Profil du membre baba13
Actuellement
26 501
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit baba13 sur le forum Électricité

a posté 48 messages sur le forum Électricité :
Bonjour.
Je reviens dans ce sujet car mon contacteur jour/nuit vient de griller.
J'ai recommandé un produit mais en attendant qu'il arrive il me faut de l'eau chaude.
J'ai le même branchement que les schémas de CMT.
Du coup il faut que je branche mon chauffe-eau directement sous le disjoncteur 20A en attendant ?
Merci.
Je reviens dans ce sujet car mon contacteur jour/nuit vient de griller.
J'ai recommandé un produit mais en attendant qu'il arrive il me faut de l'eau chaude.
J'ai le même branchement que les schémas de CMT.
Du coup il faut que je branche mon chauffe-eau directement sous le disjoncteur 20A en attendant ?
Merci.
15 décembre 2020 à 21:36

Merci pour vos remarques, je vais du coup opter pour une gaine de TPC de 40 mm.
Il s'agit d'une sonnette connectée, il faut du 1,5mm².
Il s'agit d'une sonnette connectée, il faut du 1,5mm².
24 août 2020 à 10:30

Bonjour,
J'ai besoin de tirer un câble pour le branchement d'une sonnette à l'entrée de mon terrain.
Il s'agit d'une gaine pré-filée (ICTA) en 3G 1,5mm². La gaine a un diamètre de 16mm.
Je dois donc traverser mon jardin, soit 15m environ.
Suis-je obligé de creuser 50cm de profondeur (minimum) comme le préconise la norme pour une toute petite gaine ? ou 30 cm serait suffisant ? Aucun véhicule ne passera dessus, je vais le faire mais donc 20cm ce n'est pas négligeable.
Merci pour vos retours.
J'ai besoin de tirer un câble pour le branchement d'une sonnette à l'entrée de mon terrain.
Il s'agit d'une gaine pré-filée (ICTA) en 3G 1,5mm². La gaine a un diamètre de 16mm.
Je dois donc traverser mon jardin, soit 15m environ.
Suis-je obligé de creuser 50cm de profondeur (minimum) comme le préconise la norme pour une toute petite gaine ? ou 30 cm serait suffisant ? Aucun véhicule ne passera dessus, je vais le faire mais donc 20cm ce n'est pas négligeable.
Merci pour vos retours.
23 août 2020 à 21:40

Merci.
15 février 2019 à 12:54

Bonjour CMT,
Pouvez-vous préciser la section des fils :
Entre disjoncteur 20A et contacteur : 2,5mm² ?
Entre disjoncteur 2A et inter horaire, et entre inter horaire et contacteur : 1,5mm² ?
Merci.
Pouvez-vous préciser la section des fils :
Entre disjoncteur 20A et contacteur : 2,5mm² ?
Entre disjoncteur 2A et inter horaire, et entre inter horaire et contacteur : 1,5mm² ?
Merci.
14 février 2019 à 10:26

Là j'ai acheté un ID 63A type A car il n'y en avait pas.
Il a des ID 40A que je vais repartir sur les disjoncteurs de lumières ainsi que certaines prises.
Pour que ce soit homogène, le reste ira sur le l'id 63A type A.
Merci.
Il a des ID 40A que je vais repartir sur les disjoncteurs de lumières ainsi que certaines prises.
Pour que ce soit homogène, le reste ira sur le l'id 63A type A.
Merci.
13 février 2019 à 11:19

Merci.
12 février 2019 à 19:48

Bonjour,
Je reviens vers vous concernant la pose du ID type A (63A) en début de tableau électrique pour sécuriser l’installation.
Normalement nous ne sommes pas limités à 8 disjoncteurs divisionnaires par ID ?
Ou est-ce que là ce n'est pas la peine d'en tenir compte car mon ID a un ampérage supérieur à ce qui est fourni par EDF (60A) ?
Merci.
Je reviens vers vous concernant la pose du ID type A (63A) en début de tableau électrique pour sécuriser l’installation.
Normalement nous ne sommes pas limités à 8 disjoncteurs divisionnaires par ID ?
Ou est-ce que là ce n'est pas la peine d'en tenir compte car mon ID a un ampérage supérieur à ce qui est fourni par EDF (60A) ?
Merci.
12 février 2019 à 11:39

Oui c'est dommage.
Merci pour vos réponses.
Merci pour vos réponses.
09 février 2019 à 19:01

J'ai testé la manipulation de 1Insp.
Résultat :
- Impossible d'éteindre ou d'allumer de n'importe quelle façon même du télérupteur,
- Les ampoules sont allumées comme si elle n’étaient pas à pleine puissance.
Est-ce qu'en faisant un pont de la phase du télérupteur vers le A1 (icône de l'ampoule sur le télérupteur) cela ne fonctionnerait pas ?
Résultat :
- Impossible d'éteindre ou d'allumer de n'importe quelle façon même du télérupteur,
- Les ampoules sont allumées comme si elle n’étaient pas à pleine puissance.
Est-ce qu'en faisant un pont de la phase du télérupteur vers le A1 (icône de l'ampoule sur le télérupteur) cela ne fonctionnerait pas ?
09 février 2019 à 17:55

Citation :Je n'ai rien à perdre d'essayer, si cette manipulation ne marche pas je changerai.
Bien que je ne l'ai pas essayé, vous pourriez enlever le neutre sur la borne 1 du nouveau TL et y mettre la phase (pont) ; ce devrait fonctionner.
Merci.
09 février 2019 à 17:17

Ah mince.
Avez-vous un modèle à me conseiller chez Legrand ?
Merci.
Avez-vous un modèle à me conseiller chez Legrand ?
Merci.
09 février 2019 à 17:08

Voilà un schéma de l'ancienne installation.
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 février 2019 à 16:18

Bonjour,
Je suis en train de remplacer un télérupteur bruyant par un silencieux de chez Legrand (voici la doc Legrand pour cette Télérupteur silencieux 4124 00).
J'ai fait les branchements mais cela ne marche pas quand j’appuie sur les boutons poussoirs.
En revanche quand j’appuie sur le bouton du télérupteur tout marche bien.
Voici un schéma de mon installation ainsi qu'une image du câble de mes boutons poussoirs.
Je n'arrive pas à voir ce qui ne va pas.
Merci d'avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je suis en train de remplacer un télérupteur bruyant par un silencieux de chez Legrand (voici la doc Legrand pour cette Télérupteur silencieux 4124 00).
J'ai fait les branchements mais cela ne marche pas quand j’appuie sur les boutons poussoirs.
En revanche quand j’appuie sur le bouton du télérupteur tout marche bien.
Voici un schéma de mon installation ainsi qu'une image du câble de mes boutons poussoirs.
Je n'arrive pas à voir ce qui ne va pas.
Merci d'avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


09 février 2019 à 15:12

Merci c'est commandé.
09 février 2019 à 14:58

Suite à mon précédent message, voici un contacteur 25A 2F, dites-moi si cela serait bon :
Contacteur domestique silencieux CXᶾ - 2 pôles - Contact 2F
Contacteur domestique silencieux CXᶾ - 2 pôles - Contact 2F
08 février 2019 à 22:33

D'accord, merci.
Dans le schéma je vois qu'il faut utiliser un contacteur 20A.
En cherchant sur internet je vois surtout du 25A qui est vendu, est-ce que cela pose problème si je prends du 25A ?
Merci.
Dans le schéma je vois qu'il faut utiliser un contacteur 20A.
En cherchant sur internet je vois surtout du 25A qui est vendu, est-ce que cela pose problème si je prends du 25A ?
Merci.
08 février 2019 à 22:31

Bonjour,
Mon chauffe-eau fonctionne 24h/24 et je souhaite ne le faire fonctionner qu'en heure creuse.
Je n'ai pas de fil EF qui permet de basculer le contacteur jour/nuit, j'ai donc acheté un inter horaire.
J'ai fait un schéma de branchement mais n’étant pas sûr à 100% qu'il soit bon, je vous le soumets.
Pouvez-vous me dire s'il est bon ? Si ce n'est pas le cas me dire ce qui ne va pas ?
(L'inter horaire est un Legrand microRex QT11)
Merci d'avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Mon chauffe-eau fonctionne 24h/24 et je souhaite ne le faire fonctionner qu'en heure creuse.
Je n'ai pas de fil EF qui permet de basculer le contacteur jour/nuit, j'ai donc acheté un inter horaire.
J'ai fait un schéma de branchement mais n’étant pas sûr à 100% qu'il soit bon, je vous le soumets.
Pouvez-vous me dire s'il est bon ? Si ce n'est pas le cas me dire ce qui ne va pas ?
(L'inter horaire est un Legrand microRex QT11)
Merci d'avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 février 2019 à 16:14

Merci pour vos réponses.
L'offre Philips Hue est en place depuis une dizaine d'années déjà.
Les ampoules sont toujours les mêmes, ce n'est que le module qui fait la liaison avec internet qui a évolué mais tout est rétro compatible.
Il s'agissait d'un marché de niche jusqu'à il y 2 ans et depuis cela s'est vraiment concrétisé, maintenant il y a de nombreuses marques qui proposent ce genre d'ampoule.
Oui bien sûr il est nécessaire de garder ses interrupteurs en place.
L'offre Philips Hue est en place depuis une dizaine d'années déjà.
Les ampoules sont toujours les mêmes, ce n'est que le module qui fait la liaison avec internet qui a évolué mais tout est rétro compatible.
Il s'agissait d'un marché de niche jusqu'à il y 2 ans et depuis cela s'est vraiment concrétisé, maintenant il y a de nombreuses marques qui proposent ce genre d'ampoule.
Oui bien sûr il est nécessaire de garder ses interrupteurs en place.
08 février 2019 à 09:24

Bonjour.
J'ai remplacé mes ampoules classiques par des ampoules connectées (Philips HUE).
Habituellement on met un interrupteur différentiel de Type AC, mais le fait qu'il y est de l'électronique dans l'ampoule est-ce qu'il vaut mieux pas plutôt en prendre de type A ?
Ou cela ne pose pas problème de garder celui de type AC que j'ai déjà.
Merci.
J'ai remplacé mes ampoules classiques par des ampoules connectées (Philips HUE).
Habituellement on met un interrupteur différentiel de Type AC, mais le fait qu'il y est de l'électronique dans l'ampoule est-ce qu'il vaut mieux pas plutôt en prendre de type A ?
Ou cela ne pose pas problème de garder celui de type AC que j'ai déjà.
Merci.
08 février 2019 à 00:27

D'accord merci.
07 février 2019 à 22:14

Merci pour votre réponse.
Puis-je mettre ID du type A sur la ligne où il y a plaque vitrocéramique, lave ligne, mais aussi sur la même ligne le sèche-linge, lave vaisselle, chauffe eau, frigo ?
(Oui je parle bien de 30mA)
Merci.
Puis-je mettre ID du type A sur la ligne où il y a plaque vitrocéramique, lave ligne, mais aussi sur la même ligne le sèche-linge, lave vaisselle, chauffe eau, frigo ?
(Oui je parle bien de 30mA)
Merci.
07 février 2019 à 17:05

Bonjour,
Je souhaite sécuriser davantage mon tableau électrique.
Dans l'installation il n'y a pas d'interrupteur différentiel sur chaque ligne et il y en a seulement de type AC.
Je souhaite :
- Poser interrupteur différentiel de Type A (63A -30 mA) sur l'arrivée des câbles EDF dans mon tableau électrique.
- Poser des interrupteurs différentiels de Type AC (63A/40A -30 MA) sur chaque ligne de mon tableau (4 lignes). En tenant compte bien sûr des puissances et du nombre de disjoncteurs concernés.
Est-ce que cela est bon pour vous ?
En plus de cela je voudrais remplacer le disjoncteur 16A des prises de la pièce qui me sert de bureau par un disjoncteur différentiel de type FSI (16A). Mais est-ce bien utile ? (dans cette pièce il y a un ordinateur, une Freebox, imprimante, TV, console).
Merci d'avance.
Je souhaite sécuriser davantage mon tableau électrique.
Dans l'installation il n'y a pas d'interrupteur différentiel sur chaque ligne et il y en a seulement de type AC.
Je souhaite :
- Poser interrupteur différentiel de Type A (63A -30 mA) sur l'arrivée des câbles EDF dans mon tableau électrique.
- Poser des interrupteurs différentiels de Type AC (63A/40A -30 MA) sur chaque ligne de mon tableau (4 lignes). En tenant compte bien sûr des puissances et du nombre de disjoncteurs concernés.
Est-ce que cela est bon pour vous ?
En plus de cela je voudrais remplacer le disjoncteur 16A des prises de la pièce qui me sert de bureau par un disjoncteur différentiel de type FSI (16A). Mais est-ce bien utile ? (dans cette pièce il y a un ordinateur, une Freebox, imprimante, TV, console).
Merci d'avance.
07 février 2019 à 14:21

Merci pour vos commentaires, je suis rassuré.
Oui le transfo sera dans le tableau électrique.
Oui le transfo sera dans le tableau électrique.
24 novembre 2018 à 19:02

Bonjour,
J'ai pré-câblé le poteau en béton à l'endroit ou sera la future sonnette avec du câble 1,5mm².
Le souci est qu'il s'agit d'une sonnette basse tension.
Est-ce que cela pose problème d'utiliser ce genre de câble ?
(je sais qu'il va falloir utiliser un transformateur 230v vers 12v).
Info complémentaire : mon poteau est à environ 30 mètres de mon tableau électrique.
Merci d'avance pour votre aide. :-)
J'ai pré-câblé le poteau en béton à l'endroit ou sera la future sonnette avec du câble 1,5mm².
Le souci est qu'il s'agit d'une sonnette basse tension.
Est-ce que cela pose problème d'utiliser ce genre de câble ?
(je sais qu'il va falloir utiliser un transformateur 230v vers 12v).
Info complémentaire : mon poteau est à environ 30 mètres de mon tableau électrique.
Merci d'avance pour votre aide. :-)
24 novembre 2018 à 15:10

Je viens de faire l'installation, tout s'est bien passé.
Merci à vous pour votre temps :-)
Concernant les heures creuses un technicien vient jeudi prochain.
Bon week-end.
Merci à vous pour votre temps :-)
Concernant les heures creuses un technicien vient jeudi prochain.
Bon week-end.
18 mars 2018 à 02:27

Bonsoir,
Ça va plus loin, en regardant la consommation heures creuses je viens de voir qu'ils ont activé l'heure creuse en même temps que l'impulsion (de 13h30 à 16h30).
Il semblerait donc qu'ils aient changé la plage des heures creuses sans me prévenir (et sans le savoir).
Sur mon contrat EDF il y a bien 23h30-7h30, idem dans mon interface en ligne et même chez Enedis j'ai toujours cette plage horaire.
Un technicien va donc venir voir cela.
Ça va plus loin, en regardant la consommation heures creuses je viens de voir qu'ils ont activé l'heure creuse en même temps que l'impulsion (de 13h30 à 16h30).
Il semblerait donc qu'ils aient changé la plage des heures creuses sans me prévenir (et sans le savoir).
Sur mon contrat EDF il y a bien 23h30-7h30, idem dans mon interface en ligne et même chez Enedis j'ai toujours cette plage horaire.
Un technicien va donc venir voir cela.
16 mars 2018 à 18:34

D'accord c'est noté.
Je viens de comprendre pourquoi cela ne marchait pas la nuit.
Officiellement mes heures creuses sont 23h30-7h30 et je viens d'entendre mon chauffe eau s'allumer à 13h30.
Ils ont donc changé l'heure de l'impulsion sans prévenir personne.
Sur le Site EDF j'ai toujours 23h30-7h30.
Je vais appeler pour en savoir un peu plus.
Je vais quand mettre en place la nouvelle installation.
Je viens de comprendre pourquoi cela ne marchait pas la nuit.
Officiellement mes heures creuses sont 23h30-7h30 et je viens d'entendre mon chauffe eau s'allumer à 13h30.
Ils ont donc changé l'heure de l'impulsion sans prévenir personne.
Sur le Site EDF j'ai toujours 23h30-7h30.
Je vais appeler pour en savoir un peu plus.
Je vais quand mettre en place la nouvelle installation.
16 mars 2018 à 14:06

J'ai fait un schéma d’après vos recommandations. Dites-moi ce que vous en pensez.
Les câbles qui vont des barrettes vers les disjoncteurs 16A et 2A sont bien en 2,5mm ?
J'ai installé la protection différentielle l'année dernière (avec l'aide de ce forum).
Les sorties du différentiel vont sur les barrettes Neutre et Phase.
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Les câbles qui vont des barrettes vers les disjoncteurs 16A et 2A sont bien en 2,5mm ?
J'ai installé la protection différentielle l'année dernière (avec l'aide de ce forum).
Les sorties du différentiel vont sur les barrettes Neutre et Phase.
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

16 mars 2018 à 10:35

Merci.
Merci.
Citation :=> De quel ampérage ce disjoncteur ? Il aura en fait la même utilité qu'un disjoncteur 1 sans fusible sur mon schéma ?
Remplacement de la protection triphasée, par une protection un disjoncteur unipolaire Ph+N protégeant le conducteur de phase utilisé et coupant le neutre.
Merci.
16 mars 2018 à 09:23

Un complément d'info.
En mettant la marche forcée sur le connecteur de droite, du coup A2 Violet s'est alimenté aussi.
En allant la borne EDF, la borne C1 était alimentée aussi (testé avec tournevis testeur).
SI je déconnecte ce A2 violet, le C1 est déconnecté.
On a donc notre premier fil pilote => A2 violet = C1
Par contre est-ce normal qu'en heure creuse le C2 ne soit pas alimenté sur la borne EDF alors que C1 est lui alimenté ?
L'impulsion d'EDF devrait les connecter, il devrait donc y avoir du courant sur C1 et C2 ?
En mettant la marche forcée sur le connecteur de droite, du coup A2 Violet s'est alimenté aussi.
En allant la borne EDF, la borne C1 était alimentée aussi (testé avec tournevis testeur).
SI je déconnecte ce A2 violet, le C1 est déconnecté.
On a donc notre premier fil pilote => A2 violet = C1
Par contre est-ce normal qu'en heure creuse le C2 ne soit pas alimenté sur la borne EDF alors que C1 est lui alimenté ?
L'impulsion d'EDF devrait les connecter, il devrait donc y avoir du courant sur C1 et C2 ?
16 mars 2018 à 01:08

Ces fils violets viennent du compteur EDF.
Il y en a 4 au total : 3 qui vont sur le contacteur et 1 qui va directement sur le neutre.
Il y a 4 fils car l'époque c’était en triphasé je présume.
Il y en a 4 au total : 3 qui vont sur le contacteur et 1 qui va directement sur le neutre.
Il y a 4 fils car l'époque c’était en triphasé je présume.
16 mars 2018 à 00:03

Bonsoir,
Merci de votre réponse.
Le fil provenant du chauffe-eau allant sur la borne 2 -> oui il s'agit d'un Neutre.
Le fil raccordé sur la borne 1 de ce contacteur est un neutre ? -> oui. Il va sur le 1er disjoncteur qui n'a pas de fusible.
À quoi servent les conducteurs raccordés sur les bornes 3 et 4 du contacteur bipolaire ? -> je pense que où il y avait du triphasé le chauffe eau devait aussi triphasé.
Là j'ai mis une croix car au niveau du chauffe eau il est coupé et scotché.
Et de l'autre côté comme on peut voir sur le schéma il est relié à un disjoncteur qui n'a pas de fusible.
J'ai gardé le même code couleur que sur mon installation.
Merci.
Merci de votre réponse.
Le fil provenant du chauffe-eau allant sur la borne 2 -> oui il s'agit d'un Neutre.
Le fil raccordé sur la borne 1 de ce contacteur est un neutre ? -> oui. Il va sur le 1er disjoncteur qui n'a pas de fusible.
À quoi servent les conducteurs raccordés sur les bornes 3 et 4 du contacteur bipolaire ? -> je pense que où il y avait du triphasé le chauffe eau devait aussi triphasé.
Là j'ai mis une croix car au niveau du chauffe eau il est coupé et scotché.
Et de l'autre côté comme on peut voir sur le schéma il est relié à un disjoncteur qui n'a pas de fusible.
J'ai gardé le même code couleur que sur mon installation.
Merci.
15 mars 2018 à 21:15

Bonjour,
J'habite dans une ancienne maison dont l'installation électrique date des années 80.
Au départ triphasée, elle a été changée en monophasé par l'ancien propriétaire.
Depuis quelques jours j'ai un problème d'eau chaude.
Le chauffe-eau ne chauffe plus la nuit. Après des tests le problème viendrait du contacteur puisque tout fonctionne en marche forcée.
Le souci c'est que je n'ai pas 1 mais deux contacteurs jour/nuit.
Cela a surement été mis en place quand il est passé sur du monophasé.
Je sollicite votre aide car je souhaiterai remplacer ces 2 contacteurs par une seule histoire d'avoir une installation propre... et accessoirement avoir un chauffe-eau qui se met en marche durant les heures creuses. ;-)
L’installation étant assez atypique je ne voudrais pas faire n’importe quoi.
J'ai fait un schéma en pièce jointe.
Merci d'avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'habite dans une ancienne maison dont l'installation électrique date des années 80.
Au départ triphasée, elle a été changée en monophasé par l'ancien propriétaire.
Depuis quelques jours j'ai un problème d'eau chaude.
Le chauffe-eau ne chauffe plus la nuit. Après des tests le problème viendrait du contacteur puisque tout fonctionne en marche forcée.
Le souci c'est que je n'ai pas 1 mais deux contacteurs jour/nuit.
Cela a surement été mis en place quand il est passé sur du monophasé.
Je sollicite votre aide car je souhaiterai remplacer ces 2 contacteurs par une seule histoire d'avoir une installation propre... et accessoirement avoir un chauffe-eau qui se met en marche durant les heures creuses. ;-)
L’installation étant assez atypique je ne voudrais pas faire n’importe quoi.
J'ai fait un schéma en pièce jointe.
Merci d'avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

15 mars 2018 à 16:36

Bonjour à tous,
Je viens d'installer l'interrupteur différentiel et tout fonctionne. :-)
J'ai déconnecté deux fils de phase depuis le DB et j'ai scotché avec du scotch isolant, j'ai fait de même au niveau du tableau électrique pour ces fils.
Ensuite j'ai connecté le fil de phase restant + le neutre à l'iD.
Les fils à la sortie je les ai connectés à une borne de phase et une borne de neutre et j'ai ponté quand cela était nécessaire vers les autres bornes du même type.
Voilà.
Merci à vous tous pour les conseils.
Je viens d'installer l'interrupteur différentiel et tout fonctionne. :-)
J'ai déconnecté deux fils de phase depuis le DB et j'ai scotché avec du scotch isolant, j'ai fait de même au niveau du tableau électrique pour ces fils.
Ensuite j'ai connecté le fil de phase restant + le neutre à l'iD.
Les fils à la sortie je les ai connectés à une borne de phase et une borne de neutre et j'ai ponté quand cela était nécessaire vers les autres bornes du même type.
Voilà.
Merci à vous tous pour les conseils.
10 février 2015 à 12:47

Bonjour à tous,
Les 3 fils de phase sont bien en 10².
Entre le DB et le tableau il y a environ 3,50m.
Les 3 fils de phase sont bien en 10².
Entre le DB et le tableau il y a environ 3,50m.
08 février 2015 à 15:41

Re,
Isoler avec un sucre sur chaque fil, c'est possible ? (j'en ai en stock pour du 10mm²).
Isoler avec un sucre sur chaque fil, c'est possible ? (j'en ai en stock pour du 10mm²).
07 février 2015 à 23:51

Merci pour toutes vos réponses.
J'ajoute ce forum à mes favoris, la communauté y est réactive et très sympathique. :-)
Bonne soirée et encore merci.
J'ajoute ce forum à mes favoris, la communauté y est réactive et très sympathique. :-)
Bonne soirée et encore merci.
07 février 2015 à 21:50

Citation :
Oui si vous déplacez de la borne 3L les fils autres que les 4 que l'on voit sur votre schéma et si vous maintenez votre abonnement à 9kVA.
Dans ce cas là, pourquoi ne pas mettre les 3 fils de phase venant du DB directement vers l'iD puis à la sortie de l'iD ne mettre qu’un fil de phase qui va sur un bornier. Ensuite on ponte vers les autres borniers.
Ce ne serait pas bon ?
07 février 2015 à 20:42

Rebonjour,
Alors oui pour le moment je ne peux pas remplacer les 3 fils de phases de 10mm² par un de 16mm² car cela engendrerait des travaux (tout passe par derrière une cloison).
Je pense donc opter pour la Seconde solution.
D'après vos explications j'ai créé un schéma, pouvez-vous me dire si c'est bien ça ?
Vous confirmez à nouveau pour les 40A de l'ID puisque maintenant on sait que c'est monophasé ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Alors oui pour le moment je ne peux pas remplacer les 3 fils de phases de 10mm² par un de 16mm² car cela engendrerait des travaux (tout passe par derrière une cloison).
Je pense donc opter pour la Seconde solution.
D'après vos explications j'ai créé un schéma, pouvez-vous me dire si c'est bien ça ?
Vous confirmez à nouveau pour les 40A de l'ID puisque maintenant on sait que c'est monophasé ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

07 février 2015 à 18:46

Du coup puisque c'est du monophasé, les 3 fils de phases je peux les mettre ensemble dans l'espace dédié à la phase dans mon interrupteur différentiel (+ le fil neutre dans son espace) ?
Et refaire partir 3+1 pour me raccorder à l'installation actuelle dans le tableau.
Merci.
Et refaire partir 3+1 pour me raccorder à l'installation actuelle dans le tableau.
Merci.
07 février 2015 à 16:29

Il y a bien une photo du tableau ouvert.
Deux photos dans mon message : Une avec le tableau fermé pour voir à quoi ça correspond et un ouvert.
Je remets celle du tableau ouvert :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Deux photos dans mon message : Une avec le tableau fermé pour voir à quoi ça correspond et un ouvert.
Je remets celle du tableau ouvert :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

07 février 2015 à 16:22

Citation :
Si l'installation fonctionne depuis toujours avec 9kVA sans disjoncter, pourquoi voulez-vous augmenter la puissance ?
En fait nous venons tout juste d'acheter la maison, les anciens occupants avaient du 9KVA, mais je ne sais pas trop ce qu'ils avaient comme installation. Je sais juste d'après ce que nous avons pu voir que les radiateurs n’étaient pas assez puissants.
Je demandais pour du 63A parce que d'après ce que j'ai pu lire c’était l’ampérage recommandé pour sécuriser l'installation, mais si vous me dites que 40A c'est plus adapté, alors je mets du 40 A.
Du coup si c'est finalement du monophasé mais qu'il y a 3 fils de phase, quel type d'interrupteur différentiel je devrais mettre ?
Merci.
07 février 2015 à 14:12

Bonjour,
Il y a effectivement un ballon d'eau chaude de 150 litres que j'ai oublié de préciser.
Voici deux photos du tableau électrique :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Dans la petite fenêtre du disjoncteur d'abonné il y a 45 écrit (voir photos ci-dessous), pourtant il y a bien 3 fils rouge et un fil bleu.
Donc du coup je ne sais plus. :/


Merci :-)
Il y a effectivement un ballon d'eau chaude de 150 litres que j'ai oublié de préciser.
Voici deux photos du tableau électrique :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Dans la petite fenêtre du disjoncteur d'abonné il y a 45 écrit (voir photos ci-dessous), pourtant il y a bien 3 fils rouge et un fil bleu.
Donc du coup je ne sais plus. :/


Merci :-)
07 février 2015 à 14:03

Petite précision (si cela peut servir), nous avons :
7 chauffages pour un total de 9250 kW (mais nous ne chauffons jamais toutes les pièces).
1 plaque vitrocéramique
1 four
1 four micro onde encastrable
1 hotte
1 lave vaisselle
1 lave linge
1 sèche linge
1 réfrigérateur/congélateur
1 ordinateur branché en permanence
+ tout le reste qu'on trouve dans une maison.
Cordialement.
7 chauffages pour un total de 9250 kW (mais nous ne chauffons jamais toutes les pièces).
1 plaque vitrocéramique
1 four
1 four micro onde encastrable
1 hotte
1 lave vaisselle
1 lave linge
1 sèche linge
1 réfrigérateur/congélateur
1 ordinateur branché en permanence
+ tout le reste qu'on trouve dans une maison.
Cordialement.
07 février 2015 à 00:10

Nous avons souscris du 9Kva, du coup il faudrait quelle puissance ?
Oui je suis certain qu'il s'agit d'une installation triphasé puisqu'il y a 3 fils de phases + 1 Neutre qui partent de l'installation EDF. De plus dans le tableau il y a 3 barrettes séparées et chaque phase venant de l'installation EDF vont dans chacune des barrettes.
En déconnectant les 3, il n'y a plus de courant.
Oui je suis certain qu'il s'agit d'une installation triphasé puisqu'il y a 3 fils de phases + 1 Neutre qui partent de l'installation EDF. De plus dans le tableau il y a 3 barrettes séparées et chaque phase venant de l'installation EDF vont dans chacune des barrettes.
En déconnectant les 3, il n'y a plus de courant.
06 février 2015 à 23:31

Merci à tous pour vos réponses. :-)
Je récapitule vos réponses pour être sûr d'avoir bien compris, pouvez-vous me confirmer :
- Soit j'installe un ID Tétrapolaire 63A - 30mA - Type A
- Soit 3 monophasés 63A - 30mA - Type A mais à condition de ré-appairer chaque neutre au bon disjoncteur (ce qui est nettement plus difficile puisqu'on ne sait pas vraiment à quel disjoncteur appartient chaque fil de neutre).
C'est bien ça ?
Je récapitule vos réponses pour être sûr d'avoir bien compris, pouvez-vous me confirmer :
- Soit j'installe un ID Tétrapolaire 63A - 30mA - Type A
- Soit 3 monophasés 63A - 30mA - Type A mais à condition de ré-appairer chaque neutre au bon disjoncteur (ce qui est nettement plus difficile puisqu'on ne sait pas vraiment à quel disjoncteur appartient chaque fil de neutre).
C'est bien ça ?
06 février 2015 à 22:52

Bonjour à toute la communauté.
J'ai récemment acheté un interrupteur différentiel 63A Type A pour mettre à la base de mon installation éclectique pour protéger davantage ma maison (L'installation date des années 80/90).
Je viens de me rendre compte que l'installation est en triphasé.
Je me demandais du coup si c'est possible de mettre du triphasé sur mon différentiel en monophasé, puis à la sortie de repartir sur du triphasé.
Voici un petit schéma, au cas où je ne m'exprimerais pas bien.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

(Ne pas faire attention au mot "texte" dans le schéma.)
Merci d'avance.
J'ai récemment acheté un interrupteur différentiel 63A Type A pour mettre à la base de mon installation éclectique pour protéger davantage ma maison (L'installation date des années 80/90).
Je viens de me rendre compte que l'installation est en triphasé.
Je me demandais du coup si c'est possible de mettre du triphasé sur mon différentiel en monophasé, puis à la sortie de repartir sur du triphasé.
Voici un petit schéma, au cas où je ne m'exprimerais pas bien.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

(Ne pas faire attention au mot "texte" dans le schéma.)
Merci d'avance.
06 février 2015 à 16:40
