Achat radiateurs tirer des lignes pour chauffage
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
5742
Problèmes Electricite : Achat radiateurs tirer des lignes pour chauffage
Invité

Après achat de 5 radiateurs Ecotherme (2/1200 W, 3/1800 W) le vendeur me demande de tirer des lignes du compteur pour venir (août) me les poser.
Les 2/1200 W sont dans 2 pièces différentes distantes du compteur de 6m et 8m, un de 1800 W, distant de 10m, les 2 autres 1800 W, de 12m passent par les combles du dessus.
Chauffage en plus de mon insert donc surtout pour la nuit en économie et éteint ou mini en journée, les deux 1800 W (même pièce) chauffent une pièce d'amis, donc seulement lors de leur visite et en reprise la nuit d'un poêle à bois.
Quelle grosseur de fils dois-je installer ? Quel type de disjoncteur ? Et surtout où trouver un exemple de mise en pratique de l'installation des disjoncteurs sur mon tableau, car financièrement après achats des radiateurs, je ne peux faire venir un professionnel. Merci de vos réponses.
Les 2/1200 W sont dans 2 pièces différentes distantes du compteur de 6m et 8m, un de 1800 W, distant de 10m, les 2 autres 1800 W, de 12m passent par les combles du dessus.
Chauffage en plus de mon insert donc surtout pour la nuit en économie et éteint ou mini en journée, les deux 1800 W (même pièce) chauffent une pièce d'amis, donc seulement lors de leur visite et en reprise la nuit d'un poêle à bois.
Quelle grosseur de fils dois-je installer ? Quel type de disjoncteur ? Et surtout où trouver un exemple de mise en pratique de l'installation des disjoncteurs sur mon tableau, car financièrement après achats des radiateurs, je ne peux faire venir un professionnel. Merci de vos réponses.
16 juin 2009 à 00:01
Conseils Forum electricite 1
Achat radiateurs tirer des lignes pour chauffage
Voici les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A (4500W max) ou Fus 16A (3500W max)
1,5² : Disj ou Fus 10A (2250W max)
Vous pouvez éventuellement mettre 2 radiateurs sur le même circuit.
Je vous conseille de dimensionner large et de ne pas vous mettre proche des limites max.
Ne pas oublier de passer 4 fils :
- neutre
- phase
- terre
- pilote
Pour l'interrupteur différentiel dédié au chauffage, il faut prendre un 63A à partir de 8kW de chauffage. Vous y êtes presque à 200W près. Donc autant prévoir dès maintenant la possibilité d'un ajout futur.
Voici un exemple de branchement dont vous inspirer :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

(à la régulation près, je ne sais pas comment fonctionne les Ecotherme).
CMT
2,5² : Disj 20A (4500W max) ou Fus 16A (3500W max)
1,5² : Disj ou Fus 10A (2250W max)
Vous pouvez éventuellement mettre 2 radiateurs sur le même circuit.
Je vous conseille de dimensionner large et de ne pas vous mettre proche des limites max.
Ne pas oublier de passer 4 fils :
- neutre
- phase
- terre
- pilote
Pour l'interrupteur différentiel dédié au chauffage, il faut prendre un 63A à partir de 8kW de chauffage. Vous y êtes presque à 200W près. Donc autant prévoir dès maintenant la possibilité d'un ajout futur.
Voici un exemple de branchement dont vous inspirer :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

(à la régulation près, je ne sais pas comment fonctionne les Ecotherme).
CMT
16 juin 2009 à 08:02
Conseils Forum electricite 2
Invité

Achat radiateurs tirer des lignes pour chauffage
Invité

Bonjour, je vous comprends pour vos finances, d'autant plus qu'il va falloir prévoir les futures notes d'énergie ! Pour information les diamètres de ligne ne correspondent pas au temps d'utilisation, mais à la puissance de l'appareil.
G. B.
G. B.
16 juin 2009 à 21:36
Conseils Forum electricite 3
Invité

Achat radiateurs tirer des lignes pour chauffage
Invité

Bonjour
L'idéal est de tirer une ligne par radiateur. Pour la section des fils, c'est très simple.
Il faut diviser la puissance de votre radiateur par la tension (volt) fournie par EDF soit en moyenne 230 volts.
Le résultat sera l'intensité consommée par le radiateur et cela vous déterminera le choix des disjoncteurs à installer ainsi que la section des fils.
Dans votre cas : 1800 watts / 230 volts : 7,82 ampères et 1200 watts / 230 volts : 5,21 ampères.
Vu les petites longueurs entre vos radiateurs et le tableau de distribution, la section des fils sera de 1,5 mm² et les disjoncteurs calibrés à 10 ampères.
Vous trouverez un schéma de raccordement facilement sur la toile, mais ne voyant pas votre tableau, il m'est difficile de vous aider.
Cordialement.
L'idéal est de tirer une ligne par radiateur. Pour la section des fils, c'est très simple.
Il faut diviser la puissance de votre radiateur par la tension (volt) fournie par EDF soit en moyenne 230 volts.
Le résultat sera l'intensité consommée par le radiateur et cela vous déterminera le choix des disjoncteurs à installer ainsi que la section des fils.
Dans votre cas : 1800 watts / 230 volts : 7,82 ampères et 1200 watts / 230 volts : 5,21 ampères.
Vu les petites longueurs entre vos radiateurs et le tableau de distribution, la section des fils sera de 1,5 mm² et les disjoncteurs calibrés à 10 ampères.
Vous trouverez un schéma de raccordement facilement sur la toile, mais ne voyant pas votre tableau, il m'est difficile de vous aider.
Cordialement.
17 juin 2009 à 18:57
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Sections câbles conducteurs et protection
- N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
- 2. Câbler un tableau divisionnaire
- N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
- 3. Repiquage entre deux radiateurs
- N°17593 : Bonsoir. Désolé de poser une question bête mais j'aimerais savoir comment et à quel endroit exact, on peut effectuer un repiquage entre deux radiateurs (je n'ose évoquer la même chose avec trois radiateurs). En effet,...
- 4. Section câble tableau divisionnaire
- N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
- 5. Installation 3 radiateurs maison de 91
- N°22978 : Bonjour. On souhaite installer 3 radiateurs (dans les chambres), dans une maison de 91. Utilisation, uniquement les jours les plus froid, pour ne pas que ça descende sous 14/15 (chauffage insert à l'autre bout de la maison,...
- 6. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 7. Conseils projet de chauffage par radiateurs Noirot Smart ECOcontrol
- N°14695 : Bonjour, Je suis entrain de câbler mon tableau électrique, je suis en triphasé 18 KVA, mon chauffage à lui seul (10 radiateurs) a une puissance de 14750 watts, en tête protection de mes 10 divisionnaires de 10 ampères,...
- 8. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- N°17533 : Bonjour. Dans la gestion du contacteur HC avec 1 Calybox 230, le schéma de montage indique qu’il faut utiliser le même disjoncteur 2A pour le contacteur et le boitier modulaire Calybox. Dans cette configuration, les bornes...
- 9. Problème radiateurs électriques
- N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
- 10. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
- N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite