Branchement normalisé plaque de cuisson de 3000 W
Actuellement
26 608
questions dans le
forum électricité
2283
Conseils branchement électrique : Branchement normalisé plaque de cuisson de 3000 W
Invité

Bonjour, dans le cadre d'une rénovation complète avec contrôle du CONSUEL pour obtenir le branchement EDF, j'installe une ligne pour alimenter une plaque de cuisson de 3000 W dans un studio. La norme m'oblige-t-elle à utiliser une section de 3 x 6mm² pour l'alimentation, alors qu'une protection de 16 A est recommandée par le contructeur ? Merci.
Réponse 1 d'un internaute à cette question
Branchement normalisé plaque de cuisson de 3000 W
Bonjour, la norme NF C 15-100 indique effectivement : plaque de cuisson / cuisinière = 1 point d'utilisation par circuit, section mini = 6mm², disjoncteur 32A. Je serais intéressé moi aussi de savoir si quelqu'un, dans votre cas précis, a une autre interprétation de la norme, et si ce serait accepté par le consuel ? Autrement dit : peut-on câbler une plaque de de cuisson ou un four de 3Kw avec du câble de 3x2.5mm² sur un disjoncteur 16A, et être quand même en conformité avec la norme ? J'ai comme l'impression que ce que veut la norme avec ce niveau de sévérité, c'est assurer la sécurité de la "fonction" four/plaque de cuisson. Sinon, en partant aujourd'hui sur du 2.5mm², si un jour vous remplaciez cette plaque par une plus puissante, votre installation serait en danger. Merci. Cordialement.
Réponse 2 d'un internaute à cette question
Invité

Branchement normalisé plaque de cuisson de 3000 W
Invité

La norme ne se contente pas de l'actuelle installation mais aussi des évolutions futures. Pour la sécurité, la principale chose est de ne pas alimenter un câble plus que son calibre. Sinon, pour être aux normes, il est demandé : « 1 circuit d'alimentation pour cuisinière ou plaque de cuisson seule avec : 1 boîte de connexion ou prise 32 A mono ou prise 20 A tri » donc d'avoir 6 mm² car les évolutions futures pourraient consommer plus (cuisinière avec four électrique, etc.). La sécurité n'est pas en cause si on se limite à 16A avec un câble plus gros. La norme en demande un peu plus. Mais, il n'est pas interdit non plus de mettre un calibre plus important au disjoncteur que ce que la plaque demande. Rappelons que le disjoncteur est là pour protéger non pas la plaque mais l'installation (le câble). L'indication du fabricant est à prendre comme un minimum nécessaire.
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Invité

Branchement normalisé plaque de cuisson de 3000 W
Invité

Le disjoncteur protège le câble de liaison, pas l'appareil qui est derrière.
La norme dit 6² minimum et un disjoncteur 32A max.
Je garderais 6² pour 32A, qui fonctionnera toujours, même si vous devez un jour changer la plaque.
La norme dit 6² minimum et un disjoncteur 32A max.
Je garderais 6² pour 32A, qui fonctionnera toujours, même si vous devez un jour changer la plaque.
Réponse 4 d'un internaute à cette question
Invité

Branchement normalisé plaque de cuisson de 3000 W
Invité

Bonjour, la nouvelle norme impose 3 x 6mm2 ph neutre terre pour une ligne plaque de cuisson calibrée avec un fusible 32A + un différentiel 40A 30ml type A et non AC.
28 octobre 2009 à 22:08
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Branchement électrique plaque de cuisson
- N°1035 : Bonjour, j'ai besoin d'un conseil, j'ai acheté une plaque vitro-céramique et je n'ai qu'une prise 16 Ampères, puis-je tout de même faire le branchement ? Merci de me tenir au courant. ELYNA
- 2. Branchement prises murales / four et plaque de cuisson
- N°13352 : Bonjour. Je suis complètement novice en électricité, donc désolé d'avance si je n'arrive pas à expliquer. Je vais changer la plaque et le four, le souci est que l'ancien four et l'ancienne plaque sont branchés sur une...
- 3. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
- N°12310 : Bonjour, J'aurais besoin d'un petit conseil, je voudrais brancher un interrupteur horaire digital Legrand pour commander un cumulus 3000 watts qui est actuellement connecté à un contacteur HC HP Legrand. Je m’interroge sur...
- 4. Problème branchement four et plaque de cuisson
- N°18937 : Bonjour. Je vous écris parce-que j'ai acheté un four d'occasion et une plaque de cuisson qui sont alimentés ensemble avec 5 sorties 2 fils noir un fil vert jaune un fil bleu et un fil marron, et au mur je n'ai que trois...
- 5. Raccordement plaque vitro céramique 4 fils
- N°13651 : Bonjour, Pour remplacer ma vieille table de cuisson vitro céramique Arthur Martin, je viens d'acheter une Bosch PKE 611 E 14 E pensant bêtement qu'il suffirait de "copier" le branchement de l'ancienne table sur la nouvelle......
- 6. Alimentation plaque de cuisson De Dietrich DTI1358DG
- N°21717 : Bonjour. J'ai installé une table de cuisson à induction De Dietrich DTI1358DG mais depuis le début de l'utilisation celle-ci présente un dysfonctionnement. Après utilisation pour la cuisson et arrêt de la plaque, lorsque...
- 7. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
- N°15160 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un studio en location, équipé d'un petit réfrigérateur et de plaques de cuisson électriques. Souhaitant quand même un peu plus de confort, je suis arrivée avec ma cuisinière datant de...
- 8. Branchement plaque de cuisson
- N°25812 : Bonjour à tous. Je dois brancher ma nouvelle plaque de cuisson. L'ancienne avait 6 fils reliés par un domino à l'alimentation à 3 fils (6mm² ?). 2 fils de phase dans un trou en face du fil de phase, etc. La nouvelle...
- 9. Branchement four sur domino de la plaque de cuisson
- N°10961 : Bonjour. Je souhaite brancher un four flambant neuf. J'ai déjà une plaque flambant neuve elle aussi brancher comme suit : Ah oui mon logement est flambant neuf lui aussi, donc prise 32A. Sur ce schéma, puis je brancher sur le...
- 10. Doute sur branchement plaque cuisson + four
- N°21517 : Bonjour. J'avais un combiné four + plaques de cuisson (puissance totale 6,2 kW). J'ai fait appel à un électricien pour remplacer le combiné par deux appareils distincts, une plaque de cuisson à induction (7,35 kW) et un...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite