Sections de câbles liaison équipotentielle locale
Actuellement
26 501
questions dans le
forum électricité
9053
Problème Electricite : Sections de câbles liaison équipotentielle locale
Invité

Bonjour,
Je ne comprends pas trop la liaison équipotentielle locale au niveau des sections de câbles.
La norme nous précise qu'il faut mettre une section de 2.5 m² pour cette liaison.
Mais au niveau de l'éclairage c'est du 1.5 mm² pour la terre car cette même norme nous demande de prévoir la même section que la phase et le neutre.
Alors pouvez-vous m'expliquer comment mettre un fil de terre de 2.5 mm² sur l'éclairage pour cette liaison équipotentielle ?
M'envoyer un schéma à main levée simple SVP mais pas le schéma de la norme ou Promotelec qui n'est qu'un schéma de principe, en me montrant les connexions et la section du câble. Merci.
Je ne comprends pas trop la liaison équipotentielle locale au niveau des sections de câbles.
La norme nous précise qu'il faut mettre une section de 2.5 m² pour cette liaison.
Mais au niveau de l'éclairage c'est du 1.5 mm² pour la terre car cette même norme nous demande de prévoir la même section que la phase et le neutre.
Alors pouvez-vous m'expliquer comment mettre un fil de terre de 2.5 mm² sur l'éclairage pour cette liaison équipotentielle ?
M'envoyer un schéma à main levée simple SVP mais pas le schéma de la norme ou Promotelec qui n'est qu'un schéma de principe, en me montrant les connexions et la section du câble. Merci.
26 septembre 2010 à 15:46
Conseils 1 Dépannage
Sections de câbles liaison équipotentielle locale
Bonjour, Le conducteur qui va à la lampe peut être en 1.5² vu qu'il fait partie du circuit de protection, par contre tous ceux reliant des éléments conducteurs doivent être en 2.5².
Cordialement.
Cordialement.
27 septembre 2010 à 23:19
Conseils 2 Dépannage
Invité

Sections de câbles liaison équipotentielle locale
Invité

Vous confondez liaison équipotentielle supplémentaire et conducteur de protection.
Le conducteur de protection est de même section que les conducteurs actifs (phase et neutre) du moins en habitation, cela peut être différent sur les grosses sections, mais ce n'est pas la question.
La liaison équipotentielle supplémentaire est une liaison effectuée sur une masse métallique sur laquelle peut être propagé un potentiel dangereux. Lorsque l'on dit 2,5 mm² encore faut-il que cette liaison soit protégée mécaniquement, sinon, le minima est de 4mm².
Le conducteur de protection est de même section que les conducteurs actifs (phase et neutre) du moins en habitation, cela peut être différent sur les grosses sections, mais ce n'est pas la question.
La liaison équipotentielle supplémentaire est une liaison effectuée sur une masse métallique sur laquelle peut être propagé un potentiel dangereux. Lorsque l'on dit 2,5 mm² encore faut-il que cette liaison soit protégée mécaniquement, sinon, le minima est de 4mm².
08 décembre 2010 à 15:18
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Sections câbles conducteurs et protection
- N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
- 2. Pieds de baignoire et liaison équipotentielle locale
- N°11881 : Bonjour à tous, Nous sommes en train de terminer la construction de notre villa et un point reste obscur avant le passage de Consuel. La liaison équipotentielle locale est faite (tous conducteurs de Terre des prises, arrivée...
- 3. Liaison équipotentielle locale salle de bains
- N°5424 : Rénovant un appartement datant de 1988 en vue de sa vente, je souhaite placer une liaison équipotentielle locale, obligatoire dans la salle de bains, reliant tous les éléments métalliques (tuyaux, radiateur, huisserie porte,...
- 4. Liaison équipotentielle locale salle de bain
- N°9241 : Bonjour, Pour la liaison équipotentielle de la salle de bain, j'ai interconnecté dans mes combles dans une boîte de dérivation les 2 câbles de terre des 2 prises en 2.5 mm², le câble de terre de la lumière en 1.5 mm², un...
- 5. Réaliser une liaison équipotentielle locale
- N°9168 : Bonjour, pour faire une liaison équipotentielle locale dans ma salle bain j'ai relié les terres des prises et relié chaque partie métallique par un fil de terre dans une boîte de dérivation (fil de 2.5 mm²). Mais pour la...
- 6. Liaison équipotentielle locale salle de bain
- N°15663 : Bonjour, Je me pose une question concernant la liaison équipotentielle locale dans le cadre de la rénovation de ma salle de bain. L'artisan a bien réalisé la LES en connectant entre eux tuyaux eau chaude et froide,...
- 7. Liaison équipotentielle supplémentaire gaine autres câbles
- N°1712 : Bonjour, lors de mon installation électrique, j'ai omis de tirer la liaison équipotentielle supplémentaire pour la salle de bain. Je souhaiterais savoir si je peux tirer ce câble de terre dans une gaine ICT, existante mais...
- 8. Liaison équipotentielle locale
- N°9042 : Mes tuyauteries cuivres sont encastrées dans le placo pour le mitigeur de douche, doit-on les relier à la LES et comment ? Si oui la connexion peut-elle se faire à l'intérieur de la cloison dans la saignée ? Merci.
- 9. Liaison équipotentielle avec arrivées en isolant
- N°2490 : La liaison équipotentielle principale consiste à relier par du fil de terre en le soudant au cuivre, les canalisations en cuivre d'arrivée de gaz et d'eau dans une maison. Lorsque les arrivées sont en isolant en quoi consiste...
- 10. Liaison équipotentielle sur circuit eau chaude eau froide
- N°5231 : Bonjour, Mon circuit d'eau chaude et d'eau froide est en cuivre. Toutes mes alimentations partent du même endroit dans le garage vers les différentes pièces (wc, salle de bain et cuisine). Ma question est la suivante : si je...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite