Profil du membre 1Insp
Actuellement
26 521
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit 1Insp

a posté 4 868 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, 4600W maxi, entre la phase et le neutre il y a 230V. Cordialement.
31 janvier 2011 à 07:23

Bonjour, apparemment le télérupteur s'est soudé, donc il reste fermé ; il faut le remplacer. Cordialement.
31 janvier 2011 à 07:20

Bonjour, ça démarre mal ; la prise avec 2 conducteurs n'est pas reliée au circuit de protection, le conducteur vert/jaune est utilisé en phase ! et avec votre branchement vous allez mélanger les circuits prises et éclairage. Il faudrait vous reprendre depuis un circuit éclairage, et comme je devine qu'il n'y a pas de terre, il conviendrait de prendre un spot classe II. Cordialement.
31 janvier 2011 à 07:18

Bonjour, ERDF est responsable jusqu'aux bornes amont du DB ; avant ce câble était installé par lui même, aujourd'hui ERDF soustraite aux électriciens, donc vous pourriez fournir ce câble, mais il faudra connecter. l'essentiel est d'utiliser un câble référencé par le distributeur, et comme vous aurez une facture malgré tout (compteur au minimum), il serai plus sage de leur poser la question.
Cordialement.
Cordialement.
31 janvier 2011 à 07:11

Bonjour, si le fusible est bon, c'est qu'il y a des connexions à reprendre. Cordialement.
31 janvier 2011 à 07:01

Bonjour, vous avez une puissance installée de chauffage de 6,25kW et un contrat de 6kVA, je pense que vous comprenez ou cela pêche, même s'il y a un certain foisonnement, il n'y a pas de marge pour le domestique ; il faut augmenter votre contrat, 9 kVA serai un minimum, sans plaque à induction. Cordialement.
31 janvier 2011 à 06:58

Bonjour ; non, l'ID ne peut remplacer 2 protections surintensités. Cordialement.
30 janvier 2011 à 19:49

Bonjour, 4² ou 6², ce dernier est plus courant. Cordialement.
30 janvier 2011 à 19:47

Bonjour, un inter en amont du DB, je doute ; je pense qu'il vaut mieux appeler un électricien. Cordialement.
30 janvier 2011 à 19:45

Bonjour, je pense qu'il y a des confusions, et une photo du tableau permettrait d'en dire plus. Cordialement.
30 janvier 2011 à 19:42

Bonjour, je ne comprends pas trop le but ! Je suppose que vous devez mettre en marche forcée, car vous n'avez plus assez d'eau chaude jusqu'au lendemain ; ne serait-ce pas une capacité de chauffe-eau qui est insuffisante ? Je ne connais pas votre installation, mais en faisant ainsi vous vous pénalisez dans la rentabilité due à la plus-value du double tarif.
Cordialement.
Cordialement.
30 janvier 2011 à 07:20

Bonjour, dans un réseau polyphasé, les courants s'annulent dans le neutre, lorsque ce réseau est équilibré ; votre schéma n'est pas bon car il faut une protection omnipolaire par circuit : avec quel fusible phase allez-vous mettre le sectionnement du neutre ! Cordialement.
30 janvier 2011 à 07:11

Bonjour, c'est ERDF qui a raison ; mais votre électricien doit savoir tout cela puisqu'il devra remplir l'attestation de conformité. Cordialement.
29 janvier 2011 à 07:57

Bonjour, c'est une prise mono 230V 20A. Cordialement.
29 janvier 2011 à 07:52

Bonjour, comme il a été souvent rappelé, les installations de l'abonné commencent aux bornes aval du disj général, tous les autres éléments vous sont interdits ; la boîte que vous citez contient les fusibles "amont compteur", c'est plombé, vous ne pouvez y toucher.
Cordialement.
Cordialement.
29 janvier 2011 à 07:48

Bonjour, on suppose que c'est une fonction différentielle qui déclenche, avez vous contrôle tous les circuits au mégohmmètre : compresseur, luminaires, résistance de dégivrage..
Cordialement.
Cordialement.
29 janvier 2011 à 07:41

Bonjour, pourquoi n'avez vous pas couper le courant sur le circuit avant de démonter ? soit le circuit est coupé plus en amont, soit une connexion à lâché suite au court circuit.
Cordialement.
Cordialement.
29 janvier 2011 à 07:35

Bonjour, oui, il est en position auto, si ce cumulus est de puissance identique au précédent, la consommation vient d'ailleurs ; il faut faire un état des matériels. Cordialement.
29 janvier 2011 à 07:28

Bonjour, manifestement vous avez un défaut d'isolement sur la chaudière, le chauffagiste outillé, ou l'électricien peuvent vous dépanner. Cordialement.
28 janvier 2011 à 06:16

Bonjour, vous pourriez faire un circuit prise commandée, mais si cette prise est dans le volume 2, c'est interdit ; on revient au luminaire fixe adapté au volume. Cordialement.
28 janvier 2011 à 06:11

Re-, pouvez vous communiquer votre contrat, et la puissance du chauffage, car il se peut que vous soyez en limite de puissance, mais pourquoi depuis 3 jours ! j'ai parlé d'un défaut dans le post précédent, mais si l'appareil est en aval d'un DDR qui fonctionne, ce n'est pas ça. Cordialement.
28 janvier 2011 à 06:05

Bonjour, je pense que le chauffe eau est responsable (résistance en défaut), il vous appartient de vérifier cette résistance, ou d'appeler un électricien pour ce faire ; EDF est responsable du contrat et de la qualité de fourniture, il n'intervient pas en aval du DB. Cordialement.
28 janvier 2011 à 05:58

Bonjour, je me poserais la question autrement : pourquoi des locataires sont branchés sur des parties communes. Cordialement.
28 janvier 2011 à 05:54

Bonjour, d'ici peu il faudra créer une cellule bureau d'études... Cordialement.
27 janvier 2011 à 20:57

Bonjour, votre alimentation ne serait-elle pas triphasé (câble avec bleu, noir, marron, vert jaune) et votre chauffe-eau en monophasé 230V ; à vérifier avant d'enclencher. Cordialement.
27 janvier 2011 à 20:23

Bonjour, il s'agit de fournir la valeur de la résistance du puits de terre, qui se mesure avec un appareil spécifique que les électriciens possèdent. Cordialement.
27 janvier 2011 à 11:34

Bonjour, sauf précisions, cette résistance est couplée pour être alimentée en 230V, mais vous ne dites rien sur l'alimentation, ou l'on devinerai 2 phases + neutre, sachant que cette résistance peut certainement se coupler en étoile 3x400V+N. Cordialement.
27 janvier 2011 à 11:27

Bonjour si je m'en tiens à l'énoncé, l'entrepreneur se doit de respecter la norme au moment de la commande à l'établissement du devis ; je pense donc comme CMT. Cordialement.
27 janvier 2011 à 07:47

Bonjour, sur la photo on voit des protections bipolaires, avec 1 pôle protégé, donc il faut continuer ainsi. Cordialement.
27 janvier 2011 à 07:40

Bonjour, la prise et la lampe ne sont pas en série, mais en parallèle, si tous les DJ sont OK vous avez une connexion qui a lâché. Cordialement.
27 janvier 2011 à 07:34

Bonjour, cette question est passée il y a peu ! il a été répondu que sur une séparation de comptages, seule une mise en sécurité est demandée (mises à la terre et DDR 30mA type A).
On ne parle pas de mise en conformité dans ce cas, car cela supposerait la mise aux normes d'aujourd'hui, avec toutes les conditions que cela impose.
Le Consuel notera ça sur son document. Cordialement.
On ne parle pas de mise en conformité dans ce cas, car cela supposerait la mise aux normes d'aujourd'hui, avec toutes les conditions que cela impose.
Le Consuel notera ça sur son document. Cordialement.
27 janvier 2011 à 07:32

Bonjour, le coffret de raccordement est sous concession du distributeur d'énergie, vous ne pouvez le modifier qu'avec son accord. Cordialement.
27 janvier 2011 à 07:24

Bonjour, ces variations que sur une partie des circuits de la maison m'incite à penser que ça vient de la maison. Les mesures de tension sont elles redevenues normales après le passage d'EDF ? La phase de l'éclairage "entrée & salon, pc" est elle la même que la phase à 220V ?
Il faudrait faire ces mesures de tensions au niveau du DB, avec les DJ ouverts, si ces variations persistent cela vient du réseau d'alimentation. Cordialement.
Il faudrait faire ces mesures de tensions au niveau du DB, avec les DJ ouverts, si ces variations persistent cela vient du réseau d'alimentation. Cordialement.
27 janvier 2011 à 07:18

Bonjour, il faut supprimer le contacteur et mettre des bornes clipsables à la place.
Cordialement.
Cordialement.
27 janvier 2011 à 07:07

Bonjour, les règles d'installation des spots sont variables, donc c'est au constructeur de les fournir. Cordialement.
26 janvier 2011 à 06:47

Bonjour, il faut réviser au plus vite le lave vaisselle : son isolement et sa liaison au circuit de protection. Les liaisons équipotentielles dans les cuisines ne sont demandées que si l'immeuble (ancien) ne possède aucune mise à la terre. Cordialement.
26 janvier 2011 à 06:41

Bonjour, si les protections surintensités sont bonnes, je crains que vous ne deviez appeler un dépanneur. Cordialement.
26 janvier 2011 à 06:34

Bonjour, pour répondre à la finalité de la question 4 je vais répondre oui ;
Cependant vous vous posez mal le problème : dans les valeurs de 38m et 145m vous n'avez pas les mêmes pourcentages de chutes de tension, et pas les mêmes valeurs de tension pour calculer ces pourcentages.
Le câble 2x16² fait une chute de tension de 2.33V/A/km, le 4x16² 2.04V/A/km, vous voyez que c'est très proche ; 63A mono sur 38m = 2.4% ; 63A tétra sur 145m = 4.6%.
Les valeurs normatives sont 3% pour l'éclairage et 5% pour les autres usages, et que même en alimentation triphasé vous devez calculez la chute de tension de l'éclairage à 3%, ce qui avec la répartition sur 3 phases et un bon équilibrage passe quasi toujours.
Le calcul de l'intensité véhiculée par une canalisation démarre du courant admissible de la canalisation, auquel s'ajoute des coefficients de mode de pose et de regroupements (ex le câble 2x16² admet 107A à l'air libre et 128A enterré), ensuite vient le calcul de la chute de tension en fonction de la longueur, et du mode d'utilisation.
Par contre pour le contrat je pense que vous pouvez délester. Cordialement.
Cependant vous vous posez mal le problème : dans les valeurs de 38m et 145m vous n'avez pas les mêmes pourcentages de chutes de tension, et pas les mêmes valeurs de tension pour calculer ces pourcentages.
Le câble 2x16² fait une chute de tension de 2.33V/A/km, le 4x16² 2.04V/A/km, vous voyez que c'est très proche ; 63A mono sur 38m = 2.4% ; 63A tétra sur 145m = 4.6%.
Les valeurs normatives sont 3% pour l'éclairage et 5% pour les autres usages, et que même en alimentation triphasé vous devez calculez la chute de tension de l'éclairage à 3%, ce qui avec la répartition sur 3 phases et un bon équilibrage passe quasi toujours.
Le calcul de l'intensité véhiculée par une canalisation démarre du courant admissible de la canalisation, auquel s'ajoute des coefficients de mode de pose et de regroupements (ex le câble 2x16² admet 107A à l'air libre et 128A enterré), ensuite vient le calcul de la chute de tension en fonction de la longueur, et du mode d'utilisation.
Par contre pour le contrat je pense que vous pouvez délester. Cordialement.
25 janvier 2011 à 06:58

Bonjour, peut être votre fusible est il trop faible pour la puissance du moteur.
J'attire votre attention sur cette "récupération", cet équipement possède une cuve qui doit être requalifiée (réépreuve) tous les 10 ans ; cette opération est onéreuse, et le changement est souvent bénéfique ; Voir question 11027 pour la réglementation machine. Cordialement.
J'attire votre attention sur cette "récupération", cet équipement possède une cuve qui doit être requalifiée (réépreuve) tous les 10 ans ; cette opération est onéreuse, et le changement est souvent bénéfique ; Voir question 11027 pour la réglementation machine. Cordialement.
25 janvier 2011 à 06:01

Bonjour, ça devient plus clair, il y a certainement un défaut d'isolement latent, qui produit un courant à la limite du déclenchement (22mA); c'est ce circuit que l'électricien doit trouver.
Cordialement.
Cordialement.
25 janvier 2011 à 05:49

Bonjour, je ne sais pas d'où vous tenez ces infos, ou peut être que je ne comprends pas votre question, mais l'intensité admissible est la même ; par contre dans le câble triphasé, vous avez 3 phases donc 3x l'intensité admissible d'une phase. Cordialement.
24 janvier 2011 à 07:11

Bonjour, effectivement le circuit LL doit être sous 30mA type A, qu'entendez vous par 2 inters à la suite ? si c'est 2 ID en série c'est non, ils doivent être en parallèle, et s'il a dit "ajouter", c'est que celui de la plaque est complet. Cordialement.
24 janvier 2011 à 07:02

Bonjour, peut être êtes vous en limite de contrat, surtout si vous avez du chauffage électrique. Cordialement.
24 janvier 2011 à 06:55

Bonjour, il faut aller au tableau et vérifier les fusibles. Cordialement.
24 janvier 2011 à 06:53

Bonjour, à vous lire je crois bien que vous vous êtes trompé : en 230V vous avez une borne terre, une borne neutre avec 1 pontet, 1 borne phase avec 2 pontets ; Appelez un électricien ou une personne qualifié. Cordialement.
23 janvier 2011 à 22:25

Bonjour, les tensions que vous relevez sont normales, car le neutre du groupe n'est pas relié à la terre.
Une installation électrique BT dans un camping car est assujettie à la NF C 15-100.
Ces installations seront distinctes de celles du véhicule, bien que la terre et la masse du véhicule seront confondues ; En utilisation secteur il n'y aura pas de problème ; en utilisation groupe, c'est plus délicat, il conviendrait de se rapprocher de la section 7-717 de ladite norme ; la masse du véhicule devra être reliée à un puits de terre (piquet) ; l'emploi de DDR 30mA est obligatoire ; je pense que le groupe est fixé au véhicule, la mise à la terre (masse) du neutre du groupe devra être faite au niveau de l'inverseur côté groupe, en amont de tout DDR.
En outre, j'attire votre attention dans le cas de voisinage de camping car, ils devront être au même potentiel que votre véhicule, c'est pourquoi je déconseillerais cette utilisation groupe en camping. Cordialement.
Une installation électrique BT dans un camping car est assujettie à la NF C 15-100.
Ces installations seront distinctes de celles du véhicule, bien que la terre et la masse du véhicule seront confondues ; En utilisation secteur il n'y aura pas de problème ; en utilisation groupe, c'est plus délicat, il conviendrait de se rapprocher de la section 7-717 de ladite norme ; la masse du véhicule devra être reliée à un puits de terre (piquet) ; l'emploi de DDR 30mA est obligatoire ; je pense que le groupe est fixé au véhicule, la mise à la terre (masse) du neutre du groupe devra être faite au niveau de l'inverseur côté groupe, en amont de tout DDR.
En outre, j'attire votre attention dans le cas de voisinage de camping car, ils devront être au même potentiel que votre véhicule, c'est pourquoi je déconseillerais cette utilisation groupe en camping. Cordialement.
23 janvier 2011 à 17:01

Bonjour, votre maison est considérée comme un petit immeuble de 3 appartements, ou les parties communes sont assujetties à la section 7.772. Le DCL n'est pas imposé dans ces parties.
Cordialement.
Cordialement.
23 janvier 2011 à 13:14

Bonjour, il est certain que ce montage tel que sur le plan est non conforme, pourquoi pas d'autre choix ? Sinon vous mettez un DJ tripolaire alimenté 2PH-N, à condition que ce ne soit pas 1 circuit éclairage et 1 circuit prise. Cordialement.
23 janvier 2011 à 13:08

Bonjour, (pour complémenter) il faut garder dans l'esprit que la délivrance du visa Consuel, se fait dans un logement où l'on peut vivre, donc pour moi l'équipement sanitaire doit être posé, les finitions, enjoliveurs, convecteurs peuvent être en cours. Cordialement.
23 janvier 2011 à 08:14

Bonjour, vous posez la question et vous avez un électricien qui se chargera de l'attestation de conformité, c'est à lui de réfléchir.
Dans le cas de la séparation, il n'est pas imposé l'équipement minimal de la norme au niveau de l'appareillage, mais la mise en sécurité oui (mise à la terre, DDR).
Cordialement.
Dans le cas de la séparation, il n'est pas imposé l'équipement minimal de la norme au niveau de l'appareillage, mais la mise en sécurité oui (mise à la terre, DDR).
Cordialement.
23 janvier 2011 à 08:03
