FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre 1Insp

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 528 questions dans le forum électricité


Membre inscrit 1Insp

1Insp
a posté 4 868 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Électricité

Bonjour,
Évidemment vous avez été frustré; il serait bon de connaitre le pourcentage des heures pleines et des heures creuses; suivant votre "train de vie" et le matériel installé, les HC ne devraient pas être inférieures à 40% de la consommation totale.
Cordialement
16 janvier 2013 à 11:14
forum consulter ce sujet Problème EDF facturation heures creuses sur le forum Électricité

Bonjour,
Citation :
- la protection contre les surintensités adaptée à la section des conducteurs sur chaque circuit".

Le fusible ou le disjoncteur est supérieur à l'intensité admissible de la canalisation.
Vous pouvez consulter le tableau joint par Bob en réponse à la question 12350.
Pour le danger, la surintensité non maitrisée sur un circuit peut engendrer un incendie.
Pour le coût il faut consulter un électricien.
Cordialement
16 janvier 2013 à 11:04
forum consulter ce sujet Protection contre surintensités adaptée à section conducteurs sur chaque circuit sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour,

32A sont suffisants, vos plaques ne vont pas fonctionner simultanément à pleine puissance.
Pour le schéma, oui c'est 220/240V, en aval d'un DJ32A lui-même en aval de l'ID 40A 30mA qui doit être de type A.
Cordialement.
16 janvier 2013 à 07:38
forum consulter ce sujet Branchement table induction 7,4 kW/h sur le forum Électricité

Bonjour,
Non, ce n'est absolument pas dangereux ; je rajouterais que du fait que vous parler de section 1,5² pour la prise existante, cela voudrait dire que vous êtes sur un circuit à 5 prises maxi (et DJ16A); mais ça c'est du normatif.
Cordialement.
16 janvier 2013 à 07:26
forum consulter ce sujet Utiliser un câble de section plus grande que la norme sur le forum Électricité

Bonsoir,
Vous n'avez pas été volé au niveau du volume des heures creuses ; peut-être avez-vous perdu un certain "confort" dû à une absence d'heures creuses après midi ; programmiez-vous des appareils entre 12H30 et 14H.
Cordialement.
15 janvier 2013 à 20:23
forum consulter ce sujet Problème EDF facturation heures creuses sur le forum Électricité

Bonjour,
Citation :
Ma question principale et de savoir quel diamètre de fil dois-je passer de mon tableau principal au tableau divisionnaire ?

Quelle est la puissance installée sur ledit tableau divisionnaire ?
Citation :
Ensuite pour partir du tableau principal dois-je ajouter un disjoncteur (de départ pour l'alimentation du tableau divisionnaire)

Oui.
Citation :
enfin la dernière question les radiateurs électriques peuvent-ils être sur le circuit des prises en 2,5 ?

Non, ces fonctions doivent être séparées.
Citation :
Et quelle section et disjoncteur pour les volets roulants ?

1,5² DJ 10A.
Question : êtes-vous dans la partie ? Sinon faites-vous aider par un "connaisseur".
Cordialement.
14 janvier 2013 à 17:31
forum consulter ce sujet Installer un tableau divisionnaire sur le forum Électricité

Bonjour,
Qu'est-ce qui est abimé ?
A savoir : l'utilisation d'un enrouleur doit se faire câble entièrement déroulé.
Cordialement.
14 janvier 2013 à 17:19
forum consulter ce sujet Conseils pour réparer une rallonge électrique sur le forum Électricité

Bonjour,

Nous voilà reparti dans les formules ; A part la réponse 1 que je qualifierai de fantaisiste, les autres se tiennent, même si certains ont oublié le cos phi et l'unité de consommation.
Pour la tension (220V tri) je pense que l'internaute se trouve derrière un transfo, car les alimentations "départ public" sont de nos jours en 400V triphasé+neutre, mais il peut y avoir des exceptions.
Toutes les données sont sur la plaque du moteur (constructeur) : tension, intensité, cos phi ; il suffit d'appliquer la formule ci-dessus (réponse 8) et l'on trouve la puissance.
A savoir : si la machine comporte des éléments de chauffe par résistance, il faudrait (suivant l'importance) faire 2 calculs, car le cos phi de ces éléments est de 1.
Cordialement.
14 janvier 2013 à 12:02
forum consulter ce sujet Calcul de la consommation en kW sur le forum Électricité

