'était pas compatible avec les anciens gestionnaires.
Si quelqu'un sait.
J'ai appelé Delta Dore, comme je ne suis plus en activité, le service "pro" ne veut pas me répondre; le service "particulier" m'a dit de demander à EDF de réinitialiser ma ligne téléinfo, je m'en étonne car j'ai 3 appareils reliés en téléinfo (gestionnaire, écocompteur et délesteur) et ils sont tous bien allumés. Un dialogue nul !!
Néanmoins, retour au 3404 pour signaler (encore une autre personne) qui prends note, rempli un formulaire, mais le résultat est toujours négatif.
Entre temps j'ai paramétré le fonctionnement du CE via le contact C1C2. Ça marche bien sur.
J'ai également réinitialisé le gestionnaire, rien n'y a fait.
Donc, il me semble que la remarque de CMT concernant la compatibilité est juste.
Je vais peut être essayer la TIC standard, mais pas de suite, je veux être sur que c'est compatible avec mes équipements.
Comme quoi, même les gens du métier ou les pros, ont eux aussi parfois des problèmes.
Cordialement.
08 décembre 2023 à 10:04

Bonjour.
Un peu bizarre comme anomalie ; d'habitude le plexo fonctionne très bien.
J'ose vous pose une question: remettez vous bien l'enjoliveur à l'endroit, de façon que l'ergot du doigt de manœuvre s'engage bien dans le basculeur de l'inter ?.
Il est également bizarre que les vendeurs ne comprennent pas!! mais ce ne sont que des vendeurs.
Bonne continuation.
Un peu bizarre comme anomalie ; d'habitude le plexo fonctionne très bien.
J'ose vous pose une question: remettez vous bien l'enjoliveur à l'endroit, de façon que l'ergot du doigt de manœuvre s'engage bien dans le basculeur de l'inter ?.
Il est également bizarre que les vendeurs ne comprennent pas!! mais ce ne sont que des vendeurs.
Bonne continuation.
06 décembre 2023 à 10:32

Bonjour.
Comme il a été écrit ci-dessus, une mesure d'isolement s’effectue avec un mégohmmètre, ou un bon multimètre capable de faire des mesures en mègohms, car la tension de mesure est importante.
J'ai l'impression que la résille se met en défaut dans un temps très court après la mise sous tension; ce que "apparemment" le différentiel voit et qu'il déclenche.
Vous pouvez essayer de brancher cette résille directement sous le disjoncteur général, je ne serais pas étonné de lire que ce disjoncteur déclenche également; certes dans un temps plus long, qu'en aval d'un 30mA.
Vous ne mentionnez pas avoir fait des modifications dans le tableau électrique, donc on peut occulter l'erreur de câblage;
Reste que pour réparer un câble chauffant est très compliqué, il faut trouver ou est le défaut, et casser pour réparer; c'est une opération assez onéreuse, réalisable que par entreprise spécialisée.
Bonne continuation.
Comme il a été écrit ci-dessus, une mesure d'isolement s’effectue avec un mégohmmètre, ou un bon multimètre capable de faire des mesures en mègohms, car la tension de mesure est importante.
J'ai l'impression que la résille se met en défaut dans un temps très court après la mise sous tension; ce que "apparemment" le différentiel voit et qu'il déclenche.
Vous pouvez essayer de brancher cette résille directement sous le disjoncteur général, je ne serais pas étonné de lire que ce disjoncteur déclenche également; certes dans un temps plus long, qu'en aval d'un 30mA.
Vous ne mentionnez pas avoir fait des modifications dans le tableau électrique, donc on peut occulter l'erreur de câblage;
Reste que pour réparer un câble chauffant est très compliqué, il faut trouver ou est le défaut, et casser pour réparer; c'est une opération assez onéreuse, réalisable que par entreprise spécialisée.
Bonne continuation.
06 décembre 2023 à 10:20

Bonjour.
Donc 18kVA de contrat et Disjoncteur général réglé à 30A, c'est normal si vous n'avez pas le compteur Linky, en effet en absence du Linky c'est le disjoncteur général qui règle le contrat.
N'enlevez jamais le plombage sur les appareils qui sont sous la responsabilité du gestionnaire du réseau, c'est pénalisable.
Cordialement.
Donc 18kVA de contrat et Disjoncteur général réglé à 30A, c'est normal si vous n'avez pas le compteur Linky, en effet en absence du Linky c'est le disjoncteur général qui règle le contrat.
N'enlevez jamais le plombage sur les appareils qui sont sous la responsabilité du gestionnaire du réseau, c'est pénalisable.
Cordialement.
01 décembre 2023 à 06:46

Bonjour.
Vous avez fait un montage "prise commandée" associé avec des lampes.
Ce n'est pas prévu par les textes, mais ce n'est pas dangereux.
Ne pas brancher d'appareils de forte puissance (> 2000W) sur cette PC car bien que protégé l'inter risque de ne pas aimer longtemps un courant supérieur à celui qu'il a été conçu (10A généralement).
Bonne continuation.
Vous avez fait un montage "prise commandée" associé avec des lampes.
Ce n'est pas prévu par les textes, mais ce n'est pas dangereux.
Ne pas brancher d'appareils de forte puissance (> 2000W) sur cette PC car bien que protégé l'inter risque de ne pas aimer longtemps un courant supérieur à celui qu'il a été conçu (10A généralement).
Bonne continuation.
15 novembre 2023 à 06:13

Bonsoir,
Aucun problème de surcharge avec le matériel que vous avez mentionné.
Bonne continuation.
Aucun problème de surcharge avec le matériel que vous avez mentionné.
Bonne continuation.
12 novembre 2023 à 19:33

Bonsoir,
Après un détour sur le site, je vais modifier mon post.
Sur la photo de l'inter, les auxiliaires s'adaptent sur les disjoncteurs C60, C120, DPN (modèles anciens) et non sur les ID "ilD". Les auxiliaires associables sont de la série Acti9 A9A------.
Sur la photo de droite, disjoncteur IC60N, ce sont les mêmes auxiliaires que ci-dessus qui s'adaptent (Acti9 A9A-----). Par contre, je ne vois pas pourquoi le bloc vigi IC60 ne s'adapterait pas sur un disjoncteur IC60 ! Il faut enlever le capot bas pour associer.
Sur le catalogue et sur le site, vous trouvez tous les composants associables sur la fiche de l'inter ou du disjoncteur.
Donc, mea culpa, sans doute le fait que j'ai décroché il y a pas mal de temps maintenant.
Bonne continuation.
Après un détour sur le site, je vais modifier mon post.
Sur la photo de l'inter, les auxiliaires s'adaptent sur les disjoncteurs C60, C120, DPN (modèles anciens) et non sur les ID "ilD". Les auxiliaires associables sont de la série Acti9 A9A------.
Sur la photo de droite, disjoncteur IC60N, ce sont les mêmes auxiliaires que ci-dessus qui s'adaptent (Acti9 A9A-----). Par contre, je ne vois pas pourquoi le bloc vigi IC60 ne s'adapterait pas sur un disjoncteur IC60 ! Il faut enlever le capot bas pour associer.
Sur le catalogue et sur le site, vous trouvez tous les composants associables sur la fiche de l'inter ou du disjoncteur.
Donc, mea culpa, sans doute le fait que j'ai décroché il y a pas mal de temps maintenant.
Bonne continuation.
12 novembre 2023 à 18:56

Bonjour.
Je dirais comme Bob (salut), de visu je pense qu'ils s'accordent.
Pour le disjoncteur et son bloc vigi, la photo doit se comprendre que le bloc vigi est plus haut et que le cache borne du bloc vigi vient en recouvrement des bornes du disjoncteur.
Attention toutefois, chez Schneider il y a des blocs Vigi qui ont un courant d'emploi maxi ; c'est bien marqué dessus, et sur les catalogues.
De toutes façons, les associations sont marquées sur les catalogues, bien regarder avant de commander
Bonne continuation.
Je dirais comme Bob (salut), de visu je pense qu'ils s'accordent.
Pour le disjoncteur et son bloc vigi, la photo doit se comprendre que le bloc vigi est plus haut et que le cache borne du bloc vigi vient en recouvrement des bornes du disjoncteur.
Attention toutefois, chez Schneider il y a des blocs Vigi qui ont un courant d'emploi maxi ; c'est bien marqué dessus, et sur les catalogues.
De toutes façons, les associations sont marquées sur les catalogues, bien regarder avant de commander
Bonne continuation.
11 novembre 2023 à 09:46

Bonjour.
Je suppose que dans le TGBT en aval de l'inter général, il y a un répartiteur; donc vous pouvez vous brancher dessus, avec une protection surintensité, non différentielle puisque ceux ci sont dans la nouvelle armoire.
Je suppose également que dans la 1ère armoire il y a des différentiels en sélectivité avec l'AGCP.
Attention au pouvoir de coupure de la protection surintensité à prévoir : un Pdc de 15 KA est un minimum.
Bonne continuation.
Je suppose que dans le TGBT en aval de l'inter général, il y a un répartiteur; donc vous pouvez vous brancher dessus, avec une protection surintensité, non différentielle puisque ceux ci sont dans la nouvelle armoire.
Je suppose également que dans la 1ère armoire il y a des différentiels en sélectivité avec l'AGCP.
Attention au pouvoir de coupure de la protection surintensité à prévoir : un Pdc de 15 KA est un minimum.
Bonne continuation.
11 novembre 2023 à 09:30

Bonjour.
C'est quoi des poussoirs va et vient ?...
Savez vous si c'est un montage 3 fils ou 4 fils ?
Impossible de vous aider plus, peut être une aide expérimentée.
Bonne continuation.
C'est quoi des poussoirs va et vient ?...
Savez vous si c'est un montage 3 fils ou 4 fils ?
Impossible de vous aider plus, peut être une aide expérimentée.
Bonne continuation.
06 novembre 2023 à 17:30

Bonjour.
A vous lire vous n'avez fait aucun relevé, ni de photo avant démontage; si c'est le cas : 1ère erreur.
Concernant la photo 3, je suis étonné que autant de fils de couleurs différentes soient reliés ensembles: on voit du rouge, du bleu, du marron, du noir ensemble sur un wago et quasi la même chose sur l'autre!!
Si c'est normal (ce dont je doute) l'installation est bizarre!!
Il faut rechercher les tenants et aboutissants, peut être une aide expérimentée vous sera utile.
Bonne continuation.
A vous lire vous n'avez fait aucun relevé, ni de photo avant démontage; si c'est le cas : 1ère erreur.
Concernant la photo 3, je suis étonné que autant de fils de couleurs différentes soient reliés ensembles: on voit du rouge, du bleu, du marron, du noir ensemble sur un wago et quasi la même chose sur l'autre!!
Si c'est normal (ce dont je doute) l'installation est bizarre!!
Il faut rechercher les tenants et aboutissants, peut être une aide expérimentée vous sera utile.
Bonne continuation.
06 novembre 2023 à 17:26

Bonjour.
Des câbles et des triplites..
Et une tour de PC de ce genre (avec même les prises USB) cela ne vous tenterait pas ?
Plus de gène pour les rajouts.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Des câbles et des triplites..
Et une tour de PC de ce genre (avec même les prises USB) cela ne vous tenterait pas ?
Plus de gène pour les rajouts.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 novembre 2023 à 17:09

Bonjour.
Pour CMT. Je comprends très bien votre remarque en réponse 3 ou l'on peut très bien vendre en l'état mais la lecture de la question de JenAure ne fait pas ressortir qu'il veut tout réorganiser, il demande un avis sur l'installation.
D'autre part le vendeur, en mentionnant que le différentiel installé (alors qu'il n'y en aurait pas), les protège, c'est une forme d'abus de confiance.
Bien entendu, ceci n'est que mon avis, et JenAure peut très bien acheter "en l'état" s'il est prêt à tout rénover.
Ça fait partie de la négociation. Il peut aussi demander l'avis d'un électricien surtout qu'il n'y connait rien en électricité.
Dans un domaine différent "La machine" par exemple : La vente en l'état est pratiquement interdite, sauf si bien stipulé avec lettre de décharge de la part de l'acheteur.
Bonne continuation.
Pour CMT. Je comprends très bien votre remarque en réponse 3 ou l'on peut très bien vendre en l'état mais la lecture de la question de JenAure ne fait pas ressortir qu'il veut tout réorganiser, il demande un avis sur l'installation.
D'autre part le vendeur, en mentionnant que le différentiel installé (alors qu'il n'y en aurait pas), les protège, c'est une forme d'abus de confiance.
Bien entendu, ceci n'est que mon avis, et JenAure peut très bien acheter "en l'état" s'il est prêt à tout rénover.
Ça fait partie de la négociation. Il peut aussi demander l'avis d'un électricien surtout qu'il n'y connait rien en électricité.
Dans un domaine différent "La machine" par exemple : La vente en l'état est pratiquement interdite, sauf si bien stipulé avec lettre de décharge de la part de l'acheteur.
Bonne continuation.
03 novembre 2023 à 10:17

Bonsoir.
En attendant que Martien-071 reprenne le fil j'oserais quelques remarques :
Photo 1: ou se situent ces appareils? On devine une commande issue du portail, mais la puissance pour les lampes est elle pries dans ce coffret portail ou depuis un autre tableau ?
Un coffret d'automatismes ne doit contenir que les installations qui le concerne; à part quelques circuits d'asservissement.
Si le disjoncteur 10A est dans un autre coffret que celui du portail, le sectionnement du portail, n'assure pas la mise hors tension de l’ensemble du coffret..
Photo 3: je pense que vous pouvez prendre l'alimentation de l'inter crépusculaire sur le 10A existant. Je n'ai pas regardé la capacité des contacts de l'inter crépusculaire, ni celle du Finder,
Donc, faire attention, quand on fait des extensions sur du matériel existant.
Bonne continuation.
En attendant que Martien-071 reprenne le fil j'oserais quelques remarques :
Photo 1: ou se situent ces appareils? On devine une commande issue du portail, mais la puissance pour les lampes est elle pries dans ce coffret portail ou depuis un autre tableau ?
Un coffret d'automatismes ne doit contenir que les installations qui le concerne; à part quelques circuits d'asservissement.
Si le disjoncteur 10A est dans un autre coffret que celui du portail, le sectionnement du portail, n'assure pas la mise hors tension de l’ensemble du coffret..
Photo 3: je pense que vous pouvez prendre l'alimentation de l'inter crépusculaire sur le 10A existant. Je n'ai pas regardé la capacité des contacts de l'inter crépusculaire, ni celle du Finder,
Donc, faire attention, quand on fait des extensions sur du matériel existant.
Bonne continuation.
02 novembre 2023 à 20:26

Bonsoir.
Je pense que GL vous a tout dit.
Vendeur immobilier peu scrupuleux qui ne cherche qu'à vendre.
Cordialement.
Je pense que GL vous a tout dit.
Vendeur immobilier peu scrupuleux qui ne cherche qu'à vendre.
Cordialement.
02 novembre 2023 à 19:40

Bonjour GL
Bien vu, je n'ai pas pensé à cette finalité.
Cordialement.
Bien vu, je n'ai pas pensé à cette finalité.
Cordialement.
30 octobre 2023 à 06:09

Bonjour.
On dirait que le pont noir est mal placé..
Cordialement.
On dirait que le pont noir est mal placé..
Cordialement.
29 octobre 2023 à 19:14

Re,
Euh, comment voyez vous que c'est un type A ?
Cordialement.
Euh, comment voyez vous que c'est un type A ?
Cordialement.
25 octobre 2023 à 18:26

Bonjour.
En outre quel courant assigné de l'AGCP doit on considérer ? peut être 60A pour être au maxi de la fourniture.
Bonne continuation.
Citation :Ambigüe, quelle distance doit on prendre ?
Mais maison étant à 50m du tableau et mon compteur à 68 m
En outre quel courant assigné de l'AGCP doit on considérer ? peut être 60A pour être au maxi de la fourniture.
Bonne continuation.
25 octobre 2023 à 16:17

Bonjour.
Il faut brancher le flotteur en série avec le pressostat, à condition que ce dernier soit sur le circuit de commande et non puissance.
Bonne continuation.
Il faut brancher le flotteur en série avec le pressostat, à condition que ce dernier soit sur le circuit de commande et non puissance.
Bonne continuation.
25 octobre 2023 à 16:01

Bonjour,
Si je comprends bien votre énoncé, vous avez une sortie de câble 3 phases+neutre+terre que vous voulez utiliser en faisant 3 circuits monophasés, avec 3 DJ au niveau du tableau.
Comment ferez vous pour "les neutres" il en faudrait 3.
Par contre vous pourriez mettre à l'arrivée un tableautin avec 3 DJ mono et vos 3 PC 32A.
Pas très accessible derrière des meubles!
Cependant, avec cette configuration comment ferez vous si vous voulez alimenter une plaque sur 2 phases?
Vos câbles sont déjà tirés, oui, mais ou ?
A confirmer. Bonne continuation.
Si je comprends bien votre énoncé, vous avez une sortie de câble 3 phases+neutre+terre que vous voulez utiliser en faisant 3 circuits monophasés, avec 3 DJ au niveau du tableau.
Comment ferez vous pour "les neutres" il en faudrait 3.
Par contre vous pourriez mettre à l'arrivée un tableautin avec 3 DJ mono et vos 3 PC 32A.
Pas très accessible derrière des meubles!
Cependant, avec cette configuration comment ferez vous si vous voulez alimenter une plaque sur 2 phases?
Vos câbles sont déjà tirés, oui, mais ou ?
A confirmer. Bonne continuation.
25 octobre 2023 à 15:58

Bonjour.
Votre disjoncteur n'est pas un type A (qui serait selon certains dires acceptés pour ce cas) et encore moins un type F préconisé pour les bornes de recharges.
Ensuite vient le matériel dont le constructeur préconise un type de différentiel, engage t'il sa garantie sur défaillance de la borne si celle ci n'est pas alimentée avec un différentiel de type F ?
Personnellement je mettrais ce que préconise le constructeur.
Peut être d'autres avis.
Bonne continuation.
Votre disjoncteur n'est pas un type A (qui serait selon certains dires acceptés pour ce cas) et encore moins un type F préconisé pour les bornes de recharges.
Ensuite vient le matériel dont le constructeur préconise un type de différentiel, engage t'il sa garantie sur défaillance de la borne si celle ci n'est pas alimentée avec un différentiel de type F ?
Personnellement je mettrais ce que préconise le constructeur.
Peut être d'autres avis.
Bonne continuation.
25 octobre 2023 à 15:41

Bonjour.
Donc, il vous faut vérifier, voire refaire cette connexion proprement, il n'est pas impossible que le contact soit oxydé.
Sinon il faut ouvrir le contacteur, comme pour changer la bobine, il y a des tutto sur le net.
En dernier recours, changer le contacteur.
Bonne continuation.
Donc, il vous faut vérifier, voire refaire cette connexion proprement, il n'est pas impossible que le contact soit oxydé.
Sinon il faut ouvrir le contacteur, comme pour changer la bobine, il y a des tutto sur le net.
En dernier recours, changer le contacteur.
Bonne continuation.
20 octobre 2023 à 19:06

Bonjour.
Votre dernière phrase est la bonne.
Bonne continuation.
Citation :La schématique est la même.
Je précise que c'est une maison que nous divisons en 3 appartements.
Votre dernière phrase est la bonne.
Bonne continuation.
20 octobre 2023 à 18:44

Bonjour.
Votre circuit est à cheval sur les deux différentiels, il faut appairer la phase et le neutre de ce circuit et les mettre sous le même différentiel.
Bonne continuation.
Votre circuit est à cheval sur les deux différentiels, il faut appairer la phase et le neutre de ce circuit et les mettre sous le même différentiel.
Bonne continuation.
20 octobre 2023 à 18:38

Bonjour.
Je pense que tout est dit.
CQFD
Cordialement.
Je pense que tout est dit.
CQFD
Cordialement.
20 octobre 2023 à 12:16

Bonjour.
Je ne sais pas dans quel but vous intervenez, mais quand je lis que dans un immeuble de 3 appartements vous vous demandez comment il faut poser 3 barrettes ou bornes de mesure de terre (c'est la même fonction), je me pose la question si vous aviez un immeuble de 15 appartements.
En collectif, schématiquement, on ne fait qu'un seul puits de terre, un conducteur de terre jusqu’à une borne de mesure, un répartiteur, un conducteur principal de protection et des dérivations pour chaque appartement.
Si votre immeuble comporte plusieurs colonnes montantes, ce schéma se reproduit à chaque colonne montante; mais c'est toujours le même puits de terre ou boucle à fond de fouille.
Bonne continuation.
Je ne sais pas dans quel but vous intervenez, mais quand je lis que dans un immeuble de 3 appartements vous vous demandez comment il faut poser 3 barrettes ou bornes de mesure de terre (c'est la même fonction), je me pose la question si vous aviez un immeuble de 15 appartements.
En collectif, schématiquement, on ne fait qu'un seul puits de terre, un conducteur de terre jusqu’à une borne de mesure, un répartiteur, un conducteur principal de protection et des dérivations pour chaque appartement.
Si votre immeuble comporte plusieurs colonnes montantes, ce schéma se reproduit à chaque colonne montante; mais c'est toujours le même puits de terre ou boucle à fond de fouille.
Bonne continuation.
20 octobre 2023 à 12:11

Bonjour.
Difficile de répondre plus positivement que ce qui a déjà été écrit.
On (je) pense deviner un inter rotatif genre Baco ou Krauss et Neimer avec une fonction manque de tension.
On voit un contacteur avec une certaine oxydation sur des vis; je me demande si le bourdonnement viendrait pas de l'entrefer du contacteur qui serait oxydé et qui colle mal.
Peut être un essai "délicat certes" à faire en appuyant dessus l'élément mobile pour constater si le bruit change..
Je ne pense pas que l'on peut nettoyer l'entrefer sur ce type de contacteur. peut être à remplacer.
Comme il à été stipulé ci-dessus, un bobinier vous serait bien utile.
Bonne continuation.
Difficile de répondre plus positivement que ce qui a déjà été écrit.
On (je) pense deviner un inter rotatif genre Baco ou Krauss et Neimer avec une fonction manque de tension.
On voit un contacteur avec une certaine oxydation sur des vis; je me demande si le bourdonnement viendrait pas de l'entrefer du contacteur qui serait oxydé et qui colle mal.
Peut être un essai "délicat certes" à faire en appuyant dessus l'élément mobile pour constater si le bruit change..
Je ne pense pas que l'on peut nettoyer l'entrefer sur ce type de contacteur. peut être à remplacer.
Comme il à été stipulé ci-dessus, un bobinier vous serait bien utile.
Bonne continuation.
20 octobre 2023 à 11:43

