Profil du membre 1Insp
Actuellement
26 521
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit 1Insp

a posté 4 868 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, il aurait été bien que la personne vous donne plus de renseignements ; les normes n'ont pas d'effets rétroactifs sauf si un arrêté le stipule, elles s'appliquent que pour les travaux neufs et la rénovation ; par contre en 2015 c'est la fin des lampes ballon fluo où il y a du mercure.
Cordialement.
Cordialement.
06 février 2011 à 22:35

Bonjour, apparemment il manque un pont entre le fil rouge des va & vient et l'inter simple allumage.
Cordialement.
Cordialement.
06 février 2011 à 17:49

Bonjour, en fonction de la puissance de raccordement que vous demandez, le réseau de proximité doit être insuffisant, ERDF doit créer une extension en conséquence, et dans votre cas un poste HTA/BT.
Cordialement.
Cordialement.
06 février 2011 à 17:46

Bonjour, ce sont les valeurs des pouvoirs de coupure sur court-circuit ; en encadré c'est suivant la NF 60898, non encadré c'est suivant la IEC 947.2. Cordialement.
06 février 2011 à 17:40

Bonjour, qu'entendez-vous par : "la batterie fonctionne comme un récepteur ?"
Cordialement.
Cordialement.
06 février 2011 à 17:37

Bonjour, votre dossier n'est pas clair, 12kVA 60A c'est du monophasé ; comment faites-vous de cette source pour avoir 40A sur 1 mobilhome et 63A sur le 2ème.
Après cela dépend de la chute de tension que vous acceptez, mais à 2%, et 30A par mobilhome le 50² de tête est trop faible ; re-précisez votre question. Cordialement.
Après cela dépend de la chute de tension que vous acceptez, mais à 2%, et 30A par mobilhome le 50² de tête est trop faible ; re-précisez votre question. Cordialement.
06 février 2011 à 17:34

Bonjour, je pense qu'il y a une confusion dans le post 3, il n'a jamais été imposé un DDR de type A pour les locaux humides, à moins de prouver que ces circuits génèrent des courants comportant des composantes continues. Cordialement.
06 février 2011 à 16:50

Bonjour, vous écrivez que l'Apave est passée, donc ce n'est pas de l'habitat ; votre question n'est pas assez précise pour que l'on réponde : type d'établissement ; en amont du DG, c'est le distributeur, et vous ne pouvez vous raccorder. Cordialement.
06 février 2011 à 07:20

Bonjour, pourquoi les lampes sont en série, ce n'est pas du 230V ? Je pense qu'il faut vous rapprocher d'une personne du métier pour vous aider dans ce travail. Cordialement.
06 février 2011 à 07:12

Bonjour, non, car les circuits éclairage et prises doivent être distincts, de plus vous ne dites pas ce qu'alimente ce câble. Cordialement.
06 février 2011 à 07:07

Bonjour, "depuis plusieurs semaines" ! Vous avez contacté EDF, mais avez-vous contacté un électricien, car c'est par là qu'il faut commencer. Cordialement.
06 février 2011 à 07:05

Bonjour, c'est du continu dans les 2 cas. Cordialement.
05 février 2011 à 16:35

Bonjour, la tension entre P-N vous l'avez : 230V pour avoir N-T à 0, il faut fixer une des polarités du groupe par rapport à la terre, mais il faut regarder la notice d'instruction ce qu'elle préconise ; après c'est un transfo d'isolement et 1 polarité à la terre pour avoir 0V entre N-T ; cette polarité 0V devra être connectée sur la borne N de la chaudière. Cordialement.
05 février 2011 à 16:32

Bonjour, je pensais cette affaire réglée, je ne reviens pas sur le couplage de la résistance, ce qui me gène, c'est que vous parlez de 380V et sur le dessin on voit un câble Ph/N/T et un module de régulation électronique mono + un thermostat électromécanique mono. Quel était le branchement d'origine ? Cordialement.
05 février 2011 à 16:15

Bonjour, le circuit de mise à la terre ne doit être débranché en aucun cas. Le testeur n'est pas le top pour de l'analyse. Cette tension serai des fuites capacitives et de l'induction. j'ai l'impression que vous êtes éloigné du métier, et je pense qu'il faut vous faire aider par une personne qualifiée pour ce travail. Cordialement.
04 février 2011 à 08:05

Bonjour, la norme d'aujourd'hui demande une ligne dédiée pour le four ; sur l'existant on peut utiliser une ligne en place, à condition qu'elle soit dimensionnée pour, et une marge d'utilisation compte tenu de ce qui est branché dessus. Cordialement.
04 février 2011 à 07:56

Bonjour, le neutre ne vous aidera en rien pour pour alimenter la bobine 24V du contacteur ; tout est déjà monté (transfo 380/24V) il n'y a qu'à brancher. Cordialement.
04 février 2011 à 07:47

Bonjour, les 3 phases que vous aviez deviendront une seule ; voir à installer un mini répartiteur ; demandez à une personne qualifiée si vous n'êtes pas sûr. Cordialement.
04 février 2011 à 07:44

Bonjour, vous pouvez mettre autant de disjoncteurs et de DDR que vous voulez dans un tableau.
Cordialement.
Cordialement.
04 février 2011 à 07:41

Bonjour, mais qu'a dit le diagnostiqueur, il a dû voir cette anomalie ! "tirer" 17A sur les DJ pour les faire déclencher ne vous donnera rien, vu que la phase n'est pas sur le pôle protégé.
Cordialement.
Cordialement.
03 février 2011 à 15:26

Bonjour, les 2 contacts de gauche sont pour allumer la lampe, ceux de droite sont pour appeler la bobine. Cordialement.
03 février 2011 à 07:01

Bonjour, vous pontez de l'un à l'autre, et si vous voulez du top vous mettez un répartiteur.
Cordialement.
Cordialement.
03 février 2011 à 06:54

Bonjour, on va supposer que c'est le DDR qui déclenche, donc il y a un défaut d'isolement sur le circuit compresseur ; il faudrait contrôler le circuit moteur, mais également les câbles, qui peuvent se ronger en frottant sur les pièces métalliques, frottements dûs aux vibrations.
Cordialement.
Cordialement.
03 février 2011 à 06:52

Bonjour, aujourd'hui une cuisine doit avoir une prise ou une sortie de câble 32A, avant ce n'était pas imposé, c'était du 20A.
Soit vous tirez une canalisation 32A à la place de celle de 20A ; soit (en attendant) vous alimentez avec la prise de 20A, en vous engageant de ne pas tout mettre simultanément en route ; de toute façon la protection 20A de cette prise déclenchera si vous demandez trop.
Cordialement.
Soit vous tirez une canalisation 32A à la place de celle de 20A ; soit (en attendant) vous alimentez avec la prise de 20A, en vous engageant de ne pas tout mettre simultanément en route ; de toute façon la protection 20A de cette prise déclenchera si vous demandez trop.
Cordialement.
03 février 2011 à 06:46

Bonjour, pourquoi la mairie ? la qualité de la distribution est du ressort du distributeur ; à moins que, compte tenu de la réponse, des travaux de renforcement programmés avec votre mairie n'ont pas été réalisés !
Ceci dit ERDF, pourrait mettre un enregistreur.
Avez vous fait, ou fait faire un contrôle avec resserrage de votre tableau ?
Cordialement.
Ceci dit ERDF, pourrait mettre un enregistreur.
Avez vous fait, ou fait faire un contrôle avec resserrage de votre tableau ?
Cordialement.
03 février 2011 à 06:38

Bonjour, uniquement pour la liaison interne du lustre, avec du 0.75 et de l'incandescent pur p=750w max. Cordialement.
02 février 2011 à 11:59

Bonjour, il a été admis "dans le temps" d'alimenter un circuit 220V depuis le point étoile d'un moteur, mais ceci était réservé à la machine uniquement ; aujourd'hui ce point a disparu ; donc il faut un transfo BT/BT comme dit GL. Peut-être est-ce qu'a voulu dire l'internaute n°2 !
Cordialement.
Cordialement.
02 février 2011 à 11:53

Bonjour, effectivement ce montage est possible, je n'avais pas ce document.
Cordialement.
Cordialement.
02 février 2011 à 11:41

Bonjour, l'internaute n'indique que la puissance de la PAC, nous devons deviner les autres utilisations et la tension d'alimentation !
Avec une puissance de 12kVA, je trouve :
_50² en branchement mono 60A, chute de tension 2% et DB 30/60A,
_16² en tri+N 400V, 20A, et chute de tension 2%, calculée avec 30A car le DB sera un 10/30A mini.
Cordialement.
Avec une puissance de 12kVA, je trouve :
_50² en branchement mono 60A, chute de tension 2% et DB 30/60A,
_16² en tri+N 400V, 20A, et chute de tension 2%, calculée avec 30A car le DB sera un 10/30A mini.
Cordialement.
02 février 2011 à 11:06

Bonjour, ces équipements existent tout précâblés chez les constructeurs.
Cordialement.
Cordialement.
02 février 2011 à 07:57

Bonjour, effectivement c'est un peu juste, il faudrait 9 kVA, ou délester.
Cordialement.
Cordialement.
02 février 2011 à 07:55

Bonjour, lorsque le compteur passe en HC, tout ce qui passe dans ledit compteur est en HC ;
Le contact HC sert à piloter des équipements qui ne doivent pas fonctionner en HP (sauf marche forcée) vous pouvez simuler ce contact depuis votre tableau en shuntant les 2 fils de commande qui vont au compteur. Cordialement.
Le contact HC sert à piloter des équipements qui ne doivent pas fonctionner en HP (sauf marche forcée) vous pouvez simuler ce contact depuis votre tableau en shuntant les 2 fils de commande qui vont au compteur. Cordialement.
02 février 2011 à 07:52

Bonjour, ce "DI" général sert il de coupure d'urgence ? Sinon vous pouvez créer ce départ "extérieurs" avec fonction 30mA en parallèle avec ce DI. Cordialement.
02 février 2011 à 07:46

Bonjour, vous pouvez mesurer au bornier de répartition, ou sur un disj modulaire.
Cordialement.
Cordialement.
01 février 2011 à 07:41

Bonjour ; un inter tétra peut être utilisé en tripolaire, ça c'est pour répondre à votre question, par contre comme le souligne CMT si cet inter est différentiel, il faut brancher le neutre pour que le bouton test fonctionne. Cordialement.
01 février 2011 à 07:37

Bonjour, il manque la longueur et l'utilisation. Cordialement.
01 février 2011 à 07:29

Bonjour, en principe un chauffe eau est isolé, donc pas de souci pour le garage, 20 ans c'est beaucoup, si l'eau est douce il aurait percé, si l'eau est calcaire, il est entartré. Une résistance de 2300W consomme pas plus de courant aujourd'hui, qu'hier ou il y a un an ; par contre comme je suppose un entartrage, le temps de chauffe (aujourd'hui) doit être plus long, d'où la consommation plus importante, donc je pense que vous pouvez envisager un remplacement.
Cordialement.
Cordialement.
01 février 2011 à 07:27

Bonjour, si c'est le différentiel qui saute, il y a un défaut d'isolement ; il faut vérifier la pompe. Cordialement.
01 février 2011 à 07:18

Bonjour, il y a la lampe témoin sécurisée. Cordialement.
01 février 2011 à 07:16

Bonjour, aucun problème, il y aura un pôle de libre, la tension de 400V est la tension maxi d'utilisation. Cordialement.
01 février 2011 à 07:14

Bonjour, si je comprends bien, il y a une création de comptage, et cette procédure est longue, dans certaines régions c'est 3-4 mois ; quel est le document manquant :
_si c'est l'attestation Consuel, c'est le rôle de l'électricien
_si c'est de l'administratif, c'est le syndic
évidemment, il a été perdu 2 mois entre les travaux et la demande de comptage ; vous avez voté, et je ne crois pas que vous seul puissiez refuser de verser le solde ; peut être d'autres avis.
Cordialement.
_si c'est l'attestation Consuel, c'est le rôle de l'électricien
_si c'est de l'administratif, c'est le syndic
évidemment, il a été perdu 2 mois entre les travaux et la demande de comptage ; vous avez voté, et je ne crois pas que vous seul puissiez refuser de verser le solde ; peut être d'autres avis.
Cordialement.
01 février 2011 à 07:11

Bonjour, si vous avez des fils en l'air c'est peut être normal que ça ne marche pas, mais est ce que vous avez repéré avant de démonter ? Cordialement.
01 février 2011 à 06:59

Bonjour, bien sûr que c'est réalisable, mais les textes n'ont pas prévu l'aération d'une salle d'eau uniquement quand celle-ci est allumée. Cordialement.
01 février 2011 à 06:54

Bonjour, sur le disjoncteur de branchement le neutre est à gauche, c'est un pôle sectionné, non protégé, ce fil doit être bleu ; la phase est à droite, le pôle est protégé ; donc ce neutre doit être à 0, et la phase à 230V par rapport à la terre ; Faites ces mesures DJ ouverts, pour être tranquille, si ces valeurs sont inversées, il faut appeler votre distributeur d'énergie. Cordialement.
01 février 2011 à 06:49

Bonjour, je n'arrive pas à comprendre cette fumée, avec des raccordements corrects ; renseignez-vous auprès du vendeur. Cordialement.
31 janvier 2011 à 17:47

Bonjour, vous recherchez une protection mécanique ou électrique ? 150m de câbles c'est l'adduction depuis le tableau ou les canalisations éclairages ? Cordialement.
31 janvier 2011 à 17:42

Bonjour, que ce soit en Suisse ou des prises suisses, ne m'inquiète pas, je n'ai pas encore compris ce que vous voulez faire : quel est l'existant, et qu'est ce qui est rajouté.
Cordialement.
Cordialement.
31 janvier 2011 à 07:53

Bonjour, vous êtes sûr que ce moteur est prévu pour être démarré en étoile/triangle, ce moteur devrait être marqué 380/660 ou 400/690 pour être démarré comme tel sur un réseau tri 380/400v.
Cordialement.
Cordialement.
31 janvier 2011 à 07:36

Bonjour, il est dur de se prononcer, quelle est la valeur de tension au niveau du tableau, êtes vous près d'un transformateur ? Cordialement.
31 janvier 2011 à 07:31

Bonjour, aucun problème si ce n'est que ce disjoncteur peut être un inter (ID40A 30mA).
Cordialement.
Cordialement.
31 janvier 2011 à 07:28
