Conseil Réparation électrique : Incompatibilité protection fil pilote et liaison équipotentielle


Invité
invité
Bonjour. Pour faire suite à ma question précédente n°4721 (merci CMT &...).
J'ai bien compris qu'avec mes fils pilotes il me fallait mettre tous les radiateurs et la protection des délesteurs et programmateur sous un même ID 30mA 63A. Ok.
Donc il faut mettre également les radiateurs de mes deux salles d'eau et donc aussi les circuits PC et éclairages de ces 2 salles d'eau pour la liaison équipotentielle ! .
Je n'ai alors pas assez de place sur mon rail et en plus je suis limité en puissance pour cet ID 63A !
Que faire ! ? le serpent se mord la queue !
Merci de votre aide - XZ Voir ci-joint le nouveau schéma du tableau
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

(prenant en compte vos réponses précédentes).
26 novembre 2008 à 10:05
Réponses 1 aux problèmes électricité

Incompatibilité protection fil pilote et liaison équipotentielle

CMT
Membre inscrit
CMT
10 975 messages
Il faut mettre sous le même ID tous les radiateurs qui ont un fil pilote géré par le gestionnaire d'énergie.
Rien à voir avec les circuits éclairages et PC de la sdb et avec les LES.
Quand aux radiateurs des 2 sdb, vous les mettez s'ils sont gérés par les fils pilote.
Pour l'ID 63, si vous n'avez plus de place sur le rail, continuez sur le rail d'en dessous en repartant de la sortie de l'ID avec 2 câbles en 16².
Côté puissance, soit votre disjoncteur de branchement est un 60A max et il n'y a de toute façon pas de problème, soit il a un calibre max de 90A et auquel cas, il ne faudra pas dépasser 14kW de chauffage sous l'ID 63A. Si vous en avez plus, passez à un ID supérieur (80A par exemple) ou enlevez les chauffages qui ne seraient pas gérés par fil pilote, ou mettre un 2ème programmateur (qui n'aura pas de fonction de délestage) pour certains radiateurs que vous ne pourrez pas délester.
Pas trouvé votre schéma.
CMT
Réponses 2 aux problèmes électricité

Incompatibilité protection fil pilote et liaison équipotentielle


Invité
invité
C'est très clair. Vraiment merci CMT ! XZ
01 décembre 2008 à 01:43
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Sections câbles conducteurs et protection
    N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
  • 2. Liaison équipotentielle salle de bain tuyau en PER
    N°6428 : Bonjour, dois-je réaliser une liaison équipotentielle dans ma salle de bain si je possède une bonde en inox, sur éclairage un seul point lumineux ; une prise et un chauffage ; si oui peut-on relier la bonde à la terre de la...
  • 3. Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm²
    N°24653 : Bonsoir. En refaisant mon tableau électrique et en ouvrant plusieurs boîtes de dérivation, je me suis aperçu de ceci. Un disjoncteur 16 ampères alimente un fil de 1,5 mm² qui part à l'étage et se retrouve connecté dans...
  • 4. Diamètre fils de la liaison équipotentielle
    N°4841 : Bonsoir. Quel doit-être le diamètre des fils de la liaison équipotentielle, ceux-ci étant connectés à des IPN ?
  • 5. Liaison équipotentielle salle d'eau dans un appartement
    N°5710 : Bonjour Je suis dans le plus épais brouillard technique ! Problème non éclairci car jusqu'ici, les avis d'électriciens divergent. Résumons : installer une liaison équipotentielle dans une salle d'eau en appartement (2ème...
  • 6. Liaison équipotentielle avec arrivées en isolant
    N°2490 : La liaison équipotentielle principale consiste à relier par du fil de terre en le soudant au cuivre, les canalisations en cuivre d'arrivée de gaz et d'eau dans une maison. Lorsque les arrivées sont en isolant en quoi consiste...
  • 7. Liaison équipotentielle locale salle de bains
    N°5424 : Rénovant un appartement datant de 1988 en vue de sa vente, je souhaite placer une liaison équipotentielle locale, obligatoire dans la salle de bains, reliant tous les éléments métalliques (tuyaux, radiateur, huisserie porte,...
  • 8. Liaison équipotentielle salle de bains
    N°4007 : Bonjour, dans ma villa que je construis, j'ai pratiquement terminé la phase électricité, reste la liaison équipotentielle de la salle de bains. J'ai tiré des fils de terre 2,5² depuis les canalisations d'eau, les luminaires,...
  • 9. Quelle protection pour fil pilote de radiateur
    N°4721 : Bonjour, pour mon installation de chauffage électrique, j'ai un programmateur (3 zones) qui commande un délesteur (GP4 Deltadore), le tout par fil pilote (voir le schéma ci-joint). Jusque là tout va bien, mais en installant les...
  • 10. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
    N°13992 : Bonjour à tous. Je suis en train de refaire ma maison et de mettre en place une installation électrique apparente. Je ne fais que mettre des fils et des goulottes et des prises mais je ne suis pas électricien. Je tiens à...
>>> Résultats suivants pour : Incompatibilité protection fil pilote et liaison équipotentielle >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite