Rénovation logement triphasé + atelier + tempo
Actuellement
26 503
questions dans le
forum électricité
16170
Question Forum Électricité : Rénovation logement triphasé + atelier + tempo
Bonjour,
Je rénove entièrement ma maison des années 1800 et donc l’électricité.
Je suis sur un abonnement en triphasé 12 kVa avec l’option tempo.
Abonnement qui devrait passer à 15 kVa après la rénovation.
Le triphasé me sert surtout pour alimenter un petit atelier de boulangerie artisanale qui ne sert que 2 jours par semaine.
Je suis un peu juste niveau puissance actuellement.
Je ne souhaite pas faire un tableau boulangerie car elle se trouve à une dizaine de mètres du tableau général et du compteur.
Les travaux sont bien avancés, j’ai supprimé tout l’ancien et retirer des gaines et fils neufs sur la partie habitation en respectant la norme NF C 15-100.
Je suis en train d’essayer de planifier le tableau en prenant comme base les différentes discussions lues ici et plans mis à disposition sur le forum par Carminas, que je remercie au passage !
Voici un plan assez grossier (compétence informatique proche de 0...) du tableau tel que je l’imagine.
Plusieurs questions me viennent :
1- Le calibre 40A pour les interrupteurs différentiels est-il bon ? (40A au cas où j augmente encore l’abonnement, ou passage sur un abonnement mono si l’activité boulangerie ne marche plus).
2 - Comment gérer tempo ? Je souhaiterais couper les radiateurs et le chauffe eau en période rouge et en heure pleine. J’ai ici un vieux gestionnaire tempo Hager E 061 dont je ne trouve pas la notice sur le net. Vu son état je souhaiterais le changer.
Le FIP’clic 2 zones + de Schneider conviendrait-il ? (je souhaite utiliser du Schneider pour le reste du tableau).
3 - Un délesteur de puissance serait-il utile et pas trop dépensier à mettre en place pour les 2 matinées de travail hebdomadaire avec les fours en boulangerie. Actuellement je coupe manuellement certains circuits de la maison pendant les temps de chauffe des fours.
Merci pour votre attention.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je rénove entièrement ma maison des années 1800 et donc l’électricité.
Je suis sur un abonnement en triphasé 12 kVa avec l’option tempo.
Abonnement qui devrait passer à 15 kVa après la rénovation.
Le triphasé me sert surtout pour alimenter un petit atelier de boulangerie artisanale qui ne sert que 2 jours par semaine.
Je suis un peu juste niveau puissance actuellement.
Je ne souhaite pas faire un tableau boulangerie car elle se trouve à une dizaine de mètres du tableau général et du compteur.
Les travaux sont bien avancés, j’ai supprimé tout l’ancien et retirer des gaines et fils neufs sur la partie habitation en respectant la norme NF C 15-100.
Je suis en train d’essayer de planifier le tableau en prenant comme base les différentes discussions lues ici et plans mis à disposition sur le forum par Carminas, que je remercie au passage !
Voici un plan assez grossier (compétence informatique proche de 0...) du tableau tel que je l’imagine.
Plusieurs questions me viennent :
1- Le calibre 40A pour les interrupteurs différentiels est-il bon ? (40A au cas où j augmente encore l’abonnement, ou passage sur un abonnement mono si l’activité boulangerie ne marche plus).
2 - Comment gérer tempo ? Je souhaiterais couper les radiateurs et le chauffe eau en période rouge et en heure pleine. J’ai ici un vieux gestionnaire tempo Hager E 061 dont je ne trouve pas la notice sur le net. Vu son état je souhaiterais le changer.
Le FIP’clic 2 zones + de Schneider conviendrait-il ? (je souhaite utiliser du Schneider pour le reste du tableau).
3 - Un délesteur de puissance serait-il utile et pas trop dépensier à mettre en place pour les 2 matinées de travail hebdomadaire avec les fours en boulangerie. Actuellement je coupe manuellement certains circuits de la maison pendant les temps de chauffe des fours.
Merci pour votre attention.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 décembre 2016 à 14:54
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Rénovation logement triphasé + atelier + tempo
Bonsoir.
1/ Tant que vous avez un DB 10/30A dont 18kVA maxi, pas de problème pour mettre des ID 40A.
2/ et 3/ Pourquoi ne pas mettre un gestionnaire d'énergie qui gère à la fois tempo et le délestage ?
1/ Tant que vous avez un DB 10/30A dont 18kVA maxi, pas de problème pour mettre des ID 40A.
2/ et 3/ Pourquoi ne pas mettre un gestionnaire d'énergie qui gère à la fois tempo et le délestage ?
12 décembre 2016 à 22:00
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Rénovation logement triphasé + atelier + tempo
Bonsoir,
Merci pour votre réponse.
Cette solution me plait bien, Après avoir passer un bon moment à lire les différentes notices de gestionnaires, je suis un peu perdu dans l'offre dispo.
Il me semble comprendre que certains gestionnaires comme le FIP'clic, baisseraient seulement la consigne de chauffage durant les jours rouge alors que je souhaiterais éteindre les radiateurs.
Le gestionnaire Hager EK 483 semblerait convenir le mieux car il peut aussi délester des circuits prises. Le Calybox 230 de chez Delta Dore semble aussi convenir pour couper les radiateurs en période rouge et gérer l'ECS.
Merci pour votre réponse.
Cette solution me plait bien, Après avoir passer un bon moment à lire les différentes notices de gestionnaires, je suis un peu perdu dans l'offre dispo.
Il me semble comprendre que certains gestionnaires comme le FIP'clic, baisseraient seulement la consigne de chauffage durant les jours rouge alors que je souhaiterais éteindre les radiateurs.
Le gestionnaire Hager EK 483 semblerait convenir le mieux car il peut aussi délester des circuits prises. Le Calybox 230 de chez Delta Dore semble aussi convenir pour couper les radiateurs en période rouge et gérer l'ECS.
13 décembre 2016 à 20:18
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Rénovation logement triphasé + atelier + tempo
Bonsoir.
Sur le Calybox que je connais bien, je pense qu'il met en éco pendant les jours rouge, pas qu'il coupe complètement.
Pour les autres, je n'ai pas regardé la notice.
Sur le Calybox que je connais bien, je pense qu'il met en éco pendant les jours rouge, pas qu'il coupe complètement.
Pour les autres, je n'ai pas regardé la notice.
13 décembre 2016 à 20:29
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Rénovation logement triphasé + atelier + tempo
En effet, et pourtant c'était bien écrit.
Notice Calybox : "La programmation tarifaire permet d’adopter une température moindre (réduit tarifaire) pendant les périodes où le coût de l’électricité est le moins avantageux".
Bon je vais relire la doc Hager aussi.
Merci.
Notice Calybox : "La programmation tarifaire permet d’adopter une température moindre (réduit tarifaire) pendant les périodes où le coût de l’électricité est le moins avantageux".
Bon je vais relire la doc Hager aussi.
Merci.
13 décembre 2016 à 21:00
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Rénovation logement triphasé + atelier + tempo
Température moindre oui, mais pas arrêt complet.
13 décembre 2016 à 23:00
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Rénovation logement triphasé + atelier + tempo
Oui, et ça a l'air d'être le cas chez un peu tous les fabricants.
Bon je vais continuer mes recherches.
Merci.
Bon je vais continuer mes recherches.
Merci.
13 décembre 2016 à 23:38
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
- N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
- 2. Vérification tableaux électriques rénovation totale
- N°20734 : Bonjour à tous. J'ai déjà posé une question concernant le parafoudre ici, et au final j'ai décidé de ne pas en mettre tout de suite et d'attendre d'avoir fini les travaux pour boucler mon budget et de voir à ce moment...
- 3. Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
- N°20068 : Bonjour. J'ai un ami vivant en Belgique qui souhaiterait rénover son installation qui est très vétuste. Je vous joins une photo et ce que je voudrais savoir c'est si nous avons à faire à du triphasé ou du monophasé. En...
- 4. Aide pour la rénovation d'un tableau électrique en triphasé
- N°19986 : Bonjour à tous. Pour commencer : Je ne suis pas électricien, même si je dispose de bonnes notions sur le domaine et que j'ai déjà rénové deux installations électriques en monophasé (avec quelques loupés lors de la...
- 5. Divisionnaire rénovation triphasé
- N°22860 : Bonjour à tous. Je rencontre un questionnement sur mon installation électrique. Actuellement l'installation est ancienne et est sur du triphasé. Je suis en cours de rénovation mais j'ai besoin d'une solution temporaire...
- 6. Rénovation installation triphasé / monophasé
- N°23043 : Bonjour. Je suis actuellement entrain de voir pour une remise en sécurité de mon installation électrique qui est en triphasé et monophasé. (actuellement il n'y a aucune protection mise à part des portes fusible d'un autre...
- 7. Délestage triphasé et rénovation tableau
- N°17409 : Bonjour, Après avoir lu quelques topics je me retourne vers vous pour un échange sur mon projet qui a le double objectif, la rénovation du tableau électrique qui date des années 70 et l’installation d’une chaudière...
- 8. Rénovation provisoire triphasé ensuite passage en monophasé
- N°14120 : Bonjour à tous, J'ai une maison de 1951 en triphasé, je n'ai pas l'obligation de consuel. Lors de l'obligation de passer avec le nouveau compteur Linky, qui pourrait prendre quelques années quand même vu que j'habite en...
- 9. Utilisation du contact sec sur plusieurs phases en triphasé
- N°24910 : Bonjour, Je souhaite faire une modification de l'installation électrique d'un ensemble immobilier composé de 4 logements alimenté en triphasé. Chaque logement dispose de son propre tableau électrique de 3 rangées (1...
- 10. Rénovation installation électrique triphasé tableaux pré-équipés monophasés
- N°14500 : Bonjour. Je rénove une maison de 1985. Elle est en triphasé et je souhaite conserver le triphasé pour mon outillage spécifique. Puis-je utiliser 3 coffrets monophasés pré-équipés en en mettant un pour chaque phase. Je...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite