Question Forum : Schéma électrique va et vient à plusieurs interrupteurs


Invité
invité
Bonjour, Est-ce que vous pourriez me communiquer le schéma électrique d'un va et vient à 4 interrupteurs (montage cage d'escalier). Merci d'avance.

16 juillet 2009 à 02:05
Solution et astuces des bricoleurs 1

Schéma électrique va et vient à plusieurs interrupteurs

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Bonjour
2 solutions :
- le télérupteur avec 4 boutons poussoir
télérupteur.com schémas électrique
- le permutateur en mettant 2 va et vient et au milieu 2 permutateur.
schémas électrique permutateur
Avec 4 points de commande la première solution est préférable.
La 2ème est intéressant s'il y a déjà en place un va et vient avec 2 points de commande.
CMT
17 juillet 2009 à 07:31
Solution et astuces des bricoleurs 2

Schéma électrique va et vient à plusieurs interrupteurs


Invité
invité
Bonjour,
Pour votre demande il faut deux inverseurs (va et vient ordinaire) et deux permutateurs (sûrement pas facile à trouver dans les gammes actuelles d'appareillage bâtiment) ; je pense que le mieux serait d'opter pour un télérupteur avec quatre bouton poussoirs (schéma disponible sur le site).
Bon courage. Dan.
17 juillet 2009 à 11:52
Solution et astuces des bricoleurs 3

Schéma électrique va et vient à plusieurs interrupteurs


Invité
invité
Bonjour,
système sans fil Celiane de Legrand, c'est génial !
18 juillet 2009 à 10:53
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 2. Schéma va et vient
    N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
  • 3. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
    N°279 : Bonjour tout le monde, Peut-on installer trois interrupteurs va et vient pour un seul éclairage, mais de différents endroits sans se référer à un télérupteur ? Merci.
  • 4. Connecter 2 interrupteurs va et vient
    N°14694 : Bonjour, Je suis à la recherche d'informations concernant un problème d'électricité. J'ai voulu simplement changer un interrupteur va et vient dans une chambre. 1- les 3 fils sont oranges !! (merci l'ancien proprio) 2-...
  • 5. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
    N°13839 : Bonjour, Suite à un passage tout en LED pour 2 double rampes de spots de mon séjour (initialement Halogène GU 5.3), j'ai été obligé de faire quelques modifications. En effet, les Spots LED ne supportent pas vraiment les...
  • 6. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
    N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
  • 7. Va et vient avec variateur Legrand
    N°2491 : Bonjour, j'ai remplacé un va-et-vient par un variateur Legrand 320W, je suis le schéma fourni avec le variateur, j'ajoute donc un cavalier sur l'inter-va et vient entre le L et le 1. Mais avec ce cavalier l'inter-va et vient ne...
  • 8. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
    N°19192 : Bonjour, J'ai une lampe (notons lampe A - type applique murale) qui ne fonctionne plus. J'ai essayé de changer l'ampoule puis la douille mais rien n'y fait. Cette lampe s'allume en principe simultanément avec une autre...
  • 9. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
    N°13615 : Bonjour à tous ! J'aurai besoin d'un petit coup de main concernant le branchement d'une commande murale de ventilateur de plafond. Je souhaite faire ce branchement sur un va-et-vient équipé de 2 interrupteurs muraux...
  • 10. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
    N°15243 : Bonjour, J'ai un lustre avec un double allumage et 2 interrupteurs double va et vient. De marque Schneider. Ça fonctionne partiellement car à un moment l'un des doubles interrupteurs ne déclenche plus l'éclairage ; il faut...
>>> Résultats suivants pour : Schéma électrique va et vient à plusieurs interrupteurs >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
branchement contacteur heures creuses schema v plled rouge verte jaunebranchement contacteur heures creuses schema v plschema branchement electrique four encastrable



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite