Bonjour, comment réaliser une prise de terre pour camion de dépotage (aux normes).
Merci pour vos conseils. (16/10/10)

16 octobre 2010 à 08:14
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question

Réaliser prise de terre aux normes pour camion de dépotage

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour, le camion de dépotage se relie à la terre des cuves avant toute opération de transvasement ; il doit y avoir une borne de raccordement pour pince sur l'installation, et vous connectez le camion à cette borne, il vous faut un conducteur souple (16²). Cordialement.
16 octobre 2010 à 21:51
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question

Réaliser prise de terre aux normes pour camion de dépotage


Invité
invité
Bonjour. D'après l'INERIS : "Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.
Sous réserve des impératifs techniques qui peuvent résulter de la mise en place de dispositifs de protection cathodique, les installations fixes de transfert de liquides inflammables ainsi que les charpentes et enveloppes métalliques seront reliées électriquement entre elles ainsi qu’à une prise de terre unique. La continuité des liaisons devra présenter une résistance inférieure à 1 ohm et la résistance de la prise de terre sera inférieure à 10 ohms."
Tout cela pour signifier que la prise de terre doit être soignée et vérifiée et que la question n'entre pas dans le cadre de l'entraide bricolage.
Si vous êtes électricien professionnel, des renseignements très précis pourront vous être fournis par la société Pouyet, bien connue pour ses paratonnerres et leur environnement. GL.
18 octobre 2010 à 21:26
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question

Réaliser prise de terre aux normes pour camion de dépotage

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour, suite au post de GL, effectivement je n'ai pas parlé de protections contre les décharges atmosphériques, car j'ai compris dans la question, que l'élimination des charges statiques du véhicule qui doivent être éliminées d'entrée avant toute opération de raccordement et transvasement.
Bien évidemment, ce genre de question est spécifique, la réponse n'est pas à la portée de tout le monde, mais elle a un côté informatif. Cordialement.
19 octobre 2010 à 07:28
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

>>> Résultats suivants pour : Réaliser prise de terre aux normes pour camion de dépotage >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
prises electrique muraleprise interrupteur translucidebranchement domino bricolage conseils branchement dominoprise electrique plaque induction



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite