FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Résoudre problème télérupteur défaillant

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 504 questions dans le forum électricité


6834

Panne Electricite : Résoudre problème télérupteur défaillant


Invité
invité
Bonjour, mon couloir est éclairé par une lampe qui pouvait s'allumer avec l'un des 4 boutons poussoir installés.
Un des 4 boutons poussoir était défaillant, je l’ai changé ; de même que l’ancien télérupteur bipolaire (HS) que j’ai remplacé par un télérupteur unipolaire.
Il y 4 fils : 1 rouge, 2 violets et 1 marron.
Depuis ce jour, les boutons poussoirs ne fonctionnent plus et je suis obligé d'aller allumer et fermer la lumière en appuyant directement sur le télérupteur unipolaire que je viens d’installer.
J’ai branché le rouge sur A1, les 2 violets sur A2 et le marron sur 2.
Comment faire ? Merci d’avance.
28 novembre 2009 à 12:37
Réponses 1 aux problèmes electricite

Résoudre problème télérupteur défaillant


Invité
invité
Bonjour. Consulter l'animation sur le branchement d'un télérupteur, cela est très bien expliqué. Sur ce site : telerupteur.com
28 novembre 2009 à 20:23
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Problème de télérupteur
    N°18956 : Bonjour à tous, Je vais essayer de vous exposer mon problème. Voilà j'ai sept points lumineux extérieurs reliés à 2 boutons poussoir et donc un télérupteur dans le faux plafond d'une chambre. Un soir en rentrant...
  • 2. Problème avec un ancien télérupteur
    N°22075 : Bonjour à tous. Ce sont mes premiers pas sur ce forum, j'ai un problème avec un ancien télérupteur qui a rendu l’âme et bien entendu je ne retrouve pas ce modèle. Je l'ai remplacé par un autre et ça ne fonctionne pas,...
  • 3. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 4. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 5. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 6. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
  • 7. Problème de télérupteur ancienne installation électrique
    N°8236 : Bonjour. J'ai changé un interrupteur à poussoir sur une ancienne installation. Ça a fonctionné quelques heures puis plus rien. Je pense à un problème de télérupteur. Comment le savoir ? Par quoi le remplacer ? Je...
  • 8. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 9. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 10. Changer télérupteur défaillant
    N°15863 : Bonsoir. Je viens de changer un télérupteur qui a priori était défaillant. Le nouveau est un Legrand 04163 avec 4 bornes 1 (phase) et A1 (neutre) pour la connexion avec le disjoncteur, A1(bouton poussoir) et 2 (lumière)...
>>> Résultats suivants pour : Résoudre problème télérupteur défaillant >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
pince a denuder manueldouille b22tableau electrique 006horloge jour nuit chauffage



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite