Profil du membre 1Insp
Actuellement
26 503
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit 1Insp

a posté 4 868 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour.
En théorie, non.
En pratique c'est conseillé pour avoir une certaine sélectivité, car en ce moment, un seul défaut d'isolement, c'est le noir total.
Bonne continuation.
En théorie, non.
En pratique c'est conseillé pour avoir une certaine sélectivité, car en ce moment, un seul défaut d'isolement, c'est le noir total.
Bonne continuation.
14 octobre 2023 à 20:02

Bonjour.
Vous demandez si le contact interne est suffisant pour brancher un CE de 3000W, oui ce contact fait 16A.
Cependant tous les contributeurs et les électriciens vous conseillerons de relayer la puissance pour ne pas fatiguer le contact interne.
A votre choix :
Sans relayage il faut un DJ2A pour l'horloge et un DJ 16A pour le contact du chauffe eau.
Avec relayage, il faut un DJ2A pour l'horloge, le contact 16A, et la bobine du contacteur, et un DJ16A pour le chauffe eau
A noter que les contacteurs de chauffe-eau ont une commande en façade : marche forcée/auto/arrêt.
Bonne continuation.
Citation :il n'y a pas de DJ incorporé, en général on met un DJ 2A pour la protection mécanisme.
Faut-il la protéger ? On dirait qu'elle se connecte sur le peigne du tableau, donc elle devrait avoir en plus la fonction disjoncteur en interne ?
Vous demandez si le contact interne est suffisant pour brancher un CE de 3000W, oui ce contact fait 16A.
Cependant tous les contributeurs et les électriciens vous conseillerons de relayer la puissance pour ne pas fatiguer le contact interne.
A votre choix :
Sans relayage il faut un DJ2A pour l'horloge et un DJ 16A pour le contact du chauffe eau.
Avec relayage, il faut un DJ2A pour l'horloge, le contact 16A, et la bobine du contacteur, et un DJ16A pour le chauffe eau
A noter que les contacteurs de chauffe-eau ont une commande en façade : marche forcée/auto/arrêt.
Bonne continuation.
14 octobre 2023 à 19:55

Bonjour.
Apparemment vous n'avez pas trouvé ce bloc de télécommande...
Vous n'avez donc pas de contrôle de fonctionnement ou de mise au repos possible.
Cette tension, vous la mesurez entre quoi et quoi?
Pourrait ce être une tension induite?
Il devient nécessaire de consulter l'entreprise qui à fait l'électricité.
Bonne continuation.
Apparemment vous n'avez pas trouvé ce bloc de télécommande...
Vous n'avez donc pas de contrôle de fonctionnement ou de mise au repos possible.
Cette tension, vous la mesurez entre quoi et quoi?
Pourrait ce être une tension induite?
Il devient nécessaire de consulter l'entreprise qui à fait l'électricité.
Bonne continuation.
10 octobre 2023 à 16:02

Bonjour.
On comprend que vous avez fait installer un DDR 30mA sur votre installation; sans doute pour une mise en sécurité.
On pense que ce DDR est unique et qu'il couvre l'ensemble de l'installation.
Ce que vous ne dites pas, c'est si l'installation est ancienne, notamment avec des neutres communs.
L'électricien aurait peut être pu vous proposer plusieurs DDR, car avec un seul appareil, le moindre défaut ou un affaiblissement global de l'isolement c'est le noir total.
Par contre si les neutres sont communs, le problème se corse pour mettre plusieurs DDR, il faut "appairer" les circuits; mais suivant l'arborescence de la distribution, ce n'est pas impossible, il faut rechercher.
Une mesure au mégohmmètre aurait été un plus.
Bonne continuation.
On comprend que vous avez fait installer un DDR 30mA sur votre installation; sans doute pour une mise en sécurité.
On pense que ce DDR est unique et qu'il couvre l'ensemble de l'installation.
Ce que vous ne dites pas, c'est si l'installation est ancienne, notamment avec des neutres communs.
L'électricien aurait peut être pu vous proposer plusieurs DDR, car avec un seul appareil, le moindre défaut ou un affaiblissement global de l'isolement c'est le noir total.
Par contre si les neutres sont communs, le problème se corse pour mettre plusieurs DDR, il faut "appairer" les circuits; mais suivant l'arborescence de la distribution, ce n'est pas impossible, il faut rechercher.
Une mesure au mégohmmètre aurait été un plus.
Bonne continuation.
09 octobre 2023 à 18:14

Bonjour.
Merci pour le retour et les remerciements.
Merci pour le retour et les remerciements.
06 octobre 2023 à 18:58

Bonjour.
Si vous avez senti une secousse en démontant alors que vous aviez ouvert le disjoncteur 11, c'est que l'autre polarité qui alimente ce "néon" est sur le disjoncteur 12.
Ce qui veut dire mal appairé au niveau du circuit.
Il vous faut reprendre ce circuit de façon que phase et neutre soient issus du même disjoncteur.
Pour info: ce que vous appelez "néon" est en fait des tube fluorescents.
Certes il y a du néon dedans mais en faible quantité.
A ne pas confondre avec les tubes des enseignes lumineuses.
Bonne continuation.
Si vous avez senti une secousse en démontant alors que vous aviez ouvert le disjoncteur 11, c'est que l'autre polarité qui alimente ce "néon" est sur le disjoncteur 12.
Ce qui veut dire mal appairé au niveau du circuit.
Il vous faut reprendre ce circuit de façon que phase et neutre soient issus du même disjoncteur.
Pour info: ce que vous appelez "néon" est en fait des tube fluorescents.
Certes il y a du néon dedans mais en faible quantité.
A ne pas confondre avec les tubes des enseignes lumineuses.
Bonne continuation.
03 octobre 2023 à 09:42

Bonjour.
Il me semble que dans mon post 6, je vous ai dit que le schéma de puissance est bon.
Le contacteur est là pour la commuter la puissance; son relais thermique est là pour protéger le moteur contre les surcharges.
Le câblage de la commande avec des BP, la fonction manque de tension est assurée.
Pour la fonction AU je l'ai écrit en post 6
Vous demandez ou faut brancher "bidule-machin" ; mais si vous lisez bien le post 6 tout est noté.
Je ne peux vous donner des numéros de bornes sur les BP que je ne connais pas.
Je vous conseille de vous faire aider par une personne du métier.
Bonne continuation.
Il me semble que dans mon post 6, je vous ai dit que le schéma de puissance est bon.
Le contacteur est là pour la commuter la puissance; son relais thermique est là pour protéger le moteur contre les surcharges.
Le câblage de la commande avec des BP, la fonction manque de tension est assurée.
Pour la fonction AU je l'ai écrit en post 6
Vous demandez ou faut brancher "bidule-machin" ; mais si vous lisez bien le post 6 tout est noté.
Je ne peux vous donner des numéros de bornes sur les BP que je ne connais pas.
Je vous conseille de vous faire aider par une personne du métier.
Bonne continuation.
03 octobre 2023 à 09:27

Bonjour.
Votre schéma puissance est bon.
Pour le schéma de commande, le fil (phase) qui vient de la borne 96, doit arriver sur une borne du BP arrêt, la sortie de ce BP va sur le BP marche et sur l'auto alimentation 14, la sortie du BP marche va sur A1.
Tel que vous l'avez branché (photo) ce n'est pas bon.
Le voyant se branche entre la phase (96) et le neutre.
Êtes-vous sûr que le relais thermique est adapté à la puissance du moteur en 220V.
Bonne continuation.
Citation :je ne vois pas ce que vous voulez dire !
J'ai fait ce branchement, le bouton vert s'allume bien, mais le bouton rouge ne s'éteint pas.
Votre schéma puissance est bon.
Pour le schéma de commande, le fil (phase) qui vient de la borne 96, doit arriver sur une borne du BP arrêt, la sortie de ce BP va sur le BP marche et sur l'auto alimentation 14, la sortie du BP marche va sur A1.
Tel que vous l'avez branché (photo) ce n'est pas bon.
Le voyant se branche entre la phase (96) et le neutre.
Êtes-vous sûr que le relais thermique est adapté à la puissance du moteur en 220V.
Bonne continuation.
02 octobre 2023 à 18:29

Bonjour.
Si ce laminoir était en 380V c'est que ce n'était pas un petit modèle.
Vous avez réussi à faire le branchement pour du mono 220V c'est bien.
Si on occulte la réglementation machine, une simple prise de courant suffit.
Par contre cet équipement est assujetti à la réglementation machine: inter général verrouillable, fonction à manque de tension, le contacteur et son relais thermique, marche & arrêt, et arrêt d'urgence si l'inter général n'est pas facilement accessible du poste de travail.
Il y a des schémas de DRT sur le forum vous pouvez vous en inspirer.
Si vous êtes dans la partie, cela n'est pas trop difficile; sinon il faut vous faire aider par une personne qualifiée.
Bonne continuation.
Si ce laminoir était en 380V c'est que ce n'était pas un petit modèle.
Vous avez réussi à faire le branchement pour du mono 220V c'est bien.
Si on occulte la réglementation machine, une simple prise de courant suffit.
Par contre cet équipement est assujetti à la réglementation machine: inter général verrouillable, fonction à manque de tension, le contacteur et son relais thermique, marche & arrêt, et arrêt d'urgence si l'inter général n'est pas facilement accessible du poste de travail.
Il y a des schémas de DRT sur le forum vous pouvez vous en inspirer.
Si vous êtes dans la partie, cela n'est pas trop difficile; sinon il faut vous faire aider par une personne qualifiée.
Bonne continuation.
02 octobre 2023 à 13:29

Bonjour.
Je trouve le montage bizarre; le commun des va et vient est ponté, mais il n'y à rien qui arrive dans les autres bornes communes.
Ce câblage est il d'origine ?
Bonne continuation.
Je trouve le montage bizarre; le commun des va et vient est ponté, mais il n'y à rien qui arrive dans les autres bornes communes.
Ce câblage est il d'origine ?
Bonne continuation.
30 septembre 2023 à 06:18

Bonjour,
Même si les contributeurs ont de grandes connaissances, ils ne pourront jamais remplacer le travail qui incombe à Enedis.
On ne sait pas si ce branchement sera de type 1 ou 2 .S'il est du type 2 (distance domaine public-maison > ou = à 30m) la limite de responsabilité du distributeur sera au domaine public (NFC14.100) en aval de ce point c'est à vous de décider (NFC15.100), avec votre électricien je pense.
Donc, il appartient à Enedis de réponndre à votre problème.
Bonne continuation.
Même si les contributeurs ont de grandes connaissances, ils ne pourront jamais remplacer le travail qui incombe à Enedis.
On ne sait pas si ce branchement sera de type 1 ou 2 .S'il est du type 2 (distance domaine public-maison > ou = à 30m) la limite de responsabilité du distributeur sera au domaine public (NFC14.100) en aval de ce point c'est à vous de décider (NFC15.100), avec votre électricien je pense.
Donc, il appartient à Enedis de réponndre à votre problème.
Bonne continuation.
26 septembre 2023 à 13:14

Bonjour, (un complément gratuit).
Y a t'il des antennes de téléphonie à proximité ?
Y a t'il une possibilité de vent qui pénètre dans un conduit de canalisation électrique ou autre, de l'extérieur vers l'intérieur ?
Si vous couper le disjoncteur général et que vous entendez encore le sifflement, ça ne provient pas de votre installation électrique.
Bonne continuation.
Y a t'il des antennes de téléphonie à proximité ?
Y a t'il une possibilité de vent qui pénètre dans un conduit de canalisation électrique ou autre, de l'extérieur vers l'intérieur ?
Si vous couper le disjoncteur général et que vous entendez encore le sifflement, ça ne provient pas de votre installation électrique.
Bonne continuation.
25 septembre 2023 à 17:59

Bonjour.
Honnêtement, tout en l'ayant côtoyé de part ma profession, je connais moins l'Hager que Legrand ou Schneider.
J'ai retrouvé ces docs, et d'après la lecture, il faut ce neutre pour faire le témoin lorsque l'extérieur est allumé.
Peut être faut-il un fil souple, mais ça ne va pas être facile avec ce type de wago, celle à levier est plus adaptée.
Après, ce matériel ne se fait plus.
Bonne continuation.
Honnêtement, tout en l'ayant côtoyé de part ma profession, je connais moins l'Hager que Legrand ou Schneider.
J'ai retrouvé ces docs, et d'après la lecture, il faut ce neutre pour faire le témoin lorsque l'extérieur est allumé.
Peut être faut-il un fil souple, mais ça ne va pas être facile avec ce type de wago, celle à levier est plus adaptée.
Après, ce matériel ne se fait plus.
Bonne continuation.
25 septembre 2023 à 17:44

Re,
Un autre avec explication.
Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Un autre avec explication.
Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

25 septembre 2023 à 16:38

Bonjour.
Si vous aviez fait un repérage ou une photo avant de débrancher, vous n'auriez pas eu besoin de les faire après.
Il y a beaucoup de fils pour 3 lampes, et pour arranger un fil vert/jaune sous tension.
Votre inter étant un simple va et vient, on peut supposer une phase (directe ou coupée) des navettes, et ??
Il vous faut trouver les aboutissants de ces fils.
Personnellement je ne peut aller plus loin.
Peut être d'autre avis.
Bonne continuation.
Si vous aviez fait un repérage ou une photo avant de débrancher, vous n'auriez pas eu besoin de les faire après.
Il y a beaucoup de fils pour 3 lampes, et pour arranger un fil vert/jaune sous tension.
Votre inter étant un simple va et vient, on peut supposer une phase (directe ou coupée) des navettes, et ??
Il vous faut trouver les aboutissants de ces fils.
Personnellement je ne peut aller plus loin.
Peut être d'autre avis.
Bonne continuation.
23 septembre 2023 à 20:06

Bonjour.
La fiche ce n'est rien, il suffit de la recâbler pour rentrer le câble dans la fiche, il y a "normalement" une patte de blocage.
Le plus hasardeux sera la cuisinière elle même: 20 ans, plus toute jeune.
Êtes vous sur qu'elle fonctionne?
Bonne continuation.
La fiche ce n'est rien, il suffit de la recâbler pour rentrer le câble dans la fiche, il y a "normalement" une patte de blocage.
Le plus hasardeux sera la cuisinière elle même: 20 ans, plus toute jeune.
Êtes vous sur qu'elle fonctionne?
Bonne continuation.
22 septembre 2023 à 16:45

Bonjour.
L'inter-sectionneur que vous demande l'expert sert de coupure d'urgence ; il doit être accessible depuis l'intérieur du logement.
Cet interrupteur doit être sur le circuit puissance ; on ne peut faire une télécommande comme l'industrie.
La section des conducteurs dépend de la puissance souscrite, il faudrait au minimum du 10², mais généralement c'est du 16² pour tenir compte du réglage maxi du disjoncteur de branchement et de l'augmentation éventuelle du contrat.
Bonne continuation.
L'inter-sectionneur que vous demande l'expert sert de coupure d'urgence ; il doit être accessible depuis l'intérieur du logement.
Cet interrupteur doit être sur le circuit puissance ; on ne peut faire une télécommande comme l'industrie.
La section des conducteurs dépend de la puissance souscrite, il faudrait au minimum du 10², mais généralement c'est du 16² pour tenir compte du réglage maxi du disjoncteur de branchement et de l'augmentation éventuelle du contrat.
Bonne continuation.
19 septembre 2023 à 19:17

Bonjour.
Quel beau discours!
Rappelez moi qui a inventé la roue, car je me demande si l'IA n'est pas en train de vouloir la ré-inventer..
Une phrase parmi d'autres (que je trouve bien inutiles):
Bref, que du charabia ; je comprends qu'après une telle lecture, vous n'arriviez pas à faire votre calcul.
Ce sera tout. Cordialement.
Quel beau discours!
Rappelez moi qui a inventé la roue, car je me demande si l'IA n'est pas en train de vouloir la ré-inventer..
Une phrase parmi d'autres (que je trouve bien inutiles):
Citation :C'est quoi le disjoncteur qui n'a pas ces fonctionnalités supplémentaires ?
vous pourriez avoir besoin d'un disjoncteur avec des fonctionnalités de protection supplémentaires, telles que la protection contre les surintensités, la protection contre les courts-circuits, la protection contre les surcharges, etc
Bref, que du charabia ; je comprends qu'après une telle lecture, vous n'arriviez pas à faire votre calcul.
Ce sera tout. Cordialement.
18 septembre 2023 à 18:34

Bonjour.
La même prise de terre peut desservir les 2 appartements.
Vous repartez de vos piquets avec votre cuivre en utilisant une "cosse en c à vis" ou similaire, sans avoir à couper le premier câble de terre.
Bonne continuation.
La même prise de terre peut desservir les 2 appartements.
Vous repartez de vos piquets avec votre cuivre en utilisant une "cosse en c à vis" ou similaire, sans avoir à couper le premier câble de terre.
Bonne continuation.
18 septembre 2023 à 15:18

Bonjour.
Perso je ne connais pas GPT4.
Pour le chauffe eau, il faut un disjoncteur tripolaire (ou tétrapolaire si besoin du neutre) de 10A.
Pour la chaudière, il faut un disjoncteur de 40A, tétrapolaire, car on suppose qu'il faut le neutre
Êtes vous sur de la puissance "absorbée" de la chaudière; que ce n'est pas une puissance calorifique?*
Pour la formule, on utilise I=P/U*1,732 ; on laisse de côté le cosinus phi pour les circuits résistifs.
Cordialement.
Perso je ne connais pas GPT4.
Citation :On suppose qu'il s'agit de le tension entre phase et neutre, soit 400V entre phases.
3 phases 220V.
Pour le chauffe eau, il faut un disjoncteur tripolaire (ou tétrapolaire si besoin du neutre) de 10A.
Pour la chaudière, il faut un disjoncteur de 40A, tétrapolaire, car on suppose qu'il faut le neutre
Êtes vous sur de la puissance "absorbée" de la chaudière; que ce n'est pas une puissance calorifique?*
Pour la formule, on utilise I=P/U*1,732 ; on laisse de côté le cosinus phi pour les circuits résistifs.
Cordialement.
18 septembre 2023 à 15:08

Bonjour.
Ce pourrait être un bon compromis ; mais cela vous impose une boite d'encastrement, toujours en volume 2, puisque (apparemment) vous ne citez aucune possibilité hors de ce volume.
De la à dire que ce montage s'apparentera à un IPx4, je ne vois pas comment.
Par contre si vous pouvez mettre cet inter hors du volume 2, le problème ne se pose plus.
Bonne continuation.
Ce pourrait être un bon compromis ; mais cela vous impose une boite d'encastrement, toujours en volume 2, puisque (apparemment) vous ne citez aucune possibilité hors de ce volume.
De la à dire que ce montage s'apparentera à un IPx4, je ne vois pas comment.
Par contre si vous pouvez mettre cet inter hors du volume 2, le problème ne se pose plus.
Bonne continuation.
17 septembre 2023 à 11:20

Bonjour.
Lors d'un remplacement tel que vous l'avez fait, il faut bien identifier les circuits phase et neutre compris.
Essayez de le débrancher pour voir (je pense que vous êtes en monophasé)
Il est (fort) possible que vous ayez un neutre à cheval sur 2 ID ; reprenez bien vos circuits.
Bonne continuation.
Lors d'un remplacement tel que vous l'avez fait, il faut bien identifier les circuits phase et neutre compris.
Citation :il est certain que ce n'est pas très logique.
Ce que je trouve étrange, c'est que si je teste de neutre à neutre les deux circuits différents, j'ai 230 comme si je testais Phase - Neutre ?? sweat
Citation :il faut absolument savoir la destination de ce conducteur! pas de branchement au hasard.
Pour finir, il arrive un câble jaune qui semblerait être un câble de terre avec les circuits de lumière de mon fameux va et vient, je l'ai donc relié à la terre mais serait-il possible qu'il serve en fait à une autre fonction ?
Essayez de le débrancher pour voir (je pense que vous êtes en monophasé)
Il est (fort) possible que vous ayez un neutre à cheval sur 2 ID ; reprenez bien vos circuits.
Bonne continuation.
17 septembre 2023 à 06:21

Bonjour.
Par contre, le câblage du post 1 est bon.
Bonne continuation.
Citation :Non, ce marron est une phase qui va à quelque part, ou ? on ne sait pas, mais s'il est là c'est qu'il a une utilité.
Le marron à coté du rouge L au input N
Par contre, le câblage du post 1 est bon.
Bonne continuation.
15 septembre 2023 à 09:27

Bonjour.
Comme il a été écrit ci-dessus, vous ne risquez rien au niveau de la protection des personnes.
Seules la durabilité peut être moindre, ainsi que la garantie fonctionnement/échange du constructeur.
Cependant je ne connais pas d'inters connectés IPx3 ou x4 en modèle résidentiel.
Cordialement.
Comme il a été écrit ci-dessus, vous ne risquez rien au niveau de la protection des personnes.
Seules la durabilité peut être moindre, ainsi que la garantie fonctionnement/échange du constructeur.
Cependant je ne connais pas d'inters connectés IPx3 ou x4 en modèle résidentiel.
Cordialement.
14 septembre 2023 à 19:12

Bonjour.
On voit bien que l'électricité n'est pas votre domaine.
Vous avez fait un beau énoncé, mais il faut que nous allions à la pêche, nous aussi.
Votre 1ère photo représente un double va&vient, et comme un VV c'est 3 bornes et que ces bornes sont doublées pour y mettre 2 fils, ça fait 2 (VV) x 3 (bornes) x 2 (trous par bornes), ça fait bien 12 trous.
Le 1er VV c'est les bornes 1.4.5 et le 2ème VV c'est les bornes 2.3.6 Les bornes 5&2 sont des "communs" et les autres sont des navettes.
Sur la photo 4 ont voit le commun borne 5 raccordé et ponté avec l'autre commun borne 2; cependant ont voit un fil dans une borne 4 et l'autre dans la borne 6 comme si c'était 2 simples allumages.. si ce sont des navettes elles doivent être en 1.4 ou 3.6. On ne distingue pas d'autres bornes utilisées.
Que représente la photo 2 ? on ne reconnait pas les fils de la photo 4.
Est ce le 1er VV ou celui de la phase coupée (lampe) ?
Que représente la photo 3 ? serait ce la prise dont vous parlez car on voit un fil vert/jaune: terre ou conducteur actif ?
Ce n'est pas bien profond pour une prise!
A mon avis avis, vous avez grandement besoin d'aide ; peut être un ami expérimenté.
Bonne continuation.
On voit bien que l'électricité n'est pas votre domaine.
Vous avez fait un beau énoncé, mais il faut que nous allions à la pêche, nous aussi.
Votre 1ère photo représente un double va&vient, et comme un VV c'est 3 bornes et que ces bornes sont doublées pour y mettre 2 fils, ça fait 2 (VV) x 3 (bornes) x 2 (trous par bornes), ça fait bien 12 trous.
Le 1er VV c'est les bornes 1.4.5 et le 2ème VV c'est les bornes 2.3.6 Les bornes 5&2 sont des "communs" et les autres sont des navettes.
Sur la photo 4 ont voit le commun borne 5 raccordé et ponté avec l'autre commun borne 2; cependant ont voit un fil dans une borne 4 et l'autre dans la borne 6 comme si c'était 2 simples allumages.. si ce sont des navettes elles doivent être en 1.4 ou 3.6. On ne distingue pas d'autres bornes utilisées.
Que représente la photo 2 ? on ne reconnait pas les fils de la photo 4.
Est ce le 1er VV ou celui de la phase coupée (lampe) ?
Que représente la photo 3 ? serait ce la prise dont vous parlez car on voit un fil vert/jaune: terre ou conducteur actif ?
Ce n'est pas bien profond pour une prise!
Citation :vous remplacer quoi, une prise ou un inter ? vos photo représente des inters avec un doute sur la 3.
je me creuse la tête pour remplacer ma prise car il y avait un mauvais contact.
A mon avis avis, vous avez grandement besoin d'aide ; peut être un ami expérimenté.
Bonne continuation.
14 septembre 2023 à 17:03

Bonjour.
"juste une question" votre armoire de toilette n'est elle déjà pas câblée avec une seule alimentation ?
Bonne continuation.
"juste une question" votre armoire de toilette n'est elle déjà pas câblée avec une seule alimentation ?
Bonne continuation.
14 septembre 2023 à 15:55

Bonjour.
+1
Ça fait peur de lire de tels écrits, sans doute un électricien pour "baladeuses" !
Bonne continuation.
+1
Ça fait peur de lire de tels écrits, sans doute un électricien pour "baladeuses" !
Bonne continuation.
11 septembre 2023 à 19:38

Bonjour.
C'est simple: 1.5mm = une dimension; 1.5² ou 1.5mm² = 2 dimensions donc surface ou section; et (sans rapport avec votre demande) 1.5mm3 =3 dimensions donc un volume.
Bonne continuation.
C'est simple: 1.5mm = une dimension; 1.5² ou 1.5mm² = 2 dimensions donc surface ou section; et (sans rapport avec votre demande) 1.5mm3 =3 dimensions donc un volume.
Bonne continuation.
11 septembre 2023 à 19:30

Bonjour, (un avis en passant).
Comme j'ai compris et sauf erreur, le compteur doit être alimenté en phase/neutre bornes 1&4 et la charge entre 3&6.
Sur un appareil mono c'est simple, le schéma est clair, mais en triphasé, vu que vous ne branchez qu'une phase (2 si la phase d'entrée est en 1) le compteur ne voit pas de débit.
Pour moi, ce compteur n'est pas adapté à la mesure que vous voulez faire.
Bonne continuation.
Comme j'ai compris et sauf erreur, le compteur doit être alimenté en phase/neutre bornes 1&4 et la charge entre 3&6.
Sur un appareil mono c'est simple, le schéma est clair, mais en triphasé, vu que vous ne branchez qu'une phase (2 si la phase d'entrée est en 1) le compteur ne voit pas de débit.
Pour moi, ce compteur n'est pas adapté à la mesure que vous voulez faire.
Bonne continuation.
11 septembre 2023 à 19:21

Bonjour.
Si cet appareillage perd l'heure tout en étant alimenté, c'est qu'il est en fin de vie.
Prévoir son remplacement. En Legrand il y a la référence 412790
Bonne continuation.
Si cet appareillage perd l'heure tout en étant alimenté, c'est qu'il est en fin de vie.
Prévoir son remplacement. En Legrand il y a la référence 412790
Bonne continuation.
10 septembre 2023 à 17:28

Bonjour.
Cordialement.
Citation :Dans quel but ? seul Enedis peut vous répondre.
Par contre puis je arrêter un des 2 abonnements et ne pas demander la dépose du Linky ?
Cordialement.
07 septembre 2023 à 09:20

Bonjour.
Moi aussi, j'ai cru que c'était un ancien appareillage inter+pc (sans terre) d'époque..
Donc, c'est 2 inters qui commandent chacun une prise commandée et un point lumineux.
Pour avoir du courant en permanence sur les prises et garder l'inter pour le point lumineux, il faut amener une phase directement sur les prises, sans être coupées par l'inter, donc un fil à rajouter.
Bonne continuation.
Moi aussi, j'ai cru que c'était un ancien appareillage inter+pc (sans terre) d'époque..
Donc, c'est 2 inters qui commandent chacun une prise commandée et un point lumineux.
Pour avoir du courant en permanence sur les prises et garder l'inter pour le point lumineux, il faut amener une phase directement sur les prises, sans être coupées par l'inter, donc un fil à rajouter.
Bonne continuation.
06 septembre 2023 à 18:12

Bonjour,
2ème §: Bien sur, 10A pour 3500W , c'est insuffisant; si ça a tenu c'est que les convecteurs n'ont pas fonctionné simultanément. 16A c'est mieux, ça vous permet 3680W.
3ème §: Si l'ID déclenche c'est qu'il voit un défaut d'isolement; aucun rapport avec le problème ci-dessus.
Ce défaut peut très bien être sur la cuisinière; il faut faire des essais en coupant celle ci.
3ème§: je pense qu'il s'agit de 3 conducteurs par borne au niveau du DJ et non une ligne 1,5² qui alimente 3500W de chauffage ; attention au serrage des conducteurs; normalement c'est 2, à moins qu'il y ait une boite de dérivation.
Il faut continuer vos recherches; bonne continuation.
2ème §: Bien sur, 10A pour 3500W , c'est insuffisant; si ça a tenu c'est que les convecteurs n'ont pas fonctionné simultanément. 16A c'est mieux, ça vous permet 3680W.
3ème §: Si l'ID déclenche c'est qu'il voit un défaut d'isolement; aucun rapport avec le problème ci-dessus.
Ce défaut peut très bien être sur la cuisinière; il faut faire des essais en coupant celle ci.
3ème§: je pense qu'il s'agit de 3 conducteurs par borne au niveau du DJ et non une ligne 1,5² qui alimente 3500W de chauffage ; attention au serrage des conducteurs; normalement c'est 2, à moins qu'il y ait une boite de dérivation.
Il faut continuer vos recherches; bonne continuation.
06 septembre 2023 à 17:58

Bonjour.
Un retour nous aurait fait plaisir.
Cordialement.
Un retour nous aurait fait plaisir.
Cordialement.
05 septembre 2023 à 17:22

Bonjour.
Perso, je ne connais pas ce matériel, mais capable de commuter et couper 40A me surprend.
Et j'aurais dit comme CMT de le mettre sur le circuit de commande, au lieu du circuit puissance comme on peut comprendre votre 2ème alinéa.
Peut être une remarque : Si vous avez oublié de l'activer, le chauffe eau ne chargera pas pendant les HC.
Bonne continuation.
Perso, je ne connais pas ce matériel, mais capable de commuter et couper 40A me surprend.
Et j'aurais dit comme CMT de le mettre sur le circuit de commande, au lieu du circuit puissance comme on peut comprendre votre 2ème alinéa.
Peut être une remarque : Si vous avez oublié de l'activer, le chauffe eau ne chargera pas pendant les HC.
Bonne continuation.
05 septembre 2023 à 17:17

Bonjour, (en passant également)
Un branchement contacteur, avec asservissement C1C2 est relativement simple; l'électricien n'arrive pas à trouver le dysfonctionnement ; on ne peut que douter.
On lit le télérupteur fait du bruit aussi bien en position 0 que 1 ; on dirait que la bobine est alimentée en permanence !
On lit également que le télérupteur commande le contacteur ! sans explication ça rend perplexe.
Ce n'est pas clair comme montage, il faut relever le schéma avec tous les repères, la clé est là ; vous pouvez également le mettre sur le forum, on trouvera bien la solution.
Bonne continuation.
Un branchement contacteur, avec asservissement C1C2 est relativement simple; l'électricien n'arrive pas à trouver le dysfonctionnement ; on ne peut que douter.
On lit le télérupteur fait du bruit aussi bien en position 0 que 1 ; on dirait que la bobine est alimentée en permanence !
On lit également que le télérupteur commande le contacteur ! sans explication ça rend perplexe.
Ce n'est pas clair comme montage, il faut relever le schéma avec tous les repères, la clé est là ; vous pouvez également le mettre sur le forum, on trouvera bien la solution.
Bonne continuation.
05 septembre 2023 à 17:07

Bonjour.
Dans le 1er cas il s'agit d'un défaut d'isolement; dans le 2ème cas il s'agit d'un court-circuit.
Certainement un problème de résistance.
Vos mesures ne nous apportent rien.
Bonne continuation.
Citation :Oui, mais quel organe ? Un ID ou un DJ ?
à faire disjoncter
Dans le 1er cas il s'agit d'un défaut d'isolement; dans le 2ème cas il s'agit d'un court-circuit.
Certainement un problème de résistance.
Vos mesures ne nous apportent rien.
Bonne continuation.
05 septembre 2023 à 16:45

Bonjour.
Ça s'apparente à des bornes de camping, votre recherche.
Bonne continuation.
Ça s'apparente à des bornes de camping, votre recherche.
Bonne continuation.
30 août 2023 à 12:21

Bonjour,
Je me dois de revenir sur mon post, car bien involontairement je vous ai induit en erreur, notamment sur la CTA. (excuses)
En effet, celle ci est indexée sur l'abonnement, et non pas sur les kWh soutirés.
Ainsi dans ma nouvelle réflexion, la suppression d'un comptage de 6kVA vous permet d'économiser 150€ TTC annuels au titre de l'abonnement ainsi que 30€ TTC annuels de CTA soit un total de 180€.
La souscription d'un contrat de 9kVA, vous coutera 187,56€ TTC annuels d'abonnement et 37€ TTC annuels au titre de la CTA soit un total de 223,56€ soit un surplus de 43,56€ par rapport à un contrat de 6kVA
Aujourd'hui, 2 abonnements de 6kVA vous coutent 360€ annuels, "demain" un seul abonnement de 9kVA vous coutera 223,56€ soit une économie de 136.50€.
A vous de voir la prépondérance de l'opération.
Aujourd'hui, ces logements sont non communiquant, peut-être les rendrez-vous communiquant pour avoir plus de surface et ainsi faire un seul logement ; et logiquement un appartement ne peut avoir 2 alimentations.
Bonne continuation dans votre projet.
Je me dois de revenir sur mon post, car bien involontairement je vous ai induit en erreur, notamment sur la CTA. (excuses)
En effet, celle ci est indexée sur l'abonnement, et non pas sur les kWh soutirés.
Ainsi dans ma nouvelle réflexion, la suppression d'un comptage de 6kVA vous permet d'économiser 150€ TTC annuels au titre de l'abonnement ainsi que 30€ TTC annuels de CTA soit un total de 180€.
La souscription d'un contrat de 9kVA, vous coutera 187,56€ TTC annuels d'abonnement et 37€ TTC annuels au titre de la CTA soit un total de 223,56€ soit un surplus de 43,56€ par rapport à un contrat de 6kVA
Aujourd'hui, 2 abonnements de 6kVA vous coutent 360€ annuels, "demain" un seul abonnement de 9kVA vous coutera 223,56€ soit une économie de 136.50€.
A vous de voir la prépondérance de l'opération.
Aujourd'hui, ces logements sont non communiquant, peut-être les rendrez-vous communiquant pour avoir plus de surface et ainsi faire un seul logement ; et logiquement un appartement ne peut avoir 2 alimentations.
Bonne continuation dans votre projet.
28 août 2023 à 20:13

Bonjour,
+1 avec "jouez avec le feu" et tous les ennuis que vous allez obtenir en fraudant ainsi.
L'EP appartient à la commune, vous les prenez vraiment pour des bobets, ainsi que les autres administrés, voisins compris.
Ces derniers ne vous feront pas de cadeaux s'ils apprenaient votre magouille.
En tant que vérificateur, j'ai été appelé pour un fait similaire, j'ai trouvé le fraudeur, et quand j'ai ouvert son tableau, il n'en menait pas large... Après, la commune s'est chargée de son cas.
Je ne vous salue pas. Honte à vous.
+1 avec "jouez avec le feu" et tous les ennuis que vous allez obtenir en fraudant ainsi.
L'EP appartient à la commune, vous les prenez vraiment pour des bobets, ainsi que les autres administrés, voisins compris.
Ces derniers ne vous feront pas de cadeaux s'ils apprenaient votre magouille.
En tant que vérificateur, j'ai été appelé pour un fait similaire, j'ai trouvé le fraudeur, et quand j'ai ouvert son tableau, il n'en menait pas large... Après, la commune s'est chargée de son cas.
Je ne vous salue pas. Honte à vous.
27 août 2023 à 18:35

Bonjour.
Sans minimiser dans la discussion, je cherche toujours comment on obtient 106V.
Excusez mon ignorance.
Cordialement.
Sans minimiser dans la discussion, je cherche toujours comment on obtient 106V.
Excusez mon ignorance.
Cordialement.
24 août 2023 à 11:11

Bonjour.
Cependant vous rajoutez bien des PC pour quelque chose.
Bonne continuation.
Citation :je pense que vous inversez le neutre et la phase.
Et faire la même opération pour l'interrupteur qui commandera l'applique.
(Phase vers l'applique et Neutre vers l'interrupteur puis vers l'applique)
Citation :c'est parfait, bien que ne savons pas ce qu'il y a de branché aujourd'hui.
Je précise que ne nous ne brancherons pas plus de matériel électrique qu'actuellement.
Cependant vous rajoutez bien des PC pour quelque chose.
Bonne continuation.
23 août 2023 à 18:52

Bonjour.
En électricité tout est faisable.
Tirer une ligne 16² entre les 2 tableaux, ok.
Mettre cette canalisation sous gaine ICTA c'est préférable, et obligatoire avec des conducteurs isolés.
Tirer le conducteur de terre entre les 2 tableaux, c'est préférable; on ne connait pas la répartition.
Il faudra un disjoncteur au départ de la ligne et un inter sectionneur à l'arrivée. Pour les calibres 63A sera un passe partout.
Maintenant j'ai un doute sur le bien fondé du projet :
Vous enlevez un comptage, vous gagnez un abonnement, oui.
Attention cette solution est irréversible, si vous voulez reséparer vous aurez les formalités d'un nouvel abonné.
Vous devrez peut-être souscrire un contrat plus élevé, donc un peu plus cher.
Les consommations de l'appartement B seront répercutées sur le compteur du 1er appartement.
Pour les taxes (CTA, TCFE, CSPE..) elles ne sont pas complètement effacées, vu quelles sont indexées à la consommation (kWh) ; si vous consommez plus, le produit taxes augmentera.
Voilà ma réflexion.
Bonne continuation.
En électricité tout est faisable.
Tirer une ligne 16² entre les 2 tableaux, ok.
Mettre cette canalisation sous gaine ICTA c'est préférable, et obligatoire avec des conducteurs isolés.
Tirer le conducteur de terre entre les 2 tableaux, c'est préférable; on ne connait pas la répartition.
Il faudra un disjoncteur au départ de la ligne et un inter sectionneur à l'arrivée. Pour les calibres 63A sera un passe partout.
Maintenant j'ai un doute sur le bien fondé du projet :
Vous enlevez un comptage, vous gagnez un abonnement, oui.
Attention cette solution est irréversible, si vous voulez reséparer vous aurez les formalités d'un nouvel abonné.
Vous devrez peut-être souscrire un contrat plus élevé, donc un peu plus cher.
Les consommations de l'appartement B seront répercutées sur le compteur du 1er appartement.
Pour les taxes (CTA, TCFE, CSPE..) elles ne sont pas complètement effacées, vu quelles sont indexées à la consommation (kWh) ; si vous consommez plus, le produit taxes augmentera.
Voilà ma réflexion.
Bonne continuation.
21 août 2023 à 19:11

Bonjour.
Je pense que seul Enedis pourra vous donner des réponses appropriées.
Le compteur Linky ont le contact J/N incorporé.
D'autre part si le relais pulsadis est à côté du compteur, il doit bien y avoir des conducteurs entre ledit relais et votre tableau électrique.
Bonne continuation.
Je pense que seul Enedis pourra vous donner des réponses appropriées.
Le compteur Linky ont le contact J/N incorporé.
D'autre part si le relais pulsadis est à côté du compteur, il doit bien y avoir des conducteurs entre ledit relais et votre tableau électrique.
Bonne continuation.
21 août 2023 à 18:46

Bonjour.
L'inter Céliane est donné pour 10A sur le site Legrand; votre appareil demande 20A. Ca n'est pas compatible.
D'autre part, la protection de la ligne qui alimente ce VV est certainement 10A voir 16A (aujourd’hui) ; 2ème point d'achoppement.
Sans connaître la situation (emplacement et matériel) il sera bien difficile de vous répondre.
Peut être un inter saillie >20A et ligne adaptée, ou prise de courant >20A, après il y a le relayage, mais on va dépasser votre projet (qui me semble assez curieux).
Bonne continuation.
L'inter Céliane est donné pour 10A sur le site Legrand; votre appareil demande 20A. Ca n'est pas compatible.
D'autre part, la protection de la ligne qui alimente ce VV est certainement 10A voir 16A (aujourd’hui) ; 2ème point d'achoppement.
Sans connaître la situation (emplacement et matériel) il sera bien difficile de vous répondre.
Peut être un inter saillie >20A et ligne adaptée, ou prise de courant >20A, après il y a le relayage, mais on va dépasser votre projet (qui me semble assez curieux).
Bonne continuation.
21 août 2023 à 18:36

Bonjour,
Bien qu'un contrôle du câblage soit conseillé et pertinent, il y a de grandes chances que le disjoncteur à gauche du contacteur soit celui du chauffe eau. Dessous on devine une lettre C, peut-être le E est effacé !
Vous pourriez faire un contrôle des tensions avec une lampe témoin.
Bonne continuation.
Bien qu'un contrôle du câblage soit conseillé et pertinent, il y a de grandes chances que le disjoncteur à gauche du contacteur soit celui du chauffe eau. Dessous on devine une lettre C, peut-être le E est effacé !
Vous pourriez faire un contrôle des tensions avec une lampe témoin.
Bonne continuation.
19 août 2023 à 17:45

Bonjour, (petit retour)
Comme je l'avais pressenti, ce local n'a pas, ou n'aurait pas eu d'attestation de conformité.
Il va de soit que c'est à votre bailleur (votre contact) qui doit débloquer la situation. A lui de voir avec le propriétaire (que vous ne connaisez pas) de trouver les documents nécessaires, ou de faire passer le Consuel.
Quelle va être la nature de vos travaux ? Touchent-ils l'installation électrique ?
Perso je n'entreprendrais des travaux avant la solution ; et si ces travaux concernent l'installation électrique, le propriétaire vous incombera le Consuel, vu qu'il n'a jamais été établi.
Prenez vos garanties, votre bailleur est douteux.
Bonne continuation.
Comme je l'avais pressenti, ce local n'a pas, ou n'aurait pas eu d'attestation de conformité.
Il va de soit que c'est à votre bailleur (votre contact) qui doit débloquer la situation. A lui de voir avec le propriétaire (que vous ne connaisez pas) de trouver les documents nécessaires, ou de faire passer le Consuel.
Quelle va être la nature de vos travaux ? Touchent-ils l'installation électrique ?
Perso je n'entreprendrais des travaux avant la solution ; et si ces travaux concernent l'installation électrique, le propriétaire vous incombera le Consuel, vu qu'il n'a jamais été établi.
Prenez vos garanties, votre bailleur est douteux.
Bonne continuation.
19 août 2023 à 17:37

Bonjour.
A vous lire on peut comprendre que c'est un petit extracteur pour salle d'eau/WC et non une VMC
Dans le 1er cas vous alimentez le relais et l'extracteur depuis la commande d'éclairage, vous placez le relais ou ça vous va le mieux pour être accessible du fait des réglages.
Bonne continuation.
A vous lire on peut comprendre que c'est un petit extracteur pour salle d'eau/WC et non une VMC
Dans le 1er cas vous alimentez le relais et l'extracteur depuis la commande d'éclairage, vous placez le relais ou ça vous va le mieux pour être accessible du fait des réglages.
Bonne continuation.
18 août 2023 à 18:38

Bonjour.
Ces locaux ont-ils déjà été mis sous tension ?
Si oui, il y a un PDL (point de livraison) qui a déjà établi, et le bailleur devrait vous fournir ces explications ; et avec ce PDL vous pouvez ouvrir un contrat. Enedis peut aussi vous dire, avec l'adresse, si ce local a déjà été alimenté.
Si non, il n'y a jamais eu de PDL établi, et il "faudrait" obtenir un Consuel pour que Enedis ouvre un PDL.
Ce n'est pas à vous de demander l'attestation Consuel.
Pour l'instant, le bailleur ne vous a pas "aidé", et c'est à lui de débloquer la situation.
Bonne continuation.
Citation :Ce serait à Enedis de vous préciser les pièces manquantes. Vous "comprenez" consuel, mais vous n'êtes pas sûr.
Enedis dit qu'il leur manque des informations, je comprends le consuel.
Ces locaux ont-ils déjà été mis sous tension ?
Si oui, il y a un PDL (point de livraison) qui a déjà établi, et le bailleur devrait vous fournir ces explications ; et avec ce PDL vous pouvez ouvrir un contrat. Enedis peut aussi vous dire, avec l'adresse, si ce local a déjà été alimenté.
Si non, il n'y a jamais eu de PDL établi, et il "faudrait" obtenir un Consuel pour que Enedis ouvre un PDL.
Ce n'est pas à vous de demander l'attestation Consuel.
Pour l'instant, le bailleur ne vous a pas "aidé", et c'est à lui de débloquer la situation.
Bonne continuation.
18 août 2023 à 18:24
