Profil du membre 1Insp
Actuellement
26 512
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit 1Insp

a posté 4 868 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, êtes-vous sûr que votre plaque ne peut pas être branchée avec 2 phases+N+T ? Car même si vous retiriez la canalisation en 6mm², il faudrait 30A par phase au disjoncteur, ce qui traduirait un abonnement de 18kVA. Cordialement.
23 août 2010 à 15:55

Bonjour, je me demande si vous n'auriez pas intérêt à faire une plinthe électrique, ou augmenter le doublage. La brique de 35mm n'autorise que la gaine de 16mm, dans celle-ci on ne peut mettre que 3x1.5² (30mm² utile) ; De plus vous ne pouvez saigner sur toute la longueur d'un pan de mur.
Avez-vous regardé l'alimentation par le haut ou le sol ? Cordialement.
Avez-vous regardé l'alimentation par le haut ou le sol ? Cordialement.
23 août 2010 à 15:47

Bonjour, je pense que si ERDF vous a mis un comptage triphasé + neutre, c'est qu'il a eu connaissance de la puissance future et du matériel par votre contact commercial.
Que vous soyez en mono ou en tri vous pouvez mettre autant DDR que vous voulez ; la sélectivité différentielle n'en sera qu'améliorée.
Apparemment vous avez déjà le matériel, vous parlez d'ID 63A pour le chauffage ; si vous êtes en triphasé, il vous est inutile, car vous n'aurez pas 60A par phase pour alimenter votre chauffage.
Ce que vous avez écrit en fin de (7) est juste, c'est pour les installations en mono, pas en tri.
Si vous demandez du mono, vous n'aurez que 12kVA maxi, et il faudra repayer pour avoir le triphasé ; je pense qu'il y a une incompréhension à éclaircir avec votre commercial / installateur.
Cordialement.
Que vous soyez en mono ou en tri vous pouvez mettre autant DDR que vous voulez ; la sélectivité différentielle n'en sera qu'améliorée.
Apparemment vous avez déjà le matériel, vous parlez d'ID 63A pour le chauffage ; si vous êtes en triphasé, il vous est inutile, car vous n'aurez pas 60A par phase pour alimenter votre chauffage.
Ce que vous avez écrit en fin de (7) est juste, c'est pour les installations en mono, pas en tri.
Si vous demandez du mono, vous n'aurez que 12kVA maxi, et il faudra repayer pour avoir le triphasé ; je pense qu'il y a une incompréhension à éclaircir avec votre commercial / installateur.
Cordialement.
18 août 2010 à 08:17

Bonjour, le contrat 90A mono (18kVA) n'est plus commercialisé. Cordialement.
17 août 2010 à 06:02

Bonjour, cette portion de circuit n'est elle pas sous la responsabilité du distributeur d'énergie ! car cela supposerait un court circuit sur ladite section. Cordialement.
10 août 2010 à 06:54

Bonjour, satisfait de vous avoir renseigné, merci
09 août 2010 à 07:12

Bonjour, en puissance disponible votre calcul est bon (16+16=32), mais n'est il pas marqué dans les notices : ligne protégée à 16A ! il conviendrait de mettre un tableautin avec 2 protections 16A au niveau de la dérivation.
PS : je trouve la plaque à induction faible (3700W).. Cordialement.
PS : je trouve la plaque à induction faible (3700W).. Cordialement.
09 août 2010 à 06:59

Bonjour, le disj de branchement est posé par le distributeur d'énergie, donc il devrait déjà être en place ; le contacteur est un appareil qui fait 1 à 3 modules suivant l'intensité, mais celui qui a posé le délesteur aurait dû poser le contacteur (à moins que ce délesteur soit contacteur, je ne connais pas cette marque)! . L'inter diff du 1er tableau est bon, le contrat 9kW est = à 45A. Il faudra peut être rappeler cet électricien ; une photo du 2è tableau mais ouvert pourrait peut être nous en dire +. Cordialement.
07 août 2010 à 22:17

Bonjour, ces lumières marchaient bien avant que le contact HC soit délivré (21H par exemple), donc le contacteur n'est pas actionné par ce contact HC. Tous les contacteurs ont un circuit bobine A1 & A2, ils ne sont pas pour autant pilotés par le contact EDF. Il faut bien dessiner vos circuits, trouver ceux qui vont au contact HC, brancher un contacteur dessus, et voir si lors du passage HC au compteur, le contacteur se colle. Cordialement.
07 août 2010 à 21:54

Bonjour, qu'appeler vous un va et vient entre 3 interrupteurs ? l'un d'entre eux serait un permutateur. Il faut que la phase coupée soit distincte entre ces éclairages. Cordialement.
07 août 2010 à 20:51

Bonjour, aucune importance. Cordialement.
07 août 2010 à 20:42

Bonjour, je pense que l'internaute n° 1 a tout dit au niveau de l'équilibrage ; peut être pouvez vous rappeler EDF sur le pourquoi du disj triphasé, mais les contrats > à 12kW en monophasé ne se commercialisent plus. Vous avez une puissance installée importante, le contrat mono 12kw est possible, mais il faudra délester (chauffages et gros ménager). Cordialement.
07 août 2010 à 20:41

Bonjour, Nous ne connaissons pas votre contrat, comme l'écrit l'internaute n°1, le délesteur a son utilité pour éviter de souscrire, pour une même puissance installée, un contrat de la tranche supérieure, donc plus cher ; le prix du kW est le même quelque soit le contrat. donc si avec votre contrat vous pouvez enclencher tout ce qui vous est nécessaire le délesteur ne vous amènera rien ; par contre si ce contrat est élevé, il pourrait vous permettre de descendre d'une tranche (prime fixe moins élevée) mais il faudra modifier le tableau électrique, donc à étudier.
"pour que le courant rentre dans la consommation permise" = pour que la puissance appelée reste dans la limite du contrat souscrit, sans faire déclencher.
Cordialement.
"pour que le courant rentre dans la consommation permise" = pour que la puissance appelée reste dans la limite du contrat souscrit, sans faire déclencher.
Cordialement.
07 août 2010 à 20:29


Bonjour, aucun problème si vous pouvez récupérer le neutre de la lampe cuisine. Cordialement.
07 août 2010 à 10:51

Bonjour, les conducteurs qui desservent un inter ne peuvent être utilisés pour alimenter une PC, il manque un neutre ; de plus les circuits éclairage et PC doivent être séparés. Cordialement.
06 août 2010 à 06:32

Bonjour, c'est un transfo de circuit de commande ; il se protège au primaire ainsi qu'au secondaire ; la barrette doit servir à shunter le point 0 et la terre pour la protection du circuit contre les défauts d'isolements pouvant engendrer des dysfonctionnements ; prot primaire 2 à 4A, prot secondaire 0.5A. Cordialement.
05 août 2010 à 22:58

Bonjour, la norme préconise un circuit dédié pour un congélateur lorsque son emplacement est bien déterminé ; votre appareil peut être sur un prise normale ou un circuit dédié. La protection est identique aux autres circuits prises avec un type HPI dans le cas du circuit dédié. Cordialement.
05 août 2010 à 22:41

Bonjour, la verrine sur ces types de lampes est une obligation normative. Cordialement.
05 août 2010 à 22:35

Bonjour, c'est le même principe qu'une lampe ; sachez que votre sonnette fonctionnera lorsqu'un chat passera dans le champ de détection. Cordialement.
05 août 2010 à 22:33

Bonjour, vous avez mal interprété ; le circuit prise commandé étant assimilé à de l'éclairage, il peut être câble en 1.5². cette disposition était écrite bien avant que la norme autorise les prises (5) en 1.5². il n'y a pas de maxi en section, mais le nombre de prises commandées par le même inter est limité à 2. Cordialement.
05 août 2010 à 22:31

Bonjour, oui avec boîte de connexion. Cordialement.
05 août 2010 à 22:24

Bonjour, aucun problème, pas besoin de rappeler qu'il faut également la fonction DR 30mA.
Cordialement.
Cordialement.
05 août 2010 à 22:23

Bonjour, on suppose un éclairage d'allée, puissance installée 1500W.
Pourquoi fonctionnerait il qu'en heures creuses ? je pense plutôt avec un inter crépusculaire, ou horloge.
32A est trop élevé, 16A sont suffisant.
Si le DDR 30mA déclenche c'est que vous avez un défaut d'isolement sur ce circuit. Cordialement.
Pourquoi fonctionnerait il qu'en heures creuses ? je pense plutôt avec un inter crépusculaire, ou horloge.
32A est trop élevé, 16A sont suffisant.
Si le DDR 30mA déclenche c'est que vous avez un défaut d'isolement sur ce circuit. Cordialement.
05 août 2010 à 22:20

Bonjour, votre doc est incomplète, revoir votre vendeur. Cordialement.
05 août 2010 à 13:27

Bonjour, les boutons poussoirs doivent être branchés en parallèle. Cordialement.
05 août 2010 à 13:23

Bonjour, j'ai répondu trop vite à cette question : la position ouverte d'un disjoncteur ne peut être rouge ; ou se situe ce voyant ? Cordialement.
04 août 2010 à 20:02

Bonjour, le passage de 6A à 10A au niveau de l'intensité nominale de l'appareillage ne pose pas de problème, mais je refuse de me prononcer sur le bricolage des boutons.
Cordialement.
Cordialement.
04 août 2010 à 19:56

Bonjour, l'intensité nominale de votre prise est trop faible, elle va charbonner à l'usage et vous aurez des ennuis ; il faut une PC 16A ; si elle est câblée en 1.5², protéger avec un disjoncteur 16A.
Cordialement.
Cordialement.
04 août 2010 à 19:50

Bonjour, avez vous regardé la présence de tension au niveau des fusibles ? si oui ils ont fondus, sinon l'alimentation des ces prises est déficiente entre ce point et le tableau.
Cordialement.
Cordialement.
04 août 2010 à 19:41

Bonjour, je ne vois pas ce qu'est ce voyant rouge ! serait ce la position ouverte du disjoncteur ?
Cordialement.
Cordialement.
04 août 2010 à 19:37

Bonjour, 40A avec chute de tension 2%, aucun problème avec l'intensité admissible.
Cordialement.
Cordialement.
04 août 2010 à 19:35

Bonjour, votre tableau est équipé de disjoncteurs, aucun fusible à dévisser ou autre, il suffit qu'ils soient enclenchés (manette en haut). Vous avez des dysfonctionnements, et comme je vous sens perdu, je vous conseille d'avoir recours à une personne expérimentée pour vous aider à régler ce problème. Cordialement.
04 août 2010 à 06:52

Bonjour, ce ne serait pas plutôt l'article 53 au lieu de 3 qui est le classement des tensions. Changement de structure :
_Modifications du schéma des liaisons à la terre (TN, TT, IT)
_Augmentation de la puissance de court circuit à la source
_Modification ou adjonction de circuits de distribution autres que circuits terminaux
_Création ou réaménagement d'installation
Cordialement.
_Modifications du schéma des liaisons à la terre (TN, TT, IT)
_Augmentation de la puissance de court circuit à la source
_Modification ou adjonction de circuits de distribution autres que circuits terminaux
_Création ou réaménagement d'installation
Cordialement.
04 août 2010 à 06:44

Bonjour, vous n'avez pas dû faire beaucoup d'électricité ! vous avez branché le circuit spots entre la phase "arrivée" (rouge) et la phase "coupée" (violet) qui va à la lampe, laquelle a son 2è plot relié au neutre ; et il vous faut ce neutre sur vos spots, si vous voulez que ça marche. De plus l'inter sur le circuit spot est mal placé, il doit être sur la phase rouge, avant d'aller à la lampe, et non sur le retour.
vos spots s'allument car l'ampoule salon est utilisée comme conducteur, tant que son inter n'est pas fermé. Cordialement.
vos spots s'allument car l'ampoule salon est utilisée comme conducteur, tant que son inter n'est pas fermé. Cordialement.
03 août 2010 à 21:14

Bonjour, voila une question ardue et imprécise ; est ce une construction neuve ? les installations sur le domaine public sont à la charge du distributeur d'énergie (ERDF) qui le facture à la Commune, minorée du taux de réfaction, mais peut être, êtes vous assujettis à la PVR ; dans ce cas votre Mairie a dû vous avertir.
Cordialement.
Cordialement.
03 août 2010 à 20:57

Bonjour, il y aurait de gros problèmes sur votre installation, un examen de cette installation est nécessaire ; je pense qu'il faut vous faire accompagner par un technicien pour résoudre ces dysfonctionnements.
Cordialement.
Cordialement.
03 août 2010 à 20:48

Bonjour, d'après votre manuvre, le ballon à un problème ; comment pouvez vous dire : apparemment la résistance est bonne ! seul un contrôle d'isolement, à chaud de préférence, pourrait le confirmer, mais le déclenchement étant instantané, il y a de fortes présomption sur cet organe. Cordialement.
03 août 2010 à 20:43

Bonjour, les dispositifs de faible sensibilité (30mA) déclenchent avant ceux de sensibilité moyenne (500mA), donc normal. Cordialement.
03 août 2010 à 13:16

Bonjour, le déplacement du comptage et du disjoncteur de branchement se fait avec accord du distributeur d'énergie ; prenez un rendez vous avec votre gestionnaire.
Cordialement.
Cordialement.
03 août 2010 à 13:14

Bonjour, non ce n'est pas normal, et un contrôle n'est pas superflu, même si tout marche ; faites une lettre à votre propriétaire + copie à votre assurance, ça devrait marcher.
Cordialement.
Cordialement.
03 août 2010 à 13:11

Bonjour, il est toujours possible qu'un inter soit défectueux ; mais êtes vous sûr du triphasé ! avez vous un abonnement triphasé ? je crois qu'il vous faudra appeler une personne compétente.
Cordialement.
Cordialement.
01 août 2010 à 23:08

Bonjour, pour ce branchement il vous faut 32A soit une alimentation en 6². Cordialement.
01 août 2010 à 23:05

Bonjour, il faut relier ces projecteurs en parallèle et les alimenter via une prise ; c'est le minimum ; sinon 4 câbles et un boîtier de 4PC ; penser au DDR 30mA. Cordialement.
01 août 2010 à 23:00

Bonjour, vous ne pouvez louer que si le logement est décent, et en sécurité ; je vous conseille de prendre un avis professionnel pour éviter d'éventuels désagréments. Cordialement.
01 août 2010 à 22:55

Bonjour, la position "0" correspond à l'arrêt du chauffe eau, donc non commandé en auto.
Cordialement.
Cordialement.
01 août 2010 à 22:52

Bonjour, c'est une section minimale pour les canalisations fixes, elles sont protégées à 10A si fusible, ou 16A si disjoncteur. Cordialement.
01 août 2010 à 22:47

Bonjour, le code de la construction et de l'habitation impose que les textes et normes homologuées en vigueur soient appliqués lors de la construction ou de la modification d'un bâtiment.
Après ce sont des arrêtés qui, le cas échéant, demandent l'application de ces textes, pour les bâtiments existants ; cette application est limitée aux travaux concernés. Cordialement.
Après ce sont des arrêtés qui, le cas échéant, demandent l'application de ces textes, pour les bâtiments existants ; cette application est limitée aux travaux concernés. Cordialement.
01 août 2010 à 22:39

Bonjour, je ne comprends pas trop votre question, mais s'il y a 2 câbles qui sortent de la chaudière, c'est qu'ils sont nécessaires pour son fonctionnement ; avez vous un schéma, ou avez vous repéré avant de démonter ?
Cordialement.
Cordialement.
01 août 2010 à 22:30

Bonjour, je pense que vous voulez parler du disjoncteur général qui déclenche, car le compteur n'interrompt pas la fourniture d'énergie ; d'après votre écrit, on pourrai diagnostiquer un défaut d'isolement sur le circuit de commande. Cordialement.
01 août 2010 à 07:06
