Problème pour brancher le pilote pour 2 cumulus
Actuellement
26 608
questions dans le
forum électricité
12242
Question branchement électrique : Problème pour brancher le pilote pour 2 cumulus
Bonjour,
J'ai besoin d'idées... voici mon problème.
Je suis en train de faire un cabinet médical + cabinet dentiste, mais voici mon souci...
Je n'ai qu'un seul compteur EDF, je fais un tableau commun (accueil + salle d'attente), et je fais 2 tableaux divisionnaires (pour chaque cabinet) avec compteur d'énergie modulaire, pour que chaque médecin paye au prorata...
Mais voilà mon souci, chacun aura son cumulus, jusque là, pas de souci, chacun son contacteur, mais ce qui me pose problème, c'est comment câbler les pilotes ?
.
Je me creuse la tête sans trouver... pas possible d'envoyer 2 alim sur le même pilote, je ne peux pas alimenter à partir du tableau commun (il faut pas qu'il y ait présence de courant lorsque l'on coupe un général d'un tableau divisionnaire...).
EDF peut-il fournir 2 pilotes pour un même compteur ?
Merci.
J'ai besoin d'idées... voici mon problème.
Je suis en train de faire un cabinet médical + cabinet dentiste, mais voici mon souci...
Je n'ai qu'un seul compteur EDF, je fais un tableau commun (accueil + salle d'attente), et je fais 2 tableaux divisionnaires (pour chaque cabinet) avec compteur d'énergie modulaire, pour que chaque médecin paye au prorata...
Mais voilà mon souci, chacun aura son cumulus, jusque là, pas de souci, chacun son contacteur, mais ce qui me pose problème, c'est comment câbler les pilotes ?

Je me creuse la tête sans trouver... pas possible d'envoyer 2 alim sur le même pilote, je ne peux pas alimenter à partir du tableau commun (il faut pas qu'il y ait présence de courant lorsque l'on coupe un général d'un tableau divisionnaire...).
EDF peut-il fournir 2 pilotes pour un même compteur ?
Merci.
05 décembre 2012 à 21:52
Réponse forum électricité 1
Problème pour brancher le pilote pour 2 cumulus
Bonjour
Il faut, à l'aide d'un ou deux contacteurs, reconstituer dans le tableau commun reconstituer un contact HC pour chacun des tableaux divisionnaires.
Vous pouvez vous inspirer de ceci.
@+
Voici les schémas :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il faut, à l'aide d'un ou deux contacteurs, reconstituer dans le tableau commun reconstituer un contact HC pour chacun des tableaux divisionnaires.
Vous pouvez vous inspirer de ceci.
@+
Voici les schémas :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 décembre 2012 à 07:40
Réponse forum électricité 2
Problème pour brancher le pilote pour 2 cumulus
Il y a également une autre solution.
C'est d'alimenter les fil pilote à partir d'un disj 2A dans le tableau commun, donc avec la même alim comme vous le suggériez, et de mettre des contacts auxiliaires associés au dispositif de coupure générale du tableau divisionnaire afin de les mettre hors tension lors de la coupure du tableau.
Vous pouvez décliner cet exemple avec 2 tableaux.
Voici un schéma
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

C'est d'alimenter les fil pilote à partir d'un disj 2A dans le tableau commun, donc avec la même alim comme vous le suggériez, et de mettre des contacts auxiliaires associés au dispositif de coupure générale du tableau divisionnaire afin de les mettre hors tension lors de la coupure du tableau.
Vous pouvez décliner cet exemple avec 2 tableaux.
Voici un schéma
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 décembre 2012 à 07:54
Réponse forum électricité 3
Problème pour brancher le pilote pour 2 cumulus
Dernier point en liaison indirecte avec votre question.
La norme demande désormais un disjoncteur au départ d'un tableau divisionnaire (contrairement à ce qui est fait dans mes exemples ci-dessus).
La 1ère solution me semble plus sécuritaire, car en coupant le disjoncteur au départ, cela permet de mettre hors tension les fils pilote.
Autre exemple dont vous pouvez vous inspirer.
@+
Voici un schéma
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

La norme demande désormais un disjoncteur au départ d'un tableau divisionnaire (contrairement à ce qui est fait dans mes exemples ci-dessus).
La 1ère solution me semble plus sécuritaire, car en coupant le disjoncteur au départ, cela permet de mettre hors tension les fils pilote.
Autre exemple dont vous pouvez vous inspirer.
@+
Voici un schéma
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 décembre 2012 à 07:58
Réponse forum électricité 4
Problème pour brancher le pilote pour 2 cumulus
Merci pour cette réponse, à voir le schéma maintenant, j'opterai pour la première qui me plait bien !
C'est vrai que quand on l'a sous les yeux, ça parait évident mais j'y ai réfléchi un moment sans parvenir à trouver de solution... Mille merci !!!!
C'est vrai que quand on l'a sous les yeux, ça parait évident mais j'y ai réfléchi un moment sans parvenir à trouver de solution... Mille merci !!!!

11 décembre 2012 à 23:44
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Brancher contacteur jour nuit sur cumulus
- N°5131 : Bonjour, je recherche un schéma de raccordement pou un contacteur jour et nuit sur un cumulus. Merci.
- 2. Problème pour brancher un thermostat Atlantic
- N°14818 : Bonjour. Je possédais un thermostat Atlantic 109420 qui vient de rendre l'âme. J'ai acheté un thermostat Atlantic plus moderne le 109519. Mais problème de branchement. Question 1 : Sont-ils bien compatibles ? Question...
- 3. Comment brancher de 2 chauffe-eaux séparés
- N°1013 : Bonjour, j'ai mal formulé ma question la première fois : j'ai branché 2 chauffe-eaux séparés (avec 2 coupe-circuits 2 et 16 V + 2 contacteurs pour chacun). Lorsque je branche mes 2 fils pilotes au bout de une minute, cela...
- 4. Branchement accumulateurs électriques sur tableau
- N°11639 : Bonjour, Je voudrais changer deux radiateurs électriques dans mon entrée, l'arrivée comporte 1 fil pilote, 1 terre, 1 phase 1 neutre. Bon les fils pilotes de tous les radiateurs du rez de chaussée (là où se trouve l'entrée)...
- 5. Brancher un contacteur H/P sans fil pilote
- N°13979 : Bonjour nouveau sur ce forum. Ayant parcouru un peu partout mais ma solution n'est pas encore acquis. Le problème je n'ai pas de fils (noirs) pilote ou contacts sec comm je voulais derrière le tableau électrique. J'ai remis...
- 6. Brancher un cumulus et un lave linge sur un même disjoncteur 32A ?
- N°14664 : Bonjour à tous, Je sais qu'il faut une ligne dédiée pour un cumulus et une autre ligne dédiée pour le lave-linge. Malheureusement, à moins de tout casser, c'est quasiment impossible d'installer 2 lignes dédiées en...
- 7. Problème branchement cumulus HC et HP
- N°6682 : Bonjour. J'ai vu tous les schémas proposés pour le branchement HC et HP sur cumulus, mais malgré les changements ça disjoncte. Je n'ai qu'un fil d'arrivée du tableau EDF pour HC et HP. Que faire ?
- 8. Brancher relais récepteur 4 groupes
- N°66 : Objet : branchement relais récepteur Bonjour. Je dois brancher un relais récepteur à 4 groupes d'ordres de télécommande à 175 Hz - type EDF (réf Sauter HN 96-S-82 KRT 104 F001). Pouvez-vous m'expliquer le plus simplement...
- 9. Brancher 2 cumulus un seul contacteur jour nuit
- N°2162 : Bonjour, je voudrais savoir s'il est possible de brancher 2 cumulus sur un seul contacteur jour/nuit (je n'ai plus de place sur mon tableau électrique pour rajouter un autre contacteur). A l'heure actuelle, j'ai un premier cumulus...
- 10. Problème heure creuse brancher C1 sur C2 au niveau Linky
- N°24736 : Bonjour. Depuis que j'ai emménagé dans ma maison (2 ans), nos ballons eau chaude (2) ne fonctionnent pas sur le mode auto. Nous sommes obligés de les mettre en marche forcée. Premier RDV, Enedis nous dit que c'est parce...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite