Profil du membre 1Insp
Actuellement
26 513
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit 1Insp

a posté 4 868 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, il est une chose qui m'inquiète : depuis quand EDF intervient en aval du disj de branchement ? Ne serait-ce pas plutôt un tableau à 2 comptages, avec 2 disj de branchement, qu'EDF voudrait faire ; normalement les contrats devraient être séparés pour la fiscalité. Cordialement.
05 septembre 2010 à 07:43

Bonjour, pour que le DJ 10A déclenche, c'est une surintensité ; soit votre circuit est surchargé, mais cela suppose une puissance raccordée de 2300W ! Soit votre ligne est mal isolée (entre conducteurs) et vous avez un court-circuit latent ; il faut vérifier cette canalisation. Cordialement.
05 septembre 2010 à 07:36

Bonjour, avez-vous essayé les prises ? Peut-être n'avez-vous plus de courant du tout, ou avez-vous un autre disjoncteur en amont ! Je crains que vous ne soyez contrainte d'utiliser les services d'une personne qualifiée. Cordialement.
05 septembre 2010 à 07:25

Bonjour, il s'agit d'un très vieux modèle, plus référencé ; c'est un contacteur auxiliaire, utilisé en asservissement, intensité thermique maximale des contacts : 10A.
Le constructeur ne donne pas son intensité en AC3, car il ne le destine pas en utilisation moteur.
D'après la référence nous ne connaissons pas la tension de la bobine (il manque une lettre après les 3 chiffres), il y a 3 contacts "F" (13/14.23/24.33/34) et 1 contact "O" (41/42).
Peut-être d'autres avis. Cordialement.
Le constructeur ne donne pas son intensité en AC3, car il ne le destine pas en utilisation moteur.
D'après la référence nous ne connaissons pas la tension de la bobine (il manque une lettre après les 3 chiffres), il y a 3 contacts "F" (13/14.23/24.33/34) et 1 contact "O" (41/42).
Peut-être d'autres avis. Cordialement.
02 septembre 2010 à 12:10

Bonjour, aucune objection. Cordialement.
02 septembre 2010 à 11:27

Bonjour, je suppose que vos ID sont en parallèle sous le disjoncteur de branchement, mais je ne vois pas de DDR 30mA ! , je pense que vous avez également prévu les protections surintensités des circuits éclairage, pc, cumulus. Tout cela sera t-il imbriqué dans le tableau principal ou est il prévu un tableau secondaire ? dans ce dernier cas pensez à la coupure d'urgence.
Cordialement.
Cordialement.
30 août 2010 à 11:35

Bonjour, la solution 2 est la plus simple, une phase sera libre ; mais vous pourriez en modifiant quelque peu votre installation transformer cette alimentation suivant la solution 3. Cordialement.
29 août 2010 à 21:57

Bonjour, votre explication est claire : rien ne se coupe, rien ne s'enclenche, mais ça disjoncte !
A distance cela va être difficile de vous aider ; n'avez-vous pas une personne expérimentée qui pourrait vous aider ? Cordialement.
A distance cela va être difficile de vous aider ; n'avez-vous pas une personne expérimentée qui pourrait vous aider ? Cordialement.
29 août 2010 à 21:34

Bonjour, il ne faut pas que les phases "coupées" de chaque lampe se rejoignent sur une borne comme vous l'avez dessiné. Cordialement.
29 août 2010 à 21:25

Bonjour, oui en créant une boîte de connexions et en respectant le nombre de prises maxi sur ce circuit. Cordialement.
29 août 2010 à 21:21

Bonjour, pas à ma connaissance. Cordialement.
29 août 2010 à 21:20

Bonjour, vous soupçonnez votre chauffe-eau ! Ne chaufferait-il pas en permanence à cause d'un groupe de sécurité défectueux. Cordialement.
29 août 2010 à 21:18

Bonjour, je crois comprendre que vous avez tiré 2 lignes pour votre garage, avec un tableau, vous aurez donc 2 alimentations dans ce tableau (vous vous êtes compliqué) ; il faudra le réaliser de façon à bien faire ressortir les 2 coupures d'urgence. Cordialement.
29 août 2010 à 21:16

Bonjour, ou votre climatiseur à un défaut d'isolement "fugitif", ou c'est une surcharge ; il faut faire des essais climatiseur seul. Cordialement.
29 août 2010 à 20:24

Bonjour, je répondrais oui, à condition qu'ils soient issus de la même protection.
Cordialement.
Cordialement.
29 août 2010 à 20:18

Bonjour, avez-vous posé la question à votre fournisseur d'accès Internet ?
Peut-être d'autres internautes ont la réponse. Cordialement.
Peut-être d'autres internautes ont la réponse. Cordialement.
29 août 2010 à 20:16

Bonjour, le principe de branchement n'a pas changé, il faut vérifier votre circuit de commande du relais, s'il s'enclenche en shuntant le contact HC, ce dernier est déficient, voir votre distributeur ; contrôler également votre circuit puissance. Cordialement.
29 août 2010 à 20:12

Bonjour, la réponse à votre question est en n°7623 (Remplacer des points lumineux par des spots).
Cordialement.
Cordialement.
29 août 2010 à 20:07

Bonjour, pour mesurer la résistance d'une prise de terre de façon indubitable, un seul appareil : l'ohmmètre de terre, ou mesureur de terre. Un 2ème appareil existe, c'est le mesureur d'impédance de boucle, mais il est tributaire de la valeur de la prise de terre du neutre réseau.
Ces 2 appareils se trouvent chez les électriciens ou les bureaux de contrôle.
La 3ème méthode dite "bricolo", consiste à connecter une lampe entre une phase et la terre, le disj général doit déclencher ; cette méthode est très aléatoire, et présente certains dangers.
Cordialement.
Ces 2 appareils se trouvent chez les électriciens ou les bureaux de contrôle.
La 3ème méthode dite "bricolo", consiste à connecter une lampe entre une phase et la terre, le disj général doit déclencher ; cette méthode est très aléatoire, et présente certains dangers.
Cordialement.
28 août 2010 à 11:38

Bonjour, votre prise doit être 2P+T 16A, alimentée par une canalisation à 3 conducteurs.
Cordialement.
Cordialement.
28 août 2010 à 07:56

Bonjour, toutes les maisons sont en régime TT, aujourd'hui la séparation omnipolaire par circuit est exigée ; je comprends que vous avez des protections unipolaires en stock, vous ne pouvez les utiliser que dans certains circuits de commande et en "remplacement" sur défaillance d'une existante. Cordialement.
28 août 2010 à 07:47

Bonjour, le cache entre les 2 embouts de lampes, qui donne accès aux vis, est simplement clipsé. Cordialement.
28 août 2010 à 07:32

Bonjour, pour EDF, "placard électrique" = tableau de comptage ; Comme ils engagent leur responsabilité jusqu'aux bornes "aval" du disjoncteur général, certainement que ce "placard" est ancien, et qu'il ne peut supporter l'augmentation de puissance. Cordialement.
28 août 2010 à 07:30

Bonjour, vous pouvez faire un coffret équipé de bornes Viking ou Entrelec à la place de l'ancien tableau. Dans la goulotte vous pouvez passer des conducteurs isolés, ou isolés sous conduits, il existe des agrafes pour tenir les fils. Les câbles sont acceptés, mais le nombre de couleurs est limité. Cordialement.
26 août 2010 à 20:36

Bonjour, en aval = côté utilisation (je pense), c'est non ; chaque circuit doit être indépendant. Cordialement.
26 août 2010 à 20:23

Bonjour, je pense qu'il vous faut une aide physique qui connait l'électricité.
Cordialement.
Cordialement.
26 août 2010 à 20:20

Bonjour, avec votre exposé, on ne peut que traduire un court circuit entre la fiche et l'appareil que vous branchez. Cordialement.
26 août 2010 à 20:18

Bonjour Madame, ce que vous demandez est du dépannage, ça va être dur à distance ; avant d'acheter du matériel, il faut retrouver les circuits. N'avez-vous pas une connaissance qui pourrait vous aider.
Cordialement.
Cordialement.
26 août 2010 à 20:11

Bonjour, vous voulez faire une prise commandée, soit, sur un va et vient il y a 3 fils ; il y a des schémas tout fait sur le site. Cordialement.
26 août 2010 à 20:08

Bonjour, nous ne savons pas si vous avez des DDR 30mA dans votre tableau, mais un test à 300mA ne peut faire tomber un disj de branchement (500mA). Cordialement.
26 août 2010 à 19:57

Bonjour, vous avez raison, avec votre contrat, seuls les 2 feux (3100 + 2200 W) ou celui de 4600 W, pourront fonctionner simultanément, mais il faudra une phase dédiée à cette plaque et brancher les autres circuits sur les 2 autres phases, ou faire du délestage (si convecteurs) ; oui, il faudra soigner l'équilibrage des phases.
Cordialement.
Cordialement.
26 août 2010 à 19:52

Bonjour, je ne connais pas la bobine MX qui s'adapte sur un inter INS63 (pas au catalogue); je rappelle que le contacteur est à contacts "R" (contacts fermés au repos).
Cordialement.
Cordialement.
26 août 2010 à 08:13

Bonjour, pour passer la gaine de 20, vous allez devoir casser la cloison de brique sur toute la longueur, il faudra bien replâtrer pour ne pas fragiliser cette cloison. Cordialement.
25 août 2010 à 07:37

Bonjour, pour complémenter, je rajouterais que dans le contact inverseur, le commun est la borne 11, et que ce contact peut être utilisé en "recherche de défaut".
Pour abonder le post GL, les CPI ont tous le même principe de branchement, mais malheureusement (et aussi chez le même constructeur) le numéro des bornes change.
A mon avis le TR23 était très bien, et j'en connais encore en service ; ceci dit je ne conteste pas le TR22A et la série XM, mais chiffrer d'abord car ce n'est pas donné ; le moins cher restant l'EM9. Cordialement.
Pour abonder le post GL, les CPI ont tous le même principe de branchement, mais malheureusement (et aussi chez le même constructeur) le numéro des bornes change.
A mon avis le TR23 était très bien, et j'en connais encore en service ; ceci dit je ne conteste pas le TR22A et la série XM, mais chiffrer d'abord car ce n'est pas donné ; le moins cher restant l'EM9. Cordialement.
25 août 2010 à 07:25

Bonjour, a distance cela va être difficile ; vous avez certainement perdu une connexion, ou peut être une inversion (dans le cas ou vous n'auriez pas repérer avant démontage). Cordialement.
25 août 2010 à 07:05

Bonjour, votre montage s'apparenterait à un vide de construction ; sans conduit, seuls les câbles sont autorisés. j'attire votre attention que les couleurs de conducteurs dans ces câbles sont limitées. Cordialement.
25 août 2010 à 06:59

Bonjour, le TR23 est embrochable, théoriquement le schéma est sur l'appareil, néanmoins :
_Borne 1 : neutre réseau, direct sans protection,
_Borne 2 : rien
_Borne 6 : prise de terre, masse utilisation,
_Bornes 7,9, 11 : contact inverseur pour signalisation à distance, klaxon,
_Borne 10 : Masse utilisation (idem 6),
_Bornes 28/29 : alimentation 230V protégée,
_Bornes 28/30 : Alimentation 400V protégée.
Bonne continuation. Cordialement.
_Borne 1 : neutre réseau, direct sans protection,
_Borne 2 : rien
_Borne 6 : prise de terre, masse utilisation,
_Bornes 7,9, 11 : contact inverseur pour signalisation à distance, klaxon,
_Borne 10 : Masse utilisation (idem 6),
_Bornes 28/29 : alimentation 230V protégée,
_Bornes 28/30 : Alimentation 400V protégée.
Bonne continuation. Cordialement.
24 août 2010 à 08:20

Bonjour, il faut vérifier le circuit de commande du contacteur J/N ; le contacteur en lui-même, il y a une marche forcée ; le circuit de puissance du chauffe eau, fusibles ou disj dans le tableau.
Cordialement.
Cordialement.
24 août 2010 à 08:11

Bonjour, il appartient à votre agent immobilier de régler ce problème, surtout si ça marchait avant ; peut être y a-t-il un contacteur général. Cordialement.
24 août 2010 à 08:06

Bonjour, ça reviendrait à mettre un inter sur le circuit de la prise, genre combiné PAC, ou vous pouvez connecter phase/neutre. Cordialement.
24 août 2010 à 08:02

Bonjour, tout dépend comment est fait votre tableau : un contacteur général, ou plusieurs dans le cas ou cet éclairage est sur plusieurs DDR, ou système Reflex. Peut être d'autres solutions..
Cordialement.
Cordialement.
24 août 2010 à 07:58

Bonjour, il faut vérifier vos lampes, il y a certainement un court-circuit dans l'une.
Cordialement.
Cordialement.
24 août 2010 à 07:50

Bonjour, défaut d'isolement et mises à la terre ; soit vous corriger vous même, soit vous appeler un électricien. Cordialement.
24 août 2010 à 07:48

Bonjour, on ne peut pas dire que l'emplacement d'un tableau de distribution dans une cave soit judicieux, je ne comprends même pas comment le distributeur d'énergie a accepter que le disj général soit là ; c'est contre la NFC 14.100. Voir déplacement tableau ou la cave.
Cordialement.
Cordialement.
24 août 2010 à 07:46

Bonjour, je suppose que c'est le contacteur que vous voulez couper ; celui-ci est "à rupture" (contacts R, 4-O), Il faut travailler en émission de courant : insérer le contact du bouton de coupure d'urgence (Contact O repos) dans le circuit de commande. Ce circuit ne doit pas être protégé par une fonction différentielle seule, telle que si ce DDR s'est ouvert accidentellement, la fonction de coupure d'urgence ne soit pas rendue inopérante ; au besoin câbler ce circuit "en classe II" et supprimer la fonction DR. Cordialement.
24 août 2010 à 07:35

Bonjour, (en rattrapage uniquement) vous pourriez mettre des PC 2P+T 16A, vous raccordez les phases inutilisées, et vous protégez l'ensemble avec un disj tétra 20A, +DDR 30mA.
Cordialement.
Cordialement.
23 août 2010 à 16:40

Bonjour, comme je comprends, il faut recréer le conduit, boucher au plâtre, et retirer la canalisation, sans faire de raccordements. Cordialement.
23 août 2010 à 16:22

Bonjour, le câble d'alimentation est du ressort du distributeur d'énergie ; par contre l'étiquetage du tableau est obligatoire, pas les gaines, ni les conducteurs comme l'industrie ; pour la gaine TPC vous pouvez utiliser des colliers "Rilsan". Cordialement.
23 août 2010 à 16:19

Bonjour, il est bizarre que le Consuel soit passé, je ne lis pas une création de comptage ; c'est lors de la vente que l'acheteur aurait pu demander un diagnostic. Cette procédure me semble douteuse. Cordialement.
23 août 2010 à 16:14

Bonjour, quand on peut, une distribution centralisée c'est mieux, mais cela fait beaucoup de conduits ; mais pourquoi dans les combles ? Cordialement.
23 août 2010 à 16:04