Bonjour,
Il est certain que cette valeur est anormale, mais il faudrait savoir comment elle a été prise ; On pourrait supposer que si c'est entre les 2 bornes de l'inter (comme écrit) et que celui-ci est bon, le retour ne se fait pas, ou la lampe est brûlée.
Une mesure au niveau de la lampe, inter fermé, nous en apprendrait un peu plus.
Cordialement.
14 janvier 2013 à 11:34
forum consulter ce sujet Problème plus d'éclairage dans ma chambre sur le forum Électricité

Bonjour,

Vous décrivez un tableau correct, donc vous avez des connaissances en électricité ; par contre vous vous demandez combien vous pouvez mettre sous un DD40A, la réponse est 40A bien sûr ; Il est bien certain que si tous vos DJ étaient sollicités à pleine puissance (ce qui ne sera pas le cas) cela déclencherait.
Vous ne dites pas si vous êtes en mono ou en triphasé, donc on supposera du mono donc un abonnement de 9 ou 12 kVA, soit 45 ou 60A au disjoncteur. Comme vous l'avez écrit, je pense que vous avez placé un des DDR de type A en tête des circuits lave linge et plaque de cuisson.
Peut-être d'autres avis.
Cordialement.
12 janvier 2013 à 10:17
forum consulter ce sujet Conseils modification tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour,
Ce devrait être le module 84529 de chez Legrand ; je n'ai pas de notice détaillée, mais je pense qu'elle peut se trouver sur le site.
Cordialement.
10 janvier 2013 à 13:03
forum consulter ce sujet Fonctionnement régulateur de chauffage électrique sur le forum Électricité

Bonjour,
Vu l'âge du matériel, la solution de Bob est bien, même s'il faut recâbler les fluos ; Bien sûr en cas de rénovation totale, on prendrait la solution 3 allumages par luminaires, encore que je pense qu'à l'origine l'installateur a voulu faire un éclairage de circulation et un éclairage de travail, et qu'il n'a pas penser à faire "pairs & impairs".
Cordialement.
10 janvier 2013 à 07:03
forum consulter ce sujet Fluos de gymnases sur le forum Électricité

Bonjour,
Bonnes vacances (pour GL).
Pour Bob, à mon avis il est fort possible que ce "câblage" créé des problèmes, ce qui ne pouvait se deviner en lisant le schéma; nous pourrions nous poser la question de savoir "pourquoi ce montage" ; cependant il conviendra de tirer ça au clair, avant d'engendrer les solutions "technologiques".
Cordialement.

09 janvier 2013 à 12:06
forum consulter ce sujet Fluos de gymnases sur le forum Électricité

Bonjour,
Pour plus d'infos, la référence est à l'article 701.55.2 de la NFC 15-100 A2 Novembre 2008.

Cordialement.
08 janvier 2013 à 13:20
forum consulter ce sujet Chauffage électrique au sol dans douche à l'italienne sur le forum Électricité

Bonjour,
Il est des méthodes de recherche de défauts qui me font friser!: vous savez qu'il y déjà eu des électrisations en ouvrant un circuit de terre alors qu'un défaut était présent, alors faites attention à ce que vous faites.
A vous lire, il y a un défaut d'isolement sur la canalisation en aval de A; Et pour être complémentaire avec Bob : débrancher un circuit de protection, on risque la prison.
Cordialement.
08 janvier 2013 à 07:43
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur différentiel disjoncte sur le forum Électricité

Bonjour,
GL a bien détaillé la situation, j'avais rencontré ce même problème dans mes débuts ou on" balbutiait" les harmoniques, après je me suis axé dans la remontée mécanique ou aujourd’hui la puissance motrice se fait avec des moteurs "pont de thyristors" avec des puissances énormes.
Vous comprenez pourquoi la, norme impose dans les installations à fort taux de distorsion une section de neutre égale à la section des conducteurs de phase, alors que dans certains cas on fait S/2.
Les solutions sont les selfs anti harmoniques couplées avec les enclenchements; Sans être une solution miracle je vous proposerais de diviser vos circuits, c'est à dire faire 4 départs, sachant que les contacteurs souffrent aussi.
Cordialement.
08 janvier 2013 à 07:32
forum consulter ce sujet Fluos de gymnases sur le forum Électricité

Bonjour,
La norme imposant des circuits séparés pour les fonctions éclairage et prises de courant, seul un montage bâtard réalisé sous votre entière responsabilité peut être fait; La réponse légale est de retirer une ligne PC depuis votre tableau de répartition.
Cordialement.
08 janvier 2013 à 07:05
forum consulter ce sujet Installer ampoule et prise électrique dans une cave sur le forum Électricité

Bonjour,
Abandonnez l'idée du DJ 2A et mettez tout sous un DJ 10A, sinon vous allez créer un bouclage entre ces 2 disjoncteurs. Cordialement.
07 janvier 2013 à 06:50
forum consulter ce sujet Comment brancher une minuterie Siemens sur le forum Électricité

Bonjour,

Il n'est plus autorisé à mettre des éléments électriques chauffants noyés en sol sous le volume 1 et dans les cloisons environnantes, sauf ceux alimentés en TBTS.
Cordialement.
06 janvier 2013 à 20:27
forum consulter ce sujet Chauffage électrique au sol dans douche à l'italienne sur le forum Électricité

Bonjour,
N'y aurait-il pas un problème de raccordement: connexion, montage en série, etc.
Avez-vous essayé ce lustre au sol avant de le monter ou a t-il déjà fonctionné ?
Cordialement.
06 janvier 2013 à 07:57
forum consulter ce sujet Problème lustre avec 10 ampoules et quand j'allume elles clignotent sur le forum Électricité

Bonjour GL,
Ma réflexion sur prise double est "2 mécanismes dans le même boitier" alimentés par le même circuit et je rajouterais que ces prises, en circuits spécialisés, doivent être câblées en 2,5mm²; maintenant si James fait 2 alimentations, le problème de cumul ne se pose plus. Attendons les compléments.
Cordialement.
06 janvier 2013 à 07:50
forum consulter ce sujet Avis sur branchement électrique sèche linge sur le forum Électricité

Bonjour,
Je crois que nous ne nous comprenons pas, ou alors ce n'est pas ce type de minuterie.
Avec CMT nous ne prenons pas 1 & 2 pour la bobine, la borne 1 est bien la bobine dont son retour au N se fait en interne; la borne 2 est le contact puissance de l'éclairage; et si vous reliez la borne 2 au N d'alimentation vous créerez un court-circuit en interne de la minuterie.
Faites-nous une photo du schéma, ou dites-nous s'il correspond au schéma du post n°8, car si c'est le cas ce que vous écrivez en 10 est faux.
Cordialement.
06 janvier 2013 à 07:34
forum consulter ce sujet Comment brancher une minuterie Siemens sur le forum Électricité

Re, avec une modification :
Citation :
2 fils phase sous un même fusible

Un neutre doit être commun à 2 circuit de points lumineux; ou peut-être un repiquage !

Cordialement.
06 janvier 2013 à 00:40
forum consulter ce sujet Aide installation tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour,

Vous êtes novice, mais motivé, c'est bien car il en faudra de la motivation; c'est un petit tableau, mais quand on est débutant c'est toujours un peu stressant.Déjà il faudra bien repérer vos circuits.
Citation :
Pour appairer

il faudra "sonner" vos circuits quand les neutres seront en l'air, avec un multimètre ; les sections vont déjà vous aider. il vous manque un neutre, sans doute qu'il y en a un commun à 2 circuits.
Citation :
Vous avez 2 fils phase sous un même fusible

sans doute parce que des neutres vont directement à la lampe et que d'autres passent par l'inter (sans coupure) avant d'aller à la lampe.
Citation :
2 phases, 1 neutre pour un même circuit

il faudra connaitre avec ce circuit avec + de précisions ;
Citation :
Fil mauve :

vous seul pouvez voir où il va.
Vous pouvez localiser ces circuits en basculant les fusibles 1 à 1 pour voir ce qu'ils alimentent; mais tirer tout ça au clair avant démontage.
Vous ne mettez qu'un seul DDR, peut être en faudrait il 2; et apparemment vous n'avez pas de circuit de protection pour les points lumineux. Je pense qu'il faudra vous faire aider par une personne ayant des connaissances.
Cordialement.
06 janvier 2013 à 00:30
forum consulter ce sujet Aide installation tableau électrique sur le forum Électricité

Bonsoir, (ou bonjour suivant quand ce post sera lu),
Ma réponse risque de choquer les professionnels (CMT et GL ne m'en veuillez pas), je m'explique :
La norme a ses règles, et sa logique; oui, j'ai répondu positivement il y a quelques jours, et je pense, après avoir lu d'autres réponses, ne pas avoir été assez explicite dans mon raisonnement.
La norme prescrit un minimum de 4 circuits spécialisés, 1 de 32A ou 20A (suivant le nombre de pôles) pour la cuisinière ou la plaque, et 3 de 16A pour lave vaisselle, lave linge, sèche linge, four et congélateur.
Dans mon raisonnement, vu que 2 prises dans un même boitier comptent pour 1 point, si les conditions d'installations du matériel le permettent, et que la protection soit adaptée au courant nominal d'une prise, je ne vois pas d'infraction à la norme. Bien sûr, si les 2 appareils fonctionnent simultanément et suivant la puissance cumulée, il y a risque de déclenchement. Hors de cette condition, je retire mon raisonnement; de même pour la triplite, ou la barrette de PC, je n'en parle pas, car cela est une action volontaire de l'utilisateur, non de l'installateur.
Ceci dit, je ne remets nullement en cause les réponses ci-dessus (1 & 2), et je dirais que ce montage devrait rester exceptionnel.
Cordialement.
05 janvier 2013 à 23:38
forum consulter ce sujet Avis sur branchement électrique sèche linge sur le forum Électricité

Bonjour,

Je ne sais si cela peut vous dépanner, mais voici 2 images qui je pense concordent avec votre minuterie ; branchement 3 fils ou 4 fils.
Ce qui me trompe c'est A1 et A2 de votre question qui ne paraissent pas sur ce type de minuterie ; Êtes-vous sur des symboles ou de ce type de minuterie.
Cordialement.

Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
Branchement minuterie Schéma branchement minuterie

05 janvier 2013 à 10:00
forum consulter ce sujet Comment brancher une minuterie Siemens sur le forum Électricité

Bonjour,

Bien sûr qu'il en est noté ainsi, de même qu'il est noté que l'emplacement des organes relevant du domaine de la concession doit être décidé en concertation avec le distributeur d'énergie;
Si le panneau de contrôle se trouve dans un local technique, un autre organe de coupure d'urgence devra être mis en tête du tableau de distribution;
Ensuite, comme je l'ai dit dans un autre post, certains districts sont plus pointilleux que d'autres, et que suivant la configuration de la colonne montante, l'agent dans son application du chapitre 7 de la NFC 14-100 ait demandé le panneau de comptage dans le logement ; ceci fait partie de la concertation du 1er alinéa.
Cordialement et bonne entente.
04 janvier 2013 à 12:01
forum consulter ce sujet EDF impose installation compteurs dans chaque appartement sur le forum Électricité

Bonjour,
Vous êtes tributaire de l'évolution de la règlementation; Dès l'instant que l'on rénove avec redistribution des cloisons, les derniers textes homologués deviennent applicables, notamment la GTL, hors cette GTL comporte le panneau de comptage, la distribution, la communication; et cette GTL est à l'intérieur du module de vie.
Une installation électrique de batiment est tributaire de (mini) 2 normes: la NFC 14.100 qui va jusqu'aux bornes aval du DB et ensuite la NFC15.100. La diférenciation de ces 2 normes impose que les canalisations doivent être séparées et que pour mettre des canalisations appartenant aux 2 normes dans la même goulotte, celle ci doit avoir des séparations et 2 couvercles ou mettre 2 goulottes.
Le distributeur d'énergie est également en devoir de respecter ces normes (créés par l'UTE et éditées par l'AFNOR), il applique. Cordialement.
04 janvier 2013 à 08:00
forum consulter ce sujet EDF impose installation compteurs dans chaque appartement sur le forum Électricité

Bonjour,
Du toit de l'Europe, je vous souhaite tous mes Vœux.

Bonne année 2013
31 décembre 2012 à 22:24
forum consulter ce sujet 5000 contributions apportées sur les forums sur le forum Votre avis

Bonjour,

Lorsque vous shuntez le Cardew, vous créez artificiellement un schéma TN et votre CPI affiche un défaut ; s'il y a un 2ème défaut pendant ce "shunt" il y aura un court-circuit et une protection divisionnaire devra déclencher ; On ne peut pas parler de danger du fait que ce shunt est "pour effectuer les mesures" temporaires et que si vous faites ces essais, l'établissement est hors exploitation.
Sachez toutefois que l'on peut mesurer le fonctionnement des DDR en schéma IT en plaçant les cordons (de mesure) en amont et en aval du DDR, et il n'y a plus besoin de shunter le Cardew.
Pour les terres, vous savez qu'en France on préconise l'interconnexion des prises de terre, surtout dans le cas d'un poste d'abonné comme vous l'êtes. De plus lorsque les prises de terre sont séparées, l'interdiction de se trouver sur des potentiels différents, fait que soit les barrettes sont éloignées, soit les barrettes sont isolées entre elles avec un écran.
A mon avis, lorsque les prises de terre sont séparées, vous devez fournir 3 mesures (masses HT, masses BT, et neutre) ainsi que la non liaison entre elles, et la pince CA6412, n'est pas l'instrument le plus adéquat, il faut utiliser le "véritable" mesureur de terre.
Cordialement.
31 décembre 2012 à 07:50
forum consulter ce sujet Test des disjoncteurs différentiels dans un schéma IT sur le forum Électricité

Bonsoir,
Au lu de votre problème, manifestement votre machine a un problème d'isolement.
Vous écrivez que vous sentez du courant sur la machine et la chaudière, mais sur cette dernière, touchez-vous la machine ou pas ?
On pourrait supposer que oui et ce serait une mauvaise liaison au circuit de protection de la machine.
On peut également supposer que non, et dans ce cas vous devriez sentir ces fuites de courant sur les autres robinets, alors soit votre circuit de protection est incomplet, soit votre prise de terre est inefficace.
Il se peut également que la fonction DDR de votre DB soit inopérante, mais un DB déclenche avec un courant de défaut d'environ 400mA, valeur très suffisante pour sentir des secousses sans déclencher, voilà pourquoi de nos jours, il est demandé d'installer des DDR 30mA sur tous les circuits de l'habitat.
Vous pourriez en monter un, en provisoire, pour vous aider à élucider votre problème.
Cordialement.
30 décembre 2012 à 19:48
forum consulter ce sujet Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage sur le forum Électricité

Bonsoir,
Ce qu'il serait bon de savoir, c'est à quoi sert ce neutre :
Est-ce pour le ventilateur (mono 220V), pour le circuit de commande ?
Normalement sur ce type d'appareil, si le ventilateur ne fonctionne pas, les résistances ne chauffent pas.
Le circuit de commande peut se modifier, pour le ventilateur en mono il faut le conducteur neutre ; l'ancien montage qui consistait à prendre le point étoile des résistances pour faire la tension simple a été abrogé.
La notice serait intéressante à lire. Peut-être votre choix aurait-il dû porter sur un appareil mono, il existe des canons ou aérotherme de chauffage équivalents, à voir avec le volume à chauffer.
Par contre j'aimerais en savoir un peu plus sur le point "récurrent" que l'on paie en fonction de l'ampérage ; j'ai toujours vu des contrats en "puissance" (kVA) et pour calculer cette puissance on fait le produit de la tension par le réglage ampèremétrique du disjoncteur de branchement. Vous pouvez allez sur "EDF bleu ciel" pour voir les contrats.
Cordialement.
30 décembre 2012 à 19:11
forum consulter ce sujet Brancher radiateur soufflant 3P+N+T sur réseau atelier 3P+T sur le forum Électricité

Bonjour,
Je rejoins également les réponses 18 & 19 ; je n'ai rien trouvé dans les normes (NFC 15-100 et 15-520) qui interdisent cette utilisation. Ce que l'on peut dire :
1) La section d'encombrement du fil souple est supérieure à celle du fil rigide, donc moins de conducteurs pour une même section de conduit.
2) Le fil souple risque d'être inadapté pour certains appareillages à bornes automatiques (voir embouts).
3) Il est demandé que la connexion soit fiable et ne diminue pas le nombre de brins lors du serrage, donc embout, mais celui n'est pas obligatoire si la cage de serrage est adaptée au fil souple ( Art 526.. NFC 15-100 et 4422 NFC 15-520).
Une personne qui conteste un montage, même si c'est un vérificateur, se doit d'apporter la référence au texte.
Sauf si un nouvel élément intervenait, je pense que nous pouvons clore ce chapitre. Cordialement.
29 décembre 2012 à 17:26
forum consulter ce sujet La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples sur le forum Électricité

Bonjour,
Ces fusibles, type bouteille sont appelés fusibles "DIAZED"; ils sont principalement utilisés en machines outils et réseaux en région "est" : Allemagne, Suisse, Alsace...) C'est l'équivalent de nos cartouches cylindriques.
Oui, vous pouvez les remplacer par des disjoncteurs modulaires, courbe C ou D, en respectant le pouvoir de coupure, car ces fusibles possèdent un pouvoir de coupure minimum de 50kA en 500V alternatif.
Le dessin "escargot" signifie qu'il acceptent les pointes de démarrage moteur.
Cordialement.
28 décembre 2012 à 15:19
forum consulter ce sujet Remplacer porte fusible porcelaine 63A 500V sur le forum Électricité

Bonsoir,
Citation :
Le disjoncteur déclenche involontairement :

sans doute un défaut ou une surcharge.
Citation :
Attente une heure pour réarmer :

je pense qu'avant d'appuyer sur le bouton, vous avez déclenché les protections divisionnaires, si c'est le cas ce n'est pas normal, et l'accrochage mécanique du système d'enclenchement est usé; donc il faut contacter le distributeur d'énergie.
En attente de précisions ; Cordialement.
23 décembre 2012 à 21:20
forum consulter ce sujet Pourquoi après avoir disjoncté il faut attendre 1 heure avant de réenclencher sur le forum Électricité

Bonjour,
Personnellement ce que je ferais: j'attendrais le devis, et ensuite, suivant son contenu, je prendrais contact avec le distributeur d'énergie pour explications.
Pour les frais de raccordement, l'usager ne paie jamais la totalité, seule la partie non réfactée (c'est à dire après déduction) est à votre charge, soit 60% du montant de l'opération.
Pour ce qui est de la location, je ne connais pas de textes qui impose de refaire le branchement, si ce n'est que l'installation doit être en sécurité, ce qui ne veut pas dire en conformité avec les normes d’aujourd’hui.
Cordialement.
22 décembre 2012 à 11:25
forum consulter ce sujet Remplacer câblage électrique du poteau dans la rue à la maison en aérien sur le forum Électricité

Bonsoir,
Eh bien, à vous lire et vu votre profession ça devient corsé. Ces déclenchements sont intervenus subitement ou après une modification ou une mise en service d'un équipement ?
Avez-vous fait des mesures de tensions, et d'isolements ? Le câblage est-il bon, absence de fil blessé ou dénudé ? Les circuits éclairages et prises sont-ils sains ? Autant de contrôles à faire, et de déductions pour arriver à cerner le défaut, car il y a bien un problème.
Avis personnel : la déconnexion du conducteur de protection n'est pas une bonne méthode de recherche de défauts. Cordialement.
20 décembre 2012 à 21:51
forum consulter ce sujet Disjoncteur 500mA EDFsaute aléatoire maison très réçente sur le forum Électricité

Bonjour,
Au vu de ces précisions, aucun problème pour installer votre tableau au dessus du lave main. La distance de vous citez est très bonne, le risque de projection d'eau sera amoindri.
Cordialement.
20 décembre 2012 à 07:01
forum consulter ce sujet Implantation d'un tableau électrique sur le forum Électricité

Bonsoir, (peut-être un complément).

L'installation date de 1956, les règles n'étaient pas celle d’aujourd’hui ; or toute modification doit être réalisée avec les normes du jour.
D'après ces normes, la distance de 40m impose un branchement de type 2, donc la réponse 3 de CMT serait la plus plausible ; aujourd’hui, le distributeur d'énergie n'accepte pas de connexion intermédiaire en amont du compteur, et également de ne pas passer dans les parties privatives avant ce même compteur (assurances obligent) ; de plus certains districts sont plus souples que d'autres.
Pour le remplacement de la ligne, n'y a t-il pas une augmentation de puissance qui imposerait cette opération ?
Maintenant, suivant le devis, pour gagner 50cm ne vaut-il pas mieux laisser le compteur où il est, et si ERDF veut le déplacer ce serait à leur frais, car là, c'est vous qui êtes demandeur.
Cordialement.
19 décembre 2012 à 22:40
forum consulter ce sujet Remplacer câblage électrique du poteau dans la rue à la maison en aérien sur le forum Électricité

Bonsoir,

Votre question est vague. Déjà je n'ai pas trouvé d'arrêté du 15/07/67.
AM du 13/02/70 :
1ère catégorie : tension inf à 500V (A) et 750V (C)
2è catégorie : tension sup à ci-dessus et inf à 50kV
3è catégorie : tension sup à 50kV
AM du 25/05/78 :
1ère catégorie : tension inf à 1000V(A) et 1500V(C)
2è catégorie : tension sup à ci-dessus et inf à 50kV
3è catégorie : tension sup à 50kV
AM 17/05/2001 :
plus de catégorie mais des domaines :
BT : U inf à 1000V (A) et 1500V (C) hormis la TBT
HTA : U sup à ci-dessus et inf à 50kV (A) et 75 kV (C)
HTB : U sup aux valeurs ci-dessus.

Je ne sais si cette réponse vous conviendra, car comme dit GL vous ne précisez pas le but de cette recherche.
Cordialement.
19 décembre 2012 à 20:38
forum consulter ce sujet Classement des installations électriques sur le forum Électricité

Bonjour,
Je dirais en premier lieu que Consuel ou pas, les règles de sécurité sont les mêmes.
Un tableau mis en hauteur est conforme; cependant :
- Quelle est l'importance de ce tableau, (1.5m² c'est petit), un tableautin oui, une distribution non.
- Si ce local est un lieu d'aisance, je dis non.
Cordialement.
19 décembre 2012 à 15:13
forum consulter ce sujet Implantation d'un tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour,
Depuis 2008, j'espère que l'auteur a résolu son problème. Cordialement.
19 décembre 2012 à 15:02
forum consulter ce sujet Quelle puissance de disjoncteur pour radiateurs électriques sur le forum Électricité

Bonjour,
Effectivement, vous aviez très bien deviné que dans les petites sections, il n'est pas autorisé de doubler pour compenser la section supérieure.
Cordialement.
19 décembre 2012 à 14:56
forum consulter ce sujet Conseils section des fils électriques sur le forum Électricité

Bonjour,
En principe le gros électroménager est livré avec un cordon d'alimentation sans fiche de branchement, il vous appartient d'équiper ce cordon d'une fiche (16A ou 20A) ou de raccorder sur une sortie de câble.
Le vendeur vous a fourni du 6² avec un DJ 32A ; cela s'applique à la canalisation fixe pour alimenter une plaque de cuisson, ou une cuisinière en monophasé ; je pense qu'il y a eu confusion entre ces équipements (four et plaque).
Le circuit four étant un circuit spécialisé, il lui faudra une ligne 16A minimum, à lui seul. Voir si le circuit en place est satisfaisant, ou si vous devez retirer une canalisation ; cependant une ligne 2.5² protégée avec un DJ20A est suffisante.
Cordialement.
19 décembre 2012 à 14:44
forum consulter ce sujet Sections fils électriques et capacité disjoncteur qui peut le plus peut le moins sur le forum Électricité

Bonjour,
Votre question me pose 2 problèmes :
une ligne BT de 34.000V, ça n'existe pas, c'est de l'HTA;
La tension de 34.000V n'est pas une tension de la distribution ou du transport (sauf cas particulier).
Il faudrait être plus précis sur cette canalisation; néanmoins la distance limite de voisinage en extérieur avec des canalisations en fils nus, sous tension inférieur à 50kV est de 3m.
Peut être d'autres précisions. Cordialement.
19 décembre 2012 à 14:28
forum consulter ce sujet Règles d'amorçage entre une structure métallique et une ligne 34.000 V sur le forum Électricité

Bonsoir PL
Je ne partage pas complètement votre point de vue.
Qu'entendez-vous par "remettre votre installation aux normes", pour moi c'est trop vague, pour ne pas dire faux (de quelle norme ? de quelle année ?) ; mais avoir une installation en sécurité oui.
Je n'ai jamais trouvé d'arrêté qui impose une personne de mettre une ancienne installation (20 ans par exemple) aux normes d'aujourd'hui (NFC 15-100), hormis cession, rénovation, etc.
Cordialement.
11 décembre 2012 à 21:33
forum consulter ce sujet Lumière salon ne fonctionne plus depuis que j'ai changé les fusibles sur le forum Électricité

Bonsoir,

Au libellé de la question je réponds : oui.
Cependant je questionne à mon tour : votre salle de bain est-elle agencée pour recevoir une machine à laver qui ne sera pas dans le volume 2 ?
Cordialement.
11 décembre 2012 à 21:11
forum consulter ce sujet Installation ligne électrique salle de bain sur le forum Électricité

Bonjour,

Effectivement vous ne pouvez assembler 2 guirlandes, mais vous pouvez les brancher sur la même source via un bloc multiprises qui est péférable à une fiche multiprises.
Cordialement.
09 décembre 2012 à 07:41
forum consulter ce sujet Relier électriquement deux guirlandes sur le forum Électricité

Bonsoir,
Jusqu'à 2250W vous pouvez câbler en 1.5² et protéger à 10A avec fusibles ou disjoncteur;
Jusqu'à 4500W il faut du 2.5² protégé à 20A avec disjoncteur.
Je pense que ce que vous appeler des interrupteurs sont en réalité des disjoncteurs; attention aux termes ce n'est pas la même fonction, les premiers n'ont pas de protections surintensités.
Pour les 4 câbles, ce n'est pas une obligation, 2 pourraient être suffisant; cependant c'est à vous de voir le côté pratique pour faire ces alimentations; il arrive que c'est plus aisé de tirer 4 alimentations que de faire des dérivations.
Cordialement.

05 décembre 2012 à 19:11
forum consulter ce sujet Comment installer 4 radiateurs électriques 3 de 2000W et 1 de 1000W sur le forum Électricité

Bonsoir,

La mise à la terre d'un luminaire n'a rien à voir avec le fonctionnement d'un télérupteur;
Je n'arrive pas à comprendre "reste coincé 30s" ou du "mal à s'allumer ou s'éteindre" ; je n'ose pas trop dire, mais un télérupteur ne fonctionne qu'avec des boutons poussoirs; donc votre terme "interrupteur" est inapproprié.
Un descriptif du matériel serait utile, d'autres membres vont peut être apporter quelques hypothèses.
Cordialement.
03 décembre 2012 à 18:16
forum consulter ce sujet Grésillement télérupteur et branchement à la terre sur le forum Électricité