FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Fort arc électrique sur interrupteur malgré son remplacement

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 503 questions dans le forum électricité


14053

Conseil problème électrique : Fort arc électrique sur interrupteur malgré son remplacement

Fredoo
Membre inscrit
Fredoo
2 messages
Bonjour,

J'ai un souci récurrent que je croyais régler en changeant le matériel...
J'ai un circuit d'éclairage composé de 7 spots à LED (5x4.5W et 2x2.5W).
A l'allumage et/ou à l'extinction j'ai un gros arc au niveau de l'interrupteur.
C'est déjà le troisième interrupteur en deux ans que je change (3 séries Legrand différentes).
Rien n'y change.

Existe t-il des interrupteurs domestiques 20 ou 25 AX ?
Faut-il que j'investisse dans un système de télérupteur ?
On m'a conseillé de mettre un condensateur sur les bornes de mon interrupteur.
Merci d'avance pour vos avis et réponses.

Fredoo
13 décembre 2014 à 16:46
Réponse 1 problème interrupteurs

Fort arc électrique sur interrupteur malgré son remplacement

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour Fredoo.

Question du 18 décembre 2012. Une réponse ?
Arc électrique très important sur interrupteur avec 30 W LED
Cordialement. Manu
13 décembre 2014 à 16:51
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
    N°14014 : Bonjour, Quelqu'un pourrait-il me dire comment remplacer un interrupteur Legrand Chambord ? Notamment comment brancher les fils ? Je vous remercie beaucoup par avance. Bien cordialement.
  • 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
    N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
  • 3. Pose détecteur de présence en remplacement d'un interrupteur
    N°18888 : Bonjour. J'ai actuellement un montage de 3 interrupteurs va et vient montés avec un permutateur. Je souhaite remplacer un des interrupteurs par un détecteur de présence. Est-ce possible et si oui, est-il possible d'avoir un...
  • 4. Remplacement double interrupteur va et vient
    N°13777 : Bonjour, Au secours, panique ! J'ai voulu remplacer des doubles interrupteurs va et vient Legrand NEPTUNE encastrés par l'équivalent en boitier pour cause de changement de support. J'ai acheté des interrupteurs étanches...
  • 5. Flammes dans des interrupteurs après remplacement par un Pro
    N°15655 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison et ma chère et tendre a voulu que l'on change tous les interrupteurs de la maison pour y mettre de nouveaux plus... sexy ! Nous avons fait appel à un électricien qui nous a...
  • 6. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
    N°13051 : Bonjour, Après démontage d'un interrupteur avec 2 boutons commandant 2 lumières différentes, j'ai aperçu sur le boitier que le modèle était Chambord, cependant je n'ai rien trouvé de concluant concernant le remplacement...
  • 7. Remplacement interrupteur et poussoir
    N°20660 : Bonjour. J'aurais besoin de vos lumières pour remplacer un interrupteur. Les connectiques ne correspondent pas et je suis totalement perdu... En photo l'interrupteur à changer et ses câbles raccordés, la deuxième photo...
  • 8. Problème récurrent d'arc prises et interrupteur
    N°17355 : Bonjour, J'ai rénové une maison en retirant toute l’électricité depuis le compteur EDF, en respectant le calibre phase neutre en rapport de la distance du compteur au tableau EDF (j'ai même mis une section supérieure au...
  • 9. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
    N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
  • 10. Remplacement pile interrupteur horaire Legrand 4761
    N°19576 : Bonjour. J'ai installé dans une résidence secondaire un interrupteur horaire Legrand 4761 pour commander mon chauffe eau. La réserve de marche annoncée est de 5 ans, 10 ans après son installation il conserve toujours sa...
>>> Résultats suivants pour : Fort arc électrique sur interrupteur malgré son remplacement >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
pb branchement interrupteurraccordement interrupteur double va et vientfusible voiture electriqueadaptateur prise france usa



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite