Profil du membre 1Insp
Actuellement
26 523
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit 1Insp

a posté 4 868 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, l'électricien peut vous faire ce travail. Cordialement.
21 février 2011 à 16:19

Bonjour, il faut vérifier les connexions ; je comprends votre remarque, mais quand on y connait peu, il est préférable de faire intervenir un technicien. Cordialement.
21 février 2011 à 16:17

Bonjour, en complément du post 1, je rajouterais que le degré de protection du matériel devra être choisi en fonction du risque eau et humidité AD3 voire AD4 ce qui donne un degré IPx4. Cordialement.
21 février 2011 à 16:13

Bonjour, de nos jours le DDR 30mA est obligatoire dans toute la réglementation de l'habitat.
Cordialement.
Cordialement.
21 février 2011 à 16:04

Bonjour, que tout le matériel électroménager soit en aval d'un DDR de type A, peut être d'un bon conseil, mais ça n'a pas été imposé par la norme. Cordialement.
21 février 2011 à 16:02

Bonjour, ce logement est d'environ 100m² ; il faudrait 3, voir 4 ID 30mA dont au moins 1 en type A pour la plaque, le lave linge et éventuellement 2 circuits supplémentaires ; Dans sa dernière mouture, la NFC 15-100 dit que si l'ID 30mA type A protège + de 4 circuits il doit d'intensité nominale 63A ; il n'y a pas de circuit VMC dans votre schéma (DJ2A) ; vos circuits d'alimentation sont trop faibles, on devine un branchement mono 12kVA, il faut du 16², et du 6² mini en aval des ID40A ; personnellement je mettrais le DJ2A des HC en parallèle avec le DJ du chauffe eau et non en série ; à votre avantage il n'est pas interdit de tout protéger avec des DDR de type A.
Cordialement.
Cordialement.
21 février 2011 à 15:47

Bonjour, pour un moteur qui demande 5,5/6A, je pense que le GV2ME10 (voire GV2ME14) associé au LC1D09 est suffisant. Cordialement.
21 février 2011 à 15:24

Bonjour, bien que cela se fasse couramment, la norme n'impose pas de coupure du neutre sur ces appareils, un contacteur est un organe de commutation, il peut ne couper que les phases, il ne peut être utilisé pour travailler en sécurité lorsqu'il est ouvert du fait de son automatisme, par contre l'organe de protection en amont doit, lui être omnipolaire. Cordialement.
20 février 2011 à 11:58

Bonjour, je pense qu'il vous faut appeler un électricien, les baisses de tension ne détruisent pas le matériel. Cordialement.
20 février 2011 à 07:56

Bonjour, c'est non conforme de part la séparation de fonctions, et de part la section des conducteurs.
Cordialement.
Cordialement.
20 février 2011 à 07:54

Bonjour, cette plaque doit être inférieure à 3600W, 16A sont suffisant. Cordialement.
19 février 2011 à 18:13

Bonjour, peut-être faudrait-il mesurer la valeur de ce piquet comme terre avant de couler le béton. Cordialement.
19 février 2011 à 18:11

Bonjour, un DDR 30mA déclenche généralement à 22mA, peut-être une faiblesse de l'isolement, ou une surcharge si ce DDR est associé avec une fonction disjoncteur ; est-ce lors d'orages ?
Cordialement.
Cordialement.
19 février 2011 à 18:07

Bonjour, même avec un relais temporisateur, cela va être difficile de garder du courant pendant 3 heures, en vous prenant sur le circuit éclairage que vous couperez lorsque vous quitterez la salle de bain ; il faut créer un autre circuit. Cordialement.
19 février 2011 à 18:03

Bonjour, canalisation de branchement ? Mono ou triphasé ? Cordialement.
19 février 2011 à 17:58

Bonjour, révisez les connexions depuis la dernière prise qui fonctionne (si c'est le même circuit). Cordialement.
19 février 2011 à 17:56

Bonjour, à la lecture de votre question, j'ai l'impression que vous êtes éloigné du métier, aussi je vous conseillerais de consulter un électricien ou une personne expérimentée.
Cordialement.
Cordialement.
19 février 2011 à 17:54

Bonjour, j'espère que l'ancien propriétaire a rompu son contrat, sinon c'est lui qui paie !
A puissance égale, EDF ne devrait rien demander, et si rénovation totale avec arrêt de fourniture, vous seriez assujetti à Consuel. Cordialement.
A puissance égale, EDF ne devrait rien demander, et si rénovation totale avec arrêt de fourniture, vous seriez assujetti à Consuel. Cordialement.
19 février 2011 à 17:46

Bonjour, la notice d'instruction livrée avec l'équipement doit stipuler les conditions d'alimentation ; ça dépend de la puissance, normalement 6². Cordialement.
19 février 2011 à 17:41

Bonjour, vu la longueur 10mm² est le minimum. Cordialement.
19 février 2011 à 17:38

Bonjour, pour des canalisations enterrées, il est préférable d'employer du câble sous fourreau TPC. Cordialement.
19 février 2011 à 17:36

Bonjour, tous les matériels ont une notice d'instruction, qui comporte une partie installation ; il faut lire les documents avant de commander.
Déjà il n'y a peut être pas besoin de DJ courbe D, ensuite installer des DJ en crescendo vers l'utilisation, je ne vois pas à quoi ça sert ; l'histoire du vendeur m'a fait plier en 2 ! Oui vous pourrez utiliser ce DJ pour un autre départ. Cordialement.
Déjà il n'y a peut être pas besoin de DJ courbe D, ensuite installer des DJ en crescendo vers l'utilisation, je ne vois pas à quoi ça sert ; l'histoire du vendeur m'a fait plier en 2 ! Oui vous pourrez utiliser ce DJ pour un autre départ. Cordialement.
19 février 2011 à 07:59

Bonjour, je parlais de l'alimentation ; avez vous mesuré la tension aux bornes de la prise ? Serait ce une protection surcharge interne au moteur qui aurait déclenché ? Cordialement.
18 février 2011 à 06:51

Bonjour, ce n'est pas sur internet qu'il faut chercher les réponses, mais dans vos livres ; le choix d'un matériel est tributaire de la puissance à commuter, de cette puissance on déduit des ampères.
En résistif le contacteur sera choisi en fonction du courant AC1, en moteur c'est AC3 ; un moteur qui démarre toutes les 6s pour tourner 1s, se met en marche continue (cas du compresseur).
Cordialement.
En résistif le contacteur sera choisi en fonction du courant AC1, en moteur c'est AC3 ; un moteur qui démarre toutes les 6s pour tourner 1s, se met en marche continue (cas du compresseur).
Cordialement.
18 février 2011 à 06:40

Bonjour, comme quoi, quand on arrive à dessiner son circuit, on arrive à le câbler.
Cordialement.
Cordialement.
17 février 2011 à 18:21

Bonjour, il faut mettre la protection 2A et raccorder sur les bornes A1 & A2 du contacteur de chauffe-eau ; mais il a été payé pour quoi votre électricien ? Cordialement.
17 février 2011 à 10:55

Bonjour, ne serait-il pas mieux de mettre une PAC en mono ? Vous avez dû lire les difficultés du contrat tri 9kW. Cordialement.
17 février 2011 à 10:52

Bonjour, votre ami a raison, vous avez tiré 1 conducteur de protection par utilisation depuis le tableau, ces utilisations sont sous la même protection, suivant votre raisonnement, vous auriez dû tirer 4 phases et 4 neutres, ce qui est impossible ; ceci dit avec une bonne explication le Consuel comprendra (c'est mieux que de laisser des fils en l'air, surtout la terre). Cordialement.
17 février 2011 à 10:49

Bonjour, bien qu'il y ait beaucoup de réponses sur le sujet, c'est à vous de nous aider, car nous ne connaissons rien de votre alimentation : (ex) pour brancher en 400V il faut avoir du triphasé + neutre. Cordialement.
17 février 2011 à 10:28

Bonjour, un 3G6 serait un bon compromis ; protection 32A au départ et un ID40A 30mA type A au tableau. Cordialement.
17 février 2011 à 10:24

Bonjour, le DB doit être monophasé, 15/45A, la section ne sera pas inférieure à 10². Cordialement.
17 février 2011 à 10:20

Bonjour, certainement une connexion en amont de cette prise qui est défectueuse. Cordialement.
17 février 2011 à 10:17

Bonjour, 2 aspirateurs ! ça peut laisser supposer une anomalie dans l'alimentation, serait-ce un problème de neutre avec une alimentation triphasée ? Il faut vérifier vos circuits.
Cordialement.
Cordialement.
17 février 2011 à 10:16

Bonjour, il faut modifier le tableau de façon à rendre les circuits indépendants. Cordialement.
17 février 2011 à 10:11

Bonjour, aucun risque. Cordialement.
17 février 2011 à 07:46

Bonjour, si c'est le même prix que le fil "V" sous conduit, pourquoi pas, mais il sera vite limité dans les couleurs de conducteurs pour repérer les fonctions ! . Cordialement.
16 février 2011 à 07:30

Bonjour, vous êtes avare en renseignements, la puissance par exemple, et qu'appelez vous prise normale ? Cordialement.
16 février 2011 à 07:23

Bonjour, soit en visuel, soit en déconnectant et en prenant les tensions. Cordialement.
15 février 2011 à 22:12

Bonjour, elle est super cette formule, 60A sur 20m ça donne 0.26² ; on va tout câbler en SYT ! Cordialement.
15 février 2011 à 22:10

Bonjour, je dirais non, contacter votre assureur. Cordialement.
15 février 2011 à 22:02

Bonjour, le sectionnement du neutre au niveau de la protection d'un circuit est obligatoire dans les installations d'aujourd'hui, la coupure au niveau du contacteur, non ; mais c'est en place, il faut y garder. Cordialement.
15 février 2011 à 21:58

Bonjour, pas très clair (pc normales !), si la ligne est en 6², vous pouvez vous connecter dessus. Cordialement.
15 février 2011 à 21:52

Bonjour, le Consuel verra que l'installation est faite par un novice, il risque d'être plus tatillon. Cordialement.
15 février 2011 à 21:48

Bonjour, s'ils appartiennent au même circuit, oui. Cordialement.
15 février 2011 à 21:45

Bonjour, je pense qu'il faut lire le contrat de bail, certaines parties sont à la charge du propriétaire. Cordialement.
15 février 2011 à 21:44

Bonjour, il faut rajouter un inter, prendre la phase depuis le premier, et retirer un fil pour alimenter la 2ème lampe de cet inter. Cordialement.
15 février 2011 à 21:34

Bonjour, j'avoue ne pas bien saisir, si la résistance est alimentée correctement via le thermostat, elle doit chauffer, ce thermostat est-il bien réglé ? Cordialement.
15 février 2011 à 21:30

Bonjour, le disjoncteur de branchement est sous la responsabilité du distributeur d'énergie, si vous êtes sûr que ça ne vient pas de votre installation, vous pouvez les appeler. Cordialement.
15 février 2011 à 21:25

Bonjour, ce ne serait pas des roulements à changer ? Cordialement.
15 février 2011 à 21:21

Bonjour, un disjoncteur peut s'alimenter par le bas, il suffit de le mentionner.
Cordialement.
Cordialement.
15 février 2011 à 21:20
