Validation EDF installation électrique apparente sous gaine
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
1740
Fiches conseils électricité : Validation EDF installation électrique apparente sous gaine
Invité

Bonjour à tous. J'ai acheté une maison ancienne avec toute l'électricité à revoir. Il ny a pas de terre partout ; au rez-de-chaussée linstallation date de 1970 et au 1er de Mathusalem : fil cuivre avec nylon, interrupteur porcelaine et bois etc. Une 2ème installation a été refaite plus récemment mais pas à la terre. Ma question est : puis-je refaire l'installation électrique en apparent, mais sous gaine, car je compte refaire l'isolation (doublage) un peu plus tard ? Cette installation sera-t-elle validée par un agent EDF, car je dois aussi faire déplacer le compteur qui est au premier dans une salle d'eau ?
Conseils 1 Dépannage
Invité

Validation EDF installation électrique apparente sous gaine
Invité

Oui, sans problème, en utilisant les câbles et gaines adaptés.
Conseils 2 Dépannage
Invité

Validation EDF installation électrique apparente sous gaine
Invité

A ma connaissance, il n'est pas interdit de mettre des gaines en apparent. EDF ne demande pas de conformité d'installation pour un déplacement de compteur.
Conseils 3 Dépannage
Invité

Validation EDF installation électrique apparente sous gaine
Invité

Il n'y a pas de problème si vous respectez la norme NF C 15-100 dans le choix du matériel.
Conseils 4 Dépannage
Invité

Validation EDF installation électrique apparente sous gaine
Invité

Attention, si vous comptez isoler, de mettre cela directement dans des gaines ICTA. Vous pourrez ainsi les cacher derrière l'isolant. La norme interdit de cacher les goulottes et plinthes en plastique. Enfin, les goulottes et plinthes en bois sont désormais interdites.
Conseils 5 Dépannage
Invité

Validation EDF installation électrique apparente sous gaine
Invité

Première chose : créer une terre avec un câble nu 25² cuivre et un ou deux piquet(s) de terre pour votre sécurité et celle de vos enfants.
02 juillet 2010 à 13:58
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 2. Type câble et gaine liaison Potelet EDF installation triphasé
- N°3485 : Bonjour, le potelet EDF de ma nouvelle construction est posé et mon installation sera en triphasé en raison d'un pompe à chaleur AIR/EAU de 11,6kW en mode de chauffage. Ma question serait de connaître le type et la section du...
- 3. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
- 4. Validation schéma électrique
- N°16676 : Bonjour Grâce à ce forum et à d'autres j'ai dessiné mon schéma électrique mais j'ai vraiment besoin que vous m'apportiez votre aide pour vérifier si il y a des erreurs avant que je n'achète les composants. Il s'agit...
- 5. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
- N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
- 6. Tire câble cassé fourreau EDF
- N°3826 : Bonjour, Le tire câble du fourreau de raccordement EDF est cassé. Distance 35m avec un coude de 45° rayon 2M. La solution donnée par un ancien câblier de chez France Télécom est d'utiliser une machine à réaiguiller. Ca...
- 7. Choix disjoncteur divisionnaire installation électrique triphasé
- N°15802 : Bonjour à tous, toutes ! J'ai un problème de tableau (pas de Rubens ou Van Gogh, hélas ;-)… ). Voilà : je rénove une maison ancienne dans laquelle le tableau principal été monté en dépit du bon sens. Je dois donc...
- 8. Changement du branchement avant compteur EDF installation PAC
- N°4426 : Bonjour...! Pour notre maison, qui date de 1972, nous avons actuellement un compteur en triphasé avec un disjoncteur 500 Ma 10-30 A qui appartient à EDF, et suite à l'installation d'une PAC nous avons besoin d'un ampérage de...
- 9. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
- 10. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite