Bonjour, peut-on brancher un congélateur et une lampe de 1200 W sur une même prise 16 A sans risque de surchauffe, sachant que la lampe n'a pas de prise terre ? Merci.
Réponse 1 Forum de l’électricité
Invité

Brancher congélateur et lampe 1200w sur prise 16A
Invité

Absolument pas, un congélateur devrait normalement, et de par la loi du code en électricité, être seul sur un circuit. En plus, la lampe de 1200 watts consommerait, à elle seule, tout le potentiel du circuit. Donc le circuit va sauter si vous faites cela.
Réponse 2 Forum de l’électricité
Invité

Brancher congélateur et lampe 1200w sur prise 16A
Invité

1200 W pour une seule lampe ? C'est impressionnant. Quoi qu'il en soit, additionner la puissance du congélateur (lire la plaque ou la documentation du fabriquant) avec la (vraie) puissance de la lampe. Diviser par 230 et voir si ça dépasse 10A ou pas...
Réponse 3 Forum de l’électricité
Invité

Brancher congélateur et lampe 1200w sur prise 16A
Invité

Une prise à la norme 16A fournit 3600w maximum, le congélateur consommant 500w environ il reste 3100W.
Réponse 4 Forum de l’électricité
Invité

Brancher congélateur et lampe 1200w sur prise 16A
Invité

Votre lampe va consommer environ 5 ampères, je ne sais pas combien consomme votre congélateur, mais à mon avis cela devrait passer...en dépit de la loi du code en électricité citée dans la première réponse (bien bizarre cette loi!)
Réponse 5 Forum de l’électricité
Invité

Brancher congélateur et lampe 1200w sur prise 16A
Invité

La deuxième réponse est fausse. 1200W ne représentent que 5,2 A sur les 16 , il y a donc de la marge ! Ce n'est pas la lampe qui consommerait tout ! Apprenons à compter.
Ensuite, la norme par convention préfère que le circuit d'éclairage et le congélateur soient sur des circuits séparés, mais n'interdit pas d'avoir des lampes supplémentaires sur des prises.
L'intérêt est que si un circuit disjoncte, on a toujours SOIT de la lumière, SOIT les prises qui restent fonctionnelles mais pas les deux coupées en même temps. Ceci dit, il suffit de prévoir un autre éclairage dans la même pièce et ça peut suffire.
En tout cas, vis à vis de la sécurité, absolument aucune contre-indication.
Ensuite, la norme par convention préfère que le circuit d'éclairage et le congélateur soient sur des circuits séparés, mais n'interdit pas d'avoir des lampes supplémentaires sur des prises.
L'intérêt est que si un circuit disjoncte, on a toujours SOIT de la lumière, SOIT les prises qui restent fonctionnelles mais pas les deux coupées en même temps. Ceci dit, il suffit de prévoir un autre éclairage dans la même pièce et ça peut suffire.
En tout cas, vis à vis de la sécurité, absolument aucune contre-indication.
Réponse 6 Forum de l’électricité
Invité

Brancher congélateur et lampe 1200w sur prise 16A
Invité

Il est conseillé de créer des circuits spécifiques pour les appareils sensibles, notamment les appareils de froid, cela n'est toutefois pas obligatoire.
Réponse 7 Forum de l’électricité
Invité

Brancher congélateur et lampe 1200w sur prise 16A
Invité

Sachez qu'un congélateur est équipé d'un moteur qui, au démarrage, pompe 7 fois son intensité nominale (marche normale), à bon entendeur.
22 août 2008 à 00:34
Réponse 8 Forum de l’électricité
Invité

Brancher congélateur et lampe 1200w sur prise 16A
Invité

Une lampe de 1200 W !? Vous êtes un petit agriculteur, non ?
13 août 2009 à 10:31
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Four électrique sur prise 16A
- N°12235 : Bonsoir, Tout d'abord je tiens à préciser que je suis sur ce problème depuis 2 jours et même si effectivement il a déjà été abordé sur le forum, je n'y ai pas trouvé de réponse (tout est son contraire se dit). Mon...
- 2. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
- N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
- 3. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
- N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
- 4. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
- N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
- 5. Installation 2ème prise pour brancher un congélateur
- N°20187 : Bonjour. Est-il possible que je puisse me repiquer sur une prise pour en poser une autre pour brancher un congélateur ? Merci pour vos conseils.
- 6. Brancher plaque induction 2 foyers 1200 +1700 sur 16A
- N°24590 : Bonjour à tous. Je viens bientôt emménager dans un tout nouveau logement de 2023 et j'aimerais installer une plaque à induction Valberg. 2 foyers sur une prise 16A je voulais savoir si c'était possible ou si il fallait...
- 7. Brancher triple prise sur tableau électrique
- N°1133 : Salut, je voudrais installer un boîtier avec 3 prises (congélateur, machine à laver, sèche-linge) dans ma cave. Il y a déjà un boîtier avec plusieurs porte-fusibles, le compteur n'est pas loin non plus. Est-ce que je peux me...
- 8. Comment brancher four 16A plus plaques de cuisson
- N°17365 : Bonjour, Nous venons d'acheter un four encastrable nécessitant un branchement sur prise classique (16A). En même temps, sur l'alimentation murale (fils rouge, bleu..) des plaques cuisson étaient déjà branchées avec...
- 9. Brancher prise terre sur congélateur obligatoire ou pas
- N°2436 : Bonjour, j'aimerais changer de place mon congélateur et le mettre dans mon couloir. Mais j'ai qu'une prise simple dans mon couloir, est-ce dangereux ou faut-il absolument une prise terre ?
- 10. Disjoncteur 32A avec prise 16A pour table cuisson
- N°2432 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement et maintenant, je veux installer une table de cuisson à induction (Whirlpool d'Ikea). Un electricien est venu pour faire un câblage 6mm à partir du disjoncteur 32A. Donc, jusque là...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite