Profil du membre 1Insp
Actuellement
26 521
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit 1Insp

a posté 4 868 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, en ce moment vous êtes à 12kVA (4kVA par phase) et le maxi avec ce DB sera de 18kVA (6kVA par phase). Cordialement.
16 janvier 2011 à 07:22

Bonjour, je n'ai pas connaissance d'un tel texte ; la rétractabilité peut être nécessaire dans certain cas (ordre des phases par ex) mais elle peut être gênante dans d'autre cas.
J'en profite pour dire que l'utilisation d'une lampe sur douille bout de fil est interdite (UTE C 18-510) dans le cadre du code du travail. Cordialement.
J'en profite pour dire que l'utilisation d'une lampe sur douille bout de fil est interdite (UTE C 18-510) dans le cadre du code du travail. Cordialement.
15 janvier 2011 à 11:28

Bonjour, si vous posez cette question, c'est que vous êtes un peu dans la partie (bien que je doute un devoir d'école).
Bien que le terme officiel est schéma des liaisons à la terre, le terme régime de neutre sera encore longtemps usité, comme la MT qui n'existe plus depuis 89.
Les schémas TT et TN étant des schémas "neutre à la terre" le schéma IT regroupe le neutre isolé avec ou sans impédance de limitation.
Cordialement.
Bien que le terme officiel est schéma des liaisons à la terre, le terme régime de neutre sera encore longtemps usité, comme la MT qui n'existe plus depuis 89.
Les schémas TT et TN étant des schémas "neutre à la terre" le schéma IT regroupe le neutre isolé avec ou sans impédance de limitation.
Cordialement.
15 janvier 2011 à 10:53

Bonjour, le rajout ou l'extension d'une installation doit se faire avec les normes applicables le jour de la commande.
Votre maison n'a pas de circuit de terre et protection, il doit vous le signaler et vous proposer d'en établir une.
Le rajout de 3 prises est considéré comme une extension, il devra respecter les normes, le DDR 30mA sera installé et le circuit de protection tiré dans toute la partie du rajout ; ce sera prêt lorsque vous déciderez la réalisation du circuit de terre. Cordialement.
Votre maison n'a pas de circuit de terre et protection, il doit vous le signaler et vous proposer d'en établir une.
Le rajout de 3 prises est considéré comme une extension, il devra respecter les normes, le DDR 30mA sera installé et le circuit de protection tiré dans toute la partie du rajout ; ce sera prêt lorsque vous déciderez la réalisation du circuit de terre. Cordialement.
15 janvier 2011 à 10:36

Bonjour, n'importe quel porte fusible peut vous dépanner, la série qui équipe votre tableau ne se fait plus ; je pense que vous devriez faire appel à une personne qualifiée pour ce travail.
Cordialement.
Cordialement.
15 janvier 2011 à 09:55

Bonjour, si c'est un fusible à remplacer c'est au locataire, si c'est la canalisation défectueuse c'est au propriétaire. Cordialement.
15 janvier 2011 à 09:49

Bonjour, si le contacteur s'enclenche et que le chauffe-eau ne chauffe pas, soit le circuit de puissance est déclenché, soit les contacts du contacteur sont déficients, soit la résistance de chauffe a lâché ; voir une personne compétente dans ce domaine. Cordialement.
15 janvier 2011 à 09:46

Bonjour, à vous lire, vous n'avez qu'une seule protection pour les prises et l'éclairage, ce qui n'est pas admis aujourd'hui ; il faudrait créer un 2ème circuit ; néanmoins vous pourriez dans un premier temps, brancher la phase qui alimente les prises, sur la phase d'alimentation de l'inter.
Cordialement.
Cordialement.
15 janvier 2011 à 09:40

Bonjour, je vous déconseille le montage sans contacteur, le calibre des contacts est de 16A sous cos phi 1, ce qui n'est pas le cas d'un circuit de prises. Cordialement.
15 janvier 2011 à 09:32

Bonjour, comme je comprends vous avez percé pour arriver derrière le luminaire, je ne vois pas d'objection à votre montage. Cordialement.
15 janvier 2011 à 08:15

Bonjour, vous allez fâcher les contributeurs, et moi le premier ; les conducteurs jaune/vert sont des conducteurs de protection, ils ne peuvent être mélangés avec des conducteurs actifs, or vous les mettez sous le même domino ! Les conducteurs rouges sont des phases. Si vous ne connaissez pas, faites vous aider par une personne qualifiée. Cordialement.
15 janvier 2011 à 08:12

Bonjour, si votre installation disjoncte c'est qu'il y a un problème, court circuit ou défaut d'isolement ; il faut vous adresser à un électricien pour un diagnostic.
Cordialement.
Cordialement.
15 janvier 2011 à 08:06

Bonjour, cette discussion a déjà eu lieu, et les contributeurs ont déconseillé l'usage de conducteurs en 2.5² pour l'éclairage, du fait de la difficulté de raccordement.
Cordialement.
Cordialement.
15 janvier 2011 à 08:02

Bonjour, la norme indique les conditions d'installation, câblage et supports ; vos supports, lames PVC sont je pense M2, donc sans problème pour installer.
Il appartient au constructeur du luminaire de mentionner l'espace nécessaire au refroidissement suivant le marquage de ce luminaire (F dans un triangle recouvert ou non). Cordialement.
Il appartient au constructeur du luminaire de mentionner l'espace nécessaire au refroidissement suivant le marquage de ce luminaire (F dans un triangle recouvert ou non). Cordialement.
15 janvier 2011 à 07:56

Bonjour, aucune importance, vous les branchez comme vous voulez. Cordialement.
15 janvier 2011 à 07:39

Bonjour, déjà on coupe le courant et on fait un contrôle d'absence de tension avant d'intervenir ; à vous lire vous avez fait un court circuit, ce sont les protections magnétothermiques qui doivent déclencher dans ce cas, donc le DJ est tombé avant le disj différentiel qui est plus élevé en intensité ; la fonction différentielle n'a pas été sollicitée. Cordialement.
13 janvier 2011 à 07:08

Bonjour, je pense que vous avez fait un mélange depuis le 2è VV et la lampe, dessinez votre schéma ; qu'est cette "phase bleue neutre" et pourquoi "montage en série" ?
Cordialement.
Cordialement.
13 janvier 2011 à 07:00

Bonjour, vous pouvez également changer le câble de la plaque pour un plus long, vous ne perdrez pas la garantie pour autant ; mais votre solution est bonne également, elle évite de changer le câble de la plaque ; serrez bien les connexions. Cordialement.
13 janvier 2011 à 06:55

Bonjour, la règle du dessus (électricité) et dessous (eau) s'applique aux canalisations. Les sorties électriques et les tuyaux d'évacuation ne sont pas dans le même plan vertical, je ne vois pas de contre indication ; pour la salle d'eau ou la machine doit être hors zone 2, cela suppose une prise à environ 0,6m du sol, pas judicieux, ni pratique, mais là aussi ou est la non-conformité.
Cordialement.
Cordialement.
12 janvier 2011 à 11:55

Bonjour, 1.5², DJ10A. Cordialement.
12 janvier 2011 à 11:31

Bonjour, j'ai une autre question : qu'elle sera la puissance des lampadaires.
Cordialement.
Cordialement.
12 janvier 2011 à 11:27

Bonjour, le "sur-ampérage ! " n'est pas le terme qui convient, c'est "sur ou sous" dimensionnement ; un transfo doit toujours être de puissance supérieure à celle du matériel qu'il alimente.
Cordialement.
Cordialement.
12 janvier 2011 à 11:25

Bonjour, en gros ces modules consomment 10A et 15A soit 25A en tout, il vous restera 15A (3kW) de disponible sur cet ID ; que sont ces autres circuits ? en industriel ce serai refusé, en habitat le foisonnement est plus important, et si ces autres circuits sont des puissances, je vous conseillerais 63A. Cordialement.
12 janvier 2011 à 11:20

Bonjour, le contacteur est un organe de commutation qui à besoin de courant permanent sur le circuit bobine pour assurer cette commutation.
Le télérupteur est un organe de commutation qui n'a besoin que d'une impulsion sur le circuit bobine pour assurer cette commutation ; une 2ème impulsion ouvre les contacts.
Cordialement.
Le télérupteur est un organe de commutation qui n'a besoin que d'une impulsion sur le circuit bobine pour assurer cette commutation ; une 2ème impulsion ouvre les contacts.
Cordialement.
12 janvier 2011 à 10:58

Bonjour, la terre est le point de raccordement de tous les conducteurs de protections servant à la protection contre les contacts indirect ; la masse est une partie conductrice susceptible d'être touchée et d'être accidentellement sous tension suite à un défaut d'isolement (contact indirect).
Cordialement.
Cordialement.
12 janvier 2011 à 10:51

Bonjour, vos lampes sont alimentées en série, dessinez votre circuit vous verrez l'anomalie. Cordialement.
12 janvier 2011 à 10:38

Bonjour, non, c'est hors normes ; cette possibilité de doubler les conducteurs est interdite dans les petites sections ; de plus votre neutre serait sur un seul conducteur, alors que sa section doit être = à celle de la phase, donc vous ne pouvez appliquer votre formule. Cordialement.
12 janvier 2011 à 10:36

Bonjour, à vous lire vous n'avez pas le circuit HC commandé par le comptage ; il faut :
- Créer un circuit de commande DJ2A pour alimenter l'horloge puis le contact NO de celle-ci, de ce contact vous allez sur la borne A1 (ou A2) du contacteur de chauffe eau, puis de la sortie A2 (ou A1) vous retournez au neutre du DJ2A.
- Créer un circuit puissance DJ20A, alimenter les bornes 1 & 3 du contacteur, et des bornes 2 & 4 vous alimenter votre chauffe eau.
- régler l'horloge avec les heures enclenchement/déclenchement.
Vous avez plusieurs schéma de principe sur le site, notamment en 10812.
Cordialement.
- Créer un circuit de commande DJ2A pour alimenter l'horloge puis le contact NO de celle-ci, de ce contact vous allez sur la borne A1 (ou A2) du contacteur de chauffe eau, puis de la sortie A2 (ou A1) vous retournez au neutre du DJ2A.
- Créer un circuit puissance DJ20A, alimenter les bornes 1 & 3 du contacteur, et des bornes 2 & 4 vous alimenter votre chauffe eau.
- régler l'horloge avec les heures enclenchement/déclenchement.
Vous avez plusieurs schéma de principe sur le site, notamment en 10812.
Cordialement.
12 janvier 2011 à 10:31

Bonjour, oui si vous arrivez à récupérer les commandes de poussoirs et la puissance et y raccorder sur un seul télérupteur ; la règle des 8 points lumineux par circuit s'applique, vu que vous allez tout mettre sur le même DJ et qu'il faudra compter éventuellement les autres lampes déjà présentes.
Cordialement.
Cordialement.
12 janvier 2011 à 10:16

Bonjour, évidemment c'est bizarre, isoler ce disjoncteur sur une de ses polarités (débrancher tous les fils sur une borne) si ça disjoncte encore changer ce disjoncteur, sinon vous avez un court circuit résistant sur cette canalisation. Cordialement.
11 janvier 2011 à 14:40

Bonjour, la haute sensibilité est le seuil 30mA. Cordialement.
11 janvier 2011 à 08:16

Bonjour, en lisant les réponses je m'aperçois que j'ai fait une bévue, j'ai analysé que les 2 à 3V était la chute de tension et non la tension, voilà pourquoi j'ai écrit que "chute de tension dans les normes... " toutes mes excuses. Cordialement.
10 janvier 2011 à 19:02

Bonjour, inter 2 directions, doit on comprendre un va & vient ou un mécanisme à 2 inters simple allumage, car je crois que c'est ce qu'il vous faut. Cordialement.
10 janvier 2011 à 11:26

Bonjour, normalement non, mais qu'est ce cette lampe de secours, un BAES ?
Cordialement.
Cordialement.
10 janvier 2011 à 11:23

Bonjour, je pense que c'est 60300 au lieu de 60030, le descriptif technique affiche une tension de 220/240V, donc il y aurait 2 fils qui vont sur la phase, mais la notice doit vous stipuler tout ça, de même si le branchement 2ph+N+T est possible. Cordialement.
10 janvier 2011 à 11:20

Bonjour, votre descriptif est succint, nous ne connaissons pas le contrat et le schéma de l'alimentation (mono ou tri), néanmoins il correspond à une surface de logement au plus égale à 100m². Cordialement.
10 janvier 2011 à 11:06

Bonjour, la chute de tension que vous indiquez est dans les normes de la fourniture, le circuit "serai" surchargé, ou que des connexions soient litigieuses, réviser ce circuit et ses connexions.
Cordialement.
Cordialement.
10 janvier 2011 à 10:40

Bonjour, si cette maison n'est plus alimentée depuis longtemps toutes les dispositions du jour vous seront applicables pour remettre en service : mise aux normes, Consuel, et raccordement. Renseignez vous. Cordialement.
10 janvier 2011 à 08:11

Bonjour, ces télérupteurs sont identiques au niveau du repérage, je ne vois pas votre problème (ou j'ai mal compris). Cordialement.
10 janvier 2011 à 08:09

Bonjour, le transfo est il adapté à la puissance des spots. Cordialement.
10 janvier 2011 à 08:06

Bonjour, votre schéma est on ne peut plus clair ! , sur votre ancien contacteur seule la phase est connectée en 7&8 ce qui correspond aux bornes 3&4 du nouveau CT, si vous branchez le neutre vous utiliserez les bornes 1&2 ; les bornes A&B sont le circuit de commande, qui sur le nouveau CT sont A1&A2. Cordialement.
10 janvier 2011 à 08:04

Bonjour, je crois pouvoir dire qu'en comptage chantier, le courant revient plus cher de part la prime fixe. Cordialement.
10 janvier 2011 à 07:27

Bonjour, 250V ou 500V ! là n'est pas le problème, c'est 6A ! pourquoi ? cette valeur vous autorise 1380W, donc fusion si dépassement de cette valeur. suivant l'age de l'installation, vous pouvez mettre 10A pour l'éclairage, et 16A pour les prises ; en supposant bien sûr que la filerie n'est pas en 750T (fil enrobé coton). Cordialement.
10 janvier 2011 à 07:24

Bonjour, ce que vous ne précisez pas c'est depuis quand cet immeuble est coupé d'énergie ; EDF utilise ce délai pour demander une remise à niveau, avec création de comptages et tout ce que ça comporte.
Je pense également que le notaire aurait pu vous affranchir de ce fait.
Je crois qu'il vous faudra négocier avec le distributeur pour débloquer cette situation.
Cordialement.
Je pense également que le notaire aurait pu vous affranchir de ce fait.
Je crois qu'il vous faudra négocier avec le distributeur pour débloquer cette situation.
Cordialement.
09 janvier 2011 à 21:09

Bonjour, si je vous comprends bien, vous avez 2 phases inutilisées ; bien sûr en triphasé + neutre vous avez 20A par phase soit 4600W/Ph, ce qui vous autorise au total 13800W.
Voyez un électricien pour répartir ces puissances. Cordialement.
Voyez un électricien pour répartir ces puissances. Cordialement.
09 janvier 2011 à 20:22

Bonjour, la rénovation de ce tableau est sans doute due à un coup de chaud dont on voit des stigmates ; dans les années 80, on ne mettait pas la terre partout, sauf les locaux à sol conducteur ; pour mettre un DDR30mA il n'y a pas assez de place dans ce tableau, il faudrait faire une extension.
Pour ce qui est de récupérer la terre des convecteurs, ce serait possible, c'est mieux que rien, mais si vous faites une extension de ce tableau, vous pourriez peut-être ré-aiguiller des conducteurs dans les conduits. Cordialement.
Pour ce qui est de récupérer la terre des convecteurs, ce serait possible, c'est mieux que rien, mais si vous faites une extension de ce tableau, vous pourriez peut-être ré-aiguiller des conducteurs dans les conduits. Cordialement.
09 janvier 2011 à 20:16

Bonjour, merci Bob35, j'ai répondu uniquement en regard de la taille et du type de fusible, sans penser à la destination, où l'on doit respecter le courant assigné de l'appareillage qui en l'occurrence doit être une prise 16A, bien qu'en habitat il est admis de protéger ces prises à 20A si DJ ; toutefois si l'on regarde le courant admissible d'une canalisation PVC 2.5² sous conduit, celui-ci est de 24A.
Cordialement.
Cordialement.
09 janvier 2011 à 19:44

Bonjour, je voudrais bien savoir comment ce monsieur a obtenu son agrément !
Les inters différentiels, comme les disjoncteurs différentiels, en modulaire possèdent un bouton test, il aurait été simple d'appuyer sur ce bouton pour contrôler ce DDR 30mA ; vous pouvez le tester vous même en connectant une ampoule avec 2 fils volants entre le neutre amont et la phase aval de cet ID ; toutefois cette prise où a été fait l'essai, est-elle bien en aval de l'ID 30mA ; Quant à préconiser un disj diff au lieu d'un ID pour cause de terre élevée, je ne vois pas le rapport !
Cordialement.
Les inters différentiels, comme les disjoncteurs différentiels, en modulaire possèdent un bouton test, il aurait été simple d'appuyer sur ce bouton pour contrôler ce DDR 30mA ; vous pouvez le tester vous même en connectant une ampoule avec 2 fils volants entre le neutre amont et la phase aval de cet ID ; toutefois cette prise où a été fait l'essai, est-elle bien en aval de l'ID 30mA ; Quant à préconiser un disj diff au lieu d'un ID pour cause de terre élevée, je ne vois pas le rapport !
Cordialement.
09 janvier 2011 à 19:25

Bonjour, ce que vous écrivez est aberrant, il faut examiner toute l'installation, et le concours d'un électricien vous sera utile. Cordialement.
09 janvier 2011 à 08:25

Bonjour, il faudrait consulter les fabricants ; IP65 est élevé ; je pense que IP44 serait déjà pas mal. Cordialement.
09 janvier 2011 à 07:45
