Bonjour,

Je viens de poser un ventilateur de plafond avec éclairage que j'ai récupéré sans notice.
Branché sur sortie plafond pilotée par un interrupteur, phase avec phase, neutre avec neutre.
Le ventilateur fonctionne.
Pour l'éclairage, il y a un bout de fil présent (voir photo) mais qui était relié où ?
Peut-être en lien avec un 3ème fil sortant du ventilo (noir) à relier où ?
Ça parle à quelqu'un(e) ?
Par avance merci à vous.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement éclairage ventilateur de plafond

04 juillet 2022 à 22:28
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité

Problème branchement éclairage sur ventilateur plafond

GL
Membre inscrit
GL
29 745 messages
Bonjour tiloudu21.

Il faudrait repérer le neutre direct et la phase coupée au plafond. On croit voir du jaune partout.
Dans une installation normale, il faudrait une commande double : un interrupteur pour commander le ventilateur, un autre pour commander la lampe.
S'il n'y en a qu'une, vous branchez le fil lumière en noir dans l'alvéole à côté, phase coupée de commande du ventilateur.
Il faut vous assurer que le neutre à gauche est bien le neutre du circuit. D'habitude le neutre est en bleu.
Un raccordement à la terre du ventilateur serait nécessaire, l'appareil présentant des parties métalliques.
Au minimum, une protection différentielle 30 mA montée sur le tableau de répartition minimiserait les risques en cas de défaut d'isolement, toujours possible sur ce type d'appareil.
Cordialement.
05 juillet 2022 à 08:34
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité

Problème branchement éclairage sur ventilateur plafond

tiloudu21
Membre inscrit
tiloudu21
3 messages
Merci GL pour votre prompte réponse.

Phase et neutre en sortie de plafond bien repérés.
Certes, les couleurs des fils ne sont plus d'actualité mais c'est bien du 1,5 carré.
Il y a bien un 30 mA en protection au tableau.
Donc je dois relier le dernier domino de droite sur la photo (symbolise avec une ampoule) avec l'arrivée de la phase du plafond à l'avant et y brancher le fil noir du ventilateur à l'arrière... C'est bien ça ?
Éclairage et vitesses de rotation des pales commandées directement sur le ventilateur par 2 tirettes distinctes.
05 juillet 2022 à 09:27
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité

Problème branchement éclairage sur ventilateur plafond

GL
Membre inscrit
GL
29 745 messages
Re. Il faut essayer. L'idée serait d'avoir les commandes lumière et ventilateur indépendantes avec les tirettes, à condition que le supposé interrupteur de commande lumière à l'entrée de la pièce soit fermé.
On n'en sait pas plus que vous, mais on essaie d'être logique.
Les extrémités des conducteurs demanderaient à être rafraichies, d'après ce qu'on voit sur la photo. Surtout le noir où il y a une boule de brins de cuivre.
On vous laisse expérimenter.
Cordialement.
05 juillet 2022 à 09:57
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité

Problème branchement éclairage sur ventilateur plafond

tiloudu21
Membre inscrit
tiloudu21
3 messages
Bonjour GL.

Désolé pour ce léger retard dans mon retour mais je n'ai pas eu le temps de m'en occuper jusqu'à ce matin.
Vous avez le bon diagnostic.
Le bout de fil noir relié en entrée du domino "lampe" était bien à relier à la phase sortant du plafond et le fil noir en sortie du ventilateur à relier en sortie de ce même domino "lampe".
Le neutre est commun (lampe + ventilateur).
Tout fonctionne à merveille maintenant.
Que l'interrupteur mural reste fermé en permanence n'est pas gênant en soi dans la mesure où je pilote séparément lumière et/ou ventilateur depuis chaque tirette dédiée.
Encore merci à vous pour votre aide précieuse.
Cordialement.
07 juillet 2022 à 09:59
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
    N°13615 : Bonjour à tous ! J'aurai besoin d'un petit coup de main concernant le branchement d'une commande murale de ventilateur de plafond. Je souhaite faire ce branchement sur un va-et-vient équipé de 2 interrupteurs muraux...
  • 2. Branchement ventilateur de plafond avec éclairage
    N°22113 : Bonjour. Mes parents ont acheté un ventilateur de plafond, mon beau père a fait les branchements mais pas moyen que le bazar se déclenche, l'éclairage fonctionne mais le ventilateur ne s'allume pas. J'ai essayé de...
  • 3. Branchement électrique ancien ventilateur de plafond
    N°15064 : Bonjour, J'ai un ancien ventilateur de plafond des années 1950 de marque Marelli. Je sais que les codes de couleur de fils avant 1970 étaient différents. J'aimerais être certain avant de le raccorder de quel fil est la...
  • 4. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
    N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
  • 5. Problème branchement ventilateur de plafond avec lumière
    N°8832 : Bonjour. Au plafond j'ai deux fils, un noir et un bleu et je veux mettre un ventilateur avec lumière qui est prévu pour le plafond, le problème il y a 4 fils, donc un vert, un jaune, un noir et un bleu. Je voudrai faire...
  • 6. installer ventilateur plafond problème branchement électrique
    N°29 : Comment installer un plafonnier, un ventilateur plafond, attention aucune connaissance dans l'électricité; je suis une femme, je ne comprends rien aux couleurs des fils et aux épaisseurs. Votre site est très bien, surtout les...
  • 7. Branchement ventilateur de plafond
    N°22970 : Bonjour. J'ai acheté récemment une maison et je souhaite installer un ventilateur de plafond doté de lumières. Problème : la disposition des fils dans le ventilateur me laisse perplexe et mon niveau en électricité n'est...
  • 8. Problème branchement ventilateur de plafond
    N°11786 : Bonjour. J'ai posé un ventilateur de plafond à une ancienne lampe et celle-ci est reliée à une deuxième lampe et il y a seulement un interrupteur au mur. Les fils sortant du plafond est un blanc et un noir branchés...
  • 9. Problème branchement interrupteur éclairage
    N°13496 : Bonjour, Je me permets de venir vers vous aujourd'hui, pour essayer de trouver une solution à un problème d'ordre électrique rencontré ce week-end. Mes parents font installer une nouvelle cuisine, et repeindre les murs...
  • 10. Conseils branchement électrique ventilateur de plafond
    N°6026 : Bonjour, j'aimerais brancher un ventilateur de plafond et j'aurais besoin de votre aide. En sortie au plafond, il y a 2 fils bleus, 1 fil noir. En sortie du ventilateur, il y a 1 fil bleu, 1 fil blanc, 1 fil noir et 1 fil jaune et...
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement éclairage sur ventilateur plafond >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite