Profil du membre 1Insp
Actuellement
26 524
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit 1Insp

a posté 4 868 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, déjà on peut dire qu'elle n'est pas coupée, pour le débit c'est la mesure ampèremétrique. Cordialement.
01 mars 2011 à 07:51

Bonjour, il faut demander au distributeur, mais je doute beaucoup en tarif bleu ! il faut que ce soit justifié, il faudra également respecter la réglementation (ERT+ERP), les coupures d'urgences... Vous allez avoir des frais d'installation et des primes fixes élevées.
Cordialement.
Cordialement.
01 mars 2011 à 07:44

Bonjour, et pourquoi je ne pourrais pas utiliser la ligne spécialisée 32A, en 2 prises 16A avec protections sur un tableautin. Cordialement.
01 mars 2011 à 07:36

Bonjour, votre option de branchement n'est pas bonne, on ne double pas les conducteurs dans une canalisation réalisée en conducteurs de petite section ; il faut retirer une ligne en 6².
Cordialement.
Cordialement.
01 mars 2011 à 07:29

Bonjour, "quand je fais une marche forcée, il ne chauffe pas systématiquement" je pense qu'il faut vérifier le thermostat, car je me doute que la protection surintensité est bonne ; vérifier également les connexions.
Cordialement.
Cordialement.
01 mars 2011 à 07:23

Bonjour, un test d'isolement et de continuité à l'établi, oui ; pour le test en surintensité, il faut le brancher et consommer ; pour le test DDR il faut le brancher et avoir un testeur de DDR.
Cordialement.
Cordialement.
01 mars 2011 à 07:16

Bonjour, je pense que vous avez un syndic, et que celui-ci pourrait vous répondre ; Quand vous dites "vétuste et non conforme" dans l'habitat, une installation est conforme à la norme applicable lors du permis de construire, seuls des arrêtés peuvent contraindre à mettre aux normes d'aujourd'hui. Cordialement.
01 mars 2011 à 06:52

Bonjour, oui c'est possible, si votre coffret le permet. Cordialement.
01 mars 2011 à 06:46

Bonjour, je crois que ça manque une donnée : contrat de souscription ! Cordialement.
01 mars 2011 à 06:42

Bonjour, que la masse du groupe soit reliée à la terre, oui ; mais c'est surtout que pour faire vos essais il faut mettre le neutre de votre installation à la terre en amont du DDR 30mA (en volant); si votre groupe est équipé d'un DDR cette mise à la terre devra être en amont de ce DDR.
Vous pouvez également tester vos DDR en faisant circuler un défaut amont/aval du DDR avec une lampe sécurisée. Cordialement.
Vous pouvez également tester vos DDR en faisant circuler un défaut amont/aval du DDR avec une lampe sécurisée. Cordialement.
28 février 2011 à 07:52

Bonjour, suite à votre réponse, et après avoir relu la question, je pense que je me suis mal exprimé ; Que vous ayez eu un bruit à chaque impulsion du bouton poussoir, cela proviendrait du télérupteur ; que vous ayez un bruit continu après avoir changé les poussoirs par des inters simple allumage, ce n'est pas bon car le télérupteur marche par impulsion et non par courant permanent.
Pourrais t-on avoir une photo du tableau. Cordialement.
Pourrais t-on avoir une photo du tableau. Cordialement.
28 février 2011 à 07:44

Bonjour, merci pour cette précision, je comprends mieux ce contrat de 24kVA. Cordialement.
28 février 2011 à 07:25

Bonjour, il serai bon de faire une recherche des 10A d'écart sur la phase 1 par rapport aux 2 autres ; serait ce de l'éclairage, mais si cette phase est utilisée à 20A, le contrat mini sera de 12kVA. Cordialement.
28 février 2011 à 07:18

Bonjour, oui, en 1952 les règles n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui.
Le fascicule Promotelec reprend les règles de la NF C 15-100 et le guide UTE 15-520.
Pour la première question, il s'agit de la règle du 1/3 pour l'aiguillage des conducteurs après la pose des conduits, et pour une gaine ICTA il faut du 20mm pour 3x2,5², pour 6 conducteurs il faut de la gaine de 25.
Pour la 2ème question il s'agit de la profondeur de saignée admissible, la brique de 35 n'est admise qu'en doublage, là c'est gaine de 16, pour les cloisons c'est brique de 50 et gaine de 25 si 1 alvéole.
Je ne pense pas que le Consuel vous embêtera sur ce point, vu la date de construction.
Cordialement.
Le fascicule Promotelec reprend les règles de la NF C 15-100 et le guide UTE 15-520.
Pour la première question, il s'agit de la règle du 1/3 pour l'aiguillage des conducteurs après la pose des conduits, et pour une gaine ICTA il faut du 20mm pour 3x2,5², pour 6 conducteurs il faut de la gaine de 25.
Pour la 2ème question il s'agit de la profondeur de saignée admissible, la brique de 35 n'est admise qu'en doublage, là c'est gaine de 16, pour les cloisons c'est brique de 50 et gaine de 25 si 1 alvéole.
Je ne pense pas que le Consuel vous embêtera sur ce point, vu la date de construction.
Cordialement.
27 février 2011 à 22:56

Bonjour, (hum) moi aussi, je serai également preneur de l'astuce... je ne sais pas si l'internaute se moque de nous, mais qu'il commence à regarder ses références !
27 février 2011 à 21:42

Bonjour, non, ce sont 2 installations qui se "contrarient" ; imaginez une fuite avec pression sur votre chauffe eau. Cordialement.
27 février 2011 à 07:51

Bonjour, il semblerait que ce soit une installation triphasé au départ, qui est passée en monophasée, et la modification s'est faite en mettant les 3 phases sur une phase ; vous pourriez modifier les ponts de façon à n'avoir que 2 fils maxi par bornes, et peut être un répartiteur pour alimenter les DJ. Cordialement.
27 février 2011 à 07:49

Bonjour, je partage l'avis de CMT, ce qui m'interpelle c'est la puissance du contrat, associée avec un délesteur ; la prime fixe doit être élevée, mais il y a peut être beaucoup de puissance installée et beaucoup de surface. Cordialement.
27 février 2011 à 07:40

Bonjour, pour le bruit cela vient du télérupteur, vous pouvez le remplacer par un modèle d'aujourd'hui, ils sont silencieux ; pour le deuxième point, il faut suivre tout le circuit, vous auriez du courant, peut être le neutre s'est il coupé ou débranché. Cordialement.
27 février 2011 à 07:32

Bonjour, "je n'ai pas de terre" je n'ai pas bien compris ! Si vous avez voulu tester le fonctionnement du DDR (30mA) en simulant un défaut classique, ça ne peut marcher car le neutre de votre groupe n'est pas relié à la terre. Cordialement.
27 février 2011 à 07:27

Bonjour,
La phase sur L, + un pont entre les 2 L, et les retours de lampes sur 1 ou 2 de chaque inter.
Cordialement.
La phase sur L, + un pont entre les 2 L, et les retours de lampes sur 1 ou 2 de chaque inter.
Cordialement.
26 février 2011 à 11:26

Bonjour, la distance entre des canalisations électriques et d'autres canalisations est de 30mm lorsqu'elles sont en apparent. Cordialement.
26 février 2011 à 11:21

Bonjour, il aurait été intéressant de connaître les puissances installées. Cordialement.
26 février 2011 à 10:08

Bonjour, si ça déclenche c'est qu'il y a problème, cette pompe a t-elle un DDR dédié ?
Les prises cuisine sont-elles sur un DDR de même sensibilité que la pompe ?
Apparemment il y a un défaut d'isolement sur le câble d'alimentation de la pompe.
Cordialement.
Les prises cuisine sont-elles sur un DDR de même sensibilité que la pompe ?
Apparemment il y a un défaut d'isolement sur le câble d'alimentation de la pompe.
Cordialement.
26 février 2011 à 09:52

Bonjour, sans fils d'asservissement ce sera dur, vous pouvez mettre une horloge paramétrée aux HC dans le 2ème tableau. Cordialement.
26 février 2011 à 09:42

Bonjour, en aval d'un DDR les circuits doivent être appairés, il doit avoir un circuit à cheval sur 2 DDR. Cordialement.
26 février 2011 à 09:39

Bonjour, il faut consulter votre distributeur d'énergie. Cordialement.
26 février 2011 à 09:36

Bonjour, 20A sur une phase en triphasé correspond à 12kVA, donc 9kVA seraient insuffisants, tout au plus pourriez-vous descendre ce contrat de 3kVA. La puissance de 6,8kW est la valeur maxi demandée à charge maxi, vous l'atteignez rarement. Cordialement.
26 février 2011 à 09:35

Bonjour, sans doute des connexions desserrées qui ont engendré un échauffement puis un court circuit ; il faut changer le contacteur et recâbler en supprimant les parties brulées.
Cordialement.
Cordialement.
26 février 2011 à 09:26

Bonjour, vous pouvez garder les 2 tableaux, sinon il faut faire une boîte de connexions avec des bornes clipsables pour être propre. Cordialement.
26 février 2011 à 09:23

Bonjour, ce doit être des mécanismes à griffes, il faut serrer convenablement ces griffes pour assurer une fixation correcte. Cordialement.
26 février 2011 à 09:20

Bonjour, il faut amener du 230V au transfo via un inter simple allumage. Cordialement.
26 février 2011 à 09:18

Bonjour, encore une devinette ! Si c'est les références 23168 et 23196 ce sont des type AC ; si c'est la réf 23315 c'est un type A "si" ; si c'est la réf 23302 c'est un type A"SIE" ; mais il y en a d'autres ; et il serai bon de nous donner cette référence inscrite sur l'appareil. D'autre part le type est inscrit sur l'appareil, et enfin si l'appareil est ancien, sans inscription c'est un type AC.
Cordialement.
Cordialement.
25 février 2011 à 07:16

Bonjour, avec les distances que vous avez donné, et une section de 1,5², vous aurez une chute de tension de 0,335V soit 2,9% (au total), donc < au 5% maxi autorisés par la NFC 15-559 ; attention si vous remplacez les câbles la liaison à proximité de la lampe doit être résistante à 170°.
Cordialement.
Cordialement.
25 février 2011 à 07:00

Bonjour, oui, vous pouvez avoir un tableau par niveau. Cordialement.
25 février 2011 à 06:17

Bonjour, votre problème est insoluble (pour moi), vous demandez une section et un espacement, vous ne donnez pas la puissance du transfo, ni la configuration de l'installation, il vous appartient de fournir les longueurs.
Cordialement.
Cordialement.
24 février 2011 à 07:30

Bonjour, vous ne dites pas si ce comptage est un abonnement, ou un sous compteur du 1er comptage ! Un contrat électrique c'est des kW, une prime fixe et des taxes. Cordialement.
24 février 2011 à 07:08

Bonjour, vous avez fait ce que vous avez pu ; faites intervenir un électricien. Cordialement.
24 février 2011 à 07:02

Bonjour, oui, tant que vous respecter les volumes, il n'est pas obligatoire que le DDR soit un type A. Cordialement.
24 février 2011 à 07:00

Bonjour, avez vous essayé de changer l'ampoule ? Cordialement.
24 février 2011 à 06:58

Bonjour, 12kVA monophasé = 60A, donc 45/60A. Cordialement.
24 février 2011 à 06:55

Bonjour, que les fusibles aient tous grillés en même temps, non ; mais une protection divisionnaire ou un ID de groupe oui ; il faut vérifier de ce côté, et peut être vous faire aider par une personne compétente. Cordialement.
23 février 2011 à 17:33

Bonjour, soit vous arrivez à rallonger le circuit éclairage et le circuit prises existants en regardant de ne pas dépasser le nombre de points maxi par circuit (8), soit vous retirez de nouvelles lignes.
Cordialement.
Cordialement.
23 février 2011 à 17:28

Bonjour, non, pas à ma connaissance. Cordialement.
23 février 2011 à 07:08

Bonjour, si vous êtes un peu électricien, il faudra modifier votre tableau, de façon que tous les circuits qui alimentent le logement de votre fille, soient indépendants des vôtres, et passent dans un compteur modulaire à installer. Cordialement.
22 février 2011 à 07:23

Bonjour, bien sûr. Cordialement.
22 février 2011 à 07:19

Bonjour, cela se branche en tête du tableau, en aval du disj de branchement ; la longueur maxi de la canalisation entre le branchement et le collecteur de terre est de 50cm.
Cordialement.
Cordialement.
22 février 2011 à 07:19

Bonjour, c'est ainsi que l'on branche les circuits mono sur les alimentations triphasées ; non ça ne va pas déclencher tout le temps, dès l'instant que les valeurs d'isolement sont bonnes et que le courant appelé est < à la valeur de la protection surintensité. Cordialement.
22 février 2011 à 07:13

Bonjour, oui tout à fait, à chaque prise vous avez 3 fils qui arrivent et 3 autres qui repartent à la suivante, sauf la dernière. Cordialement.
22 février 2011 à 07:08

Bonjour, il faut faire intervenir un électricien pour diagnostiquer la ou les déficiences.
Cordialement.
Cordialement.
21 février 2011 à 16:21
