Question Forum Électricité : Norme NF C15 100 nombre de circuits

mat46258
Membre inscrit
mat46258
1 message
Bonjour,

Installation neuve avant consuel en auto-construction
Je sais que la norme précise 8 disjoncteurs derrière un interrupteur différentiel.

J'ai une ligne sur laquelle j'ai prévu 8 disjoncteurs. Cependant l'un d'entre eux est pour mon chauffe eau et aujourd'hui je souhaite y ajouter un contacteur jour nuit.
Seulement je viens de me rendre compte que ce contacteur doit être lui aussi protégé par un disjoncteur de 2A.

Ce qui porterait le total des disjoncteurs derrière mon interrupteur à 9 !!

Ma question est : est-ce que ce disjoncteur est considéré comme un circuit à part entière ou comme une partie ou "sous-partie" du circuit du chauffe eau et donc n'entre pas en compte dans le décompte des circuits sous cet interrupteur ?

En espérant avoir été clair...
Merci de vos retours.
14 février 2022 à 23:04
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité

Norme NF C15 100 nombre de circuits

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Bonsoir.
Oui : un disjoncteur, c'est un disjoncteur. Peu importe à quoi il sert.

Néanmoins la limite à 8 est un critère de confort, afin qu'en cas de coupure de l'ID un nombre raisonnable de circuits soient coupés. Donc ajouter un disj 2A ne change pas grand chose et je ne pense pas que le consuel soit regardant la dessus.

Vous êtes certain que vous voulez mettre un contacteur J/N ?
De nos jours le tarif HC n'est plus vraiment rentable.
J'ai 2 habitations et cela fait quelque années que je suis repassé en tarif de base et que j'ai viré les contacteurs.
Le tarif HC me faisait perdre de l'argent (pour rappel les HP qui représentent 2/3 du temps sont plus chères que le tarif de base) et le tarif de base supprime des contraintes :
- Plus de nécessité de faire tourner LL, LV et pyrolyse la nuit et de se dépêcher de lancer le SL le matin avant la fin des HC.
- Plus de vaisselle qui reste sur l'évier parce que plus de place dans le LV et qu'il faut attendre le soir pour le lancer.
- Plus d'eau tiède en fin de journée parce que les enfants se sont un peu oubliés sous la douche.

Si vous maintenez votre idée, et que vous voulez être tranquille vis à vis du consuel, ajoutez le contacteur et le disj 2A après son passage.
14 février 2022 à 23:17
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Tableau divisionnaire selon NF C15-100
    N°13824 : Bonjour, Dans un local, je souhaiterais améliorer l’éclairage. État actuel : Un circuit, plusieurs points d’éclairage commandés par des va-et-vient. Les navettes et retours lampes se rencontrent dans une grande...
  • 2. NF C15-100 Amendement A5
    N°14576 : Bonsoir L'amendement A5 de la NF C 15-100 vient de sortir. Je viens de le consulter en intégralité (mais rapidement) sur le site de l'AFNOR Pas mal de changements qui touchent essentiellement les salles d'eaux et les...
  • 3. Branchement type 2 pas aux normes
    N°22773 : Bonjour à tous. Ma maison est située à plus de 30 m du domaine public. Le coffret en limite de propriété contient le compteur Linky mais pas de disjoncteur de branchement. Celui-ci se trouve à l'intérieur de la maison....
  • 4. Norme NF C-15 100
    N°5543 : Bonjour, Quel est le contenu de la norme NF C-15 100 ? Merci.
  • 5. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
    N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
  • 6. Gaine et multiples circuits électrique norme NFC 15-100
    N°7483 : Bonjour J'ai lu sur plusieurs sites web que le passage de plusieurs circuits dans une même gaine n'est possible que si ces derniers sont reliés à un même disjoncteur différentiel. Je n'arrive pas à trouver le passage...
  • 7. Information norme C15 100 triphasé protection manque de tension
    N°6269 : Bonjour, La norme C15-100 triphasé exige une protection par manque de tension, définit-elle la niveau de tension de déclenchement ? Si oui, quel est-il ? Merci.
  • 8. Information points lumineux norme NF C 15-100
    N°7450 : Bonjour, Selon la norme NF C 15-100 il faut installer aux maximum 8 points lumineux par circuit d'éclairage protégés par un disjoncteur 16A et en utilisant des fils de section 1,5 mm². Ma question est la suivante : Comment...
  • 9. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
    N°48 : Bonjour. Ma question est : est-il possible d'installer une prise électrique près d'un lavabo ? Si oui, à quelle distance ? Merci pour votre réponse.
  • 10. Branchement recommandé tableau divisionnaire
    N°21511 : Bonjour. C'est mon premier message sur ce forum, donc déjà merci pour toutes les ressources déjà présentes ! Le sujet est un peu incomplet car j'ai plusieurs questions assez différentes :) Notez que tout ceci est...
>>> Résultats suivants pour : Norme NF C15 100 nombre de circuits >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
filamentremplacer fils fer a repassertravaux d electricite 01branchement electrique four encastrable



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite