Bonjour.
Je rénove actuellement une vieille maison dont l'installation triphasée est vraiment faite à l'arrache et bricolée.
J'ai un compteur Linky qui a été installé dans mes combles avec un vieux disjoncteur de branchement réglé sur 30 A (bien que j'aie un abonnement 12 KVA).
En aval de ce disjoncteur, une boîte de dérivation a été installée à partir de laquelle les 3 circuits suivants partent directement :
- Alimentation tableau électrique logement en sous-sol (aucun accès directement depuis le logement)
- Alimentation coffret combles (aucun accès direct depuis le logement)
- Aucune idée pour le dernier, pour l'instant.
Le câble qui part de ce disjoncteur comporte 6 fils : 3 phases + neutre en 10 mm² et 2 phases en 2,5 mm² probablement repiqués directement sur le disjoncteur général.
Bref, je souhaiterais remettre cette installation en état, et autant que possible aux normes.
Cela commencera par l'installation d'un tableau électrique principal dans mon logement, à partir duquel les tableaux/coffrets secondaires seront alimentés.
Je dois donc brancher un nouveau câble du disjoncteur de branchement à mon tableau, situé environ 5 mètres plus loin.
Veuillez garder en tête que je veux me laisser la possibilité de passer sur un abonnement 18 kVA car j'ai des appareils assez consommateurs.
Je découvre le triphasé domestique, et j'aurais donc quelques questions :
- Le disjoncteur de branchement réglé sur 30 A indique bien l'intensité max pour UNE phase (soit un ancien abonnement 18 kVA) ?
- Les disjoncteurs/ID tétrapolaires en vente dans le commerce indiquent bien une intensité max pour UNE phase également ?
- Étant donné que mon tableau desservira des sous-tableaux, la chute de tension maximale à respecter entre mon disjoncteur de branchement et ce tableau principal est bien de 1%, puis de 1% du tableau principal aux tableaux secondaires ?
- Quelle section de câble choisir ? Si j'applique la formule S = (p x 2L x I)/U' en considérant la longueur jusqu'à mes sous-tableaux (5 m du disjoncteur de branchement au tableau principal + 20 m jusqu'au tableau secondaire le plus éloigné), une section de 16 mm² conviendrait largement pour alimenter mon tableau.
S = (0,023 x (2 x 25) x 30) / (0,02 x 230) = 6 mm²
-> Je prends une intensité de 30 A/phase car je n'ai pas repéré tout ce que ces sous-tableaux alimentaient.
Le problème, c'est que si je regarde les abaques trouvés en ligne, je vois que je dois obligatoirement installer du 25 mm² au moins pour une installation 18 kVA.
Un autre site m'indique du 16 mm² pour un réglage DB sur 30 A avec une longueur max de 106 m.
J'ai du mal à comprendre, un petit coup de main serait bienvenue
Merci à vous.
Je rénove actuellement une vieille maison dont l'installation triphasée est vraiment faite à l'arrache et bricolée.
J'ai un compteur Linky qui a été installé dans mes combles avec un vieux disjoncteur de branchement réglé sur 30 A (bien que j'aie un abonnement 12 KVA).
En aval de ce disjoncteur, une boîte de dérivation a été installée à partir de laquelle les 3 circuits suivants partent directement :
- Alimentation tableau électrique logement en sous-sol (aucun accès directement depuis le logement)
- Alimentation coffret combles (aucun accès direct depuis le logement)
- Aucune idée pour le dernier, pour l'instant.
Le câble qui part de ce disjoncteur comporte 6 fils : 3 phases + neutre en 10 mm² et 2 phases en 2,5 mm² probablement repiqués directement sur le disjoncteur général.
Bref, je souhaiterais remettre cette installation en état, et autant que possible aux normes.
Cela commencera par l'installation d'un tableau électrique principal dans mon logement, à partir duquel les tableaux/coffrets secondaires seront alimentés.
Je dois donc brancher un nouveau câble du disjoncteur de branchement à mon tableau, situé environ 5 mètres plus loin.
Veuillez garder en tête que je veux me laisser la possibilité de passer sur un abonnement 18 kVA car j'ai des appareils assez consommateurs.
Je découvre le triphasé domestique, et j'aurais donc quelques questions :
- Le disjoncteur de branchement réglé sur 30 A indique bien l'intensité max pour UNE phase (soit un ancien abonnement 18 kVA) ?
- Les disjoncteurs/ID tétrapolaires en vente dans le commerce indiquent bien une intensité max pour UNE phase également ?
- Étant donné que mon tableau desservira des sous-tableaux, la chute de tension maximale à respecter entre mon disjoncteur de branchement et ce tableau principal est bien de 1%, puis de 1% du tableau principal aux tableaux secondaires ?
- Quelle section de câble choisir ? Si j'applique la formule S = (p x 2L x I)/U' en considérant la longueur jusqu'à mes sous-tableaux (5 m du disjoncteur de branchement au tableau principal + 20 m jusqu'au tableau secondaire le plus éloigné), une section de 16 mm² conviendrait largement pour alimenter mon tableau.
S = (0,023 x (2 x 25) x 30) / (0,02 x 230) = 6 mm²
-> Je prends une intensité de 30 A/phase car je n'ai pas repéré tout ce que ces sous-tableaux alimentaient.
Le problème, c'est que si je regarde les abaques trouvés en ligne, je vois que je dois obligatoirement installer du 25 mm² au moins pour une installation 18 kVA.
Un autre site m'indique du 16 mm² pour un réglage DB sur 30 A avec une longueur max de 106 m.
J'ai du mal à comprendre, un petit coup de main serait bienvenue

Merci à vous.
18 janvier 2023 à 09:43
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Installation domestique triphasé section des câbles
Bonjour.
Oui bien entendu.
Il est réglé sur le maxi possible
La puissance d'abonnement étant désormais réglée à distance sur le Linky
Oui bien entendu
Pas exactement
Il faut que le total fasse environ 2%
Sur votre 1ère liaison sur 5m en 4x10² la chute de tensions sera faible (0,2%) ce qui vous laisse 1,8% environ vers les autres tableaux
Non la norme dit 10² mini et cela suffi pour 5m (0,2% de chute de tension comme dit au dessus)
Tout dépende la puissance maxi dont vous avez besoin dans ces sous tableaux et de la longueur de la liaison
Perso j'utilise la formule pour du tri :
Chute de tension (en%) = (L x I) / (100 x S)
Ce qui donne pour 25m, 30A et du 6² : 25x30 / 100x6 = 1,25%
Attention aux abaques, faites avec certaines hypothèses qu'il faut connaitre.
Le mieux est de revenir à la norme (voir extraits).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Citation :
Le disjoncteur de branchement réglé sur 30 A indique bien l'intensité max pour UNE phase (soit un ancien abonnement 18 kVA) ?
Oui bien entendu.
Il est réglé sur le maxi possible
La puissance d'abonnement étant désormais réglée à distance sur le Linky
Citation :
Les disjoncteurs/ID tétrapolaires en vente dans le commerce indiquent bien une intensité max pour UNE phase également ?
Oui bien entendu
Citation :
Étant donné que mon tableau desservira des sous-tableaux, la chute de tension maximale à respecter entre mon disjoncteur de branchement et ce tableau principal est bien de 1%, puis de 1% du tableau principal aux tableaux secondaires ?
Pas exactement
Il faut que le total fasse environ 2%
Sur votre 1ère liaison sur 5m en 4x10² la chute de tensions sera faible (0,2%) ce qui vous laisse 1,8% environ vers les autres tableaux
Citation :
Quelle section de câble choisir ? Si j'applique la formule S = (p x 2L x I)/U' en considérant la longueur jusqu'à mes sous-tableaux (5 m du disjoncteur de branchement au tableau principal + 20 m jusqu'au tableau secondaire le plus éloigné), une section de 16 mm² conviendrait largement pour alimenter mon tableau.
Non la norme dit 10² mini et cela suffi pour 5m (0,2% de chute de tension comme dit au dessus)
Citation :
S = (0,023 x (2 x 25) x 30) / (0,02 x 230) = 6 mm²
-> Je prends une intensité de 30 A/phase car je n'ai pas repéré tout ce que ces sous-tableaux alimentaient.
Tout dépende la puissance maxi dont vous avez besoin dans ces sous tableaux et de la longueur de la liaison
Perso j'utilise la formule pour du tri :
Chute de tension (en%) = (L x I) / (100 x S)
Ce qui donne pour 25m, 30A et du 6² : 25x30 / 100x6 = 1,25%
Citation :
Le problème, c'est que si je regarde les abaques trouvés en ligne, je vois que je dois obligatoirement installer du 25 mm² au moins pour une installation 18 kVA.
Un autre site m'indique du 16 mm² pour un réglage DB sur 30 A avec une longueur max de 106 m.
Attention aux abaques, faites avec certaines hypothèses qu'il faut connaitre.
Le mieux est de revenir à la norme (voir extraits).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


18 janvier 2023 à 10:58
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Installation domestique triphasé section des câbles
Bonjour, et merci beaucoup pour votre réponse.
N'est-il pas mieux de partir du 16 mm² par rapport au compteur Linky, au moins pour l'alimentation du tableau principal ?
Je pensais ensuite effectuer le câblage suivant depuis mon tableau 4 rangées 13 modules :
1re rangée :
- Un interrupteur différentiel tétrapolaire 40 A type AC général ayant pour vocation de servir d'organe de coupure d'urgence accessible depuis l'habitation.
- Un disjoncteur tétrapolaire 32 A à l'aval de l'ID ci-dessus pour distribuer à mon tableau en sous-sol - distance : 20 m - section conducteur : 10 mm² (pour conserver la section du câble actuel que je rejoindrai avec une boîte de dérivation)
- Un disjoncteur tétrapolaire 32 A à l'aval de l'ID ci-dessus pour distribuer à mon coffret dans les combles - distance : 5 m - section conducteur : 2,5 mm²
2e, 3e et 4e rangées : répartition des différents circuits de la maison.
Est-ce correct ?
N'est-il pas mieux de partir du 16 mm² par rapport au compteur Linky, au moins pour l'alimentation du tableau principal ?
Je pensais ensuite effectuer le câblage suivant depuis mon tableau 4 rangées 13 modules :
1re rangée :
- Un interrupteur différentiel tétrapolaire 40 A type AC général ayant pour vocation de servir d'organe de coupure d'urgence accessible depuis l'habitation.
- Un disjoncteur tétrapolaire 32 A à l'aval de l'ID ci-dessus pour distribuer à mon tableau en sous-sol - distance : 20 m - section conducteur : 10 mm² (pour conserver la section du câble actuel que je rejoindrai avec une boîte de dérivation)
- Un disjoncteur tétrapolaire 32 A à l'aval de l'ID ci-dessus pour distribuer à mon coffret dans les combles - distance : 5 m - section conducteur : 2,5 mm²
2e, 3e et 4e rangées : répartition des différents circuits de la maison.
Est-ce correct ?
18 janvier 2023 à 13:11
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Non, tant que vous n'avez pas un DB 30/60A, donc un abonnement d'au moins 24kVA, cela n'a aucun intérêt.
Donc à vous de voir l'évolutivité potentiellement nécessaire, car c'est vrai que sur 5m, l'écart de prix sera négligeable.
Non vos différentiels 30mA devront être dans les tableaux terminaux.
Mettre plutôt un interrupteur sectionneur 32A mini.
Non disjoncteur 20A maxi avec du 2,5² ou section 6² mini avec un disjoncteur 32A.
Je vous donne 2 exemples dont vous pouvez vous inspirer.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Installation domestique triphasé section des câbles
Citation :
N'est-il pas mieux de partir du 16 mm² par rapport au compteur Linky, au moins pour l'alimentation du tableau principal ?
Non, tant que vous n'avez pas un DB 30/60A, donc un abonnement d'au moins 24kVA, cela n'a aucun intérêt.
Donc à vous de voir l'évolutivité potentiellement nécessaire, car c'est vrai que sur 5m, l'écart de prix sera négligeable.
Citation :
Un interrupteur différentiel tétrapolaire 40 A type AC général ayant pour vocation de servir d'organe de coupure d'urgence accessible depuis l'habitation
Non vos différentiels 30mA devront être dans les tableaux terminaux.
Mettre plutôt un interrupteur sectionneur 32A mini.
Citation :
Un disjoncteur tétrapolaire 32 A à l'aval de l'ID ci-dessus pour distribuer à mon coffret dans les combles - distance : 5 m - section conducteur : 2,5 mm²
Non disjoncteur 20A maxi avec du 2,5² ou section 6² mini avec un disjoncteur 32A.
Je vous donne 2 exemples dont vous pouvez vous inspirer.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


18 janvier 2023 à 13:59
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
- 2. Section câble passage triphasé à monophasé
- N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
- 3. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- N°18495 : Bonjour bonsoir, Ayant acheté une maison qui est déjà en triphasé je me demande quelle solution est la meilleure, sachant qu'EDF est déjà passé changer mon ancien à molette par un compteur et disjoncteur toujours en...
- 4. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 5. Installation tableau électrique 40 ampères calculer section des câbles électriques
- N°63 : Voici mon problème : je dois alimenter un tableau électrique à partir du compteur EDF de 40 ampères, sachant que mon tableau électrique se trouve à 30 mètres du compteur EDF. Comment calculer la section de mon câble...
- 6. Section des câbles et calibre contacteur
- N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
- 7. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 8. Conseils installation tableau électrique
- N°13299 : Bonjour, Nous avons acheté une maison ancienne dans laquelle il y a un tableau général relativement récent et conforme (semble-t-il) aux règles. :biggrin: Mais il y a une pièce dans le sous-sol qui n'est pas alimentée...
- 9. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
- N°24554 : Bonjour à tous. Je vais poser un second tableau électrique, à côté de l'actuel à fusibles vieux de 40 ans. Nous refaisons notre cuisine, je compte 6 lignes partant du tableau : 2x6 prises, 1 lave-vaisselle, 1 four et 1...
- 10. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite