Profil du membre 1Insp
Actuellement
26 528
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit 1Insp

a posté 4 868 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour,
Cordialement.
Citation :Non, on ne demande pas la protection du neutre, mais son sectionnement.
or de nous jours c'est la phase ET le neutre qui doivent être protégé
Cordialement.
21 février 2013 à 15:15

Bonjour,
Ce que vous cherchez est dans la norme C15.520 dont un extrait est dans la question 9679.
Cordialement.
Ce que vous cherchez est dans la norme C15.520 dont un extrait est dans la question 9679.
Cordialement.
21 février 2013 à 11:36

Bonjour,
Le schéma du télérupteur est bon, votre diagnostic ferait apparaître un bouton poussoir qui reste collé !
Peut-être une photo nous permettrait de comprendre.
Cordialement.
Le schéma du télérupteur est bon, votre diagnostic ferait apparaître un bouton poussoir qui reste collé !
Peut-être une photo nous permettrait de comprendre.
Cordialement.
18 février 2013 à 14:30

Bonjour,
Joli canevas ; Vous avez oublié la protection surintensité du congélateur : DJ16A. Le DJ2A du cumulus, nous supposons que c'est l'asservissement HC, mais pourquoi 2+T?
Le reste est bon, si ce n'est que pourquoi des PC sont protégées à 16A et d'autres à 20A, tout en étant des disjoncteurs, mais c'est peut être voulu.
Cordialement.
Joli canevas ; Vous avez oublié la protection surintensité du congélateur : DJ16A. Le DJ2A du cumulus, nous supposons que c'est l'asservissement HC, mais pourquoi 2+T?
Le reste est bon, si ce n'est que pourquoi des PC sont protégées à 16A et d'autres à 20A, tout en étant des disjoncteurs, mais c'est peut être voulu.
Cordialement.
18 février 2013 à 14:15

Bonjour,
Un circuit spécialisé n'est pas forcément un circuit équipé d'une fonction différentielle indépendante; les circuits que vous citez font partie des "spécialisés" énoncés par la norme, cependant ils se branchent en aval des protections DDR minimales décrites au tableau 771E de la norme.
Cependant rien ne vous interdit de rajouter des fonctions DDR dans votre tableau, la norme précise un minima.
Cordialement.
Un circuit spécialisé n'est pas forcément un circuit équipé d'une fonction différentielle indépendante; les circuits que vous citez font partie des "spécialisés" énoncés par la norme, cependant ils se branchent en aval des protections DDR minimales décrites au tableau 771E de la norme.
Cependant rien ne vous interdit de rajouter des fonctions DDR dans votre tableau, la norme précise un minima.
Cordialement.
18 février 2013 à 13:57

Bonjour,
Effectivement je m'aperçois qu'il est mentionné une valeur sur les inters diff, après recherche c'est une valeur de tenue au courant de court-circuit conditionnel ce n'est pas un pouvoir de coupure; pour moi c'est du trompe l’œil, heureusement que l'on ne voit pas de lettre devant le calibre, car on pourrait croire à un disjoncteur..
Pour le terme AC, il y a une sinusoïde sur le disjoncteur, ça suffit; il y aurait un double "cassis en plus s'il était de type A ; encore faut-il le savoir.
Cordialement.
Effectivement je m'aperçois qu'il est mentionné une valeur sur les inters diff, après recherche c'est une valeur de tenue au courant de court-circuit conditionnel ce n'est pas un pouvoir de coupure; pour moi c'est du trompe l’œil, heureusement que l'on ne voit pas de lettre devant le calibre, car on pourrait croire à un disjoncteur..
Pour le terme AC, il y a une sinusoïde sur le disjoncteur, ça suffit; il y aurait un double "cassis en plus s'il était de type A ; encore faut-il le savoir.
Cordialement.
18 février 2013 à 07:45

Bonsoir,
Ok pour les réponses, mais êtes-vous sûr des "inters différentiels", en principe un inter n'a pas de pouvoir de coupure, notamment sur court-circuit.
Cordialement.
Ok pour les réponses, mais êtes-vous sûr des "inters différentiels", en principe un inter n'a pas de pouvoir de coupure, notamment sur court-circuit.
Cordialement.
17 février 2013 à 19:19

Bonjour,
Cordialement.
Citation :Un appareil de chauffage fixe se branche sur une sortie de câble ; la liaison au circuit de protection est obligatoire si l'appareil est de classe I.
Puis-je le brancher sur une simple prise de courant ? Est-ce grave s'il n'y a pas de terre sur le cordon du radiateur ?
Cordialement.
17 février 2013 à 06:56

Bonjour,
Ce fonctionnement est pour le moins bizarre, ces coupures sont elles réelles ? Et que dit l'installateur ?
Cordialement.
Ce fonctionnement est pour le moins bizarre, ces coupures sont elles réelles ? Et que dit l'installateur ?
Cordialement.
17 février 2013 à 06:52

Bonsoir,
J'ai répondu en 12 ; pour moi votre contacteur est défectueux. Ce qui me gêne plus, c'est que vous faites l'intervention de remplacement, et vous dites ne pas avoir assez d'expérience pour faire le test !
Ce n'est pas dur de déclencher un disjoncteur.
Cordialement.
J'ai répondu en 12 ; pour moi votre contacteur est défectueux. Ce qui me gêne plus, c'est que vous faites l'intervention de remplacement, et vous dites ne pas avoir assez d'expérience pour faire le test !
Ce n'est pas dur de déclencher un disjoncteur.
Cordialement.
16 février 2013 à 19:05

Bonjour,
Oui, la question est vague : Utilité ?
Ce câble est-il déjà installé, conduit, passage ? Si c'est pour faire un circuit éclairage et un circuit PC, il peut se créer un tableautin et 2 protections au bout de ce câble.
Attendons, Cordialement.
Oui, la question est vague : Utilité ?
Ce câble est-il déjà installé, conduit, passage ? Si c'est pour faire un circuit éclairage et un circuit PC, il peut se créer un tableautin et 2 protections au bout de ce câble.
Attendons, Cordialement.
15 février 2013 à 07:32

Bonjour,
Vous avez fait la recherche sélective, comme je lis ce serait le circuit que vous détaillez; il faut débrancher maintenant, commencer par le circuit extérieur, ensuite la salle d'eau, et après la cuisine; vous devriez arriver à localiser.
Cordialement.
Vous avez fait la recherche sélective, comme je lis ce serait le circuit que vous détaillez; il faut débrancher maintenant, commencer par le circuit extérieur, ensuite la salle d'eau, et après la cuisine; vous devriez arriver à localiser.
Cordialement.
13 février 2013 à 20:57

Bonjour,
Il y en a déjà 2 qui ont changé un contacteur pour rien.
Contrôler le circuit de commande : En ouvrant le DJ 2A de la commande, vous devriez entendre le contacteur s'ouvrir ; en journée il ne doit pas y avoir de tension aux bornes de la bobine du contacteur (sauf pour ceux qui ont des HC en 12 et 14H,
si oui le contact est collé, voir dépannage EDF (mais pourquoi ce contact reste collé ?).
Si non, le contacteur est en marche forcée, ou les contacts se sont soudés ; là il faut le remplacer.
Pour réponse n°11, à la description, votre contacteur est HS ; néanmoins faites ces contrôles pour confirmer ; pour 16A ou 20A prenez 20A ça autorise jusqu'à 4500W (en mono).
Cordialement.
Il y en a déjà 2 qui ont changé un contacteur pour rien.
Contrôler le circuit de commande : En ouvrant le DJ 2A de la commande, vous devriez entendre le contacteur s'ouvrir ; en journée il ne doit pas y avoir de tension aux bornes de la bobine du contacteur (sauf pour ceux qui ont des HC en 12 et 14H,
si oui le contact est collé, voir dépannage EDF (mais pourquoi ce contact reste collé ?).
Si non, le contacteur est en marche forcée, ou les contacts se sont soudés ; là il faut le remplacer.
Pour réponse n°11, à la description, votre contacteur est HS ; néanmoins faites ces contrôles pour confirmer ; pour 16A ou 20A prenez 20A ça autorise jusqu'à 4500W (en mono).
Cordialement.
13 février 2013 à 07:37

Bonjour,
Pas attaquer, mais saisir, on est pas en guerre !
Lors de la réception d'un immeuble, la vérification s’effectue par sondage, dont l'appartement clé ; comme en maison isolée: 1 sur 5.
Bien sûr il peut y avoir des malfaçons dans d'autres appartements, des défauts d'isolements ou autres.
Vous pouvez faire des photos datées et les envoyer à la direction Consuel dont vous dépendez ; c'est à eux de donner suite à votre problème ; si vous pouvez faites une copie à l'électricien et à votre Mairie ; ça devrait suffire.
Cordialement.
Citation :
il faut attaquer le Consuel
Pas attaquer, mais saisir, on est pas en guerre !
Lors de la réception d'un immeuble, la vérification s’effectue par sondage, dont l'appartement clé ; comme en maison isolée: 1 sur 5.
Bien sûr il peut y avoir des malfaçons dans d'autres appartements, des défauts d'isolements ou autres.
Vous pouvez faire des photos datées et les envoyer à la direction Consuel dont vous dépendez ; c'est à eux de donner suite à votre problème ; si vous pouvez faites une copie à l'électricien et à votre Mairie ; ça devrait suffire.
Cordialement.
12 février 2013 à 07:09

Bonjour,
C'est comme ça que les accidents arrivent !! Il existe des fiches adaptées pour.
Cordialement.
C'est comme ça que les accidents arrivent !! Il existe des fiches adaptées pour.
Cordialement.
11 février 2013 à 13:00

Bonjour,
A la lecture de votre écrit, il faut que votre électricien contrôle toutes les connexions depuis le tableau de distribution ; apparemment des connexions sont litigieuses.
Cordialement.
A la lecture de votre écrit, il faut que votre électricien contrôle toutes les connexions depuis le tableau de distribution ; apparemment des connexions sont litigieuses.
Cordialement.
11 février 2013 à 12:56

Bonjour,
A minima, vu que vous avez une protection 32A en amont du câble, il faut un inter différentiel In 40A-30mA équipé d'une bobine à émission pour la coupure d'urgence en tête du tableau (cet inter différentiel sera un disjoncteur différentiel en cas de régime "neutre isolé IT", cause défaut double) cet organe sera suivi des protections par prises, dont les prises "mono" peuvent être sur une même protection. La ou les protections mono seront à 2 déclencheurs;
Pour le degré IP je mettrais du 65 (je pense que vous avez interverti les chiffres).
Cordialement.
A minima, vu que vous avez une protection 32A en amont du câble, il faut un inter différentiel In 40A-30mA équipé d'une bobine à émission pour la coupure d'urgence en tête du tableau (cet inter différentiel sera un disjoncteur différentiel en cas de régime "neutre isolé IT", cause défaut double) cet organe sera suivi des protections par prises, dont les prises "mono" peuvent être sur une même protection. La ou les protections mono seront à 2 déclencheurs;
Pour le degré IP je mettrais du 65 (je pense que vous avez interverti les chiffres).
Cordialement.
09 février 2013 à 16:25

Bonsoir,
Comme ce doit être de faible étendue, je dis non.
En outre, ce n'est pas des arrêts d'urgence, mais des coupures d'urgence, et la coupure d'urgence électricité facilement accessible n'est pas imposée dans les établissements du 2ème groupe.
Cordialement.
Comme ce doit être de faible étendue, je dis non.
En outre, ce n'est pas des arrêts d'urgence, mais des coupures d'urgence, et la coupure d'urgence électricité facilement accessible n'est pas imposée dans les établissements du 2ème groupe.
Cordialement.
06 février 2013 à 20:11

Bonjour,
On va répondre en normatif:
Pour la question (1), c'est non, car les circuits éclairage et prises doivent être distincts.
Pour la question (2), c'est non également car les circuits chauffages doivent être dissociés des autres circuits ; sauf si vous pouvez récupérer cette ligne jusqu'au tableau et la mettre sur un circuit prise.
Pour la question (3) je ne vois pas trop ce que vous voulez dire ! mais je ne connais pas ce genre de tableau.
Cordialement.
On va répondre en normatif:
Pour la question (1), c'est non, car les circuits éclairage et prises doivent être distincts.
Pour la question (2), c'est non également car les circuits chauffages doivent être dissociés des autres circuits ; sauf si vous pouvez récupérer cette ligne jusqu'au tableau et la mettre sur un circuit prise.
Pour la question (3) je ne vois pas trop ce que vous voulez dire ! mais je ne connais pas ce genre de tableau.
Cordialement.
05 février 2013 à 07:35

Bonjour,
Pas EDF mais ERDF.
On peut aussi protéger par l'aval ; Dans l'habitat, il y a des dérogations à l'intensité nominale des interrupteurs, du fait du foisonnement de ces installations.
Ce n'est pas un bon point pour les électriciens de votre région !
Cordialement.
Citation :
le Rôle du disjoncteur EDF est de protéger le réseau EDF
Pas EDF mais ERDF.
Citation :
Le calibre de l'interrupteur différentiel doit être au moins égal au calibre maximum possible du dispositif de protection (ampérage) placé en amont
On peut aussi protéger par l'aval ; Dans l'habitat, il y a des dérogations à l'intensité nominale des interrupteurs, du fait du foisonnement de ces installations.
Citation :
Je contrôle les installations électriques tous les jours et je pleure tous les jours.
Ce n'est pas un bon point pour les électriciens de votre région !
Cordialement.
05 février 2013 à 07:26

Bonjour,
Je pense qu'une photo serait bienvenue, car je ne crois pas à la haute tension pour ce comptage !! De même il m'est difficile de comprendre un comptage dans une salle d'eau.
Peut-être que la photo nous en dira plus.
Cordialement.
Je pense qu'une photo serait bienvenue, car je ne crois pas à la haute tension pour ce comptage !! De même il m'est difficile de comprendre un comptage dans une salle d'eau.
Peut-être que la photo nous en dira plus.
Cordialement.
04 février 2013 à 16:26

Bonjour,
Effectivement nous ne voyons pas le conducteur principal de terre, celui qui vient de la terre ou de la colonne.
Je ne pense pas qu'il s'agisse de la 1ère connection de gauche où il y a 2 fils dans le même trou ; d'autre part on constate que le fil de phase est bleu également.
Cordialement.
Effectivement nous ne voyons pas le conducteur principal de terre, celui qui vient de la terre ou de la colonne.
Je ne pense pas qu'il s'agisse de la 1ère connection de gauche où il y a 2 fils dans le même trou ; d'autre part on constate que le fil de phase est bleu également.
Cordialement.
04 février 2013 à 16:19

Bonjour,
Il y a quand même un petit plus : le coffret de comptage devra être adapté pour un compteur tarif jaune (TI), et disjoncteur en conséquence.
Cordialement.
Il y a quand même un petit plus : le coffret de comptage devra être adapté pour un compteur tarif jaune (TI), et disjoncteur en conséquence.
Cordialement.
03 février 2013 à 19:20

Bonjour,
La section de 2.5² est largement suffisante pour faire une télécommande.
Dans votre 2è phrase, je comprends que vous voulez mettre un DDR 30mA devant le sectionneur, en tête du tableau; ce montage annulera toute la sélectivité horizontale avec les autres DDR, ce serait frustrant. Servez vous de ce DDR pour diviser encore votre installation.
Pour la protection du circuit coupure d'urgence à émission, vous pouvez même le brancher directement sous l'inter-sectionneur de tête, un court-circuit sur cette canalisation entrainera automatiquement un déclenchement de cet inter. Après, tout en le branchant comme ci-dessus, vous pouvez mettre un DJ2A, ça vous permettra de ré-enclencher l'inter-sectionneur (en abaissant ce DJ2A), si vous aviez un problème sur cette canalisation, le temps du dépannage.
Cordialement.
La section de 2.5² est largement suffisante pour faire une télécommande.
Dans votre 2è phrase, je comprends que vous voulez mettre un DDR 30mA devant le sectionneur, en tête du tableau; ce montage annulera toute la sélectivité horizontale avec les autres DDR, ce serait frustrant. Servez vous de ce DDR pour diviser encore votre installation.
Pour la protection du circuit coupure d'urgence à émission, vous pouvez même le brancher directement sous l'inter-sectionneur de tête, un court-circuit sur cette canalisation entrainera automatiquement un déclenchement de cet inter. Après, tout en le branchant comme ci-dessus, vous pouvez mettre un DJ2A, ça vous permettra de ré-enclencher l'inter-sectionneur (en abaissant ce DJ2A), si vous aviez un problème sur cette canalisation, le temps du dépannage.
Cordialement.
03 février 2013 à 07:20

Bonjour,
A vous lire il semblerait que le contact HC soit bloqué (voire déréglé !), ce qui expliquerait la non possibilité de faire une marche forcée (retour en auto dès l'enclenchement des HC). Apparemment vous avez changé un contacteur pour rien.
Vous pourriez également confirmer ce fait en lisant votre compteur, car les consommations ne doivent s'afficher qu'en nuit.
Voir votre distributeur d'énergie.
Cordialement.
A vous lire il semblerait que le contact HC soit bloqué (voire déréglé !), ce qui expliquerait la non possibilité de faire une marche forcée (retour en auto dès l'enclenchement des HC). Apparemment vous avez changé un contacteur pour rien.
Vous pourriez également confirmer ce fait en lisant votre compteur, car les consommations ne doivent s'afficher qu'en nuit.
Voir votre distributeur d'énergie.
Cordialement.
03 février 2013 à 06:55

Bonjour,
Votre boitier télémécanique est certainement équipé d'un contact NC, 2 fils sont nécessaires et vont sur l'équipement puissance que nous ignorons: contacteur, démarreur à manque de tension.
Précisions: le 1/4 de tour n'est pas pour la coupure, mais pour le déverrouillage du bouton lorsqu'il a été actionné.
Cordialement.
Votre boitier télémécanique est certainement équipé d'un contact NC, 2 fils sont nécessaires et vont sur l'équipement puissance que nous ignorons: contacteur, démarreur à manque de tension.
Précisions: le 1/4 de tour n'est pas pour la coupure, mais pour le déverrouillage du bouton lorsqu'il a été actionné.
Cordialement.
02 février 2013 à 15:56

Bonjour,
En complément du post de CMT (que je re-salue)
Vous parlez d'une usine et de 220V triphasé ; ce qui me laisse douter que vous êtes derrière un transfo.
Votre choix de coffret dépendra des "influences externes" où il est installé, donc du degré de protection IP.
Je pense qu'il vous faudra mettre un interrupteur général dans ce coffret, en amont des protections décrites par CMT, et également une coupure d'urgence.
Pour le choix des disjoncteurs, ne connaissant pas votre réseau et en fonction de ce que j'ai écrit en 1ère ligne, je choisirais des modèles avec pouvoir de coupure 6kA mini en 230V.
Cordialement.
En complément du post de CMT (que je re-salue)
Vous parlez d'une usine et de 220V triphasé ; ce qui me laisse douter que vous êtes derrière un transfo.
Votre choix de coffret dépendra des "influences externes" où il est installé, donc du degré de protection IP.
Je pense qu'il vous faudra mettre un interrupteur général dans ce coffret, en amont des protections décrites par CMT, et également une coupure d'urgence.
Pour le choix des disjoncteurs, ne connaissant pas votre réseau et en fonction de ce que j'ai écrit en 1ère ligne, je choisirais des modèles avec pouvoir de coupure 6kA mini en 230V.
Cordialement.
02 février 2013 à 15:36

Bonjour à vous,
Pour badgammond post 2 : Ce n'est pas un arrêt d'urgence, mais une coupure d'urgence (ça n'a pas la même signification). Ce montage, CMT l'a très bien dessiné en post 3; il s'agit de 2 fils, un contact à fermeture (NO) et un additif que l'on adapte sur l'interrupteur général du tableau. Ce montage (facile à faire) a cependant un inconvénient : il oblige à descendre au tableau pour ré-enclencher, après une action sur ce bouton ; C'est pourquoi CMT a fait le premier schéma en "dérivant " la puissance (vous pouvez déclencher et enclencher du même endroit).
Pour CMT post 3 : Vos dessins sont très jolis et clairs. Pour la protection du circuit de commande, sans DDR 30mA, cela ne me fait pas de souci car ce circuit sera réalisé en "classe II" et en aval du disj de branchement qui est un DDR 500mA ; mais on peut aussi l'alimenter en aval d'un DDR 30mA (éclairage par exemple). La norme autorise et demande que les circuits de coupure et d'arrêts d'urgence ne soit pas annihilés par un fonctionnement normal d'installation (j'ai même demandé à ôter ces fonctions lors de mes missions lorsque ce circuit n'était pas auto-contrôlé).
Cordialement.
Pour badgammond post 2 : Ce n'est pas un arrêt d'urgence, mais une coupure d'urgence (ça n'a pas la même signification). Ce montage, CMT l'a très bien dessiné en post 3; il s'agit de 2 fils, un contact à fermeture (NO) et un additif que l'on adapte sur l'interrupteur général du tableau. Ce montage (facile à faire) a cependant un inconvénient : il oblige à descendre au tableau pour ré-enclencher, après une action sur ce bouton ; C'est pourquoi CMT a fait le premier schéma en "dérivant " la puissance (vous pouvez déclencher et enclencher du même endroit).
Pour CMT post 3 : Vos dessins sont très jolis et clairs. Pour la protection du circuit de commande, sans DDR 30mA, cela ne me fait pas de souci car ce circuit sera réalisé en "classe II" et en aval du disj de branchement qui est un DDR 500mA ; mais on peut aussi l'alimenter en aval d'un DDR 30mA (éclairage par exemple). La norme autorise et demande que les circuits de coupure et d'arrêts d'urgence ne soit pas annihilés par un fonctionnement normal d'installation (j'ai même demandé à ôter ces fonctions lors de mes missions lorsque ce circuit n'était pas auto-contrôlé).
Cordialement.
02 février 2013 à 15:21

Bonsoir Bob,
Mais pourquoi pas, la remarque est pertinente ; mais il faudra que l'internaute consulte les services de la ville pour accord ; et là ça dépend de la bonne volonté du directeur.
Cordialement.
Mais pourquoi pas, la remarque est pertinente ; mais il faudra que l'internaute consulte les services de la ville pour accord ; et là ça dépend de la bonne volonté du directeur.
Cordialement.
01 février 2013 à 19:42

Bonjour,
Sur le disjoncteur général vous ne pourrez rien faire; par contre vous pouvez équiper le tableau d'un interrupteur général télécommandé en ouverture, avec une commande à distance (Bouton contact OF et Bobine à émission).
Cordialement.
Sur le disjoncteur général vous ne pourrez rien faire; par contre vous pouvez équiper le tableau d'un interrupteur général télécommandé en ouverture, avec une commande à distance (Bouton contact OF et Bobine à émission).
Cordialement.
01 février 2013 à 18:17

Bonjour,
Normalement ERDF n'installe rien, il raccorde un équipement (compteur-disjoncteur) que vous fournissez; mais je pense que cela vous a été dit dans votre contact.
Comme dit plus haut: prise de terre 25² cuivre nu;
Pour la canalisation de 200A; la section du conducteur de protection est = à la 1/2 section des conducteurs de phases, cependant en régime TT il est admis que ce conducteur soit limité à 25² en cuivre.
Cordialement.
Citation :
EDF ou ERDF je crois installe un coffret
Normalement ERDF n'installe rien, il raccorde un équipement (compteur-disjoncteur) que vous fournissez; mais je pense que cela vous a été dit dans votre contact.
Comme dit plus haut: prise de terre 25² cuivre nu;
Pour la canalisation de 200A; la section du conducteur de protection est = à la 1/2 section des conducteurs de phases, cependant en régime TT il est admis que ce conducteur soit limité à 25² en cuivre.
Cordialement.
01 février 2013 à 17:41

Bonsoir,
Je n'ai peut-être pas compris, mais un inter et un disjoncteur permettent bien une coupure en charge, non !
Ne pas confondre avec le sectionneur.
Cordialement.
Citation :
mais il est déconseillé de le couper en charge c'est un disjoncteur
Je n'ai peut-être pas compris, mais un inter et un disjoncteur permettent bien une coupure en charge, non !
Ne pas confondre avec le sectionneur.
Cordialement.
30 janvier 2013 à 23:06

Bonsoir,
En êtes-vous sûr ? ERDF raccorde un branchement; EDF vend du courant ! La terre n'apparait pas dans les réseaux de distribution publique; maintenant si cela existe dans certaines régions, ce n'est pas mon cas.
Par contre certaines villes ont des places équipées de bornes électriques ou la terre est distribuée pour que tout le monde soit au même potentiel.
Cordialement.
Citation :
Si EDF vous fournit l'alimentation électrique demandée par vos soins en principe la terre est avec
En êtes-vous sûr ? ERDF raccorde un branchement; EDF vend du courant ! La terre n'apparait pas dans les réseaux de distribution publique; maintenant si cela existe dans certaines régions, ce n'est pas mon cas.
Par contre certaines villes ont des places équipées de bornes électriques ou la terre est distribuée pour que tout le monde soit au même potentiel.
Cordialement.
30 janvier 2013 à 22:59

Bonjour,
Avec une telle intensité (120kW), il faut un tarif jaune. Normalement ces logettes sont en plastique, elles n'ont pas besoin de mise à la terre.
Quand vous dites branchement forain, c'est pour une fête foraine, ou un branchement de chantier ?
Le puits de terre peut se faire sur le site, avec une cablette de 25² cuivre et un piquet.
Attendons d'autres précisions et avis.
Cordialement.
Avec une telle intensité (120kW), il faut un tarif jaune. Normalement ces logettes sont en plastique, elles n'ont pas besoin de mise à la terre.
Quand vous dites branchement forain, c'est pour une fête foraine, ou un branchement de chantier ?
Le puits de terre peut se faire sur le site, avec une cablette de 25² cuivre et un piquet.
Attendons d'autres précisions et avis.
Cordialement.
30 janvier 2013 à 17:33

Bonsoir,
Après la lecture de ces différents posts, je vais regretter le mien en 9.
Vous avez demandé un appareil automatique et maintenant vous voudriez revenir à un organe manuel.
A partir du post 11, j'ai senti vos limites pour réaliser, seule, ce montage; vous avez fait beaucoup de modifications et tout marche nickel : peut être mais nous n'avons pas vu la réalisation.
Je constate que vous avez confondu un bornier neutre avec un bornier terre, vous ne savez pas la différence entre un circuit de commande et un circuit de puissance. Je vous rappelle que vous êtes en location.
Bob et moi même nous vous avons dit que pour faire ce montage il fallait être électricien ou avoir de bonnes bases en électricité.
De grâce, faites faire ce coffret par un électricien, et posez le sous l'évier (comme dit bob) ; En électricité, il y a le risque électrocution et incendie, pensez y pour vous même et vos voisins.
Cordialement.
Après la lecture de ces différents posts, je vais regretter le mien en 9.
Vous avez demandé un appareil automatique et maintenant vous voudriez revenir à un organe manuel.
A partir du post 11, j'ai senti vos limites pour réaliser, seule, ce montage; vous avez fait beaucoup de modifications et tout marche nickel : peut être mais nous n'avons pas vu la réalisation.
Je constate que vous avez confondu un bornier neutre avec un bornier terre, vous ne savez pas la différence entre un circuit de commande et un circuit de puissance. Je vous rappelle que vous êtes en location.
Bob et moi même nous vous avons dit que pour faire ce montage il fallait être électricien ou avoir de bonnes bases en électricité.
De grâce, faites faire ce coffret par un électricien, et posez le sous l'évier (comme dit bob) ; En électricité, il y a le risque électrocution et incendie, pensez y pour vous même et vos voisins.
Cordialement.
29 janvier 2013 à 23:37

Bonjour,
On n'amène pas la terre à partir de ferraillages; on relie les ferraillages à la terre.
Il ne peut y avoir 2 circuits de protection dans un même bâtiment; ces réseaux doivent être interconnectés à leur origine.
Cordialement.
On n'amène pas la terre à partir de ferraillages; on relie les ferraillages à la terre.
Il ne peut y avoir 2 circuits de protection dans un même bâtiment; ces réseaux doivent être interconnectés à leur origine.
Cordialement.
28 janvier 2013 à 07:47

Bonjour,
Peut être bien qu'une notice d'instruction indique les polarités du raccordement.
Pour la réponse 4,
Cordialement.
Peut être bien qu'une notice d'instruction indique les polarités du raccordement.
Pour la réponse 4,
Citation :j'aimerais bien avoir le texte de référence.
Le neutre on le met toujours à droite
Cordialement.
28 janvier 2013 à 07:43

Re (Bob)
Et si l'on veut être puriste il faut protéger le circuit de commande, ainsi que la liaison puissance du chauffe eau, vu que la section risque de changer (à moins de garder le 6²).
Cordialement.
Et si l'on veut être puriste il faut protéger le circuit de commande, ainsi que la liaison puissance du chauffe eau, vu que la section risque de changer (à moins de garder le 6²).
Cordialement.
27 janvier 2013 à 21:14

Bonsoir,
Merci Bob ; je vois que nous pensons la même chose.
Cordialement.
Merci Bob ; je vois que nous pensons la même chose.
Cordialement.
27 janvier 2013 à 20:47

Bonjour,
L'appareil automatique que vous cherchez s'appelle un délesteur, et dans votre cas il faudrait installer un coffret au bout de la ligne 32A; mais pour cela il faut être électricien ou avoir de bonnes connaissances en électricité.
Attention à la modification des installations électriques fixes lorsque l'on est locataire, on engage sa responsabilité, normalement le propriétaire devrait être averti et donner son aval.
Cordialement.
L'appareil automatique que vous cherchez s'appelle un délesteur, et dans votre cas il faudrait installer un coffret au bout de la ligne 32A; mais pour cela il faut être électricien ou avoir de bonnes connaissances en électricité.
Attention à la modification des installations électriques fixes lorsque l'on est locataire, on engage sa responsabilité, normalement le propriétaire devrait être averti et donner son aval.
Cordialement.
27 janvier 2013 à 16:58

Bonjour,
Pour les dégâts, ne sachant pas d’où vient le problème ce sera difficile de vous répondre.
Êtes-vous sûr de ne pas avoir oublié une liaison ? Il faut vérifier derrière vos prises l'arrivée d'énergie et les jonctions entre prises.
Cordialement.
Pour les dégâts, ne sachant pas d’où vient le problème ce sera difficile de vous répondre.
Êtes-vous sûr de ne pas avoir oublié une liaison ? Il faut vérifier derrière vos prises l'arrivée d'énergie et les jonctions entre prises.
Cordialement.
27 janvier 2013 à 16:45

Bonjour,
Non, les valeurs de tension, quelques peu élevées n'ont aucune incidence dans vos déclenchements, sans doute êtes-vous près du transformateur qui vous alimente.
Sauf ennui matériel, vous avez certainement un défaut d'isolement, voire une somme de défauts qui atteignent le seuil de déclenchement; sans mégohmmètre, il faut utiliser la recherche sélective en ré-enclenchant un à un les DJ.
Ce modèle est un 80A, est-il le seul dans votre distribution ?
Cordialement.
Non, les valeurs de tension, quelques peu élevées n'ont aucune incidence dans vos déclenchements, sans doute êtes-vous près du transformateur qui vous alimente.
Sauf ennui matériel, vous avez certainement un défaut d'isolement, voire une somme de défauts qui atteignent le seuil de déclenchement; sans mégohmmètre, il faut utiliser la recherche sélective en ré-enclenchant un à un les DJ.
Ce modèle est un 80A, est-il le seul dans votre distribution ?
Cordialement.
27 janvier 2013 à 16:40

Bonjour,
Ces disjoncteurs se trouvent chez tout grossiste et même en GSB ; Un disj C10A est un disj courbe C, s'il est en courbe D, il est marqué D 10A. Il faut regarder également le pouvoir de coupure marqué en kA, suivant la norme IEC 947.2, c'est la norme pour l'industrie (puissance supérieure à 36kVA, cad tarifs jaune et vert).
Le constructeur met des fusibles car le pouvoir de coupure de ceux-ci est toujours supérieur à l'Icc où la machine est installée; c'est comme si on dirait un passe partout.
Il vous appartient de connaitre cette Icc pour mettre des disjoncteurs; à mon avis un minimum de 10kA est nécessaire.
Cordialement.
Ces disjoncteurs se trouvent chez tout grossiste et même en GSB ; Un disj C10A est un disj courbe C, s'il est en courbe D, il est marqué D 10A. Il faut regarder également le pouvoir de coupure marqué en kA, suivant la norme IEC 947.2, c'est la norme pour l'industrie (puissance supérieure à 36kVA, cad tarifs jaune et vert).
Le constructeur met des fusibles car le pouvoir de coupure de ceux-ci est toujours supérieur à l'Icc où la machine est installée; c'est comme si on dirait un passe partout.
Il vous appartient de connaitre cette Icc pour mettre des disjoncteurs; à mon avis un minimum de 10kA est nécessaire.
Cordialement.
24 janvier 2013 à 12:27

Bonsoir,
A vrai dire c'est ce que je supposais; le coffret de chantier tel qui vous est proposé est conforme, et le vendeur ne peut pas la proposer autrement.
Pour enlever la fonction 30mA dans le coffret comptage, il faut que la liaison avec l'armoire soit réalisée en "classe II" ou isolation supplémentaire, et le câble (de cette liaison) s'il est au sol, donc accessible, doit être sous conduit TPC (ou janolène).
Cordialement.
A vrai dire c'est ce que je supposais; le coffret de chantier tel qui vous est proposé est conforme, et le vendeur ne peut pas la proposer autrement.
Pour enlever la fonction 30mA dans le coffret comptage, il faut que la liaison avec l'armoire soit réalisée en "classe II" ou isolation supplémentaire, et le câble (de cette liaison) s'il est au sol, donc accessible, doit être sous conduit TPC (ou janolène).
Cordialement.
22 janvier 2013 à 22:22

Bonjour, (en complément de Bob)
La norme est moins draconniènne au dessous de 50 personnes qu'au dessus.
Votre chapiteau est un ERP du 1er groupe, et ce n'est pas une simple armoire de chantier qui pourra résoudre votre problème.
Vous êtes tributaire de la coupure générale, les circuits éclairage doivent répartis sous un mini de 2 DDR distincts, il faut un éclairage de balisage branché par rapport aux protections surintensités de ces circuits, il faut un éclairage d'ambiance à partir de 100 personnes, il faut une télécommande de mise à l'état de repos centralisée, pour l'alarme c'est du type 4 (1er modèle).
Je n'ai pas bien compris le "obligatoire" et ce que voulez décâbler.
Cordialement.
La norme est moins draconniènne au dessous de 50 personnes qu'au dessus.
Votre chapiteau est un ERP du 1er groupe, et ce n'est pas une simple armoire de chantier qui pourra résoudre votre problème.
Vous êtes tributaire de la coupure générale, les circuits éclairage doivent répartis sous un mini de 2 DDR distincts, il faut un éclairage de balisage branché par rapport aux protections surintensités de ces circuits, il faut un éclairage d'ambiance à partir de 100 personnes, il faut une télécommande de mise à l'état de repos centralisée, pour l'alarme c'est du type 4 (1er modèle).
Je n'ai pas bien compris le "obligatoire" et ce que voulez décâbler.
Cordialement.
22 janvier 2013 à 21:17

Bonjour,
Pour complémenter ce qu'à écrit GL, attention au choix des valeurs de résistivité.
Je n'aime pas trop ce qui est écrit en rouge.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Pour complémenter ce qu'à écrit GL, attention au choix des valeurs de résistivité.
Je n'aime pas trop ce qui est écrit en rouge.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




19 janvier 2013 à 18:48

Bonjour,
Il y a 2 raisons pour que vous ressentiez des décharges :
1) Il y a un défaut d'isolement sur la machine,
2) Le circuit de protection (liaison à la terre) est déficient.
Une 3ème hypothèse serait de dire que le DDR ne fonctionne pas, mais il y a un bouton test sur cet appareil, et je suppose que vous avez testé son déclenchement.
Cordialement.
Il y a 2 raisons pour que vous ressentiez des décharges :
1) Il y a un défaut d'isolement sur la machine,
2) Le circuit de protection (liaison à la terre) est déficient.
Une 3ème hypothèse serait de dire que le DDR ne fonctionne pas, mais il y a un bouton test sur cet appareil, et je suppose que vous avez testé son déclenchement.
Cordialement.
19 janvier 2013 à 17:11

Bonjour,
Il est certain que dans le cas de faible consommation, un DJ 2A est plus affiné qu'un DJ 10A; cependant une bobine de minuterie consomme quelques mA; il y a une grande différence.
Un circuit de commande indépendant du circuit de puissance se protège à 2A, c'est le cas des asservissements, des gestionnaires, des contacteurs...
Comme je l'ai écrit en posts 11 & 13, ces circuits ne sont pas indépendants, donc vous ne pouvez faire ce montage sans créér des problèmes.
Si cela peut vous rassurer, j'ai une minuterie protégée à 10A depuis plus de 20 ans, et elle fonctionne toujours.
Soyez tranquille. Cordialement.
Il est certain que dans le cas de faible consommation, un DJ 2A est plus affiné qu'un DJ 10A; cependant une bobine de minuterie consomme quelques mA; il y a une grande différence.
Un circuit de commande indépendant du circuit de puissance se protège à 2A, c'est le cas des asservissements, des gestionnaires, des contacteurs...
Comme je l'ai écrit en posts 11 & 13, ces circuits ne sont pas indépendants, donc vous ne pouvez faire ce montage sans créér des problèmes.
Si cela peut vous rassurer, j'ai une minuterie protégée à 10A depuis plus de 20 ans, et elle fonctionne toujours.
Soyez tranquille. Cordialement.
19 janvier 2013 à 17:02

Bonjour,
Peut-être pour vous, mais nous on répond à l'internaute !
De plus cette question de 2008 a certainement été élucidé par l'auteur.
Cordialement.
Citation :
très drôle vos calculs.
Peut-être pour vous, mais nous on répond à l'internaute !
De plus cette question de 2008 a certainement été élucidé par l'auteur.
Cordialement.
17 janvier 2013 à 17:41

Bonjour,
Si vous avez lu le topic en entier, vous avez dû voir en réponse 8 que cela n'est pas autorisé par la norme.
La seule dérogation que vous pourriez utiliser pour avoir 10 pc sur une protection, est d'équiper 2 boitiers sur 8 de 2 prises jumelées ou 1 boitier sur 7 de 4 prises jumelées...
Cordialement.
Si vous avez lu le topic en entier, vous avez dû voir en réponse 8 que cela n'est pas autorisé par la norme.
La seule dérogation que vous pourriez utiliser pour avoir 10 pc sur une protection, est d'équiper 2 boitiers sur 8 de 2 prises jumelées ou 1 boitier sur 7 de 4 prises jumelées...
Cordialement.
16 janvier 2013 à 11:40
