Choix protection moteur triphasé disjoncteur tétrapolaire
Actuellement
26 612
questions dans le
forum électricité
2215
Conseils branchements électrique : Choix protection moteur triphasé disjoncteur tétrapolaire
Invité

Bonjour, je voudrais savoir pour choisir une protection moteur triphasé avec un disjoncteur tétrapolaire modulaire, comment il faut s'y prendre, sur le choix du calibre ? Comment cela se calcule, si c'est par phase ou la totalité des phases ? Merci.
Réponse 1 d'un internaute à cette question
Invité

Choix protection moteur triphasé disjoncteur tétrapolaire
Invité

Le calibre donné correspond à ce que peut supporter l'un des câbles : phase ou neutre (le disjoncteur ne protège pas le moteur mais l'installation, les câbles).
Réponse 2 d'un internaute à cette question
Invité

Choix protection moteur triphasé disjoncteur tétrapolaire
Invité

Le calibre est indiqué par phase. Donc disjoncteur triphasé ou tétra de 20A, correspond en fait à 3x20A.
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Invité

Choix protection moteur triphasé disjoncteur tétrapolaire
Invité

Avant toute chose lire la plaque signalétique du moteur. Chercher IN (intensité nominale du moteur). Exemple IN = 3A alors choisir un disjoncteur de Type C60N courbe D 3x6A Merlin-gerin. Le choix de la courbe D est important, car au démarrage, le moteur a besoin d'un courant d'appel qui est en règle générale de 5 à 6 fois le courant nominal. Bien sûr sur une période de quelques milli secondes, mais qui peut suffire à faire réagir le disjoncteur si celui-ci est en courbe C. D'où le choix de la courbe D, spécialement réservée aux charges inductives. Autre solution, monter un disjoncteur de type PM (Télémécanique) de 3x3A, car ils sont spéciaux pour les moteurs, ils possèdent un réglage en face avant permettant de pallier au problème du courant d'appel.
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Choix protection moteur triphasé
- N°2202 : Quel disjoncteur choisir pour la protection d'un moteur triphasé, sachant bien sûr sa puissance et calculer l'ampérage ? Mais ces calculs concernent-ils une phase (la puissance ainsi que l'ampérage doivent-ils être divisés...
- 2. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
- 3. Choix disjoncteur moteur et contacteur pompe de piscine triphasé
- N°22293 : Bonjour. Je chercher à choisir le bon disjoncteur moteur ainsi que le bon contacteur pour ma pompe de piscine triphasé. Mon réseau est en triphasé 230V entre phases et 400V entre Neutre et phase. Je joins la photo de la...
- 4. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 5. Quelques questions pour un tableau électrique
- N°8901 : Bonjour à tous, Je refais complètement l'électricité d'une ancienne ferme, en repartant de zéro, l'installation est bien avancée mais j'ai un certain nombre de questions pour finaliser mon tableau. Description de mon...
- 6. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- N°22806 : Bonjour. Je viens d'emménager dans une habitation raccordée en triphasé. Sur le tableau un disjoncteur tétrapolaire sécurise le circuit. Le problème semble se situer entre le disjoncteur général d'Enedis et le...
- 7. Quel disjoncteur utiliser pour chauffage triphasé
- N°8571 : Bonjour, j'ai récemment fait l'acquisition d'une salle des fêtes. Avant acheter des chauffages soufflants en tétrapolaire 6 kW, je voulais savoir quel type de disjoncteur dois-je mettre "courbe C ou D" "16, 20, 32A", car je veux...
- 8. Validation schéma électrique
- N°16676 : Bonjour Grâce à ce forum et à d'autres j'ai dessiné mon schéma électrique mais j'ai vraiment besoin que vous m'apportiez votre aide pour vérifier si il y a des erreurs avant que je n'achète les composants. Il s'agit...
- 9. Disjoncteur différentiel en triphasé
- N°17771 : Bonjour, Je devrais installer prochainement un double four à pizza avec hotte intégrée, d'une puissance de 6.6kW chacun (triphasé 3 P + N). Voici l'image d'une plaque d'un four (il faudra donc multiplier par 2) + celle de...
- 10. Calcul puissance en triphasé
- N°16601 : Bonjour, J'ai sur plusieurs documents de conception des puissances en triphasé indiquées. Par exemple 12kW triphasé. Je dois inclure sous le même disjoncteur triphasé en tête la puissance en tri mais aussi celle...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite