Profil du membre 1Insp
Actuellement
26 521
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit 1Insp

a posté 4 868 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, le vérificateur du Consuel ne le verra peut-être pas, mais je trouve un peu petit une gaine de 20mm pour un câble coax et un câble téléphone. Cordialement.
23 janvier 2011 à 07:58

Bonjour, pour les logiciels il faudrait trouver un constructeur ; l'appareillage électrique a ses symboles normalisés, pour les destinations les icônes sont bonnes. Cordialement.
23 janvier 2011 à 07:47

Bonjour, si je comprends bien, afin de respecter l'accessibilité aux services de secours de la résidence, il a été mis un bp AU pour débrayer le système, je ne trouve pas ceci judicieux, car en même temps on ouvre à tous ; les pompiers ont des triangles, il faut convenir avec eux, et l'installateur d'un système plus fiable. Cordialement.
23 janvier 2011 à 07:39

Bonjour, apparemment vous avez 2 problèmes : le contacteur qui ne passe pas en marche forcée (I), pourquoi ? Et le déclenchement, qui pourrait être un défaut d'isolement (résistance), mais qu'appelez-vous barrette sur le contacteur ? Cordialement.
23 janvier 2011 à 07:28

Bonjour, rallonger les fils avec un coffret équipé de bornes Viking ou Entrelec ; pas de coffret de distribution principale dans les toilettes.
EDF ne vérifie pas d'installations, et vous n'êtes pas assujetti à l'attestation Consuel.
Cordialement.
EDF ne vérifie pas d'installations, et vous n'êtes pas assujetti à l'attestation Consuel.
Cordialement.
23 janvier 2011 à 07:19

Bonjour, vous pouvez utiliser les protections d'aujourd'hui, mais décortiquer bien "ces circuits", ils me paraissent mélangés, et peut-être avez-vous des neutres communs.
Cordialement.
Cordialement.
23 janvier 2011 à 07:12

Bonjour, vous avez l'honnêteté de dire que vous ne connaissez rien à l'électricité, devant les risques que cela représente je vous suggère de vous faire aider par une personne du métier.
Cordialement.
Cordialement.
23 janvier 2011 à 06:59

Bonjour, si vous avez rebranché comme ce l'était avant, ça devrait marcher, aviez-vous fait un repérage, avant de débrancher ? J'en doute beaucoup ! ; N'auriez-vous pas des prises commandées ? peut-être un pont oublié. Cordialement.
23 janvier 2011 à 06:54

Bonjour, je ne saisis pas bien le sens de cette question, je pense à une boutade.
Cordialement.
Cordialement.
23 janvier 2011 à 06:50

Bonjour, rouge = phase = L ; bleu = neutre = N. Cordialement.
21 janvier 2011 à 06:48

Bonjour, sans doute des DJ en attente, sans conducteurs en aval. Cordialement.
21 janvier 2011 à 06:46

Bonjour, les 2. Cordialement.
21 janvier 2011 à 06:38

Bonjour, il y a un court circuit sur la ligne, ou l'appareil ; à vérifier. Cordialement.
21 janvier 2011 à 06:30

Bonjour, l'idéal serait un disjoncteur par moteur, dans votre cas il vaudrait mieux un thermique 1,6/2,5A ; cette réponse ne prend pas en compte la sécurité machine obligatoire : inter cadenassable, fonction manque de tension entre autres. Cordialement.
20 janvier 2011 à 17:01

Bonjour, apparemment vous auriez un neutre commun à 2 circuits "phases".
Cordialement.
Cordialement.
20 janvier 2011 à 15:20

Bonjour, le compteur gaz appartient au distributeur gaz, je pense que vous devriez lui poser cette question. Cordialement.
20 janvier 2011 à 07:20

Bonjour, (GL) quand vous écrivez "vendre en état" je pense que vous voulez dire : sans modifier le couplage, ou l'alimentation, car la vente "en l'état" de machines est interdite par la réglementation machine qui stipule que toute transaction, cession, etc, ne peut se faire que si la machine est en sécurité. Par contre "l'achat en l'état" est autorisé avec mention manuscrite de l'acheteur (cas de la pièce détachée).
Pour revenir à l'internaute, vous vendez une machine triphasé qui doit être en sécurité, si l'acheteur veut une autre tension d'alimentation, c'est à lui de modifier, à moins de payer les modifications. Cordialement.
Pour revenir à l'internaute, vous vendez une machine triphasé qui doit être en sécurité, si l'acheteur veut une autre tension d'alimentation, c'est à lui de modifier, à moins de payer les modifications. Cordialement.
20 janvier 2011 à 07:02

Bonjour, votre question manque de précision : puissance, tension, forme de courant ; qu'est ce cette bobine ? . Cordialement.
20 janvier 2011 à 06:44

Bonjour, il faut réviser le circuit de commande du contacteur. Cordialement.
20 janvier 2011 à 06:37

Bonjour, pourquoi 5G ! , le schéma du va et vient est sur le site dans la rubrique "schémas". Cordialement.
20 janvier 2011 à 06:34

Bonjour, vous êtes sûr du numérotage des bornes ? les bornes A sont pour la commande, les bornes puissance sont 1.3 & 2.4 pour un bipolaire. Cordialement.
20 janvier 2011 à 06:30

Bonjour, je pense que c'est à votre assureur qu'il faut poser cette question.
Cordialement.
Cordialement.
20 janvier 2011 à 06:23

Bonjour, EDF veut savoir quel contrat vous voulez, cela dépend de votre installation et du matériel installé ; dans le 1er cas vous avez 60A sur 1 phase, dans le 2ème cas vous avez 60A sous 3 phases (3x60A) ; attention aux tarifs, ce n'est pas la même chose. Cordialement.
19 janvier 2011 à 06:31

Bonjour, le "neutre" du groupe n'est pas fixé en potentiel, vous êtes peut-être sur un réseau à schéma IT.
Cordialement.
Cordialement.
19 janvier 2011 à 06:26

Bonjour, il est certain que sur absence de mise à la terre, vous risquez d'être électrisé, voire électrocuté si l'appareil est en défaut d'isolement. Cordialement.
19 janvier 2011 à 06:20

Bonjour, pourquoi "Consuel" après réfection du tableau, n'y a-t-il pas déjà un comptage ? , les appartements de 50m² sont tributaires de 3 ID40A, 2 de type AC et 1 de type A, ainsi que d'un équipement minimal au niveau des pièces ; je pense qu'il vous faut le condensé promotelec "habitation" pour mener à bien votre mission. Cordialement.
18 janvier 2011 à 13:41

Bonjour, le schéma du site est correct, il y a un circuit de commande et un circuit de puissance ; si vous pouviez nous envoyer votre schéma, nous pourrions vous dire ou est l'erreur.
Cordialement.
Cordialement.
18 janvier 2011 à 11:50

Bonjour, que sont ces anciennes prises, ces nouvelles prises, et cette section trop grosse ? , il faut que les prises soient protégées à leur courant assigné. Cordialement.
18 janvier 2011 à 11:47

Bonjour, qu'entendez vous par disj thermique, une canalisation doit être protégée contre les surintensités, c'est à dire surcharges et court-circuit. Cordialement.
18 janvier 2011 à 11:43

Bonjour, la hauteur mini des organes de protections du tableau peut descendre à 0,50m dans le cas de GTL fermée ; cependant, à mon idée, je pense que vous devriez mettre l'extension du tableau de répartition à coté du précédent, et de mettre des goulottes pour vous trouver en face des conduits. Cordialement.
18 janvier 2011 à 11:37

Bonjour, je pensais à un circuit tétrapolaire qui alimente plusieurs circuits monophasés et si vous ouvrez le neutre, ces circuits mono se trouvent alimentés entre phases ; ce n'est qu'une supposition, voila pourquoi j'ai écrit "je en sais pas comment est fait votre tableau".
Cordialement.
Cordialement.
18 janvier 2011 à 11:29

Bonjour, le réseau 440V n'existe pas, je pense que cette tension est celle d'amorçage des tubes ; une photo de la plaque pourrait confirmer. Cordialement.
18 janvier 2011 à 08:11

Bonjour, vous n'avez pas d'indication parce que vous êtes dans la limite de l'échauffement ; l'intensité totale est de 48A, il faut tenir compte des intensités de démarrage, du foisonnement, le minimum est le 10mm². Cordialement.
18 janvier 2011 à 08:05

Bonjour, il faut les alimenter via l'inter accessible et laisser fermé celui sur l'appareil. Cordialement.
18 janvier 2011 à 07:54

Bonjour, les installations électriques du domaine BT (basse tension <1000V) sont assujetties à la NFC 15-100. Cordialement.
18 janvier 2011 à 07:51

Bonjour, vous avez un nouveau compteur, et un contrat HC/HP, la consommation en HC est effective dès la pose du compteur, pendant les heures déterminées dans votre contrat ; ce qu'a voulu vous dire l'agent EDF c'est de demander à votre électricien de faire les connexions C1/C2 et téléinfo avec votre tableau pour piloter la commande des matériels ne devant fonctionner qu'en HC.
Cordialement.
Cordialement.
18 janvier 2011 à 07:47

Bonjour, 4 fils+ terre = 3Ph+N+T ; votre disjoncteur sera de calibre 60A, car je pense que la tension de 440V est la tension maxi que peut supporter l'appareil. Cordialement.
18 janvier 2011 à 07:40

Bonjour, si le fusible saute à la mise sous tension, c'est qu'il y a un court- circuit ; vérifier les douilles de lampe. Cordialement.
18 janvier 2011 à 07:35

Bonjour, "aucun des 2 n'est protégé", si, ils sont protégés par les protections des circuits correspondants ; Une prise extérieure attenante au mur peut être branchée sur un circuit intérieur, le dispositif de mise hors tension avec voyant n'est que conseillé, pas obligatoire. Pour le volet roulant, soit il a été mis après, soit le circuit a été oublié. Cordialement.
18 janvier 2011 à 07:32

Bonjour, en faisant ainsi, vous mélangez les circuits éclairage et prise, ce qui n'est pas admis par les textes ; branchez votre spot façon lampe de chevet, avec une fiche. Cordialement.
18 janvier 2011 à 07:16

Bonjour, cette analyse est bonne, lorsque le conducteur PE est commun à d'autres circuits, il doit être de la plus grande section dudit circuit ; cependant j'attire votre attention : les prises étant branchées en parallèle, il y aura 3 conducteurs de terre à raccorder au niveau de cette prise du circuit commun ; chaque prise ayant 2 bornes de raccordement, il vous faudra faire une dérivation dans cette prise. Cordialement.
17 janvier 2011 à 07:16

Bonjour, effectivement, la mention sera : "peut faire nettement mieux" surtout pour le conduit d'amenée d'eau. Cordialement.
17 janvier 2011 à 07:00

Bonjour, ça m'avait effleuré, mais je ne croyais pas ; vous ne pouvez faire ainsi, car vous auriez 2 fois plus de puissance pour le même contrat ; chaque contrat étant tributaire d'un AGCP (DB), soit vous branchez en aval, soit vous demandez un autre comptage. Cordialement.
17 janvier 2011 à 06:49

Bonjour, nous ne savons pas comment est fait votre tableau, mais n'auriez vous pas ouvert un "neutre" ce qui aurait eu comme effet d'alimenter vos appareils entre phases.
Cordialement.
Cordialement.
17 janvier 2011 à 06:42

Bonjour, sans plus de détail, je dirais : certainement à protéger la canalisation qui alimente ce tableau secondaire. Cordialement.
17 janvier 2011 à 06:32

Bonjour, on dirait que vous avez une connexion qui lâche ; la tension est stable au porte fusible, il faut trouver la première prise du circuit ou éventuellement une boîte de dérivation, et refaire des mesures pour trouver la perte. Cordialement.
16 janvier 2011 à 22:02

Bonjour, non vous pouvez faire en H07VU. Cordialement.
16 janvier 2011 à 21:44

Bonjour, un télérupteur est un organe de commutation, il n'a pas de fonction de protection ; un télérupteur fonctionne avec des impulsions, donc des poussoirs, pas des inter classiques.
Cordialement.
Cordialement.
16 janvier 2011 à 21:28

Bonjour, la cartouche 10x38 20A est une cartouche industrielle que vous ne trouverez que chez les grossistes ; la cartouche domestique de même taille n'existe qu'en 32A, car dans l'habitat, l'abonné ne doit pas pouvoir mettre des cartouches supérieures à celles prévues à l'origine.
Dans votre cas je pense que le circuit est en 6², et que la cartouche 20A est déjà un remplacement, vous pourriez mettre un fusible 32A ; à confirmer notamment pour la section des conducteurs.
Cordialement.
Dans votre cas je pense que le circuit est en 6², et que la cartouche 20A est déjà un remplacement, vous pourriez mettre un fusible 32A ; à confirmer notamment pour la section des conducteurs.
Cordialement.
16 janvier 2011 à 07:45

Bonjour, vous ne créez pas un nouveau comptage, ce circuit sera bien en aval du DB existant, donc vous n'avez pas besoin du distributeur pour effectuer ce travail. Cordialement.
16 janvier 2011 à 07:27