Bonjour.
Il n'est pas dans les attributions du forum de juger le ou les prix d'un devis, car cela dépend du matériel installé et du tarif de prestation de l'électricien.
Ce que "personnellement" je constate :
Ce devis représente une réfection totale de l'installation.
A croire que ce qui est en place est "très très" vieux.
Le diagnostic a dû ou aurait dû mentionner "installation dangereuse à refaire".
En espérant que vous avez pu gagner une remise sur le prix d'achat.
Je lis qu'il fait 2 fois une liaison équipotentielle (salle d'eau et cuisine) serait ce un vieil immeuble ou il n'y a aucun circuit de protection principal.
Je lis qu'il met des disjoncteurs différentiels, et non des inters différentiels qui se mettent habituellement dans l'habitat; ils sont plus chers et ne se justifient pas.
Il n'est pas mention de contrôle de conformité par "Consuel" ce qui serait une bonne chose.
Re "personnellement" je ferais faire un autre devis pour comparaison.
Peut être d'autres avis.
Bonne continuation.
Il n'est pas dans les attributions du forum de juger le ou les prix d'un devis, car cela dépend du matériel installé et du tarif de prestation de l'électricien.
Ce que "personnellement" je constate :
Ce devis représente une réfection totale de l'installation.
A croire que ce qui est en place est "très très" vieux.
Le diagnostic a dû ou aurait dû mentionner "installation dangereuse à refaire".
En espérant que vous avez pu gagner une remise sur le prix d'achat.
Je lis qu'il fait 2 fois une liaison équipotentielle (salle d'eau et cuisine) serait ce un vieil immeuble ou il n'y a aucun circuit de protection principal.
Je lis qu'il met des disjoncteurs différentiels, et non des inters différentiels qui se mettent habituellement dans l'habitat; ils sont plus chers et ne se justifient pas.
Il n'est pas mention de contrôle de conformité par "Consuel" ce qui serait une bonne chose.
Re "personnellement" je ferais faire un autre devis pour comparaison.
Peut être d'autres avis.
Bonne continuation.
18 octobre 2023 à 17:30

Bonjour.
Je crois que nous allons être perdus aussi...
Les 2 premières photos seraient le câble de la nouvelle cuisinière, on devine un appareil monophasé phase/neutre/terre. Les photos suivantes seraient la sortie de câbles et les raccordements existants; à confirmer.
Ce qui nous intriguent c'est les 3 photos de la sortie de câbles; car on voit un conducteur vert/jaune connecté avec des conducteurs rouges! ce conducteur V/J est ce une terre ou une phase? il faut vérifier .
On distingue l'arrivée en rouge/jaune et bleu ; puis un fil rouge repris sur le domino qui va dans un conduit ou il y a un bleu et une terre. Que dessert ce câble existant?
Il faut être sur des branchements avant de faire une nouvelle connexion; ce branchement n'est pas réglementaire; le fil V/J du câble noir ne semble pas être un conducteur de terre.
Je pense qu'il vous faut une personne expérimentée pour éclaircir ces branchements avant d’effectuer votre opération.
Bonne continuation.
Je crois que nous allons être perdus aussi...
Les 2 premières photos seraient le câble de la nouvelle cuisinière, on devine un appareil monophasé phase/neutre/terre. Les photos suivantes seraient la sortie de câbles et les raccordements existants; à confirmer.
Ce qui nous intriguent c'est les 3 photos de la sortie de câbles; car on voit un conducteur vert/jaune connecté avec des conducteurs rouges! ce conducteur V/J est ce une terre ou une phase? il faut vérifier .
On distingue l'arrivée en rouge/jaune et bleu ; puis un fil rouge repris sur le domino qui va dans un conduit ou il y a un bleu et une terre. Que dessert ce câble existant?
Il faut être sur des branchements avant de faire une nouvelle connexion; ce branchement n'est pas réglementaire; le fil V/J du câble noir ne semble pas être un conducteur de terre.
Je pense qu'il vous faut une personne expérimentée pour éclaircir ces branchements avant d’effectuer votre opération.
Bonne continuation.
18 octobre 2023 à 12:08
