Branchement mobil-home sur disjoncteur 30mA en série
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
25450
Question Forum Électricité : Branchement mobil-home sur disjoncteur 30mA en série
Bonjour.
Je vous remercie par avance à tous ceux qui prendront le temps de me lire et de répondre à ma question.
J'ai un mobil-home dans un camping que je dois brancher sur une borne extérieure qui dispose d'un disjoncteur 30mA 10A (interrupteur différentiel ?). J'ai joint une photo de ce disjoncteur (Schneider 10A LCU6KA DT40 C10, Vigi DT40 30mA).
Pour information, la terre est également "fournie" par le tableau extérieur du camping.
Je souhaite refaire à neuf l'ancien tableau intérieur du mobil-home qui a plus de 30 ans et qui est directement raccordé à la borne extérieure du camping (cf photo).
Actuellement, le vieux tableau à l'intérieur du mobil-home dispose également d'un interrupteur différentiel 30mA.
Voici mes interrogations (auxquelles je ne trouve pas de réponse dans les normes en vigueur en France) :
1/ Pourquoi disposer d'un second différentiel 30mA à la suite du premier ? Quels peuvent être les avantages ou les inconvénients ?
2/ Me conseillez-vous de faire le nouveau tableau intérieur avec un disjoncteur différentiel ou sans ? (sachant que celui de la borne du camping est totalement fonctionnel)
Merci d'avance pour vos lumières !
Amicalement,
Benoit
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je vous remercie par avance à tous ceux qui prendront le temps de me lire et de répondre à ma question.
J'ai un mobil-home dans un camping que je dois brancher sur une borne extérieure qui dispose d'un disjoncteur 30mA 10A (interrupteur différentiel ?). J'ai joint une photo de ce disjoncteur (Schneider 10A LCU6KA DT40 C10, Vigi DT40 30mA).
Pour information, la terre est également "fournie" par le tableau extérieur du camping.
Je souhaite refaire à neuf l'ancien tableau intérieur du mobil-home qui a plus de 30 ans et qui est directement raccordé à la borne extérieure du camping (cf photo).
Actuellement, le vieux tableau à l'intérieur du mobil-home dispose également d'un interrupteur différentiel 30mA.
Voici mes interrogations (auxquelles je ne trouve pas de réponse dans les normes en vigueur en France) :
1/ Pourquoi disposer d'un second différentiel 30mA à la suite du premier ? Quels peuvent être les avantages ou les inconvénients ?
2/ Me conseillez-vous de faire le nouveau tableau intérieur avec un disjoncteur différentiel ou sans ? (sachant que celui de la borne du camping est totalement fonctionnel)
Merci d'avance pour vos lumières !
Amicalement,
Benoit
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 avril 2024 à 14:18
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Branchement mobil-home sur disjoncteur 30mA en série
Bonjour.
Donc, vous refaites le tableau à l'intérieur du mobil-home.
2 options possibles :
1/ Vous remettez un interrupteur différentiel 30mA en tête du tableau :
Avantages :
- il vous servira de coupure d'urgence
- si vous déplacer un jour le mobil home il aura sa propre protection 30mA indépendamment de l'endroit où vous le raccordez
- il peut éventuellement sauter le 1er en cas de défaut d'isolement
Inconvénients :
- ce peut être le différentiel de l'extérieur qui saute en 1er en cas de défaut d'isolement, voire les 2.
2/ Vous mettez un interrupteur sectionneur en tête du tableau :
Avantages :
- il vous servira de coupure d'urgence
- un tout peu moins cher qu'un différentiel, mais n'est pas peignable (donc nécessitera des matériel de connexion supplémentaire, donc avantage tout relatif).
Inconvénients :
- ce sera systématiquement le différentiel de l'extérieur qui sautera en cas de défaut d'isolement.
- si un jour vous déplacez le mobil home, vous n'êtes pas certain d'être protégé par un différentiel 30mA.
A vous de voir, mais la première config me semble plus favorable, même si elle n'est pas parfaite.
Donc, vous refaites le tableau à l'intérieur du mobil-home.
2 options possibles :
1/ Vous remettez un interrupteur différentiel 30mA en tête du tableau :
Avantages :
- il vous servira de coupure d'urgence
- si vous déplacer un jour le mobil home il aura sa propre protection 30mA indépendamment de l'endroit où vous le raccordez
- il peut éventuellement sauter le 1er en cas de défaut d'isolement
Inconvénients :
- ce peut être le différentiel de l'extérieur qui saute en 1er en cas de défaut d'isolement, voire les 2.
2/ Vous mettez un interrupteur sectionneur en tête du tableau :
Avantages :
- il vous servira de coupure d'urgence
- un tout peu moins cher qu'un différentiel, mais n'est pas peignable (donc nécessitera des matériel de connexion supplémentaire, donc avantage tout relatif).
Inconvénients :
- ce sera systématiquement le différentiel de l'extérieur qui sautera en cas de défaut d'isolement.
- si un jour vous déplacez le mobil home, vous n'êtes pas certain d'être protégé par un différentiel 30mA.
A vous de voir, mais la première config me semble plus favorable, même si elle n'est pas parfaite.
21 avril 2024 à 19:32
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Branchement mobil-home sur disjoncteur 30mA en série
Merci beaucoup CMT pour cette réponse très claire et très précise. 

22 avril 2024 à 11:02
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
- 2. Section câble entre disjoncteur maison et mobil-home
- N°25730 : Bonjour. Pourriez-vous me renseigner sur la section de câble entre mon disjoncteur maison de 63A et mon disjoncteur mobil-home 40A sur une distance de 50m ? Je vous remercie.
- 3. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
- N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
- 4. Avis branchement électrique Mobil-Home
- N°18225 : Bonjour tous, Je viens vers vous pour avoir votre aide sur un point qui me pose problème. Ma fille possède depuis un an un Mobil-Home de 2002 sur un camping et ce camping limite la puissance de branchement dans le sous...
- 5. Protection électrique coffret comptage mobil-home
- N°13881 : Bonjour à tous. Une incertitude qui me chagrine. Nous avons un abonnement EDF avec disjoncteur tétrapolaire 500mA qui alimente une armoire avec prises de courant 220 V et 380 V. Depuis cette armoire avec un disjoncteur...
- 6. Ajout d’un différentiel en série après le disjoncteur 20A
- N°25813 : Bonjour. Je souhaite recharger une voiture hybride rechargeable. Je n’ai donc pas besoin d’une grosse puissance au mieux une prise Green up me suffit mais une prise ordinaire fait aussi l’affaire. Dans tous les cas, je...
- 7. Disjoncteurs dans mobil home
- N°11234 : Bonjour, j'ai fait l'acquisition d'un mobil home sur terrain avec une arrivée (borne électrique) de 16 ampères en triphasé. Dans le mobil home, il y a un tableau électrique avec : en premier un disjoncteur 40 ampères en 230V....
- 8. Du courant sur toutes les parties métalliques de mon mobil home
- N°8443 : Bonjour, j'ai un mobil home espagnol de 2005. Le branchement est correct mais chaque fois que je touche le châssis métallique dessous ou bien le toit métallique sur une échelle, je reçois la châtaigne. J'ai essayé de mettre...
- 9. Fonctionnement disjoncteur différentiel
- N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
- 10. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
- N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite