FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Remplacer disjoncteur 15 A par 20 A

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 504 questions dans le forum électricité


8048

Conseil Forum installation électrique : Remplacer disjoncteur 15 A par 20 A


Invité
invité
Je me suis acheté une laveuse à pression. Elle tire13 A selon le fabricant.
J'ai un disjoncteur 15 A qui saute toujours lorsque je l'utilise. Puis-je remplacer le 15 A par un 20 A.
Merci.
14 avril 2010 à 17:44
Avis d'un bricoleur à cette question 1

Remplacer disjoncteur 15 A par 20 A

GL
Membre inscrit
GL
29 748 messages
Bonjour. Ici en France ce serait facile. On regarderait d'abord la section des fils, puis on augmenterait le calibre au maximum autorisé, soit 20 A pour du 2,5 mm².
On pourrait choisir une courbe de déclenchement de type D si l'intensité d'appel du moteur est importante. Mais dans votre cas et sans plus de renseignements que cela, le mieux est de faire intervenir un électricien local qui fera les vérifications et modifications éventuelles sans mise en danger.
15 avril 2010 à 09:13
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 2. Remplacer disjoncteur différentiel
    N°16878 : Bonjour, Je suis anglais, je peux seulement parler un peu français, alors je ne peux pas m'expliquer en français très bien, désolé. :shocked: Dans ma maison j'ai un disjoncteur différentiel 650mA cassé je dois le remplacer...
  • 3. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
    N°24217 : Bonjour à toutes et tous. Ceci est mon premier message, je suis déjà lecteur des différentes discussions, mais en tant que nouveau propriétaire, j'ai pas mal de questions à mon tour :) Nous avons donc acheté notre...
  • 4. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
    N°12483 : Bonjour à tous, J'ai parcouru un peu la littérature sur le sujet mais n'ai pas trouvé de réponse à mon problème. Mon ancien contacteur jour/nuit pour chauffe eau s'est mis à vibrer et ronfler ronronner de façon...
  • 5. Avis équilibrage phase en triphasé
    N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
  • 6. Salle de bain disjoncteur qui saute
    N°18247 : Bonjour, Voilà, j'avais une boite à pharmacie qui était contre le mur. Sans faire exprès, en m'appuyant dessus, cela s'est détaché du mur faisant tout sauter. Il reste deux fils en l'air (phase + neutre). Quand je...
  • 7. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
    N°20548 : Bonjour à toutes et tous ! :tongue: Je souhaite remplacer une interrupteur simple lumineux de la gamme Arnoud par un interrupteur double lumineux de la gamme odace (Schneider) (modèle en photo 1). Sur un côté j'ai...
  • 8. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
    N°19616 : Bonjour à tous. J’ai épluché les posts du forum... et suis épaté par l’entraide qui y règne. Aussi, je lance une question dont je n’ai pas trouvé la réponse : comment remplacer un télérupteur GM 45000 par un...
  • 9. Ancien disjoncteur des années 60 dangereux ?
    N°18822 : Bonjour. Pensez-vous que les vieux disjoncteurs noirs (a priori début des années 60) soient encore d'actualité et puissent supporter des appareils électriques puissants (four, clim réversible, etc.) et surtout non dangereux...
  • 10. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
    N°14318 : Bonjour, Je souhaite remettre en état l'électricité de l'appartement de ma belle mère qui date des années 1950. Je n'étais pas parti pour remettre un nouveau tableau électrique, mais à la vue de ce qui existe et de...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer disjoncteur 15 A par 20 A >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
ampoules led voiturefusible cartouche porcelaindecapeur thermiquebrancher plaque de cuisson induction



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite