Invité
invité
Bonsoir.

La phase et le neutre peuvent-ils être inversés en sortie de compteur EDF ?
Car entre le neutre (câble bleu) et la terre je mesure 220 V et entre phase (câble rouge) et terre, 0V ?
22 janvier 2008 à 01:44
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 1

Inversion entre phase et neutre en sortie compteur EDF

CMT
Membre inscrit
CMT
10 975 messages
En sortie du disjoncteur ce n'est pas du domaine d'EDF.
Cela a du être fait par quelqu'un de pas compétent ou de pas consciencieux.
Permutez les fils en sortie du disjoncteur.
CMT
23 janvier 2008 à 03:22
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 2

Inversion entre phase et neutre en sortie compteur EDF


Invité
invité
Et entre le bleu neutre et le rouge phase, quelle est le résultat de la mesure de tension... ?
TM
23 janvier 2008 à 03:22
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 3

Inversion entre phase et neutre en sortie compteur EDF


Invité
invité
Hélas, cela peut arriver, il faut voir avec EDF.
23 janvier 2008 à 03:22
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 4

Inversion entre phase et neutre en sortie compteur EDF


Invité
invité
Cela parait tellement énorme que je n'ose croire qu'EDF vous ai fait une telle blague ! Regardez votre sortie de disjoncteur principal (elle n'est pas plombée): Vérifiez que la couleur des 2 câbles de sortie (rouge et bleu) correspondent aux indications portées sur les 2 bornes ; au besoin testez. Remontez ensuite jusqu'à votre tableau de répartition et vérifiez que phase et neutre n'aient pas été inversés !
23 janvier 2008 à 03:22
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 5

Inversion entre phase et neutre en sortie compteur EDF


Invité
invité
Bonjour. Cela peut être possible car on en voit de toutes les couleurs dans ce domaine. J'ai vu un tableau compteur EDF câblé en sens inverse, c'est à dire du poteau au compteur à droite côté sortie de la gauche, côté entrée l'entrée du disjoncteur de la sortie disjoncteur entrée coupe circuit EDF et de la sortie coupe circuit instalation le compteur lui tourné en sens inverse, il décomptait. Le branchement normal est poteau > entrée coupe circuit > sortie coupe circuit > entrée compteur à gauche de gauche à droite fil rouge > fil bleu > sortie compteur > fil bleu >fil rouge > entrée disjoncteur > sortie disjoncteur > installation.
J'espère avoir été assez clair.
23 janvier 2008 à 03:22
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 6

Inversion entre phase et neutre en sortie compteur EDF


Invité
invité
J'ai déconnecté en sortie du disjoncteur principal EDF les câbles allant au tableau électrique la mesure révèle 220V. La sortie non plombée du disjoncteur : le câble bleu est bien monté sur la borne bleue. Quand je fais la mesure entre neutre sortie sous disjoncteur et la terre, j'ai 220 V et quand je mets une ampoule de 50 W ça disjoncte, et avec soit disant la phase rouge je mesure 0V avec la terre et ampoule pas d'éclairage. Je pense qu'il y a eu inversion du câble d'alimentation dans le disjoncteur. Il me reste plus qu'à inverser mon branchement pour le tableau électrique pour qu'il soit conforme par contre le départ du disjoncteur... c'est pas top car bleu avec rouge et son contraire pour la phase.
24 janvier 2008 à 03:13
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 7

Inversion entre phase et neutre en sortie compteur EDF

GL
Membre inscrit
GL
29 999 messages
Attention, suite à la réponse 6. L'espace électrique entre sortie compteur et entrée disjoncteur ne vous appartient pas et les boîtiers sont plombés. N'intervenez pas sous tension. Faites venir un technicien EDF.
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 8

Inversion entre phase et neutre en sortie compteur EDF


Invité
invité
Je ne suis pas étonné du tout, mon installation a ainsi fonctionné pendant 24 ans jusqu'au jour où j'ai eu un problème avec le différentiel et que l'on a découvert 220V entre le neutre et la masse, erreur de branchement. L'EDF m'a dit que cela arrivait de temps en temps !
26 juin 2008 à 13:41
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 9

Inversion entre phase et neutre en sortie compteur EDF


Invité
invité
Bonsoir,
Dans toute ma carrière active, j'en ai vu de toutes les couleurs même un câblage fait par un agent EDF : arrivée EDF au disjoncteur puis vers le compteur côté droit sortie compteur, côté gauche vers les fusibles EDF, puis sortie vers l'installation.
Résultat : le compteur, lui, tourne en sens inverse = (décompteur) puis la surprise par l'agent EDF qui est venu pour faire la modification.
Ils avaient par sécurité retiré leurs fusibles et il y avait toujours du courant, donc vérifier à la sortie du disjoncteur EDF si vous avez bien 0V entre la borne gauche du disjoncteur fil bleu et la terre et 220V entre la borne droite fil rouge ; si cela n'est pas correct faire intervenir EDF.
Cordialement.
G...
10 janvier 2010 à 19:56
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 10

Inversion entre phase et neutre en sortie compteur EDF


Invité
invité
Bonjour.
Je viens de m'apercevoir qu'en sortie disjoncteur EDF les polarités sont inversées, du coup j'ai des spots extérieurs en Led et même interrupteur éteint, certaines Led restent un peu éclairées constamment.
Ma question est si elles restent éclairées légèrement cela veut dire que je consomme du courant, non ?
Merci.
18 juillet 2017 à 15:04
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 11

Inversion entre phase et neutre en sortie compteur EDF

GL
Membre inscrit
GL
29 999 messages
Bonjour réponse 10. La probabilité d'une inversion phase/ neutre en sortie de disjoncteur de branchement étant faible, mais néanmoins grave si cela était avéré, il faudrait confirmer cette inversion et préciser le moyen de mesurage utilisé pour la mise en évidence de celle-ci.
Pour ce qui concerne les leds faiblement allumées, consulter les sujets qui traitent des tensions induites.
Il n'y a aucune consommation d'énergie (pas de courant).
Cordialement.
18 juillet 2017 à 15:43
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Sous compteur connecté compte à l'envers
    N°22911 : Bonjour à tous ! Tout d'abord, désolé si le sujet a déjà été abordé, mais la fonction recherche ne m'a pas permis de trouver mon bonheur... J'ai acheté un sous compteur "intelligent" à mettre sur mon tableau...
  • 2. Avis équilibrage phase en triphasé
    N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
  • 3. Consommation électrique doublée depuis correction inversion phase compteur
    N°13292 : Bonjour, Depuis qu'EDF a corrigé une inversion de phase dans mon compteur ma consommation électrique a plus que doublé. On est passé de 800 € annuel à plus de 1700 €. Ai-je payé moins que prévu avant la correction...
  • 4. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 5. Phase à la terre défaut éclairage
    N°12602 : Bonjour, Depuis quelques temps et en fin d'après midi mon disjoncteur différentiel 650mA saute à la même heure, quand je viens contrôler les phases au testeur, le neutre devient phase et la phase neutre. Les techniciens EDF...
  • 6. Inversion phase neutre sortie disjoncteur EDF triphasé maintien en l'état
    N°13280 : Bonjour, Suite achat maison et intervention EDF pour "reconnexion", le problème c'est que j'ai le neutre qui est en position 2 à la sortie du disjoncteur EDF (et non en 1 sur la "platine" bleu) ; disjoncteur en triphasé soit...
  • 7. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
    N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
  • 8. Brancher relais récepteur 4 groupes
    N°66 : Objet : branchement relais récepteur Bonjour. Je dois brancher un relais récepteur à 4 groupes d'ordres de télécommande à 175 Hz - type EDF (réf Sauter HN 96-S-82 KRT 104 F001). Pouvez-vous m'expliquer le plus simplement...
  • 9. Problème compteur edf phase inversé
    N°7198 : Bonjour, voila mon problème, je rénove une pièce chez moi afin d'en faire une salle de cinéma mais en faisant les branchements électriques je me suis aperçu grâce au tournevis testeur (nouvellement acheté) que : -mon neutre...
  • 10. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
    N°18041 : Bonjour. J'ai un vieux relais LD01 Baco (en photo) pour le tarif heures creuses qui n'a plus l'air de fonctionner. La ballon fonctionne en marche forcée par contre ne fonctionne plus en automatique. Je pense qu'en faisant...
>>> Résultats suivants pour : Inversion entre phase et neutre en sortie compteur EDF >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
electricite reseau distributionbricolage fournitures electricitetravaux electricite 03branchement domino bricolage conseils branchement domino



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite